在不拉开低压 中压侧、高压侧断路器的时候,主变中压侧的断路器能直接拉开么

查看: 1843|回复: 16
最后登录在线时间9 小时人脉36 人注册时间阅读权限80主题积分1464UID104510
助理工程师, 积分 1464, 距离下一级还需 536 积分
该用户从未签到星币921 元0 贡献507 点精华0帖子
请教:正常停机中,若发现主变高压侧断路器未正常分闸应如何处理
最后登录在线时间376 小时人脉1206 人注册时间阅读权限180主题积分37950UID294578
TA的每日心情擦汗 17:44:13签到天数: 634 天[LV.9]以坛为家II星币26663 元0 贡献10081 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
未正常分闸是啥意思?可以说具体点吗?
最后登录在线时间662 小时人脉1861 人注册时间阅读权限180主题积分9959UID543798
TA的每日心情开心11&小时前签到天数: 432 天[LV.9]以坛为家II星币6257 元5 贡献1841 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
你是指停机时单相或两相未断开吧。个人认为?在停机拉开关时发生非全相,应维持励磁系统继续运行,立即汇报,同期合发变组出口开关,注意防止发电机逆功率,倒母线,用线路开关停发变组。或者可以监视负序电流、振动及各部温度(控制负序电流不超,此时负序超标可能性不大),直接倒母线,用线路开关停电。
我悄悄的来,又悄悄的走,只留下一缕青烟...
是谁送的电?!!
最后登录在线时间9 小时人脉36 人注册时间阅读权限80主题积分1464UID104510
助理工程师, 积分 1464, 距离下一级还需 536 积分
该用户从未签到星币921 元0 贡献507 点精华0帖子
是一相、两相或三相都没断开
最后登录在线时间24 小时人脉154 人注册时间阅读权限90主题积分2925UID248542
工程师, 积分 2925, 距离下一级还需 2075 积分
TA的每日心情开心 11:57:26签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1474 元0 贡献1297 点精华0帖子
像楼主所说的,应该还有主变低压侧开关了(亦即发电机出口开关),不过像你所说的我个人觉得应该启动失灵,通过上级开关断开
最后登录在线时间87 小时人脉157 人注册时间阅读权限80主题积分1221UID317469
助理工程师, 积分 1221, 距离下一级还需 779 积分
TA的每日心情奋斗 09:14:06签到天数: 15 天[LV.4]偶尔看看III星币544 元0 贡献520 点精华0帖子
楼主的问题不清楚
没事溜一圈!
最后登录在线时间115 小时人脉235 人注册时间阅读权限80主题积分1589UID554347
助理工程师, 积分 1589, 距离下一级还需 411 积分
TA的每日心情开心 11:09:28签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1082 元0 贡献272 点精华0帖子
用上一级开关断开
最后登录在线时间61 小时人脉212 人注册时间阅读权限110主题积分9685UID452303
教授级高工, 积分 9685, 距离下一级还需 2315 积分
TA的每日心情开心 08:41:57签到天数: 87 天[LV.6]常住居民II星币5992 元0 贡献3481 点精华0帖子
失灵保护动作,跳开母线上所有开关.
最后登录在线时间87 小时人脉284 人注册时间阅读权限80主题积分1116UID216058
助理工程师, 积分 1116, 距离下一级还需 884 积分
TA的每日心情开心 22:44:33签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I星币264 元0 贡献568 点精华0帖子
能说具体些么?正常停机是用程序逆功率么?如果开关拒动的话,没有失灵保护么?
最后登录在线时间40 小时人脉207 人注册时间阅读权限50主题积分382UID587349
中级技术员, 积分 382, 距离下一级还需 118 积分
TA的每日心情无聊 00:18:26签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币2 元0 贡献173 点精华0帖子
学习了,谢谢谢谢。
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
推动火电机组灵活性改造,提升电力系统调节能力
主办方:北极星电力网
时间:——
地点:北京
期待你的到来。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&110kv侧断路器型号-学网-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
110kv侧断路器型号
亲,再看技术要求,如果真的需要采用110KV断路器,说明该输配电线路为110KV高压,如此高的电压下,额定电流要达到4000A,目前不存在这种线路。目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。... 断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV...动热稳定电流和持续时间、耐压能力、操作性能、环境条件等。 型式选择需根据施工调试、运行维护、投资等条件,经技术经济比较后确定。 补充介绍一下,110kV断路器的型...断路器;L-六氟化硫断路器;Z-真空断路器;Q-产气断路器;C-磁吹断路器。 ②-装置地点代号;N-户内,W-户外。 ③-设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。 ④-额定电压,KV。 ⑤...简单说一种:断路器LW38-126/隔离刀闸:GW4(14)-126/CT:LVQB-110/PT:JCC6(JDCF)-110/避雷器:HY5WZ。其实型号多得很,根据你的配置和资金状况选择1."请问停电或检修时,按普通低压电气理解断掉电源进线端,下面线路也是没电,高压变电站要设进线断路器,还设个与变压器相连主变断路器。" 当发生短路时,你需要断路器开断...3150a断路器一般使用的额定电流不会超过2500A,也就是说回路的电流最大为2500A,则变压器容量最大为:.732=476.3MW,实际系统电流很少有这么大的。LW17A-3 2500A: L: 代表六氟化硫 w : 代表户外 17: 设计代号 3: 断路器为3极 2500:断路器额定电流 提供这个型号,很多厂家都可以生产这些数值应该不是计算出来的,是工厂给出的实际值,一般110kV的SF6开关有个10kG到15kG就够了,要看你是支柱式或者是罐式的断路器 要通过短路电流计算!
