1根1.25规格的扁铜线规格怎么换算成3根小线..求计算方法和过程 谢谢

当前位置: >
& 平方线换算成ul线 美国UL标准电线8英尺10号线转换成中国国标是多少平方米 ,。
平方线换算成ul线 美国UL标准电线8英尺10号线转换成中国国标是多少平方米 ,。
收集整理:/ 时间:
美国UL标准电线8英尺10号线转换成中国国标是多少平方米 ,。 16号线等于多少平方米。UL标准里面1个平方的线能承载多大的电流 对不起啊,我是学文的,你再问问别人吧。一台三相电动机绕组星形连接,接到ul=380v的三相交流电源。你要问的是什么呢?星形连接线电流等于相电流.线电压等于根号三倍相电压.
怎么又是一个不是问题的问题
问题呢。10平方5芯电缆直径是多少换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 10平方5股的直径:10。
直径不能低于30毫米,你要在什么材质上开孔?(铁皮、配电箱)还要考虑,铁与电缆的摩擦,(开孔要做“护口”的),还要保证是。
这个不一定!要看你的层厚度,还有是不是屏蔽线。最好搞清楚,免得加工出来出问题
那位的方法道是可行,但是你忽略了绝缘层的厚度,8mm是不行的。10平方5芯电缆直径大概是20mm左右,进线孔要开25mm左右。
十平方5芯电缆的意思是每个芯都是10平方 你自己想吧 需要开多大的孔!
我是电工,加
平均近似外径21mm,开直径23或25的孔比较合适。
我是电工,大约直径在3CM左右吧。线的平方数与几号线怎样换算?例如:24号的线是几平方。告诉你几个常用的AWG14相当於2.0平方AWG16相当於1.25平方AWG18相当於0.75平方AWG20相当於0.5平方AWG22相当於0.3平方AWG24相当於0.2平方通常换算导体的平方数按以下公式:导体半径*导体半径*3.14*导体根数=导体横截面积。1010 22AWG电线(UL认证):N=17条 线经=0.16MM或者截。 呵呵,这应该是6平方毫米的多股软铜线啊。线材中18AGW是多少平方的线呢?该如何换算呢?18AGW是线的规格,数值越大线越粗规格AGW 标称截面mm2 型号 结构n/AGW 导线外径mm 最大重量Kg/km 20℃最大直流电阻 180℃时参考截流量A 30 0.06 QLA1011X-30-Y 7/38 0.61 0.94 336 2.6 28 0.08 QLA1011X-28-Y 7/36 0.68 1.30 227 2.8 26 0.12 QLA1011X-26-Y 19/38 0.81 2.10 124 3.7 24 0.20 QLA1011X-24-Y 19/36 0.92 2.80 83.5 5.0 22 0.35 QLA1011X-22-Y 19/34 1.08 4.20 46.9 8.6 20 0.50 QLA1011X-20-Y 19/32 1.28 6.40 30.1 10.2 19 0.75 QLA1011X-19-Y 19/31 1.41 8.10 22.7 11.6 18 1.0 QLA1011X-18-Y 19/30 1.55 10.00 17.8 13.5 16 1.2 QLA1011X-16-Y 19/29 1.73 12.10 15.3 14.7 15 1.5 QLA1011X-15-Y 19/28 1.92 15.50 11。.
AWG是指美国线材标准(American Wire Gauge)。共有40个标号,标号越小,线越粗,对应的平方数越大。具体的对应表如下:0 (1/。UL电子线中的平方是什么意思 导体截面积,平方毫米。
导体截面积,就是线的导体规格
导体截面积。 平方毫米与承载电流有关
去找苏州联思电子公司,他们这方面最专业了!!请问家庭线路中2.5平方的线可以用UL安规中的多少AWG线来。 13AWG。UL3321AWG18电线可不可以用作照明或家用电器的电线,。找电工看一下铀芯粗细就知道了。
平方线换算成ul线相关站点推荐:
赞助商链接
平方线换算成ul线相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。产地:天津,廊坊
最小起订量:1米
vv32规格3*70+1*35 铜芯电缆 3*95+1*50电缆价格
产品价格:1&人民币
所属行业:电线电缆
发 货 地:天津或廊坊
观注次数:54次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:刘经理
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
联系人: 刘经理 vv32规格3*70+1*35 铜芯电缆 3*95+1*50电缆价格本公司电缆基本都有库存现货供应,您下单之后我们就发货,保证不耽误您的施工工期
本公司全国销售≈电线电缆,提供送货上门服务,MY MYP系列煤矿橡套软电缆+VV +VV22, YJV22 +YJV 动力电缆系列+KVV控制电缆系列+CEFR船用电缆系列+YC YC-J YCW 橡胶电缆+胶皮电缆+BV 塑铜线系列+MC MCP≦ MCT 煤矿采煤机专用电缆+各种电器连接线+DJYVP计算机控制电缆系列+裸铜线,10KV 35KV高压电缆系列+还可根据您的要求定做各种电缆线,型号齐全,普通型号基本有现货。+
电缆,一般认为电缆是由一根或多根相互绝缘的导体外包绝缘和保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。广义上是指以金属作媒质传输电信号的装置。
