电气工程管配线工程中如何通过管内的穿线确定用管的尺寸大小?例如,要穿5根bv2.5电线平方铜芯线需要多大的焊

谁知道如何确定管内穿线根数吗来自:
日分享至 :
是全动布线。房子中的电线要求线都是新布的。 这样的插座有没有问题?管子内包有6根线。分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子---谁知道如何确定管内穿线根数吗后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 1247|回复: 2
Φ20的PVC管与1*2.5BV线
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 802 天连续签到: 2 天[LV.7]以坛为家I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
再请教一个问题,在照明电路中,用一根Φ20的PVC管穿三根1*2.5的BV线,可以吗?望各位大侠不吝赐教,先在这里谢谢了!
上一篇:下一篇:& &
发起有意义的议题
阅读权限180
主题好友积分
hesonchang214的管辖
签到天数: 1699 天连续签到: 7 天[LV.9]以坛为家III&
本帖最后由 hesonchang214 于
20:25 编辑
可以的:(2~4)BV-2.5可穿直径为20mm的PVC线管;(5~8)BV-2.5可穿直径为25mm的PVC线管。
系统自动给沙发加分~~
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 802 天连续签到: 2 天[LV.7]以坛为家I&
hesonchang214 发表于
可以的:(2~4)BV-2.5可穿直径为20mm的PVC线管;(5~8)BV-2.5可穿直径为25mm的PVC线管。
你好,谢谢你的解答。我想问一下,你说的这些是在什么规范上有,能告诉我规范号吗?
看图查隐患(1.15)消防安全漫画(1.15)安全漫画(1.15)请问各位甲醇槽顶的这个装置是什么?谢谢简单粗暴,看苏联老大哥的事故海报(分享)
本人正在对烧结烟气脱硫废水进行处理,期望将废水回用于生石灰消化制备石灰乳,其