钢筋钢筋焊接及验收规程范

钢筋验收规范_中华文本库
第1页/共8页
钢筋验收规范
5.3 钢筋加工
5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
1 HPB235级钢筋未端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
检验方法:钢尺检查。
5.3.2 除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;
2 箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为
3 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
检验方法:钢尺检查。
说明:5.3.1~5.3.2 对各种级别普通钢筋弯钩、弯折和箍筋的弯弧内直径、弯折角度、弯后平直部分长度分别提出了要求。受力钢筋弯钩、弯折的形状和尺寸,对于保证钢筋与混凝土协同受力非常重要。根据构件受力性能的不同要求,合理配置箍筋有利于保证混凝土构件的承载力,特别是对配筋率较高的柱、受扭的梁和有抗震设防要求的结构构件更为重要。
对规定抽样检查的项目,应在全数观察的基础上,对重要部位和观察难以判定的部位进行抽样检查。抽样检查的数量通常采用“双控”的方法。这与本规范第4.2.5条的说明是一致的。
5.3.3 ,金融风暴教程; 钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件;
检验方法:观察、钢尺检查。
说明:5.3.3 盘条供应的钢筋使用前需要调直。调直宜优先采用机械方法,以有效控制调直钢筋的质量;也可采用冷拉方法,但应控制冷拉伸长率,以免影响钢筋的力学性能。
5.3.4 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.4的规定。
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不就少于3件。
第1页/共8页
寻找更多 ""目录;一、编制依据..................;二、钢筋分项工程概况..............;三、钢筋进场..................;四、钢筋加工..................;五、钢筋的连接形式...............;六、钢筋绑扎..................;七、钢筋电渣压力焊...............;八、
一、编制依据............................................. 1
二、钢筋分项工程概况..................................... 1
三、钢筋进场............................................. 1
四、钢筋加工............................................. 2
五、钢筋的连接形式....................................... 3
六、钢筋绑扎............................................. 4
七、钢筋电渣压力焊....................................... 14
八、钢筋闪光焊............................................17
九、钢筋电弧焊............................................19
十、直螺纹连接........................................... 20
十一、地下室钢筋绑扎及位置允许偏差....................... 22
十二、钢筋定位及预留......................................23
十三、成品保护........................................... 24
十四、注意的质量问题......................................25
十五、安全与文明施工要求..................................25
一、编制依据
1.《好百年国际商业广场施工组织设计》
2.《混凝土结构施工及验收规范》 (GB 50204―92)
3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (11G101-1、
11G101-2、11G101-3、09G901-3)
4.《建筑物抗震构造详图》
(11G329-1、11G329-2、04G329-5、04G329-7、
04G329-8)
5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》 (GB07)
6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》 (GB07)
7.《低碳钢热扎圆盘条》 (GB/T701-2008)
8.《钢筋焊接及验收规范》 (JGJ18―2003)
9.《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107―2003)
10.《建筑机械使用安全技术规范》 (JGJ33―2001)
11.《建筑现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46―2005)
12.《建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ5)
13.《好百年国际商业广场广场工程建筑图、结构图》及相关的图纸会审记录、设计变更洽商。
二、钢筋分项工程概况
本工程位于苏州市苏站路南侧,广济路西侧。总建筑面积为:149625O。地下建筑面积为24470.2 O;其中人防建筑面积为,地下室建筑面积为16096.7。其中地上13层地下1层;建筑高度49.5m。建筑抗震等级为框架四级,剪力墙三级,结构抗震烈度按6度设防;结构安全等级按二级设计;耐火等级为二级;屋面工程防水等级为二级;设计合理使用年限为大于50年。
本工程基础结构形式主楼部分采用预应力砼管桩,其他部分采用预制方桩基础。底板为承台筏板基础,主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构。
三、钢筋进场
钢筋进场时间必须依照工程实际进度,每次进场量为两层钢筋用量;进场钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位,对应配筋料单及其钢
筋号。进场钢筋由项目技术部和物资部牵头组织验收。验收是要严格按相关规范、 配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并做好相关物资管理记录和重新进场计划。
1、原材检验
钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t.超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。但各炉罐号含碳量不大于0.02,含锰量之差不大于0.15,. 混合批的重量不大于60t。
(1)每批钢筋检验项目:化学成分,取样数量,1根;拉伸,2根,任选两根钢筋切取;弯曲,2根,任选两根钢筋切取;尺寸和表面,逐支(盘);
(2)钢筋的取样:对钢筋原材,取样要求在钢筋或盘条的任意一端截去500mm后切取,并应采用冷剪法取样。
(3)取样长度:
拉力试验 :
L≥5d+200mm (d为钢筋直径)
弯曲试验:
(4)取样数量