您可能还关注:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
大类导航: |变压器低压侧分段断路器备自投方式详解
变压器低压侧分段断路器备自投方式详解
发布: | 作者: | 来源:
| 查看:1589次 | 用户关注:
变压器低压侧分段断路器备自投方式详解摘要:该文简要阐述了工程中常用的变压器低压侧分段断路器备用电源自投的主接线、运行方式。并讨论应遵守的原则,以保证电网安全、可靠、稳定的运行。电力系统中,因为故障或其它原因工作电源断开以后,将备用电源、备用设备或其他电源自动地迅速地投入工作,令用户能尽快恢复供电的自动控制装置,简称备自投装置(AAT装置)。采用备自投装置可以提高供电可靠性、简化继电保护配置、限制短路
变压器低压侧分段断路器备自投方式详解  摘 要:该文简要阐述了工程中常用的变压器低压侧分段断路器备用电源自投的主接线、运行方式。并讨论应遵守的原则,以保证电网安全、可靠、稳定的运行。   电力系统中,因为故障或其它原因工作电源断开以后,将备用电源、备用设备或其他电源自动地迅速地投入工作,令用户能尽快恢复供电的自动控制装置,简称备自投装置(AAT装置)。采用备自投装置可以提高供电可靠性、简化继电保护配置、限制短路电流并提高母线残压。随着用户对供电可靠性要求的提高,备自投装置得到了广泛应用,是电力部门为保证用户连续可靠供电的重要手段。   备用电源的配置方式很多,形式复杂,一般有明备用和暗备用两种基本方式。系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。主要有低压母线分段断路器备自投、内桥断路器备自投和线路备自投三种方案,现对工程中常用的变压器低压侧分段断路器备自投方案和原则进行探讨。   1 变压器低压侧分段断路器备自投的原则   变压器低压侧分段断路器备自投有四种自投方式,在工作时,对它们的基本要求是相同的,均应遵守一定的原则,才能保证备自投装置正常工作,保证电网安全、可靠、稳定运行。   备自投装置必须在失去工作电源、且备用电源正常时投入。当备用电源不满足电压条件时,备自投装置不应动作,应立即放电。同时能发出备用电源线路TV断线信号。备用电源瞬间失压,应能延时一定时间不放电。   工作电源或工作设备,无论任何原因造成电压消失,备自投均应动作,包括由于运行人员的误操作造成的失压。使备用电源自动投入工作,保证不间断供电。   工作电源的母线失压时,必须进行工作电源无电流检查,才能启动备自投,以防止电压互感器二次电压断线造成失压,引起备自投误动。工作电源的母线暂时失压又恢复,备自投装置其充电时间应清零后,再重新计时充电。   工作电源确实断开后,备用电源才允许投入。工作电源失压后,无论其进线断路器是否断开,即使已经测量其进线电流为零,还是要先断开断路器,并确认该断路器位置确已断开后,才能投入备用电源。这是为了防止将备用电源投入到故障元件上,扩大事故,加重设备损坏程度。如一旦工作电源故障使保护拒动,但其故障被上一级后备保护切除,此时备自投装置动作后备用电源合于故障的工作电源,将会扩大事故。   备用电源自动投入前,切除工作电源的断路器必须延时。经延时切除工作电源进线断路器,是为了躲过工作母线引出线故障造成的母线电压下降。此延时时限应大于最长的外部故障切除时间。同时,备自投装置的动作时间,以负荷的停电时间尽可能短为原则。从工作母线失去电压到备用电源自动投入为止,中间有一段停电时间,这段时间短,对用户电动机自起动是有利的。运行实践证明,备自投装置的动作时间以1~1.5s为宜。   手动断开工作电源时,备自投装置不应该动作。工作电源进线断路器就地手合或远方遥控合闸后,其操作回路输出的接点闭合,作为备自投装置的输入,使装置充电。在保护动作断开断路器时,接点仍闭合,不会变位。在就地手动或远方遥控断开断路器时,接点断开,备自投装置立即放电,从而自动退出。   备自投装置应具有闭锁的功能。每套备用电源自投装置均应设置有闭锁备用电源自投的逻辑回路,以防止备用电源投到故障的元件上,造成事故的扩大。如图1中,1#、2#主变分列运行,I段母线有故障或10kV出线有故障,其保护拒动,则由1#主变后备保护动作断开1DL,造成I段母线失压,这时2#主变供电的II段母线,不应该经3DL合闸投入到故障的I段母线上,应当由1#主变后备保护动作后输出的开关量去闭锁备自投装置动作。   备自投装置只允许动作一次。当工作电源失压,备自投装置动作后,若继电保护装置再次动作,又将备用电源断开,说明可能存在永久故障。因此,不允许再次投入备用电源,以免多次投入到故障元件上,对系统造成不必要的冲击和更严重的事故。   