按照现代化企业制度建立的电线电缆+专业制造企业,产品认证有:ISO9001 国际质量管理体系认证+长城质量认证+CCC认证+UL认证+煤安证+国家质量监督局强制认证证书,生产的产品多次用于国家重点项目中+受到广大客户的一致好评,电缆业十大品牌之一.+ 1897年(清光绪22年)3月,中国第一根地下电力电缆在上海投进使用,当年使用的那条2700米长橡皮尽缘铅包护套的照明电缆是进口产品。直到四十二年后(1939年)在昆明(电缆厂)才生产出首根国产电缆。1949年以前,电线电缆行业只有职工2000余人,生产设备约500台,年最高用铜量仅6500吨。其中昆明、上海、天津、沈阳四个电线厂共用铜5700吨,产量占全国的87.7%,电线电缆行业发展缓慢。直到1949年新中国成立后,我国的电线电缆行业才得到飞速发展。中华人民共和国成立后,电线电缆行业发展迅速,1952年导体量达1.53万吨,为建国前的2.63倍。"一五"计划时期电线电缆行业开始有计划地健康发展。1953年机械部直属电线电缆厂有昆明、沈阳、天津、上海、湘潭和哈尔滨等6家。其中沈阳电线厂为国家重点建设项目之一,由苏联援助扩建,1956年建成投产改名沈阳电缆厂。上海电线厂扩建了***线车间、尽缘线车间并筹建电缆车间,于1957年改名上海电缆厂。天津电线厂进口了匈牙利的拉线机和漆包机,建成新的漆包线车间,1963年划回电子产业部改名609工厂。vv32规格3*70+1*35 铜芯电缆 3*95+1*50电缆价格"聚氯乙烯护套"--内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)
English: The company sales of wire№ and cable, MY MYP $!!seriesof mine cabtyre cable, VV YJV power cable control cable series, KVV series,CEFR series marine cables, rubber cables, rubber cables, plastic wire s??eries BV,MC MCP MCT coal mining machine dedicated cable, all k&inds of electrical connection lines,DJYVP computer control cable series, bare copper wire, 10KV 35KV high voltagecable series, can also be customized according to your request a variety ofcable
vv32规格3*70+1*35 铜芯电缆 3*95+1*50电缆价格中国十一届三中全会的召开和第六个五年计划的实施,使电缆行业职工积极性又重新出现高涨局面,1979年导体用量上升到43.92万吨。1979年中心提出"调整、改革、整顿、进步"的方针以后,我国基建规模大幅度压缩,电线电缆需要量随之下降,但随着家用电器产业的发展,部分产品如细漆包线需求激增。随着调整取得的成果,生产回升,1985年导体用量上升到62.30万吨。改革开放中外引内联的开展,使跨地区、跨行业的内联企业也有较快的发展,同时,乡镇企业、地方企业又在大批涌现,其数目之多是过往所未有的。但是,一直到到上世纪90年代前,国有企业在我国电线电缆产业占有不可动摇的尽对统治地位。80年代形成了南北两霸,即沈阳电缆厂和上海电缆厂;至90年代形成了沈阳电缆厂、上海电缆厂和郑州电缆厂三足鼎立的格式。与此同时,国家对迅速发展中的私营电线厂逐步进行社会主义改造,并针对当时产品重复、工艺落后、质量低劣的现象采取整顿措施。上海市将当时的105家私营厂合并为18个中心厂,天津市将65个私营厂合并为10个电缆厂,北京市将17个厂合并为北京电线厂,广州将18个厂合并为广州电线厂,武汉将3个厂合并为武汉电线厂,福州将10个厂合并成福州橡胶电线厂。通过合营改组,进步了技术和治理水平,促进了生产发展。为解决电线电缆行业专用设备题目,将私营上海新业铁工厂改组为公私合营上海新业电工机械厂,以生产线缆设备为主,1952年-1957年共生产电线电缆专用设备221台。
晁威电缆企业精神+价值+为客户创造价值+为员工创造价值+为股东创造价值+团队+理念+先进标准+敬业:责任+自律+合作+互补+共赢+执行+战略+恪守诚信+卓越服务+持久成功+操作+合法+高效+务实。员工:信任+ 夏天在人口密集的城市,到处都是高温的感觉。而这种感觉,只有在空调的降温下才能觉得有一点缓解了的感觉了。除了公司、超市、银行等这种公共的场所,每个人的家里也大都配备了空调,有的甚至还不止一台,客厅、卧室都有。这样虽然自己是觉得舒服了,但是引起的问题就不止一点了。很多城市边缘的地区就要为市区供电做一个让步,这种让步就是限电,牺牲部分人的清凉为别人带来更多的用电方便。但是即使是这样,也还是有很多城市面临着不能满足短时间内大功率用电导致的大面积的用电瘫痪。还有即使有些电缆在铺设的时候,没有用专业的,绝缘比较好的电缆,还会引起一些触电的事故。在此就为各位推荐交联聚乙烯绝缘电力电缆,有了这种电缆的话,安全和供电都是有保障的。 比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。成本估算材料用量铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积 *8.89=kg/km 如 120 平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km1、 导体用量:(Kg/Km )=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /d=铜线径 G= 铜比重 N= 条数 K1= 铜线绞入率 K2= 芯线绞入率 C= 绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km )= (D^2 - d^2 )* 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径 d= 导体外径 G= 绝缘比重 K2= 芯线绞入率 C= 绝缘 芯线根数3、外被用量:(Kg/Km )= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径 D= 上过程外径 G= 绝缘比重4、包带用量:(Kg/Km )= D^2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径 t= 包带厚度 G= 包带比重 Z= 重叠率(1/4Lap = 1.25)5、缠绕用量:(Kg/Km )= d^2 * 0.7854 * G * N * Z d=铜线径 N= 条数 G= 比重 Z= 绞入率6、编织用量:(Kg/Km )= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cos θ θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T d=编织铜线径 T= 锭数 N=每锭条数 G= 铜比重比重:铜-8.89 ;银-10.50 ;铝-2.70 ;锌-7.05 ;镍-8.90 ;锡-7.30 ;钢-7.80 ;铅-11.40 ;铝箔麦拉-1.80 ;纸-1.35 ;麦拉-1.37 PVC-1.45;LDPE-0.92 ;HDPE-0.96 ;PEF (发泡)-0.65 ;FRPE-1.7 ;Teflon (FEP )2.2 ;Nylon-0.97 ;PP-0.97 ;PU-1.21vv32规格3*70+1*35 铜芯电缆 3*95+1*50电缆价格
