对实测值的概念也要准确了解,不是互特表的读数(或叫功率转换器的读数)就是实测值要换算到额外前提,并要有足够的精度。对空载消耗的实测值而言,次如果电源的电压波形要正弦波,均匀值电压表读数与有效值电压读数之差小于。   变压器知识负载消耗   附带强调一下,三相变压器的电压不平衡时(如单相短路)在变压器中还有零序磁通。在三相三柱接法变压器中还有三次谐波磁通,因为它在三个柱上都是同相位,且在气氛中成回路,故它们值是较小的   变压器知识空载消耗   空载消耗与温度根基有关,而负载消耗是温度的函数。   采用高压??高压??高压或高压??高压??高压陈设的绕组结构可使漏磁通密度降低。   变压器知识噪声式声级水平   单元消耗有二个概念,标准值与最大保证值。设想时最好以最大保证单元消耗作为计较值。普通是保证或时下单元消耗值。保守型晶粒取向冷轧硅钢板与高导磁冷轧硅钢板是以宽退火后叠片用方框实验得出的功效为准。而激光处置与等离子处置硅钢板是以单片实验功效为准。   死心的任务磁通密度不宜高,太高时会影响噪声水平、空载消耗值、空载电流值及其谐波含量。对各类冷轧硅钢板,包罗晶粒取向冷轧硅钢、高导磁冷轧硅钢板、激光映照处置或等离子概略处置高导磁硅钢板、饱和磁通密度都是一样的。   如何计算变压器容量变压器常识(1),厚度最常用的是。以趋扩充。还可选用与厚的。厚度越薄,单元消耗越低,叠片系数较小。   别的,在设想中依照划定法式,参照所选用硅钢片的单元消耗与工艺系数所算得的空载消耗,普通叫计较值。这个值要与标准中划定的标准值或与合同中划定的标准值或保证值对比。计较值必需小于标准值或保证值,不能在计较上吃裕如度,出格批量生的变压器。别的计较值只对设想员或设想科内有效,没有法则效应,不能用计较值来辨别产品的消耗水平。而标准上划定的标准值或合同上划定的保证值是法则效应的。跨越标准值加承诺误差,或许叫保证值(保证值等于标准值加承诺误差)的产品即为不及格产品。如有消耗评价轨制时,普通在合同上会指出,出格入口产品,跨越划定消耗值要罚款,空载消耗的罚款最高,欧洲列国的消耗评价值可拜见《变压器》杂志年第期。每千瓦要罚几千美圆。这就是法则效应,并与经济效益直接挂钩。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元电气工程分区
查看: 3118|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
大家好!我现在在计算一个35/10kv变电站主变容量,这个变电站主要给2个泵站供电,不做他用。2个泵站分别为一级泵站和二级泵站。2个泵站10kv设备包括:
1.一级泵站。
3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式400kva。
2.二级泵站。
3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式变压器400kva。
我是这样计算的:水泵的需要系数按0.85取--------先计算2个泵站所有水泵的视在容量=8510kva-----再加上2个泵站干式变=9310kva。但是我的10kv侧还要加电容补偿,那如果按这种情况的话,这台35/10kv主变的容量该怎么计算,有什么公式吗?请大家帮帮忙
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3804帖子
怎么算?你的水泵有备用的吗?
进行负荷统计,不包括备用泵,根据手册计算。。。主变容量大于一、二级负荷容量。。
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
1250水泵有6台,主备关系有吗?是二开一备吗?
10KV补偿,确定一个希望值,很简单,把cosφ提高到0.95就可以了。
1250水泵的视在功率S=/效率0.92 X负载率0.90(0.85太小了)=1287.2KVA
400变压器倒可以乘个负载率0.85,340KVA
710/0.95/0.92 X0.90=731KVA
500/0.95/0.92 X0.90=515KVA
取同时系数为1(没有备用)时:
+731+515+340X2=9649.2KVA
一台主变为10MVA,如二台则5MVAX2
[ 本帖最后由 lingxuct 于
16:51 编辑 ]
&您写的已经非常详细,我想问一下下面这个计算公式可以在那本资料里查到呢?
1250水泵的视在功率S=/效率0.92 X负载率0.90(0.85太小了)=1287.2KVA
非常感激。
另在这个计算公式中:
1250为有功功率,0.&
&版主,你计算是按什么公式来的啊,我查资料S=3UI啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
二个泵站距离远吗?