备自投装置只有在充电条件满足后,才可能启动或动作;并完成全部准备工作。备自投装置放电后就不会发生第二次动作。   针对低压侧母线上有10kV小水电并网线路,要求备自投为变压器自投时,应同时断开两段母线上的小水电线路断路器;为分段断路器自投时,应断开各自母线上的小水电线路断路器。 2 变压器低压侧分段断路器备自投应用实例   浙江省淳安县供电局35kV鼓山变电所,变压器低压侧分段断路器备自投方案的主接线如图1所示。 图1 变压器低压侧分段断路器备自投方案主接线   由图1可以看出,当1#主变、2#主变不同时运行,3DL为合位时,1#主变和2#主变互为明备用电源,此方案称为变压器自投。   当1#主变、2#主变同时运行,3DL断开时,10kV I段母线和II段母线互为暗备用电源,此方案称为分段断路器自投。   2.1 自投方式1(1#主变运行,2#主变备用)   当1#主变故障,其主保护动作1DL跳闸;或者1#主变高压侧失压,引起10kV I段、II段母线均失压,且电流互感器TA1无电流,则断开1DL、4DL和10kV I段、II段母线小水电线路断路器,合上2#主变2DL、5DL,由2#主变供电。2#主变自投启动条件是10kV I段、II段母线均失压、电流互感器TA1无电流、1DL确在断开位置。检查电流互感器TA1无电流,是为了防止10kV I段、II段母线电压互感器二次电压断线引起的误投。   2.2 自投方式2(2#主变运行,1#主变备用)   当2#主变故障,其主保护动作2DL跳闸;或者2#主变高压侧失压,引起10kV I段、II段母线均失压,且电流互感器TA2无电流,则断开2DL、5DL和10kV I段、II段母线上小水电线路断路器,合上1#主变1DL、4DL,由1#主变供电。1#主变自投起动条件是10kV I段、II段母线均失压、电流互感器TA2无电流、2DL确在断开位置。检查电流互感器TA2无电流,是为了防止10kV I段、II段母线电压互感器二次电压断线引起的误投。   2.3 自投方式3(1#主变运行,2#主变运行,10kV分段断路器3DL断开)   当1#主变故障,其主保护动作1DL跳闸;或者1#主变高压侧失压,引起10kV I段母线失压,且电流互感器TA1无电流,而10kV II段母线有电压,则断开1DL、4DL和10kV I段母线小水电线路断路器,合上3DL,保证10kV I段母线的供电。分段断路器自投起动条件是10kV I段母线失压、电流互感器TA1无电流、10kV II段母线有电压、1DL位置确在断开位置。   2.4 自投方式4(1#主变运行,2#主变运行,10kV分段断路器3DL在断开位置) 有电压,则断开2DL、5DL和10kV II段母线小水电线路断路器。合上3DL,保证10kV II段母线的供电。分段断路器自投起动条件是10kV II段母线失压、电流互感器TA2无电流、10kV I段母线有电压、2DL位置确在断开位置。   在实际工程中,当变电所的最高负荷低于其中一台主变的容量时,主变在运行方式上采用一台主变运行、一台主变备用的运行方式,此时应采用变压器自投方案,即工程实例中的方式1和方式2。   针对小水电站多,低压母线上10kV出线有小水电并网的情况,在主变自投动作时,应同时解两段母线上的10kV小水电线路断路器。   当变电所的负荷高于其中一台主变的容量时,主变在运行方式上采用分列运行方式,即两台主变同时运行,低压侧分段断路器在断开位置,此时应采用分段断路器自投方案,即工程实例中的方式3和方式4。   针对小水电站多,低压母线上10kV出线有小水电并网的情况,在分段断路器自投时,应只断开各自母线上的10kV小水电线路断路器。当分段断路器合上后,还应有过负荷联切功能,断开相应的10kV出线断路器,将负荷限制在此时运行的一台主变的容量以下,避免主变因超载导致损坏。   3 结束语   通过分析变压器低压侧分段断路器备自投原则、方式和动作过程,淳安县供电局2006年在35kV临岐变电所和淡竹变电所使用了变压器自投,2007年在35kV汾口变电所和鼓山变电所使用了分段断路器自投,从近2~3年保护传动带断路器模拟试验情况,和投入运行后的实际动作结果来看,备自投均能正确动作,确实提高了供电可靠性。这些工程实践的结果,证明对变压器低压侧分段断路器备自投原则、方式和动作过程是合理的、正确的。(浙江省断路器协会)
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟}

我要回帖

更多关于 低压 中压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信