1)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同厂别、同一牌号、同一规格不超过60t为一验收批,超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。2)钢筋焊接的取样:应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;
当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试件。2、钢筋力学性能检验时,如某一项检验结果不符合标准要求时,则应根据不同种类钢筋的抽样方法从同批钢筋中再取双倍数量的试样重做该项目的检验,如仍不合格,则该批钢筋即为不合格,不得用于工程,不合格品的钢筋必须有处理情况说明,并应归档备查。
冷拔钢筋、冷轧带肋钢筋还需提供母材合格证和力学检验报告。
(二)现场储存
对经调直出来的钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其他钢筋应架空分规格码放,其架空高度不应小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。
四、钢筋加工
(一)钢筋备料
1.钢筋在加工前应洁净、无损伤,油渍、漆污应在使用前清理干净。
2.钢筋在调直机上调直后,其表面不得有明显擦伤,抗拉强度不得低于设计强度。
3.钢筋代换应遵循规范要求并征得设计同意。
(二)钢筋加工
1.钢筋配料
施工前,由技术人员根据施工图纸进行提料,绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写钢筋配料单。计算钢筋下料长度时须特别注意钢筋的锚固长度和箍筋弯钩的平直长度。
2.钢筋加工
(1)、钢筋工根据钢筋配料单的要求进行制作,为保证钢筋加工形状、尺寸准确,需制作钢筋加工的定型卡具以控制钢筋尺寸。
墙体卡子筋制作简图见图4-1 所示。
图4-1 墙体卡子筋制作简图
(2)、钢筋切断应用无齿锯。
(3)、钢筋弯曲:Ⅰ级钢筋末端做180°弯钩,圆弧弯曲按表4-1 执行,弯钩平直部分长度按表图4-1 执行;Ⅱ级钢筋末端做90°弯折。
3.钢筋定位卡具的加工种类:竖向梯子筋,横向定位筋,暗柱定位筋。
4.钢筋加工允许偏差值,见表4-2。
五、钢筋的连接形式
钢筋的连接形式见表下表。
注:电渣压力焊只能用于柱或墙。
六、钢筋绑扎
(一)绑扎前准备工作验收
1.核对半成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与半成品标识牌、施工图相符,如有错漏,应马上纠正。
2.准备绑扎用的钢丝、绑扎工具(如钢筋钩、带扳口的小撬棍)、绑扎架等,钢筋绑扎用的火烧丝,可采用20~22 号钢丝,其中22 号钢丝只用于绑扎直径
包含各类专业文献、外语学习资料、专业论文、应用写作文书、中学教育、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、行业资料、文学作品欣赏、高等教育、35绑扎钢筋相关要求及规范等内容。 
 钢筋绑扎规范要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢筋绑扎规范要求 1、操作工艺 ...接头末端至钢筋弯起点的 距离不应小于钢筋直径的 10 倍; 2)若采用绑扎搭接...  钢筋绑扎规范要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢筋绑扎规范要求操作工艺 (1)...接头末端至钢筋弯起点的 距离不应小于钢筋直径的 10 倍; 2)若采用绑扎搭接...  钢筋绑扎规范要求[1]_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢筋绑扎规范要求操作工艺 ...接头末端至钢筋弯起点的 距离不应小于钢筋直径的 10 倍; 2)若采用绑扎搭接...  绑扎钢筋相关要求及规范_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档绑扎钢筋相关要求及规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。目 录 一、编制...  钢筋绑扎规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢筋绑扎规范 5.1 材料要求 5.1.1 钢筋应有出厂质量合格证明书、检验报告单,并按规定分批抽 取试样作机械性能检验...  钢筋绑扎规范要点(1)_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢筋绑扎规范要点 操作工艺...十、基础钢筋的一些规定: ( 1)当条形基础的宽度 B≥1600mm 时,横向受力钢筋...  技术交底记录工程名称 交底部位 交底提要: 钢筋绑扎及质量要求 交底内容: 1.材料要求 施工单位 工序名称 TJ1.5 (1) 成型钢筋:必须符合配料单的规格、级别、尺寸...  钢筋绑扎规范要点_建筑/土木_工程科技_专业资料。切合实际 通俗易懂钢筋...十四、一般项目 基础钢筋绑扎的允许偏差应符合相关规定。 十五、检查数量:在同一...  钢筋绑扎验收规范与要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。下面是一份非常详细的建筑工程钢筋绑扎隐蔽验收内容,对实际工作有非常强 的执导作用: 1 暗柱内容: 1.1 柱...钢筋验收规范相关
钢筋验收规范设计专题简介
本专题为土木在线钢筋验收规范专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
钢筋验收规范
包括一次系统图、平面布置图、地基图、电源进线柜原理图、变压器柜原理图、PT柜原理图、联络柜原理图等,供大家参考!
所属分类:
图纸为某径流引水式小型电站工程竣工验收部分设计图 电站装机一台,为冲击式水力发电机。 图纸包括:地区水系图、工程平面布置图、工程区地质平面图、前池出水池设计图、厂房电机基础、厂房剖面、厂房配筋图等图纸。 图纸合计8张。 本图
所属分类:
本资料共包含cad文件10份、word文档6份、excel表格3份。图纸包含:厂房汇总图、前池汇总图、升压站、电气汇总图、水机汇总图、压力管道汇总图、综合楼汇总图、总体图等。设计单位:巴东县峡光水电开发有限责任公司。
所属分类:
高品质小区规范总图,不错的图纸,供参考!高品质小区规范总图,不错的图纸,供参考!
所属分类:
按国标规范,深圳表现手法绘制的详细施工图。压缩包内含两张效果图,方便和施工图比较。
所属分类:
按照国家规范,深圳最新表现手法绘制的一套完整家装图纸。平立面,节点大样俱全!
所属分类:
本图纸为新规范空心板标准图,包括平面图、剖面图、构造图、尺寸表等,内容详实,可供参考。
所属分类:
本图纸为光纤到户设计规范宣贯班讲义,详细讲解光纤到户的要求、配置、设计内容,机房、桥架、保护管、电信间与户箱连接,各种建筑类型的干线系统图。
所属分类:
本资料为某地新规范低层施工图,其包含的内容为平面图,设计说明等仅供参考
所属分类:
本图纸为多层住宅楼给排水和采暖施工图,本工程已竣工验收。
所属分类:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5当前位置:&>&&>&&>& > JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规程
JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规程
相关信息:
相关说明:
JGJ&18-2012&钢筋焊接及验收规程更新为正式版
下载地址JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规程
热门关键词
联系本站邮件
学兔兔-工程技术交流与学习网站!}

我要回帖

更多关于 钢筋焊接及验收规程 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信