如果超过1km,则各装一台5000KVA& & 35/10KV主变,二路35KV进线,二泵站之间用10KV线路联络。35KV线路直接上主变,这样最省钱。如果想提高可靠性,则装35KV开关柜,二个泵站之间用35KV线路联络(每个泵站为一进线一联络)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
回复关于35/10kv变电站主变容量计算 板凳 的帖子
一级二级泵站的8台水泵没有备用泵,而且变电站距离二级泵站大约700米,变电站距一级泵站大概有1500米,主变只能设1台
[ 本帖最后由 dongzi114 于
11:24 编辑 ]
&“变电站距离二级泵站大约700米,变电站距一级泵站大概有1500米,主变只能设1台”
变电站、一级泵站、二级泵站三个地点成三角形?
回楼上:由于现场补偿,补偿目标值为0.95,所以,把电机从电网吸取的无功以cosφ&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
原帖由 lingxuct 于
16:50 发表
1250水泵有6台,主备关系有吗?是二开一备吗?
10KV补偿,确定一个希望值,很简单,把cosφ提高到0.95就可以了。
1250水泵的视在功率S=/效率0.92 X负载率0.90(0.85太小了)=1287.2KVA
400变压器倒 ...
按您这样算的话,在这8台泵同时运行的情况下主变下带的负载为9649.2KVA,主变选用10000kva,那这样的话变压器的负载率在96%,变压器的负载率是否过高?
另外您的计算公式:
1250水泵的视在功率S=/效率0.92 X负载率0.90(0.85太小了)=1287.2KVA
在这个公式中第一个0.95是功率因数吗?效率和负载率又指的什么内容呢?请指点一下
[ 本帖最后由 dongzi114 于
11:38 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
dongzi114 发表于
一级二级泵站的8台水泵没有备用泵,而且变电站距离二级泵站大约700米,变电站距一级泵站大概有1500米,主变 ...
“变电站距离二级泵站大约700米,变电站距一级泵站大概有1500米,主变只能设1台”
变电站、一级泵站、二级泵站三个地点成三角形?
回楼上:由于现场补偿,补偿目标值为0.95,所以,把电机从电网吸取的无功以cosφ=0.95计算,其余从本地电容器上交换。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华8积分2711帖子
考虑一下容量余量。如果抽地下水,将来水位低了需要换大泵的。
&您考虑的比较周全,但是水位高低的变化大概有30米,但是电机是不会变的,水泵的叶轮可能会变&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
水位就是如此吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
lingxuct 发表于
1250水泵有6台,主备关系有吗?是二开一备吗?
10KV补偿,确定一个希望值,很简单,把cosφ提高到0.95就 ...
版主,你计算是按什么公式来的啊,我查资料S=3UI啊
&说的不错,S=3UI和S=1.732UI的计算公式都可以用,只是U电压的取值不同罢了,用S=3UI时,U取相电压;用S=根号3UI时,U取线电压。&
高级技术员
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-铜
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
水电站厂用变压器容量选择方法探讨
作者单位:
水电部华东勘测设计院
会议名称:
中国水力发电工程学会自动化专业学会第三次电气学术交流会
会议时间:
会议地点:
主办单位:
中国水力发电工程学会自动化专业学会
在线出版日期:
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社小水电站安装主变压器需要多少钱,220KV变电站的主变安装有哪些保护?这些保护的保护范围和作用?
来源:网络
关键字: 水电站 主变压器
更新时间:
延伸:本文除了聚合《小水电站安装主变压器需要多少钱》,免费提供的有关水电站 主变压器和220KV变电站的主变安装有哪些保护?这些保护的保护范围和作用?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
1.1采用32位机DSP硬件平台;14~16AD转换。以具有独立性、完整性、成套性。被保护设备包括主网友1的回答
输电线路的损耗主要是热损耗,当 输电线路的电阻一定时,其所产生的焦耳热跟流过的电流有关。如果某变压器网友2的回答
绝缘油击穿电压试验,绕组的直流电阻,分接头电压比,接线组别检查绝缘电阻,泄露电流,交流耐压,冲击合闸网友1的回答
建一个300000kva变电站要多少钱分享| 2015-没有任何标准,为光伏系统的集成和安网友0的回答
6台主变?这个规模比较罕见 PMU的数量看整个变电站的规模,除了主变之外,还要考虑220kV及以上线网友1的回答
先给你两个干货 一个是图 下面有 二是 国标 GB(交流金属封闭开关) GB120网友2的回答
欧式变电站的箱体是由:底座、外壳、顶盖三部分但一般都装有带电显示器;操作机构一般为手动,网友1的回答
是的,在同一个变电站内安装主变压器,其出线相序必须与连接在同一条母线上的其他主变压器的相序连接相同,网友0的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6}

我要回帖

更多关于 变压器容量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信