& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&剩余电流动作断路器(RCCB)
&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第1部分:一般规则
&&& 本部分适用于交流50 Hz或60 Hz,颤定电压不超过440 V。颤定电流不超过125 A,动作功能与电源电压无关或与电源电压有关的家用或类似用途的主要用作电击危险保护的不带过电漉保护的剩余电流动作断路器(以下称为RCCB)。
&&& RCCB用来对人进行间接接触保护,这时设备的外露导电部件应接到一个合适的接地板上。它们
也可用来对由于过电流保护装置不动作而持镶存盘|19接触故障电漉引艰的火灾危险提供保护。
&&& 额定剩余动作电流不超过30 mA的RCCB也可作为其他电击保护措施失效时的补充保护措施。
&&& 本部分适用于能够同时执行检测剩余电流,将剩余电流值与捌余动作电汽值相比较以及当剩余电
流超过剩余动作电流值时断开被保护电路等功能的装置。
&&& 注1:RCCB的技术要求符合GB6829-般要求,主要给非专业人员使用,不需要进行维修。
&&& 注2:RCCB的安装和使用规程在IEC 60364中规定,
&&& 注3:本部分适用范围内的RCCB可认为适合于隔离用(见8.1.3)。
&&& 当电源侧容易发生过度的过电压时(例如电源通过架空线引入),可采取特殊的保护措施(如采用避
雷器)(见GB 16895.12)。
&&& 一般型RCCB耐误脱扣,是指浪涌电压(由操作暂态过电压或雷电感应产生的)在设备中产生负载
电流而没有发生闪络.
&&& S型RCCB即使在浪涌电压引起闪络并产生续流时也具有足够的耐误脱能力.
&&& 注4:安装在一般型RCCB后面并以共模方式差接的浪涌吸收嚣可能引起误脱扣,
&&& 注5:对于防护等级高于IP20的RCCB,可能需要特殊的结构.
&&& 下列产品必须补充特殊的要求:
&&& ――带过电流保护的剩余电流动作断路器(见GB 16917);
&&& ――装人家用及类似一般用途的插头、插座或器具连接器的RCCB或者专门与它们组合使用的
&&& &&&&RCCB。
&&& 注6:目前,对装入插头、播座的RCCB或专用于插头、抽座的RCCB,本部分的技术要求可以与GB Z099.1一起使用(适用时)。
&&& 本部分的技术要求适用于正常的环境条件(见7.1)。对在严酷环境条件地区使用的RCCB,可补
充必要的技术要求。
&&& 采用电池的RCCB不包括在本部分的范围内。
2规范性引用文件
&&& 下列文件中的条款通过GB 16916的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的备方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
&&& GB 156--1993标准电压(neq IEC 6)
&&& GB 96家用和类似用途插头插座& 第一部分:通用要求(eqv IEC 60884-1:I994)
GB/T 93& 电工电子产品基本环境试验规程& 试验Db,交变湿热试验方法(eqv IEC:1980)
GB/T 93& 电工电子产品基本环境试验规程& 湿热试验导则(eqv IEC :1990)
GB/T 92& 电工术语低压电嚣(eqv IEC :1984)
GB & 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 6)
GB/T 97& 电工电子产品着火危险试验& 试验方法& 灼热丝试验方法& 总则(idt IEC/0:1994)
GB/T 96& 电气设备用图形符号(idt IEC 6)
GB & 剩余电流动作保护器的一般要求(eqv IEC 6)
GB/T 7676(所有部分)―1998& 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件(idt IEC60051)
GB 103& 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电漉动作断路嚣(RCBO)第1部分:一般规则(idt IEC6)
GB 197& 建筑物电气装置& 第5部分:电气设备的选舞和安装& 第53章:开关设备和控制设备(idt IEC :1994)
GB 01& 建筑物电气装置& 第4部分:安全保护& 第44章:过电压保护& 第443节:大气过电压或操作过电压保护(idt IEC :1996)
& GB/T 97& 高电压试验技术& 第二部分:测量系统(eqv IEC 94)
GB 1& 家用和类似用途的羽余电流动作保护嚣(RCD)& 电磁兼容性(idt IEC 6)
IEC 6& 标准电压
IEC :1978& 国际电工词忙(IEIv)第151章& 电气和磁性器件
& IEC 60364& 建筑钧电气装置
&3术语和定义
&& &就本部分的用途而言,下列定义适用。
&&& 除非另有规定,本部分中所用术语“电压”和“电流”均为有效值。
&&& 注:符号汇编见附录lB。
3.1& 关于从带电部件漉入大地电谵的定义
& 接地故障电流earth fault current
& 由于绝缘故障而流人大地的电流。
&&& 对地泄漏电流earth leakage current
&&& 无绝缘故障,从设备的带电部件流人大地的电流。
&&& 脉动直流电流& pulsating direct current
&&& 在每一个额定工频周期内,用角度表示至少为150°的一殷时间间隔内电流值为O或不超过直流0.006 A的脉动波形电流。
&&& 电流滞后角αcurrent delay angleα
&&& 通过相位控制,使电流导通的起始时刻滞后的用角度表示的时间。
3.2关于剩余电疆断路鼍文威的定义
&&& 激励量energizing quantity
&&& 单独或与其他这样的量一起施加到一个RCCB上,使它能在规定条件下完成其功能的电气激励量。
&&& 激励输入量energizing input-quantity
&&& 在规定条件下施加时,使RCCB动作舶激励量。
&&& 例如,这些条件可以包括莱些辅助元件的激励。
&& &剩余电流(I△) residual current(I△)
&&& 流过RCCB主回路电流瞬时值的矢量和(用有效值表示)。
&&& 剩余动作电流residual operating current
&&& 使RCCB在规定条件下动作的剩余电流值。
&&& 剩余不动作电漉residual non-operated current
&&& 在该电流或低于该电流时,RCCB在规定条件下不动作的剩余电流值.
3.3关于剩余电流断路器动作和功能的定义
&&& 剩余电流动作断路器 residual current operated circuit-breaker
&&& 在正常运行条件下能接通、承载和分断电流,以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器。
&&& 不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)& residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection(RCCB)
&&& 不能用来执行过载和/或短路保护功能的剩余电流动作断路器.
