接触器、断路器(空气开关)接线头处理方法
时间: 06:48
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】今天要讲的是关于塑壳断路器(空气开关)以及接触器的接线头的处理办法,而不是讲接线的线路图,在我们使用小电流断路器和接触器的时候(一般是63A以下)。 经常遇到这样的问题,接触器和断路器的线都是接好的,但是线路却不通电,有的时候在没有测试的情况......
今天要讲的是关于塑壳()以及的接线头的处理办法,而不是讲接线的线路图,在我们使用小电流断路器和接触器的时候(一般是63A以下)。
经常遇到这样的问题,接触器和断路器的线都是接好的,但是线路却不通电,有的时候在没有测试的情况下就拿去使用,导致缺相烧毁。
但是我们在检查线路的时候产品和接线都是好的,那线路为什么就不通电呢?这里有很多人怀疑是产品出了问题,其实不然,那是因为我们在接
线的方式上出现了问题,导致产品缺相或相间短路等情况的发生。
在我们准备给产品接线前,首先要选择合适的引线,最好使用单股铜线,如果没有单股铜线,使用的是多股软铜线,那我们最好用锡将线头焊接在一起,形成单股线。
如果条件不允许,那我们也尽量将多股线拧成一股线,留出4-5股线将其他软导线拧成一条,或者采用接线鼻接线,建议采用圆形和U形接线鼻子,不建议采用单根接线鼻子。
这样做的原因就是以防多股铜线露出造成相间短路、或短路等情况发生。
在接线的时候我们尽量将线头做成n字型,为什么要做出n型呢,因为我们一般小型断路器或者塑壳断路器和交流接触器都采用压线方式接线,也就是采用螺帽压线,如:小型断路器
都采用压线框方式接线,如果我们采用单股1字型接线方式,很容易造成产品的内部结构发生变化,如空气开关大部分都是采用接线框方式压线,如果采用1字型接线方式接线,很容易导致内部触头发生侧滑,因为我们在压线的时候不可能将线压在接线框的中间位置,如果压在接线框的旁边,当我们在拧紧螺丝的时候就造成,
静触点移位,而导致空气开关(小型断路器)接触不良或者需接触。如果我们将铜线做成n型,无论你放在中间位置或者旁边位置都没关系,因为其接触面积大,很容易找到平点,
拧紧螺丝的时候不会破坏产品内部结构。
接触器都采用螺丝帽的压片压线,交流接触器的螺丝压片大部分都是&字型,当螺丝往下拧的时候&字形就会慢慢向下压紧引线,如果采用1字形单根接线通用也会造成螺丝不平衡,当我们使劲拧螺丝的时候很容易造成内部触点歪向一边,从而导致触点不通电和需接触,无论我们是多股线还是单股线都采用n形线头来连接产品,都会让产品在接线的时候都有一个平衡点,而且接线也不会出现压不紧等情况,从而降低故障率。查看: 回复:10
咨询个电气问题---使用时控开关有必要加接触器么?[待解决]
您好,精华帖至少要有15张图片,文字不少200个字!并且是原创内容,布局合理。
自动加载图片
楼主 电梯直达 楼
咨询个电气问题---使用时控开关有必要加接触器么?我的1号电箱是网上买的,箱子内电器件如下,3P开关:正泰&32A时控开关:德力西KG316T2位插座x2:&10A3位插座x1:10A3为插座x1:16A这个时控开关如果不接接触器能承受的了秦的挂壁充电器么?时控开关介绍如下:德力西原装正品,全新升级改版时控开关,本店冲量做活动,亲赶紧动手吧!负载:阻性负载:6000W&&感性负载:1.8KW电机负载:1.2KW&&&&&&&&&&&&&&&灯负载:0.9KW(什么是阻性负载?简单点讲就是直接消耗电能的设备,像电炉丝,电饭煲,电磁炉之类的。什么是感性负载?简单的说就是启动电流比较大的电器,像洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯等。亲购买前请根据时控负载计算好实际使用功率,如需负载更大功率,请接交流接触器使用
申请精华帖
您的申请已经提交,请耐心等待审核
1、审核通常是1-3个工作日
2、审核结果我们会通过系统消息给您答复
申请精华帖
您已经超过申请限制,不可再申请
您的申请连续三次被驳回,已经无法再申请精华帖,谢谢你对我们的支持!如有疑问,可以
申请精华帖
您有发现精华的慧眼,赞一个!