试用会员,请谨慎交易
会员级别:
会员级别:认证类型:未认证◆◆尚未认证,请谨慎交易
价格:1人民币
天津晁威线缆有限公司
价格:1人民币
天津晁威线缆有限公司
价格:1人民币
天津晁威线缆有限公司
价格:1人民币
天津晁威线缆有限公司
您是不是在找载流量的计算-无图版--电线电缆网DXDLW
&& 电线电缆专业网dxdlw →
载流量的计算载流量估计大家经常都接触过,但要算得准而且快确实不是一件很容易的事情,到底怎么解决这个问题,人人都可以有自己的经验,欢迎大家讨论一下这个问题,想到什么说什么。
载流量的计算是好烦的,手工算很容易出错,要快还是只有平时把什么交流电阻,热阻什么的,算一次就记下来,下次直接拿来用,就快一些了.不过,最好还是用俺的软件 CableExpert V5.0里面的载流量计算,是完全采用精确的公式编程计算的,我给台湾宏泰电工算过一批,结果与日本藤仓的数据是吻合的.CableExpert V5.0下载请到:
这位老大又来做广告了,我建议斑竹自己用excel自己编制一个,在不同的情况下采用不同的参数进行计算。我做高压电缆表述就是这样。根据不同的环境、敷设方式等等。把不同的情况全考虑到,到时候用到那个条件直接用哪个计算就可以了。
yjlw03:这位老大又来做广告了,我建议斑竹自己用excel自己编制一个,在不同的情况下采用不同的参数进行计算。我做高压电缆表述就是这样。根据不同的环境、敷设方式等等。把不同的情况全考虑到,到时候用到那个条件直接用哪个计算就可以了。老大,Excle做起来是很麻烦的,载流量的条件参数太多,公式一大堆,写到你烦。我编程都用了几个月。呵呵。
这位大哥你又错了,搞技术的就是要从一点一滴的参数算起,知道那个参数对电缆的性能有什么样的影响,假如你给出一个软件,的确书上数字后马上就算出来,当出现问题后你能知道是软件毛病还是参数有问题?这样做给我们带来很多的麻烦。
是的,是这样,我也是做过技术的。不过,软件的使用也是需要你验证的,虽然我们尽最大努力保证计算的正确性,并且一个专业的商业软件也是需要多次的测试和验证才推向市场,但也并不能保证完全没有错误,包括微软的东西都是打了一大堆补丁的。所以,我们并不提倡你拿来就用,但是,只要你验证一次,以后就可以放心地使用了,我想比每次人工去算会节约一些时间。当然,如果技术还不够高,还需要多学习,那就应该用手算,弄懂每一个细节,当学会了,天天都算那样的东西觉得烦的时候,还是用软件比较好,即使用Excel,那也是软件。我们开发软件,也不是随便搞搞的,也是用手算,算好并且验证结果正确之后,才写代码,然后,将软件的计算结果与手工的计算结果比较,如果不对,只能重来的。做技术的考虑的往往是严谨,做企业的考虑的是利润,我做过技术,到目前也同样走不出这样的圈子:现在我学做业务,我习惯去给别人讲太专业的东西,但是,客户往往是希望他给你上一堂课,结果你却给他上了一堂,最后,搞到人家不高兴了,当然,生意就难做了。对于用软件还是用手工,其实往往取决于我们这些做技术的个人喜好,当然也受到企业主的决定,如果他认为软件能让他获利,他会选择软件,如果他认为软件有风险,很担心,那他就会用手工。走路都是有风险的,做财务应该也是一项要求非常严谨的工作,而且财务软件也一样有bug,但并不代表就不能用财务软件。我用过一国内很出名的进销存软件,绝对正版,但居然有帐套丢失的现象,人家给我的解释是:他们软件也正在不断的升级、进步中,没办法,请原谅。
有人能给出计算公式吗?尽量详细点最好。
你要什么样的公式?在流量的查一查标准时六册就行&
下面这是一条最简单的,JIS标准,所以是125平方。:125:13.5&& :2.0&& :17.2&&& :1.25&&& :19.7& :0.146&1.: R=R’(1+YS+YP)1.1 & R’=R0*[1+ a20(-20)] &&&&&&&&a20=0.00393&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =0.146*[1+ 0.00393*(90-20)] =0.1862& OHM/KM=0.0001862 OHM/M1.2&&&&&&&&&&&&& Xs2=8f 10-7Ks/R’&&&&& Ks=1& =8*3.1416*50*10-7/0.0001862=0.674886&Xs4=0.455471Ys=Xs4/(192+0.8Xs4)=0.2+0.8*0..0023678& *:0.0023687& ,,.,.()1.3&&&&&& YP=XP4 dC/s2{0.312dC/s2 + 1.18/[Xp4/(192+0.8Xp4) ]} /(192+0.8XP4)XP2=8f10-7KP/R’ =0.674886 ()& KP=1 KP1.0XP 4=0.455471&& &dC/s2=(13.5/39.4)2=0.117402&&&&&& YP=XP4 dC/s2{0.312dC/s2 + 1.18/{[Xp4/(192+0.8Xp4) ]+0.27}} /(192+0.8XP4)=0.[0..18/(0..27)]/192.36438=0.001419&*:0.001215&1.4& 90:R=R’(1+YS+YP)= 0.+0...0001868 OHM/M=0.1868 ohm/km1.5& 90: R=R’[1+1.5(YS+YP)]= 0.