&&& 带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)& residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection(RCBO)
&&& 能用来执行过载和/或短路保护功能的剩余电流动作断路器。
&&& 动作功能与电源电压无关的RCCB RCCB's functionally independent of line voltage
&&& 其检测、判断和分断功能与电源电压无关的RCCB.
&&& 注:这类装置在GB 的3.1.8中定义为不用辅助电源的剩余电流保护器。
&&& 动作功能与电源电压有关的RCCB& RCCB's functionally dependent of line voltage
&&& 其检测、判别和分断功能与电源电压有关的RCCB.
&&& 注l:该定义部分地包括GB 的3.1.9用辅助电源的剩余电流保护器的定义。
&& &注2:显然,为了检测、判别和分断,RCCB上要施加电源电压.
&&& 开关电器switching device
用于接通成分断一个或几个电气回路电流的装置。
&&&&&&&&&&&&&
&机械开关电器mechanical switching device
&&& 用可分离的触头来闭合或断开一个或几个电气回路的开关电器。
&&& 自由脱扣RCCB& trip-free RCCB
&&& 闭合操作开始后,若进行(自动)断开操作时,即使保持闭合指令,其动触头能返回并保持在斯开位置的RCCB。
&&& 注:为保证正常分断可能被接通的电流,触头可能必须瞬时到达闭合位置。
&&& RCCB的分断时何break time of a RCC8
&&& 从突然施加剩余动作电流瞬间起到所有极电弧熄灭瞬间为止所经过的时间间隔。
&&& 极限不驱动时间limiting non-actuating time
&&& 对RCCB施加一个大于剩余不动作电流的剩余电流值而不使RCCB动作的最大延时时间。
&&& 延时型RCCB& time-delay RCCB
& &&专门设计的对应于一个给定的剩余电流值,能达到一个预定的极限不驱动时间的RCCB.
&&& 闭台位置closed position
&&& 保证RCCB主电路预定的连续性的位置。
&&& 断开位置open position
&&& 保证RCCB主电路的断开触头之间有预定的电气间隙的位置。
& 仅与主电路的一个独立的导电路径相连的RCCB的部件,具有用来连接和断开主电路本身的触头,它不包括那些用来将各极固定在一起并使各极一起动作的部件。
& 开闭中性极switched neutral pole
& 只用来开闭中性线而不需有短路能力的极。
&&& (RCCB的)主电路main circuit (of a RCCB)
&&& 包括在电流路径里的RCCB的所有导电部分。
&&& (RCCB的)控制电路control circult (of a RCCB)
&&& 用于RCCB的闭合操作或断开操作或用于两者的电路(主电路的电流路径除外)。
&&& 注:本定义包括用于试验装置的电路。
&&& (RCCB的)辅助电路auxiliary circuit(of a RCCB)
&&& 除了RCCB的主电路和控制电路以外的电路里所包括的RCCB的所有导电部件。
&&& AC型RCCB &RCCB Type AC
对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCCB。&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&
&&& A型RCCB& RCCB TypeA
&&& 对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的RCCB。
& 试验装置test device
& 装在RCCB里的模拟RCCB在规定条件下动作的剩余电流条件的装置。
3.4与激励量值和范围有关的定义
& 额定值rated value
& 制造厂对RCCB的特定工作条件规定的量值。
& 主电路中不动作的过电流& non-operating overcurrents in the main circuit
&&& 不动作过电漉极限值的定义见3.4.2.1和3.4.2.2。
&&& 注:主电路出现过电流的情况下,由于检测装置本身的不对称,即使没有剩余电流,检测装置也可能发生动作。
具有两个电流回路的RCCB同意负载电流时的过电流极限值& limiting value of overcurrent in case of a load through a RCCB with two current path
没有任何对框架或对地故障以及没有对地泄漏电流时,能够流过一个具有两个电流回路RCCB而不使其动作的过电流负载的最大值.
单相负载通过三极或四极RCCB时的过电流极限值& limiting value of overcurrent in case of a single phase load through a three-pole or four-pole RCCB
&&& 没有任何对框架或对地故障以及没有对地泄漏电流时,能够流过一个三极或四极RCCB而不使其动作的单相过电流负载最大值.
&&& 剩余短路耐受电流& residual short-circult withstand current
&&& 在规定的条件下能够确保RCCB动作的剩余电流最大值,大于该值时,该装置可能遭受不可逆转的变化.
&& 预期电流& prospective current
&&& 如果RCCB和过电流保护装置(如果有的话)的每个主电流回路用一个阻抗可忽略不计的导体代替时,在电路中流过的电流。
&&& 注:预期电流同样可以看作一个实际电流,例如:预期分断电流,预期峰值电流值,预期剩余电流等。
&&& 接通能力& making capacity
&&& RCCB在规定使用和工作条件下及在规定的电压下能够接通的预期电流的交流分量值。
&&& 分断能力& breaking capacity
&&& RCCB在规定使用和工作条件下及在规定的电压下能够分断的预期电流的交流分量值。
&剩余接通和分断能力& residualmaking and breaking capacity
& 在规定使用和工作条件下,RCCB能够接通、承载其断开时间及能够分断的剩余预期电流的交流分量值。
&&& 限值短路电流&& conditional sbort-circult current
&&& 被一合适的串联的短路保护装置(以下简称SCPD)保护的RCCB在规定的使用和工作条件下能够承受的预期电流的交流分量值。
&& 限制剩余短路电流& conditional residual short-circuit current
&& 被一合适的串联的SCPD保护的RCCB在规定的使用和工作条件下能够承受的剩余预期电流的交流分量值。
&&& 动作功能与电源电压有关的RCCB的电源电压极限 (Ux和Uy)& limiting value(UxMd Uy)of the line voltage for RCCB's functiommlly dependent on line voltage
&&& 电源电压下降时,动作功能与电源电压有关的RCCB仍能在规定条件下动作的最小电源电压值(见9. 17.1)。
&&& 低于该电压时,动作功能与电源电压有关的RCCB在没有任何科余电流情况下自动断开的最小电压值。
&&& I2t(焦耳积分)I2t(Joule integral)
电流的平方在给定的时问问隔(to,t1)内的积分。
&&& 恢复电压recovery voltage
&&& 分断电流后,在RCC8的一极接线端子之闻出现的电压。
&&& 注l:此电压可以认为有两个连续的时间间隔组成?第一个时间间隔出现瞬态电压,接着的第二个时间间隔只出现工频恢复电压.