1、我们会在1-3个工作日内完成审核
申请精华帖
此贴已经申请精华中,谢谢您的支持!
1、我们会在1-3个工作日内完成审核
申请精华帖
您好,该帖子经过审核后,发现内容不符合精华要求,无法申请成为精华,谢谢你的支持!
申请精华帖
抱歉,帖子还没达到精华标准
精华帖至少要有15张图片,文字不少于200个字!您的帖子未达到要求,不能申请精华。
好专业的问题,坐等高人来回答。
不用加。壁挂3kw,这个6kw内可控。德力西打广告吧?我都不用,就一个插头,插上不管,充满它自动会停充。动不动就时间控制器交流接触器这些钱大大超出省下的峰谷电费差,不如直接装光伏发电,充了多的卖给电网。
&发表于&22:31&不用加。壁挂3kw,这个6kw内可控。德力西打广告吧?我都不用,就一个插头,插上不管,充满它自动会停充。动不动就时间控制器交流接触器这些钱大大超出省下的...
我主要不确定秦充电时是什么负载,有说是感性负载,有说是阻性负载。&加个定时开关是出于安全考虑,我另外一个充电桩也在室外落地那种,我把定时器装室内电表接电处,这样白天没电,小区熊孩子玩耍至少放心的。
可以关注的宝贝。
不需要。秦的壁挂才3千瓦。它跟电动机有着本质的区别。虽然他里面也有电容等吸能元件可是它不会有断续的脉冲电流。基本上就是稳定的阻性负载。放心用吧。
基本是阻性负载。而且据说秦的充电器的“软启动”功能。开充时以小电流开始,电流慢慢变大,所以这时没任何问题。充完以后,电流也相当小,这时也没问题。但如果充到一半必需断电的话,这时电流是比较大的,这时开关处会出较大的火花。
&发表于&10:42&不需要。秦的壁挂才3千瓦。它跟电动机有着本质的区别。虽然他里面也有电容等吸能元件可是它不会有断续的脉冲电流。基本上就是稳定的阻性负载。放心用吧。[em2...
&发表于&10:43&基本是阻性负载。而且据说秦的充电器的“软启动”功能。开充时以小电流开始,电流慢慢变大,所以这时没任何问题。充完以后,电流也相当小,这时也没问题。但...
都好专业的呀,膜拜膜拜。
您需要登录后才可以发帖
比亚迪秦更多相关问题
回复成功!积分+2
请输入内容真空接触器、HGZK--浙江华光真空开关厂
浙江华光真空开关厂专业生产真空接触器、永磁真空接触器、真空断路器、真空开关管、真空本体等产品。
  唯志存高远,方可问鼎八方,寒暑几多载,力博多少回,我们多少次用心去创意,实现了一个又一个成就,成就来自真情合作和纯正品质.
---------------产品列表---------------
- &真空接触器
- &真空断路器
- &真空灭弧室
- &产品总汇
友情链接:、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
接触器 开关启动按钮为什么还要与常开并联呢?直接另一端接到线圈上不就行了吗?
CZJ追风少年117
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
电流从火线经过断路器-停止按钮-启动按钮-接触器常开触头-接触器线圈-漏电断路器-零线构成回路.按启动按钮,接触器得电吸合工作.松开按钮接触器矢电停止工作,这种工作方法叫点动.加上并联接触器常开触点后构成自锁回路,只要按下启动按钮电路就能长时间工作(除非按下停止按钮).
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 接触器厂家 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信