+1.5*(0..001419)]=0.0001873 OHM/M=0.1873 ohm/km2.2.1 :: T1=T* ln (1+2t1/dc) / (2)&&&& T=3.5& &t1=2.0&&& dc=13.5&&&&&&&&&&&& =3.5*ln(1+2*2/13.5)/6.559&&&2.2 :T3=T* ln (1+2t3/D’a) / (2)&& T=5.0 &&t3=1.25&&& D’a =17.2& =[5*ln(1+2*1.25/17.2)]/6..107994&2.3 &:& S=2DT4=1/ [*De*h*(S)1/4 ]h& h=Z/Deg +E&& De&&S=2D,Z,EG&: 0.21&& 3.94&& 0.60h=Z/Deg +Eh=0.21/(0.0197)0.6+3.94=0.21/0..94=6.15585T4=1/ [*De*h*(S)1/4 ]& =1/[3..85*(S)1/4 ]&&&&& (S)1/4=2.52& & =1/[0.*(S)1/4]=1.041585&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&:(S)1/4,.&2.4& &: S=2D&&&&P862 &&&:&&T4=Pt*{ln[u+(u2-1)1/2 ]+ln[1+(2L/S1)2]}/(2)&& Pt1.0&& u=2L/D==101.5228&&&&&&&&&& L&:1000&& D&:&:19.7& s1 2*19.7=39.4 mm]&& &T4=1.0{ln[(101.282-1)1/2)+ln[1+()2]]/6.283185&&&&& =(5..8185=2.095763&2.5&& &:T4=T’4+T’’4+T’’’42.5.1 &:T’4=U/[1+0.1(V+Ym)*De]m&& &mXLPE3060℃30℃PE 1545℃30℃U,V,Y:5.2&& 1.4&& 0.011& m=30&& De=19.7T’4=5.2/[1+0.1(1.4+0.011*30)*19.7]=1.1796472.5.2& 2.5.3& :( PVC)&&&& &&&&P343:&&&&&& T’’’4=PT4*ln(4*L*Fe/Dg)&&& Dg=&& PT4=1.0&& L=1000 ()
接上:Dg& +2Dd 1.5 0.06:Dg=1.5*19.7+2*0.06*(1.5*19.7)=33.1 mm&43()::1200&& : 2409&
(24002+2002)1/2=2409Fe=()*(2.5T’’’4=1.0*ln(4*/33.1)/6..541&66():Fe=09*0/200/200/283/283=123849Fe=08*0/400/200/283/447=54326* 66,,,66(),.(,257A)T’’’4= PT4*ln(4*L*Fe/Dg)/(2)&&&&& PT4:1.0& =1.0*ln(4*/33.1)/6.28315=2.49831&:43:& T4=T4’+T4’’+T4’’’=1..541=2.72064766:& T4=T4’+T4’’+T4’’’=1..957&&2.6& pvc&:T4=T’4+T’’4+T’’’42.6.1 &:T’4=U/[1+0.1(V+Ym)*De]m&& &mXLPE3060℃30℃PE 1545℃30℃U,V,Y:5.2&& 0.91&& 0.01& m=30&& De=19.7T’4=5.2/[1+0.1(0.91+0.01*30)*19.7]=1.5367792.6.2& PVC:&&&&&& T’’4=T*ln(Dg/Dd)/(2)&& PT=6.0& pvc&& Dg=33.1&& Dd=1.5*19.7=29.6=6.0*ln(33.1/29.6)/6.72252.6.3& :&&& .&PVC:43:& T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.536779+0.1067225+1.541=3.184566:& T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.536779+0.1067225+2.8&&&:I={/[ nT1+NR(1+1)T2+NR(1+1+2)(T3+T4)]}1/2△=90-40=50R=0.1868 OHM/KM=0.0001868& OHM/M&:I={/[RT1 +R (T3+T4)]}1/2={50/[0.0001868*0..0001868*(0.107994+1.041585)]}2=[50/(0.2+0.2)]1/2=(50/0.4)^2=455& A&&: =90-25=65I={/[RT1 +R (T3+T4)]}1/2={65/[0.0001868*0..0001868*(0.107994+2.095763)]}2=[65/(0.2+0.)]1/2=385& A&43&&:=90-25=65I={/[RT1 +R (T3+T4)]}1/2={65/[0.0001873*0..0001873*(0.107994+2.720647)]}2=[65/(0.7+0.)]1/2=342 A&66&:=90-25=65I={/[RT1 +R (T3+T4)]}1/2={65/[0.0001873*0..0001873*(0.107994+3.677957)]}2=297& A&43PVC&:=90-25=65I={/[RT1 +R (T3+T4)]}1/2={65/[0.0001868*0..0001868*(0.107994+3.1845)]}2=318 A66PVC&:=90-25=65I={/[RT1 +R (T3+T4)]}1/2={65/[0.0001868*0..0001868*(0.107994+4.1418)]}2=281& A
谢谢leopan解答,该贴加为精华贴,有补充的或更正等请继续。
载流量就是比较麻烦的计算!
chuanweilu
看国标.那上面有.你哪个公式怎么不能下载做广告了吧 你
luyuxue1983
载流量计算的确很麻烦啊!&非常感谢leopan以及各位同仁
其实这些东西多计算两边什么就都会了,着重看一下标准有能力的编一个小的计算公式,这个计算公式要求每一步都有机酸的过程,便于检查,最后累积起来就是结果。这个起始也不难,用excel仔细细心一些的话3-5天就搞定。
苦尽甘来!只有亲身计算过才能有所了解和收获。
一手好资料,谢谢,希望楼主能够发出更多的像这样的帖子,我们一起学习一下.