&&& 注2:本定义指单极RCCB.对多极RCCB.恢复电压是指RCCB电源端子之间的电压.
&&& 瞬态恢复电压traasient recovery voltage
&&& 在具有显著瞬态特征的时间内的恢复电压。
&&& 注:根据电路和RCCB的特性,瞬态电压可以是振荡的,或非振荡的或两者繁有。此电压包括多相电路中性点位移的电压。
&&& 工频恢复电压power-frequency recovery voltage
&&& 在瞬态电压现象消失后的恢复电压。
3.5与影响量值和范围有关的定义
& 影响量influencing quantity
& 可能改变RCCB的规定动作的任何量。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.5.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 影响量的基准值& reference value of an influencing quantity
&&& 与制造厂规定的特性有关的影响量值。
&&& 影响量的基准条件& reference conditions of influencing quntities
&&& 所有的影响量都是基准值。
&&& 影响量与范围& range of an influencing quantity
&&& 当其他影响量都是基准值时,可使RCCB在规定的条件下动作的一个影响量值的范围。
&&& 影响量的极限范围& extreme range of an Influencing quantity
&&& 在这个影响量值范围内,RCCB仅受到自发的可逆性的变化,但不必符合任何技术要求。
周围空气量度& amblent air temperature
在规定条件下确定的RCCB周圈的空气的温度(对装在外壳里的RCCB,指外壳外面的空气)。
3.6与接线端子有关的定义
&&& 注:当23E分委员会有关接线端子的工作完成后,本定义可能要修改。
&&& 接线端子& terminal
&&& 接线端子是RCCB的可重复用于与外部电路进行电气连接的导电部件。
&&& 螺纹型接线端子& screw-type terminal
&&& 用于连接一个导线并且随后可拆卸这个导线,或用于两个或几个能拆卸的导线的相互连接的接线端子,其连接直接地或间接地用各种螺钉或螺母来完成。
&&& 柱式接线端子& pillar terminal
&&& 导线被插入一个孔内或型腔内,靠螺钉的端部来压紧导线的螺蚊型接线端子,其紧固压力可直接地由螺钉端部来施加或通过一个由螺钉端部施加压力的过渡元件来施加。
& 注:柱式接线端子的示饲见附录IC的图IC.1。
& 螺钉接线端子& screw terminal
& 导线紧固在螺钉头下面的螺纹型接线端子。
& 其紧固压力可直接由螺钉头或通过一个过渡零件(如垫圈、夹板或防松装置)来施加。
& 注:螺钉接线端子的示例见附录IC的图IC.2。
&& 螺栓接线端子& stud terminal
&& 导线紧固在螺母下的螺纹型接线端子。
&& 其紧固压力可直接由一个适当形状的螺母来施加或通过一个过渡零件,例如垫圈、夹板或一个防松装置来施加。
& 注:螺栓接线端子的示侧见附录IC的圈IC.2.
&&& 鞍形接线端子& saddle terminal
&&& 导线通过两个或几个螺钉或螺母紧固在鞍形板下的螺纹型接线端子。
&&& 注:鞍麓形接线端子的示例见附录IC的圉IC.3。&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 接线片式接线端子& lug terminal
&&& 用一个螺钉或螺母来紧固电缆接线片或母线的螺钉接线端子或螺栓接线端子。
&& &无螺纹接线端子& scrwless terminal
&&& 用于连接一个导线并且随后可拆卸这个导线,或用于两个或几个能拆卸的导线的相互连接的接线端子.其连接直接或间接地通过,弹簧、楔形块、偏心轮或锥形轮等完成,除了剥去绝缘外,无须对导线进行特殊加工。
& 自攻螺钉& tapping screw
& 用变形抗力较高的材料制成的旋人变形抗力比螺钉低的材料孔内的螺钉。
& 螺钉倒成锥形螺纹,其端部螺纹的内径呈圆锥形。由螺钉作用产生的螺纹,只有在螺钉旋转足够圈数超出锥体部分的螺纹后才能可靠成形。
&&& 螺纹挤压成形的自攻螺钉& thresd forming tapping screw
&&& 具有连续螺纹的自攻螺钉,其螺纹没有从孔内切削材料的功能。
&& &注:螺纹挤压成形的自攻螺钉的示例见图1。
&&& 螺纹切削式自攻螺钉& thread cutting tapping screw
&&& 具有不连续螺纹的自攻螺钉,其螺纹具有从孔内切喇材科的功能。
&&& 注:螺蚊切削自攻螺钉的示例见图2。
3.7操作条件
& 操作& opration
& 动触头从断开位置到闭合位置的转换或相反的转换。
& 注:如果必须加以区分,则电气古义上的操作(即接通和分断)称为开闭操作,而机械古义上的操作(即用合和断开)称为机械撮作。
&&& 闭合操作& closing operation
&&& RCCB从断开位置转换到闭合位置的操作。
&&& 断开撮作& opening opemtim
&&& RCCB从闭合位置转换到断开位置的操作。
&&& 操作循环& operatiq cycle
&&& 从一个位置转换到另一个位置再返回至起始位置的连续操作。
&&& 操作顺序& sequence of operations
&&& 具有规定时阃间厢的规定的连续操作。
&&& 电气间隙(见附录8)& clearance
两个导电部件之间在空气中的最短距离。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 注?为确定对易触及部件的电气间隙,绝缘外壳的易触及表面应视为导电的,好像该外壳的能被手或图3的标准试指触及的表面覆盖一层金属箔一样.
&&& 爬电距离(见附录B)& creepage distance
&&& 两个导电部件之间捂绝缘材料表面的最短距离.
&&& 注,为确定对易触及部件的爬电矩离,绝缘外壳的易触及表面应视为导电的,好像该外壳的能被手或图3的标准试指触及的表面覆盖一层金属箔一样.
