用信捷PLC与台达VFD-B通过RS-485通信时,在信捷触摸屏编程上频率可以修改,为什么不能启动呢?

用信捷PLC与台达VFD-B通过RS-485通信时,在触摸屏上频率可以修改,为什么不能启动呢?-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
用信捷PLC与台达VFD-B通过RS-485通信时,在触摸屏上频率可以修改,为什么不能启动呢?
来源:互联网 发表时间: 19:14:34 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“用信捷PLC与台达VFD-B通过RS-485通信时,在触摸屏上频率可以修改,为什么不能启动呢?”相关的问题,中国学网通过互联网对“用信捷PLC与台达VFD-B通过RS-485通信时,在触摸屏上频率可以修改,为什么不能启动呢?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:用信捷PLC与台达VFD-B通过RS-485通信时,在触摸屏上频率可以修改,为什么不能启动呢?,具体解决方案如下:解决方案1:台达PLC支持Modbus 通讯协议。
要让电机旋转 只是修改频率还不行,同时还要给变频器发送启动信号和正转或反转信号。
这些在变频器说明书中有说明。如果需要变频器说明书我可以发给你!
祝你新年快乐!
=============================
“上海长英自动化科技有限公司”
松下:A5 系列伺服电机 FP0 FPX FPG 系列PLC
欧姆龙 : CQM1 C200H 系列 PLC
西门子: CPU 222 CPU224 CPU226 CPU313 CPU315 系列PLC MP277 系列触摸屏
三菱: FX1S, FX1N, FX2N, Q系列 ,A系列 可编程控制,伺服电机
自动化软件开发:PLC、 组态软件、 VC++ 、VB等
---------------------------------
欢迎新老客户惠顾!
1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答2个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
<a href="/cse/search?q=<inputclass="s-btn"type="submit"text="<inputclass="s-btn"type="submit"text="<buttonhidefocusclass="s-btnjs-ask-btn"text="我要提问
<a href="/cse/search?q=信捷PLC在伺服控制系统中的使用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
信捷PLC在伺服控制系统中的使用
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢级别: 刚进门槛
发帖数量: 37 个
工控威望: 73 点
下载积分: 240 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 最后登录:
信捷XC5PLC与台达 VFD-M变频器485通讯,控制两台变频器的启、停、频率设定。我是新手,看用户手册也不大明白,希望论坛上有好心人给予指点,或有相同的案例给我参考学习一下,不然这个项目完不成,我就很惨啊!
级别: 刚进门槛
发帖数量: 65 个
工控威望: 84 点
下载积分: 130 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 最后登录:
表示可以代你做,QQ:
深圳雷姆自动化设备有限公司
级别: 略有小成
发帖数量: 282 个
工控威望: 433 点
下载积分: 563 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 最后登录:
通信协议必须明白,加上详细读说明书是没有问题的
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加或电,一起学习交流。
欧姆龙PLC,欧姆龙NS&#160;/NT/NP直读解密
级别: VIP会员
工控威望: 3460 点
下载积分: 7668 分
在线时间: 1730(小时)
注册时间: 最后登录:
用RTU模式,串口直接在信捷的软件里设置好通讯波特率等, 信捷有直接读取的和写入的功能指令几行就可以搞定
欧姆龙CP1L CP1H CP1E CJ1M CJ2M CJ1H CJ1G CJ2H解密 ,直读解密;欧姆龙NS&#160;&#160;NT&#160;&#160;NP系列触摸屏USB/串口直读解密详情: /
级别: 略有小成
发帖数量: 256 个
工控威望: 282 点
下载积分: 611 分
在线时间: 825(小时)
注册时间: 最后登录:
给你个建议,启停最好不要用通讯控制,频率给个可以考虑
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发帖数量: 504 个
工控威望: 880 点
下载积分: 979 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 最后登录:
如果设备上有触摸屏的话可以用屏来通讯。
级别: 刚进门槛
发帖数量: 37 个
工控威望: 73 点
下载积分: 240 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢楼上的几位师兄,如果能说得详细点就更好,因为我是新手,这个设备是带TK6070触屏的,本来用触屏跟台达变频器通信也可以,但是我对TK6070也是开始认识,只会用一简单的功能来控制PLC的M系列软件。
欧姆龙PLC,欧姆龙NS&#160;/NT/NP直读解密
级别: VIP会员
工控威望: 3460 点
下载积分: 7668 分
在线时间: 1730(小时)
注册时间: 最后登录:
附上信捷XC3控制阿尔法的变频器
(10 K) 下载次数:206
欧姆龙CP1L CP1H CP1E CJ1M CJ2M CJ1H CJ1G CJ2H解密 ,直读解密;欧姆龙NS&#160;&#160;NT&#160;&#160;NP系列触摸屏USB/串口直读解密详情: /
级别: 刚进门槛
发帖数量: 37 个
工控威望: 73 点
下载积分: 240 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢楼上的朋友,谢谢!}