我这里有一个计算,可供参考电缆型号:ZR-YJV22& 8.7/10KV& 3240mm211.1 &&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& Sc=240mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& dc=18.4mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& tic=0.8mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& Dic=20.0mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& ti=4.5mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& Di=29.0mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& tiu=0.8mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& Du=30.6mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& tih=0.1mm&&&&&&&&&&&&&& Dh=30.9mm&&&&&&&&&&&&&& PVC&&&&&&&&&&&& til=2.0mmPVC&&&&&&&&&&&& Dl=71.5mm&&&&&&&&&&&&&& ts = 1.0 mm&&&&&&&&&&&&&& Ds = 73.5 mm&&&&&&&&&&&&&& PVC&&&&&&&&&&&& te=3.4mm&&&&&&&&&&&&&& PVC&&&&&&&&&&&& De=81.0mm1.2 &&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& &&& c=90&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&& h=20&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& o=201.3 &&&&&&&&&& ,IEC-2872&&&&&&&&&&
&&&&&& 2.1
Ro=0.075410-3/m&& Ro―20&&& (GB/T3956-97)&&&&&& =0.00393&&&&&&&&&&& ―&&&&&&&&&&&& (IEC-287-1)&&&&&& c=90&&&&&&&&&&&& c―&& ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& GB12706)&&&&&&&& R/=Ro1+c-o&&&&&&&& R/=9.61510-5/m2.2 Ys&& f=50Hz&&&&&& &&&&&&&& Ks=1/m.Hz&& (IEC-287-1-1)&&&&&&&& &&&&&&&&& &&&&&8.&&&&&&& Xs2=& ---------------------&&&&&&&&&& Xs2=1.306& /m&&&&&&&&&&&&&&&&&&& R/ &&&& Ys&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Xs4&&&&&&&&&&&&&&&&& Ys= ---------------------&&&&&&&&&&&&&&&&& 192+0.8 Xs4&&&&&&&& ,&&&&&&&&&& &Ys=0.00882.3 Yp& Kp=1.0&&&&&&&&&&& (,IEC-287-1-1)&&&&&&& S= 30.9&&&&&&&&&&& (mm)&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&& 8.&&&&&& Xp2=& ---------------------&&&&&&&&&& Xp 2=1.306& /m&&&&&&&&&&&&&&&&&&& R/ &Yp&&&& &&&&&&&&&&&&&&& Xp4&&&&&&&&&&& dc&&&&&&&&& dc&&&&&&&&& 1.18&&&&&& Yp = ---------------- . (-----)20.312 (-----)2& + --------------------------&&&&&&&&&& 192+0.8 Xp4&&&&&&& S&&&&&&&&&& S&&&&&&& Xp4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ---------------& +0.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 192+0.8 Xp4&&&&&&& Yp = 0.01355& 2.4 RR&&&& R = R/1+ Ys+ Yp&&&& R = 9.8310-5& /m 3Wd&&&& && =2f&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& Uo=8.7 KV&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& =2.3&&&&&&&&&&& ,(IEC-287-1-1)&&&&&&&&&&&&& tg=0.001&&&&&&& ,(IEC-287-1-1)&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&& C = ------------------&& 10-9&&&&&& F/m&&&&&&&&&&&&&&&& 18lnDi/Dc&&&&&&&&&&&& C = 0.280310-9&& F/m& &&&& &&&&&&&&&&&& Wd =.c.(Uo)2. tg&&&&&&&&&&&& Wd = 0.01999& W/m&&
接上4&&& 1211/1//,&1 = 1/ + 1//&4.11&&&& && s = 1.724110-8.m&&&&&& 20&&&&&&&&&&&&& s = 0.00393&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& s = 90 &&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& A s = 3** tih Du+ tih&&&& &&&&&&&&&&&&& A s = 0.29110-4 &m2&&&& Rs&&&&&&&&&&&&& Rs =s/ A s1+ss-o&&&& &&&&&&&&&&&&& Rs = 7.55510-4 &&/m1&&&&& & C = 19.0 mm = 0.0190 m&&&&&& &&&&&&&&&&&&& Dh = 30.9 mm = 0.0309 m&&&&& &&&&&&&&&&&&& tih = 0.1& mm = 0.0001 m&&&&& &&&&&&&&&&&&& = 2f&&&&&&&&&&& &&&&&&&&Ds = 73.5mm = 0.0735m&&&&&& A=163mm2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &=300&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &=A/ Ds=0.71& mm&&&&&& &&&&&&&&&&&& &&&& &&&&&&&&&&&&& 1// = 3.22/(RsR).(2C/ Dh)21+(Dh/ Ds)21/(1+ Ds/)210-14&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& 1// = 0.015&&&&&&&&&&&&& 1/= 0&&&&& 1&&&&&&&&&&&&& 1=1 /+ 1//&&&&&&&&&&&&& 1= 0.0154.2 2&&&&&&&&&& S = 30.9 mm&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& = 0.71 mm&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& Ds = 73.5mm = 0.0735m&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& K=1+1/1+ Ds/&&&&&&&&&&&&&&&& K = 1.744&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& &&&&&&&&&&& 2/2/ = S2K210-7/RDs&&&&& 2/ = 0.0572//2/ /= 2.25S2K210-8/RDs&&&&& 2/ /= 0.0091&&&& 2&&&&&& 2 =2/+2/ /= 0.06614.3 &&&&&&&&&&&& =1+2 = 0.0811&&&&&&&&&