&&& 型式试验& type test
&&& 对按某一设计制造的一个或几个电器所进行的试验,以表明该设计符合一定的技术要求.
&&& 常规试验& routine tests
&&& 对每个正在制造的和/戒翻造完毕的电器进行的试验,以确定其是否符合某些标准.
&&& RCCB的分类为t
4.1根据动作方式分
&&& 注:按GB 16895.4的要求选择不同的型式.
4.1.1动作功能与电源电压无关的RCCB(见3.3.4).
4.1.2动作功能与电源电压有关的RCCB(见3.3.5).
4.1.2.1电源电压故障时,有延时或无延时自动断开(见8.12)
&&& a)当电源电压恢复时能自动重新闭合;
&&& b)当电源电压恢复时不能自动重新闭合.
4.1.2.2电源电压故障时不能自动断开
&&& a)在电源电压故障时如出现危险情况(例如由于接地故障)能脱扣(技术要求正在考虑);
&&& b)在电源电压故障时如出现危险情况(例如由于接地故障)不能脱扣。
&&& 注1:b)项RCCB的选用按GB 97的532.2.2.2的条件。
&&& 注2: I△n≤0.03 A时的动作功能与电源电压有关且电源电压故障时不能自动断开的ROCB,必须符合a)项的要求。a)项ROCB的技术要求目前暂按GB 的7.2.2.3.2的要求执行,试验方法按GB 的8.5.2的要求.
4.2根据装设型式分
&&& ――固定装设和固定接线的RCCB;
&&& ――移动式以及用电鞔连接的RCCB(装置本身用电缝连接到电源上).
4.3根据极数和电流回路数分
&&& ――单极二回路RCCB;
&&& ――二极RCCB,
&&& ――三极RCCB,
&&& ――三极四回路RCCB;
&&& ――四极RCCB.
4.4& 根据调节剩余动作电漉的可能性分
――只有一个额定剩余动作电流值的RCCB;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& ――具有几个分级调整的剩余动作电流整定值的RCCB(见5.2.3的注).
4.5根据冲击电压下防止惧脱扣的性能分
&&& ――正常耐误脱扣能力的RCCB(表l中的一般型);
&&& ――增强耐误脱扣能力的RCCB(表1中的S型).
4.6根据有直流分量时的工作状况分
&&& --AC型RCCB;
&&& --A型RCCB.
4.7根据(出现剩余电流时)延时分
&&& ――无延时的RCCB:--般用途型;
&&& ――有延时的RCCB:具有选择性的S型.
4.8报据防止外部影响分
&&& ――封闭型RCCB(不需要一个适当的外壳);
&&& ――非封闭型RCCB(需-配一个适当的外亮使用).
4.9根据安装方式分
&&& ――表面安装式RCCB;
&&& ――嵌入式RCCB;
&&& ――面板式RCCB,也称为配电板式.
&&& 注;这些型式均可安装在安装轨上.
4.10根据接线方式分
&&& ――接线方式与机械安装无关的RCCB;
&&& ――接线方式与机械安装有关的RCCB。
&&& 倒如:
&&& ?& 插人式;
&&& ?& 螺栓式。
&&& 注:某些RCC8可能只在电源端采用插入式或螺栓式,面在负载端通常适用于接线.
5 RCCB的特性
5.1特性概要
&&& 用下列条款来规定RCCB的特性:
&&& ――装设型式(见4.2);
&&& ――极数和电流回路数(见4.3);
&&& ――额定电流In(见5.2.2);
&&& ――额定剩余动作电流I△n(见5.2.3);
&&& ――额定剩余不动作电流I△no(见5.2.4);
&&& ――额定电压Un(见5.2.1);
&&& ――额定频率(见5.2.5);
&&& ――额定接通和分断能力Im(见5.2.6);
&&& ――额定剩余接通和分断能力I△m(见5.2.7);
&&& ――延时,如果适用时(见5.2.8);
&&& ――剩余电流带有直流分量时的动作特性(见5.2.9)I
&&& ――绝缘配合,包括电气间隙和爬电距离(见5.2.10);
&&& ――防护等级(见GB 4208);
&&& ――额定限制短路电流Inc(见5.4.2);
&&& ――额定限制剩余短路电流I△c(见5.4.3).
&&& 对动作功能与电源电压有关的RCCB:
&&& ――电源电压故障时RCCB的工作状况(见4.1.2).
5.2额定量与其他特性
5.2.1额定电压
5.2.1.1额定工作电压(Uo)
&&& RCCB的额定工作电压(以下称为额定电压)是制造厂规定的与RCCB的性能有关的电压值.
&&& 注:同一台RCCB可规定几个额定电压.
5.2.1.2额定绝缘电压(U1)
&&& RCCB的额定绝缘电压是制造厂规定的与介电试验电压和爬电距离有关的电压值.
&&& 除非另有规定,额定绝缘电压是RCCB的最大额定电压值.在任何情况下,最大额定电压不应超
过额定绝缘电压.
5.2.2额定电流(In)
&&& 制造厂规定的RCCB能在不问断工作制下承载的电流值.
6.2.3额定剩余动作电流(I△n)
&&& 制造厂对RCCB规定的捌余动作电流值(见3.2.4),在该电流值时RCCB应在规定的条件下动作.
&&& 注:对具有几个剩余动作电漉蔓定位的RCCB,用量大整定值标志额定剩余动作电流。
5.2.4额定剩余不动作电流(I△no)
&&& 制造厂对RCCB规定的剩余不动作电流值(见3.2.5).在该电流值时RCCB在规定的条件下不
5.2.5额定频率
&&& RCCB的额定频率是对RCCB规定的以及其他特性值与之相应的电源频率.
&&& 注:同一台RCCB可以规定几个额定频率.
5.2.6额定接通和分断能力(Im)
&&& 制造厂规定的RCCB在规定的条件下能够接通、承载和分断的预期电流(见3.4.4)的交流分量有
&&& 规定条件如9.11.2.2.
5.2.7额定剩余接通和分断麓力(I△n)
&&& 制造厂规定的RCCB在规定条件下能够接通、承载和分断的剩余预期电流(3.2.3和3.4.4)的交
流分量有效值。
&&& 规定条件如9.11.2.3.