接上&5T1&&&&&&&&& && T=3.5 K.m/W&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& dc =18.4 mm&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& t1 = 4.5 mm&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& G= 0.9&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& K = 0.71&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&& T1&&&&&&&&&&&&&&&&&& T1=T/2G .K&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& T1= 0.3561& K.m/W6T2&&&&&&&&& ti1 = 2.0 mm&&&&&&&&&&& Do= 66.8mm&&&&&&&&& ()T=6.0 K.m/WT2T2=T/2ln(1+2 ti1/ Do)T2 = 0.05567& K.m/W&& 7T3&&&&&&&&&& & T=6.0&&&&&&&&&&&&&&&&&& /&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ds=73.5 mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& te = 3.4& mm&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&& T3&&&&&&&&&&&&&&&&&& T3=T/2.ln(1+2 te/Ds)&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& T3= 0.08453& K.m/W&&&&& 8T4&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&& T4&&&&&&&&&&&& 1&&&&& T4=& ------& Tlnu+(u2-1)1/2&&&&&&&&&&& 2&&&&& && 1.2 K.m/W&&&&&&&&&&&& u = 2L/De&&&&&&&&&&& L----&&& 1000mm&&&&&&&&&&& De----&&&&&& 81 mm&&&&&&&&&&&& u = 24.7&&&& &&&&&&T4 = 0.7451&&8&&&&&&&& &&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&WdT1/2+nT2+T3+T4&&&&&&&& I = -------------------------------------------------------------------1/2&&&&&&&&&&&&&& RT1+n1+1T2+n1+1+2T3+T4&&&&&&&& = 70&& R = 9.8310-5& /m&&& Wd = 0.01999& W/m1 =0.015&& 2= 0.0661&&& n=3&& T1 = 0.3561& K.m/W&&& T2 = 0.05567 &K.m/W& T3 = 0.08453& K.m/W&& T4= 0.7451& K.m/W&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& I = IWdRT1T2T3T412I =& 470 A&&&&&&&&& &&&&
楼上是有威望的人,光“顶一下”怎么行?发表点意见。
这样的计算公式采用excel编辑一下以后改革参数就可以了
我从一楼看到29楼,怎么没有用 MathCAD 软件计算的?用& MathCAD 比EXCEL编辑要方便,很直观。只要按JB /T (记不请了)把参数送进去,结果就出来了。特别是计算复数好用的很!&MathCAD 2001版 网上找得到哟
这么麻烦啊,能部能上传个软件,我们用的人填填参数自动计算啊。
lishuliang
太麻烦了,拉一点线,做如此大的工作量,好象有点...用合适的软件,还是比较符合现实情况的。
limingxing
通信电缆的载流量也要这样计算吗?是不是一般的就不用算了?
这么麻烦啊!第一次接触载流量...估计又要花费我一个月的时间!感谢leopan的辛苦工作
哪里来的125平方啊& 国家标准上没有啊&&&&&&& R’=R0*[1+ a20(-20)]&&&&&&&&& R0& 是代表什么我在书上看到的是R=ρ20/A[1+ a20(-20)]&&&&&&
断路电流45kA选截面400的 220kV电缆是否合适?
如行的新人,土一下,什N是d流量,用在什N地方,有什N拥挠绊,何r考]。前指
搞那么多虚的哪能帮到别人呢,都说计算麻烦,附件为我算好的UL电线的载流量,绝对可以帮助到很多人,这种贴算精华贴,那我提供的资料版主不知可否为我加分呢?
ludiyuanyi
学习知识光看一下是不行的,就像学生做作业,要不断运用,巩固。仅仅看看,了解一下,过后又会忘的。纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行!
这样的资料比较好.不必给大家要金币.谢谢了.
应该对里面 的符号做一些说明更好
juu7758521
这个载流量和千瓦什么的有什么直接关系
老婆我爱你
\这些电缆手册上不有吗&
关于Xs的计算公式各家并不相同,请问那个是准确的啊老电缆手册的公式是Xs2=8f 10-9Ks/R’新电缆手册的公式是Xs4=8f 10-7Ks/R’leopan兄给的是Xs2=8f 10-7Ks/R’到底那个是准确的啊,请各位老师指教
你发这么一大堆不就是让我们看看你的编程嘛& 你这样发出来有什么用?让我们都看看?
学习中!那位可提供一下相关标准的编号啊?
xiaolaoshu
有个简单的方法,大约是每平方毫米10A左右
&DIV class=tit>载流量计算口决 载流量粗略算法&/DIV>&DIV class=date>日 星期三 12:45&/DIV>&DIV class=cnt id=blog_text>导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀&& 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系&&&&&&&&&&&&&&&& 10下五,100上二,&&&&&&&&&&&&&&&& 25、35,四、三界,.&&&&&&&&&&&&&&&& 70、95,两倍半(2.5)。&&&&&&&&&&&&&& 穿管、温度,八、九折。&&&&&&&&&&&&&&&&&& 裸线加一半。&&&&&&&&&&&&&&&&&& 铜线升级算。2. 说明&& 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:&& 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……&& (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10&&&&& 16、25&&&&&& 35、50&&&&&& 70、95&&&&&& 120以上&&& &&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& &&&&&& 五倍&&&&&&& 四倍&&&&&&& && 三倍&&&&&&&&&&& 二倍半&&&&&&&& 二倍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是 截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除 10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。&& 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:&& 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;&& 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;&& 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口 诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导 线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。&& (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打 八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。&& 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。&& 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8T40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9T45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7T35安。&& (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5T96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。&& (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.&& 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。&& 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 &关键点& 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=〔I/(5~8)〕=0.125 I~0.2 I(mm2) S――铜导线截面积(mm2) I――负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即 35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、 70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。&/DIV>
xiaolaoshu:有个简单的方法,大约是每平方毫米10A左右这个只能是6平方以下适用,大截面的不适用的啊,比如1000平方的电缆载流量是10000A??那可太好了,为国家能省下很多钞票啊。
我们都有现成的程序,无需以上说的那么复杂
请问哪有这方面的国标?& 是GB多少?谢谢
载流量的 计算复杂的 很 切出力不讨好,算出来和实际差别很大 !!!
cgb4934023
做V告的也碜霭嬷鳌!!U漳氵@么f全部用你的件,一旦出F底钟姓`的情r根本不知道{什么
我现在也是为这个头疼,郁闷~
扁缆的载流量怎么算啊?
学习一下& 谁有的好的东西分享一下
_W了,但也X得太╇s了c
载流量难弄……
看不懂,悲剧了
太麻烦.在百度里面搜索
麻烦也得算呀只要计算出来结果有科学依据就行
靠,这么麻烦啊
看得我头晕!
载流量就是比较麻烦的计算!
太复杂了,对于现在不实际
请问编织率是怎么计算?
好东西!!!收下了!!!
哪个高手能编一个excel的计算公式出来,让大家来参考和验证一下!各位专家是吗?
想飞:关于Xs的计算公式各家并不相同,请问那个是准确的啊老电缆手册的公式是Xs2=8f 10-9Ks/R’新电缆手册的公式是Xs4=8f 10-7Ks/R’leopan兄给的是Xs2=8f 10-7Ks/R’到底那个是准确的啊,请各位老师指教老电缆手册的对& 新电缆手册上有2个公式,286页XS4那个是错的,我查了IEC标准
计算是很复杂的而且花费精力和时间,一般电工安装用电缆都是凭经经验吧了
主席:老电缆手册的对& 新电缆手册上有2个公式,286页XS4那个是错的,我查了IEC标准《电线电缆手册》第2版 王春江P286--正确,R’的单位为:OHM/M,&&& P340:那个式中后面的Xs4,Xp4应为Xs2,Xp2&&&& R’的单位为:OHM/CM,所以一个为10*-7ks,一个为10*-9ks
还是用excel编吧,我是新人,还不是电缆专业的,花了一个月编出来了个,还行,凑合用,遇到什么不行的再补就行了,提方便的
我们厂工程师什么都有,用软件才麻烦呢,因为电缆的设计并不能局限于一种或几种结构,有无数结构,再说这些运算也不需要多复杂,excel方便,足够了。
excel已经很方便了啊
要灵活运用啊,每个人都有自己习惯的方法
谁能把EXCEL 的发上来看看啊&& 。。。。
请问方便把这个计算软件发给我一份吗?谢谢我的邮箱:&
算了几天了,总是差一点,真烦!
很复杂,看的有点晕
谁有这方面的小软件,发个上来。。。
建议采用Mathematics或者Maple编制,以前用Mathematics编制算表很方便。上海电缆研究所有出过电缆载流量计算的书,基本上照着做就可以了
看了以上多位的论述很有见解。可惜本人对EXCEL不熟,真正做电缆技术没多久,很想在电缆方面有所发展、以后有个技术养家,所以请大家多多指点,对计算电缆载流量如何入手,其中用EXCEL计算时又要掌握多少有关EXCEL方面的知识。
0.6/1KV塑力缆载流计算公式谁有呀?参考电线电缆中的金属套损耗电阻是不用计算的吧?
我刚开始算,头都大了
老大的资料太贵,买不起呀
学习学习~~~~~~~~~
谁有这方面的资料啊
&DIV class=bgf>skone110&&&& 你可以把你的杰作与我们分享吗?或教一下我们怎么编的吗?加我QQ&/DIV>
:I={/[ nT1+NR(1+1)T2+NR(1+1+2)(T3+T4)]}1/2△=90-40=50R=0.1868 OHM/KM=0.0001868& OHM/M&:I={/[RT1 +R (T3+T4)]}1/2={50/[0.0001868*0..0001868*(0.107994+1.041585)]}2=[50/(0.2+0.2)]1/2=(50/0.4)^2=455& A式中的nT1是否是RT1
要计算这个好复杂哦。
有软件也不一定是万能的,我想大家还发一些计算的实例。最好附带更多的计算公式。
导线截面积与载流量的计算导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 &关键点& 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=& I /(5~8)&=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 各规格铜线的负载电流量。最佳答案十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。请问6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算 6mm2*6=36A 36A*220V=7920W 4*6=24 24*220=5280W 2.5*6=15 15*220=3300W 在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的参考资料:电工手册空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是: 10下五,100上二; 25.35,四.三界; 70,95,两倍半; 穿管.温度八.九折; 裸线加一倍; 铜线升级算 导线规格 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。 不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。 2.5平的铜线=4平的铝线 5*4=20A 再加上穿管 20*0.8=16A的电 也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标gb2/1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线: 铜芯线截面积 允许长期电流 2.5 平方毫米 (16A~25A) 4平方毫米 (25A~32A) 6平方毫米 (32A~40A) 铝芯电线: 铝芯线截面积 允许长期电流 2.5 平方毫米 (13A~20A) 4平方毫米 (20A~25A) 6平方毫米 (25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方 毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。 4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a, 电开水器4a 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换 (比如插座、空气开关等)。。。。。。。。。。。。。。。。 国标允许的长期电流 4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w. 4平方的8000w,6平方9000w没问题的.请问知道家电de 用电功率怎么求用多宽的电线家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。 