5.2.6 S型RCCB
&&& 符合表l有关部分的延时型RCCB(见3.3.11).
5.2.9剩余电旌带有直流分量时的动作特性
5.2.9.1 AC型RCCB
&&& 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流确保脱扣的RCCB。
5.2.9.2 A型RCCB
&&& 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流确保脱扣的RCCB.
5.2.10绝缘配合包括电气间隙和爬电距离
&&& 正在考虑.
&&& 注:目前,电气间隙和爬电距离按8.1.3规定.
&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&
5.3标准值和优选值
5.3.1额定电压优选值(Un)
&&& 额定电压优选值如表la的所示.
表la额定电压优选值
&&& RCCB的供电电路
&&& 簟定电压
带两个电流回路的单极RCCB
两线,相对接地的中间导线
单相,相对中性线
带两个电流回路的两极RCCB
两线,相对接地的中间导线
单相,相对中性线
单相?相对相
带三个电流回路的三极RCCB
带四个电流回路的三极RCCB
& &&注1:在IEC 60038中,电压值230V和400V已经标准化,这些电压值将分别运步取代220V和240V以置
&&& 380V和415V的电压值。
&&& 注2:本部分中,凡涉及刭230V和400V之处,可以分别被看作220V或240V、380V或415V.
5.3.2额定电流优选值(I)
&&& 额定电流的优选值为:
&&& 6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125A.
5.3.3额定剩余动作电流标准值(I△n)
&&& 额定剩余动作电流标准值为:
& &&0.006,0.01,0.03,0.1,0.3,0.5A.
5.3.4剩余不动作电流的标准值(I△no)
&&& 剩余不动作电流标准值是0.5 I△n.
&&& 注:对剩余脉动直流电流,剩余不动作电流与电流滞后角a有关(见3.1.4).
5.3.5多极RCCB通以多相平衡负载时的不动作过电流的标准量小值(见3.4.2.1)
&&& 多极RCCB遥以多相平衡负载时的不动作过电流的标准最小值为6In.
5.3.6三极或四极RCCB通以簟相负麓时的不动作过电藏的标准量小值(见3.4.2.2)
&&& 三极或四极RCCB通以单相负载时的不动作过电流的标准量小值为6In。
5.3.7额定频率优选值
&&& 额定频率优选值为50 Hz和/或60 Hz.
&&& 如果采用其他的频率值,则该额定额率应标在装置上,且要在该频率下进行试验.
5.3.8额定接通和分断能力的最小值(Im)
&&& 额定接通和分断能力Im的最小值为10In或500A,两者取较大值.
&&& 相应的功率因数如表15规定.
5.3.9额定剩余接通和分断能力的量小值(I△m)
&&& 额定接通和分断能力Im的最小值为10In或500A,两者取较大值.
&&& 相应的功率因数如表15规定.
5.3.10额定限制短路电流的标准值和优选值(Inc)
5.3.10.1 10000A及以下的值
&&& l0 000 A及以下的额定限制短路电流Inc的值为标准值,其值为:3 000,4 500,6 000,10 000A.
&&& 相应的功率因数如表15规定.
5.3.10.2大干10 000A的值
&&& 大于10 000A至25 000A的值,优选值为20 000A.
&&& 相应的功率因数如表15规定.
&&& 本标准不考虑大于25 000 A的值.
5.3.11 额定限制剩余短路电流的标准值(I△c)
5.3.11.1& 10000A及以下的值
&&& 10 000 A及以下的额定限制剩余短路电流I△c的值为标准值,其值为:3 000,4 500,
6 000,10 000 A,
&&& 对装人插座的RCCB或与插座组合使用的RCCB,500 A、1 000 A以及l 500 A的值也是标准值.
&&& 相应的功率因数如表15规定.
5.3.11.2& 大干10 000A的值
&&& 对大于10 000 A―25 000A的值,优选值为20 000A.
&&& 相应的功率因数如表15规定.
&&& 本标准不考虑大于25 000 A的值.
5.3.12分断时间和不驱动时间的标准值
&&& AC型RCCB的分断时间(见3.3.9)和不驱动时间(见3.3.10)的标准值见表1.
对于A型RCCB.表l规定的最大分断时间也适用,但对9.21.1的试验,电流值(即I△n,2I△n,
5I△n,0.25 A和500 A)应乘以系数1.4(对I△n&0.01 A的RCCB)和系数2(对I△n≤0.01 A的RCCB).
&&& 表1& 分断时间和不驱动时间的标准值
&&& 剩余电藏(L)等于下列值时的分断时问和不疆动时问标准值/s
5 A,10A,20A,50A,
100A,200A,500A
最大分断时间
最大分断时间
最小不驱动时间
&&& a 对I△n≤0. 03A的一般型RCCB可用0.25 A代瞢5I△n.
&&& b 5A,10 A,20 A,50 A,100 A,200 A的试验仅在按9.9.2.4所述的验证正确动作时进行.
5.4与短路保护装置的配合(SCPD)
&&& 根据IEC 60364安装规程,RCCB应用符合相应标准的断路器或熔断器来进行短路保护.
&&& 在9.11.2.1的一般条件下用9.11.2.4规定的试验验证RCCB和SCPD的配合,以验证RCCB在
限制短路电流k及以下的短路电流和限制剩余短路电流Inc及以下的短路电流有足够的保护.
&&& 注:RCCB制造厂可在产品样本中提供合适的SCPD供参考.
5.4.2额定限制短路电流(Inc)
&&& 制造厂规定的用一个SCPD保护的RCCB在规定的条件下能承受的预期电流有效值而无损害其
功能的变化,
& 其规定条件见9.11.2.4a).
5.4.3额定限制剩余短流电流(I△c)
&&& 制造厂规定的用一个SCPD保护的RCCB在规定的条件下能承受的预期剩余电流值而无损害其
功能的变化.
& 其规定条件见9.11.2.4c)).
6标志和其他产品资料
&&& 每台RCCB应以耐久的方式标出下列全部或部分(对小型产品)数据.