所需载流能力计算应根据下列公式: 其中: Imax=w/u*k Imax―为线路需要的最大电流容量,单位A W―家用电能总功率,单位W U―家用额定电压,单位V k―过电压的安全系数,数值一般取1.2~1.3 其实很简单,以前学过的功率等于电压乘以电流,算出电流来,为了保证安全再给个余量而已,呵呵 算出来后,再算需要电线截面积了 对于铜线来说,现在装修都用铜线了,铝线淘汰了就不说了,电流等于8×(S的0.625次方) S为电线的截面积,单位为平方毫米,就可以求出来截面积了,国家标准也有规定,多大的截面过电流多少,下面列举一点常用BV、BVV、BVVB型电线在空气中的最大载流量 导体标称截面 允许截流量(A) (mm2) 单芯电缆 二芯电缆 三芯电缆 1.5 23 20 18 2.5 30 25 21 4 39 33 28 6 50 43 36 10 69 59 51 根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量,然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。 如家用总功率为5000W,额定电压为220V,根据上式计算得电流值为27.24~29.51A,经与上表核对,选用2.5 mm2的铜线较为合适。 随着你家生活水平的不断提高,电器产品的增加,家庭用电越来越多,原有的电路设施容量可能已不能承受,处于超负荷运转,电流过大,导体温度过高,轻则绝缘老化,损坏电线,重则产生火灾,这时应适当扩容,增大主电线的规格,提高载流能力。因此根据家用电器的发展设计预测总功率,并保持一定的裕度,然后敷线,这才是合理安全的。
用excel做个模版就更完美了
怎么我看不了呢?
&各位专家吗,现在还是新手,没能力自已编成 EXCEL,哪位有现成的可以上传一个吗。。再解说下那个才是初学者需要的
复杂的问题就简单化处理
按照 949& 287给出的计算方法计算不久行了???还有什么???&&&
刚刚按IEC标准编写了一个计算表格,还在校验中
有人能给出计算公式吗?尽量详细点最好
我也要一个EXCEL的计算公式,那样对于我们做电线的就方便多了。如那位有请帮个忙,发至:谢谢!
载流量计算的确很麻烦啊!
要计算的可以找我,1-500kV,各种敷设条件。有空的时候我可以帮你们算。
lxt2006pla
载流量要计算的精确的话要考虑的东西太多了的
手工计算的话太复杂,个人提意使用工式计算较好
看晕了。这么难
每个企业都有的,
你好我想问一下就是知道传输功率电压长度怎么确定截面积啊!跪求
怎么用载流量确定截面积
chenwei259
希望给个现成的EXCEL用用
收藏了,很好很好!
武高所搞这一块很厉害。
其实这些东西多计算两边什么就都会了,着重看一下标准有能力的编一个小的计算公式,这个计算公式要求每一步都有机酸的过程,便于检查,最后累积起来就是结果。这个起始也不难,用excel仔细细心一些的话3-5天就搞定。
跟帖很多很全面,求EXCEL啊
简直太威武了。我用我刚搞的公式验证看看我的对不对。
扁电缆的载流量怎么算,有会的吗
好麻烦的啊,尤其是做标书的时候。
帮顶,挣金币
很好的资料啊&&
有关电缆电气性能方面学习的机构,大家可以提供一下。QQ
高手们说一下呀
回复混金币
载流量在国内和国外算法一样么?
charlie116
这个公式有好几页 我见过&
innovation
每帖必回,挣金币。。。没办法,穷啊
快速计算法及铜芯电缆导线安全载流量计算已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数零点七六。说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。(2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。(5)误差。由口诀&中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c&推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量口诀:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量口诀:已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一安四点五千瓦。电压等级六千伏,一安整数九千瓦。电压等级十千伏,一安一十五千瓦。电压等级三万五,一安五十五千瓦。测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量照明电压二百二,一安二百二十瓦。说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。(1)判断交流电与直流电口诀电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。说明:首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。(2)判断直流电正负极口诀:电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。(4)判断同相与异相口诀判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮&,金属接地的故障。说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。&(6)铜芯电缆导线安全载流量计算:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2&的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。&一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
不懂,换是想要,没有钱...
计算公式真多!试下按着上面的哥哥说的计算
太精华了。。。找来找去找不到适合我的粗算应付客户的简单方法
有MATHCAD计算比较好,用EXCELL 计算空气中的涉及迭代计算的,很麻烦
有没有做好的excel表格,可以分享一下呀,本人不是这个专业,看公式不太会计算也,,看着很是精辟非常专业。
这个怎么和我做的EXCEL表中的一样呢&
xiewenk618
自己用excel编一个才有意思。
好像和我做的那个一样
值得学习。
确实好帖,有详细的举例,对我有用,多谢楼主和各位大侠。
完全看不懂啊 &哪位大神能简单介绍
cpc2008cpc
有没有人又比较好的书籍或者你们说的那个标准的资料电子版分享的
jiajun2015
请问各位大神有计算电线物料用量和电流的工式吗?
复杂的问题,还好平时工作是弱电,直接X10估载流量
电线电缆专业网_线缆技术交流服务平台_线缆行业门户网站- DXDLW网站导航 | 会员条款 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 |  |  | 会员服务电线电缆专业网站 版权所有 Copyright & 2006 dxdlw Inc All Rights Reserved.mailto: QQ:7545801版权所有}

我要回帖

更多关于 扁铜线规格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信