&&& a)制造厂名称或商标;
&&& b)型号、目录号或系列号;
&&& c)额定电压;
&&& d)额定频率,如果RCCB设计的频率不是50 Hz和/或60 Hz时(见5.3.7);
&&& e)额定电流;
&&& f)额定剩余动作电流;
&&& g)剩余动作电流整定值(RCCB具有几个剩余动作电流整定值时);
&&& h)额定接通和分断能力;
&&& i)防护等级(如不是IP20时);
&&& j)使用位置(必要时)(符号按GB/T 7676.1);
&&& k)额定剩余接通和分断能力(如不同于额定接通和分断能力时);
&&& l)s型RCCB标以符&&&&&& (方框中一个s);
&&& m)动作功能与电源电压有关的RCCB的标记(适用时)(正在考虑);
&&& n)试验装置的操作件,用字母T表示;
&&& o)接线圈;
&&& p)剩余电流带有直流分量时的动作特性;
&&& --AC型RCCB用符号表示,
&&& --A型RCCB用符号表示.
&&& 标志应位于RCCB本体上或铭牌上或标贴在RCCB的标牌上,并应位于RCCB安装后容易识别的
&&& 如果对于小型RCCB,可利用的空间不足以标志上述所有数据,则至少应标出e)、f)、l)和n)项的内容以及在安装后能看得见。A)、b)、c)、k)和p)项的数据可标在RCCB的侧面或背面以及只要在安装前能看得见。O)项内容可标在接电源线时必须打开的任何盖子的里面。其余没有标出的任何数据应在制
造厂的样本中给出.
&&& 制造厂应规定RCCB能承受的焦耳积分rl值及峰值电流I。的能力.如果没有规定,则采用表14
给定的最小值,制造厂应在其样本中和随RCCB一起提供的说明书中给出一个或几个合适的SCPD供
&&& 对于按4,1.2.1分类的以及在电源电压故障时带延时断开的RCCB.制造厂应规定该延时范围。
&&& 除了用按妞操作的RCCB以外.RCCB的断开位置应标志符号“O”而闭合位置应标志符号“I”(一
根短直线).也可以在断开位置标志“分”或“OFF”,闭合位置标志“合”或“ON”.这些标志在安装RC-
CB后应显而易见.
&&& 对用两个按钮操作的RCCB,用作断开操作的按钮只能用红色和/或标志符号“O”.
&&& 红色不应用于RCCB的其他任何按钮.如果用一个按钮来闭合触头并且能明显加以区分,则按钮
的按下位置就足以指示闭合位置.
&&& 如果只用一个按钮来闭合和断开触头并且能明显加以区分,则按钮保持在接下位It就足以指示闭
合位置。反之,如果按钮不保持在按下位置,则应配备一个指示触头位置的装置.
&&& 如果必须区分电源端和负载端,则它们应有明显的标记(例如在相应的接线端子附近用“电源”和
&“负载”表示或用表示电功率流向的箭头表示)。
&&& 专门用于连接中性线回路的接线端子应用字母N表示,
&&& 用于保护导体的接线端子(如果有的话).应用符号 &表示(GB/T 19a)).
&&& 注:以前推荐的符号 &(GB/T 17a)) 应运步用上述的优选符号(GB/T 19a))替代.
&&& 标志应是不易擦掉及容易识别的,并且不应位于螺钉、垫圈或其他可移动部件上。
&&& 通过检查和9.3的试验来检验是否符合要求.
7使用和安装的标准工作条件
7.1标准条件
&&& 符合本部分的RCCB应能在表2所示的标准条件下工作。
表2使用的标准工作条件
&&& 影响量
&&& 使用的标准范围
&&& 基准值
&&& 试验允差
&&& 周围温度
&&& --5"C~+40℃
&&& 不超过2 000m
&&& 相对湿度
&&& 40℃时量大值
&& &&&&&50%
&&& 外磁场
&&& 任何方向不越过
&&& 地磁场的5倍
&&& 地磁场
按制造厂规定,任何方向允差2~
&&& 按制造厂规定
&&& 任何方向2‘
&&& 基准值士5%‘
&&& 额定值
&&& 正弦波畸变
&&& 不超过5%
&&& a日平均量商量度值为+35℃.
&&& b经常出理恶劣气候条件的地方,允许超出这个范圈,由制造厂和用户协商.
&&& c在较低量度下允许有较高的相对湿度(例如20℃时90%).
&&& d当RCCB安装在强誓塌附近时,可能需要补充技术要求.
&&& e在固定RCCB时,不应有妨碍其功能的变形。
&&& f除非在相应的试验中另有规定,所蛤的允差适用.
&&& g在贮存和运输过程中允许-20℃和+60℃的极端温度范围,并应在设计RCCB时予以考虑.
7.2安装条件
&&& RCCB皮按制造厂的说明书安装.
8结构和操作的要求
8.1机械设计
8.1.1一般要求
&&& 剩余电流的检测元件和脱扣元件应位于RCCB的进线端和出线端之间.
&&& 除了专门用于变换剩余动作电流整定值的器具外,应不可能用外部工具来改变RCCB的动作
&&& 当RCCB具有几个剩余动作电流整定值时,其额定值是指最高的整定值.
8.1.2机械结构
&&& 多极RCCB的所有极的动触头在机械上应这样联结,除了可开闭的中性极(如果有的话)外,所有
极无论是手动操作或自动操作基本上同时接通和同时分断。
&&& 可开闭的中性极(见3.3.15)应比其他极先闭合后断开。
&&& RCCB应具有自由脱扣机构.
&&& 应能用手动操作闭合和断开RCCB.对于没有操作件的插入式RCCB.不能认为RCCB能从底座
上拔下就是符合这一技术要求.
&&& RCCB的结构应使动触头只能停留在闭合位置(见3.3.12)或断开位置(见3.3.13).即使操作件处
于释放的中间位置也是如此.
&&& RCCB应配有指示其闭合位置和断开位置的装置,当RCCB安装好盖子或盖扳(如果有的话)后,应
易于从RCCB的前面加以识别(见第6章).
&&& 如果用操作件来指示触头位置,当操作件释放时应自动地位于与动触头位置相对应的位置.在这
种情况下,操作件应具有两个明显区别的与触头位置相对应的静止位置,但对自动断开,操作件可以有
第三个明显区别的位置.这时,必须手动使RCCB再扣后才能重新闭合。
&&& 对动作功能与电源电压有关的并在电源电压故障后,当电源电压恢复时能自动重新闭合的RCCB
(见4.1.2. la)),操作件在触头自动断开后应保持在“ON”位置.当电源电压重新建立时,触头应自动
地重新闭合,除非在此期间操作件已被置于“OFF"位置。
&&& 注:对这种型式的RCCB.操作件不能用作指示闭合和断开位置的装置。
&&& 如果使用指示灯,当RCCB处于闭合位置时指示灯应点亮并应是明亮的颜色.指示灯不应是唯一
的指示闭合位置的装置.
&&& 机构的动作应不受外壳或盖子位置的影响并与任何可移动部件无关。
&&& 由制造厂密封定位的盖子看作是不可移动的部件,
&&& 如果盖子被用作按钮的导向件,则应不可能从RCCB的外面将按钮取下,
&&& 操作件应可靠地固定在其传动轴上,且不用工具应不可能把它们拆下.
&&& 允许把操作件直接固定在盖子上,如果操作件是“上一下”运动,当RCCB按正常使用安装时,则向
上运动应使触头闭合,
&&& 注:目前,在某些国家里暂时还允许向下运动闭合触头。
&&& 通过直观检查和手动试验,对自由脱扣机构通过9.15的试验来检验是否符合上述要求.
8.1.3电气问隙和爬电距离(见附录B)
&&& 当RCCB按正常使用安装时,电气间隙和爬电距离应不小于表3所示的值.
&&& 注:正在考虑謦订表3的值.
8.1.4螺钉、载流部件和连接
8.1.4.1 &无论电气连接或机械连接应能承受正常使用时产生的机械应力.
&&& 安装过程中,用于安装RCCB的螺钉不应是螺纹切削式自攻螺钉。
&&& 注:安装RCCB使用的螺钉或螺母包括固定盖或盖板的螺钉,但不包括用于螺纹导线臂和圃定RCCB基座的连接 装置。
&&& 通过直接检查和9.4的试验来检验是否符合要求。
注:9.8、9.11、9.12、9.13和9.23的试验可认为对螺钉连接进行了检验.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
表3电气间隙和爬电距膏
&&& 部& 位
&&& 距离/mm
电气间隙‘
1.当RCCB处于断开位置时,分开的带电部件之间
2.不同极的带电部件之同
3.带电部件与
& ――金属操作件之间
& ――安装RCCB时必须拆下的盖的固定螺钉或其他器件之阃
& ――安装基座的平面之间
& ――固定RCCB的螺钉政其他器件之间
& ――金属盖或外壳之向
& ――其他易触及的金属部件之间
& ――支承嵌人式RCCB的金属支架之间
4.机构的金属部件与
& ――易触及的金属部件之间
& ――固定RCCB的螺钉或其他器件之间
& ――支承嵌入式RCCB的金属支架之间
1.当RCCB处于断开位置时,分开的带电部件之间
Z.不同极的带电部件之阃
& ――对额定电压不超过250v的RCCB
& ――对其他RCCB
&3.带电部件与
& ――金属操作件之闻
& ――安装RCCB时,必须拆下的盖的固定螺钉或其他器件之间
& ――固定RCCB的螺钉或其他器件之间‘
& ――易触及的金属部件之间t
&&& &&6(3)
&& &a RCCB互感嚣的二次网路及一次麓组之阃的电气闯晾和腭电巨离不考虑.
&&& b 不适用于辅助触头和控制触头.
&&& c 应注意在相互之间紧靠安装的插入式RCCB的不同极的带电部件之问应留有足够的空间,其数值正在
&&& &&考虑.
&&& d 在某些国家,根据各国实际情况,接线端子之同采用更大的电气间隙和爬电距离。
&&& e 如果RCCB的带电部件与金属屏蔽层之间或与安装RCCB的平面之问的电气问隙和爬电距膏只与RCCB
&&& &&的设计有关,使得RCCB安装在量不利位置(即使安装在一个金属外壳中)时电气间隙和爬电距离也不会减少,列采用括号内的值就足够了.
& &&f 包括覆盖在按正常使用安装后易触及的绝缘材料表面的金属箔,用9.6的伸直的试指把金属箔推至各个角落和凹槽.
8.1.4.2安装过程中,安装RCCB时所用的与绝缘材料螺纹啮合的螺钉,皮保证共正确导人螺孔或螺
&&& 通过直观检查和手动操作试验来检验是否符合要求.
&&& 注:如果能防止螺钉倾斜导人,例如用内螺垃中的凹槽固定的零件或使用一个去除前端螺绞的螺钉进行导向,则就满足了有关螺钉正确导人的要求.
8.1.4.3电气连接应这样设计,使得触头压力不是通过除了陶瓷、纯云母或其他性能相当的材料以外
的绝缘材料来传递,除非在金属部件中具有足够的弹性以补偿绝缘材料任何可能的收缩或变形.
&&& 通过直观检查来检验是否符合要求.
&&& 注:材料的适用性是就材料尺寸稳定性来考虑的.
8.1.4.4载流部件包括用作保护导体的部什(如果有的话)应是:
& ――铜;
& ――对于冷加工零件,为古铜量至少为58%的合金.对于其他零件,为古铜量至少为50%的合金;
& ――耐腐蚀性能不低于铜并且具有适当机械性能的其他金属或适当涂层的金属.
& 注:确定耐腐蚀性能的新的要求及适当的试睑正在考虑,这些要求允许使用其他有适当橡层的材抖?
& &&&&本条款的要求不适用于触头、磁路、加热元件、双金属片、分流器、电子装置的元件,也不适用于螺钉、螺母、垫圈、央紧板、接线端子的类似部件以及试验回路的部件.
8.1.5连接外部导体的接线端子
8.1.5.1连接外部导体的接线端子应确保其连接的导体可长期保持必须的接触压力.
&&& 本标准仅考虑用于连接外部饲导体的螺纹蠹接线端子。
&&& 注:对扁平式快速连接的接线端于,无螺坟接线螬子和连接铝导体的接线端子正在考虑。
&&& 只要接线装置不是用来连接电缆,允许专用于连接母排的接线。
&&& 这种装置可以是插入式,也可以是螺栓接人式.
&&& 接线端子在预期的使用条件下,应是容易接近的.
&&& 通过直观检查和9.5的试验来检验是否符合要求.
8.1.5.2 &RCCB应具有允许连接表4所示的标称截面积的铜导体的接线端子.
&&& 注:可能采用的接线端子的结构设计的示例见附录IC.
&&& 通过直观检查、测量以及依次连接一根规定的最小截面积和一根最大截面积的导体来检验是否符
合要求.&&&&&&&&&&& 表4& 螺纹型接线端子可连接的铜导体的截面积
& &&额定电流/A
&&& 被夹紧的标称截面积范围/mm2
&&& 硬性(实心或多股绞合)导体
&&& &&&&&软导体
&&&&&&&&&& 1~4
&&&&&&&& 1~4
& &对额定电流小于等于50 A的接线端子,要术其结构能夹紧实心导体和硬性多股投合导体.但是对截面积
&&& l mm2―6 mm2的导体,允许其结构只能夹紧实心导体.
&&& 注:对AWG导体,截面积见附录ID.
8.1.5.3接线端子中用来紧固导体的部件不应用来固定其他任何部件,即使它们可用来使接线端子定
位或防止其转动也应如此.
& 通过直观检查和9.5的试验来检验是否符合要求.
8.1.5.4& 额定电流小于和等于32 A的接线端子应允许连接未经特殊加工的导体.
& 通过直观检查来检验是否符合要求,
& 注:术语-特殊加工-包括焊接导体的线丝,使用电缆接头,弯成小圈环等,但不包括导体插入接线端子前的重新整形&&&&&&&&&&&&&&
&&& 或为增加软性导体头部强度而拧譬导线的措施.
8.1.5.5接线端子应具有足够的机械强度,
&&& 用于夹紧导体的螺钉或螺母应具有公制ISO曩纹或节距和机械强度相当的螺纹.
&&& 通过直接检查及9.4和9.5.1的试验来检验是否符合要求.
8.1.5.6接线端子的设计应使得其在紧固导体时不会过度损坏导体.
&&& 通过直观检查和9.5.2的试验来检验是否符合要求.
8.1.5.7接线端子的设计应使其能可靠地把导体紧固在金属表面之间.
&&& 通过直观检查及9.4和9.5.1的试验来检验是否符合要求.
8.1.5.8接线端子的设计或布置应使得硬性实心导体或绞台导体的线丝在拧紧紧同螺钉或螺母时不
能滑出接线蛾子.
&&& 本要求不适用于接线片式接线端子,
&&& 通过9.5.3的试验来检验是否符合要求.
8.1.5.9接线端子应这样固定或定位,使得接线蛸子在拧紧或拧松紧同螺钉或螺母时不会松动,
&&& 这些要求不是指接线靖子的设计应使得其转动或位移受阻止,但对任何移动应充分地加以限制以
免不符合本标准的要求.
&&& 只要符合下列要求,采用密封化合绚或树脂被认为足以阻止接线靖子松动:
&&& ――在正常使用时,密封化合物或树脂不受到应力,
&&& ――在本部分规定的量不利条件下,接线端子所达到的温升不会损害密封化合物或树脂的效果.
&&& 通过直观检蠢、测量和9.4的试验来检验是否符合要求.
8.1.5.10连接保护导体的接线墙子的紧固螺钉或曩母应具有足够的可靠性以防止意外的松动,并且
不使用工具应不可能使紧固螺钉或螺母松动,
&&& 通过手动试验来检验是否符合要求.
&&& 一般来说,附录IC所示图例的接线蛸子的结构都具有足够的弹性可符合本要求.对其他结构形
式,可能必须采取特殊措施,饲如,使用一个不大可能因疏忽而丢失的具有足够弹性的部件.
8.1.5.11用于连接外部导体的接线靖子的螺钉戒螺母应与金属螺纹相啮合,并且这些螺钉不皮是自
8.2电击保护
&&& RCCB的结构应使其在按正常使用安装和接线后,其带电部件是不易触及的,
&&& 注:术语“正常使用”描ROCB按制造厂的说明书安装.
&&& 如果部件能被标准试验指(见9.6)触及,则认为该部件是易触及的.
&&& 对除了插入式RCCB以外的RCCB.当其接正常使用条件安装和接线后,其易触及的外部零件,不
包括固定盖和标牌的螺钉或其他器件,应用绝缘材料制成或全部衬垫绝缘材料,除非带电部件位于一个
绝缘材料的内壳里.
&&& 村垫应以这样的方式固定,使得它们在安装RCCB的过程中不可能丢失,衬垫应具有足够的厚度
和机械强度,并且在有锐利的边缘处应提供足够的保护.
& &&电缆或导线管的人口应是绝缘材科制成的或具有绝缘材料套管或类似装置,这些装置应可靠地同
定并且有足够的机械强度.
&&& 对于插入式RCCB.正常使用时易触及的外部部件,不包括固定盖的螺钉或其他器件,应是绝缘材
料制成的.
&&& 金属的操作件应与带电部件绝缘,其导电部件,即外露的导电部件,除了联结几个极的绝缘的操作
件的部件外,应覆盖有绝缘材料.
&&& 机构的金属部件应是不易触及的.此外,它们应与易触及的金属部件绝缘,与支承嵌入式RCCB
基座的金属支架绝缘,与把基座固定在支架上的螺钉或其他器件以及用作支架的金属板绝缘.&&&&&&
&&& 应在不触及带电部件的情况下,可以很方便地更换插入式RCCB.
&&& 就本条款而言,认为清漆和瓷漆不能提供足够的绝缘。
&&& 通过直观检查及9.6的试验来检验是否符合要求.
8.3介电性能
下载说明:
1.请先分享,再下载
2.直接单击下载地址,不要使用“目标另存为”
3.压缩文件请先解压
4.PDF文件,请用PDF专用软件打开查看
5.如果资料不能下载,请联系本站
相关国家标准
QQ 或者 邮箱
内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
GB 3 家用和类似用途的不带过电流保护的
剩余电流动作断路器RCCB 第1部分:一般规则 1
最新国家标准}

我要回帖

更多关于 焊接符号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信