1600KVA的变压器的变比,变比150/5...

1600KVA的变压器,变比150/5,电压10/0.4KV,保护定值(过流和速断)怎么算?_百度知道
1600KVA的变压器,变比150/5,电压10/0.4KV,保护定值(过流和速断)怎么算?
是不可能给出你保护定值的,是要和供电系统相联系的,只有一个变压器的参数计算保护定值
我现在是不知道保护定值该怎么算,除了变压器参数还需要哪些参数?请指教,谢谢!
一般要求有电业部门给你的到你变压器高压侧的系统短路阻抗。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
高压过流为变压器计算电流的1.2-1.6倍,速断为变压器计算电流的3-5倍
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您好,欢迎来到机电之家网! [
&&&产品信息 &&&
&&&S11-1600KVA/10KV变压器价格型号技术参数外形尺寸
价格:电议 &
产地:山东
最小起订量:1台
发货地:山东
发布时间:
聊城华恒变压器厂
经营模式:生产加工
公司类型:私营有限责任公司
所属行业:变压器
主要客户:中国,东南亚,非洲
说明书,报价手册及驱动
&&暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
S11-1600KVA/10KV变压器价格型号技术参数外形尺寸&一:S11-1600KVA变压器-10KV变压器厂家简介华恒集团-中国驰名商标.国家免检产品.中国民营500强。集团注册资金1亿多.年销售额10亿元,公司实力雄厚.产品质量过硬。先后通过了ISO9001质量管理体系认证.计量检测体系、标准化体系认证、CCC认证、瑞典SEMKO认证以及CB、CE等多种国际认证, 拥有1000多个 国内销售网点.5个海外办事处.华恒品牌在中东拥有巨大市场和影响力.销售业绩及品牌跃居首位,公司变压器产品质量一流,具有出口所需所有资质认证,产品性价比高!S11-M电力变压器技术参数及外形尺寸(点击查看)二:S11-1600KVA变压器-10KV变压器厂家联系方式厂家直销,让您绕开中间商环节,直接降低采购成本,最重要的是产品的售后服务有权威保障!华恒变压器厂家手 机:132 (陈经理)座 机: 传 真:邮 箱:网址:.cn 三:S11-1600KVA变压器-10KV变压器规格参数1.型号标准S11(9)-M-/S:三相油浸式电力变压器11(9):性能水平代号□/:额定容量KVA/电压等级KV2.详细参数额定频率:50Hz额定电压:10kv-0.4kv;35kv/6kv;35kv/0.4kv等(用户还可根据实际情况定制,包括升压变压器)调压方式:无励磁调压冷却方式:自冷/油液冷却结联组别:Dyn11/Yyn0电压变比:10KV2*2.5%/0.4KV或352*2.5%/0.4重量尺寸等参数如下(此处为电压10kv,35KV的参数联系我们)四:S11-1600KVA变压器-10KV变压器价格报价由于变压器的高低压电压,同时配件要求不一,故无法统一报价。欲了解产品价格,请来电咨询。厂家报价,服务保证,同时说明,我们厂家的价格不是最低的,但一定是性价比最高的!五:S11-1600KVA变压器-10KV变压器试验设备名称、容量、数量、可试验项目1感应试验控制台SBTG-22内蒙三维科技研究所感应试验2感应调压器JSGA 1湖南常德科技公司感应试验3感应调压器JSGA 500/0.52湖南常德科技公司感应试验4空、负载综合试验控制台SBTC-22内蒙三维科技研究所空、负载试验5铁芯测试仪DAC-IR-2C2内蒙三维科技研究所铁芯试验6电源线路滤波器EMI2内蒙三维科技研究所7局放仪JF-8001,JF-86012台德国倍加福公司局放测量8温升试验设备2套德国倍加福公司90000kVA及以下温升试验10中间变压器HG-800KVA1上海一电变压器11试验变压器YDJ/250/150/10/55葡萄牙EFACEC公司12油化验设备1套葡萄牙EFACEC公司色谱、微水、介损等试验13变压器直流电阻测试仪JYP/10/204内蒙三维科技研究所电阻测试14变压比电桥QJ35A3内蒙三维科技研究所变比测试15直流双臂电桥QJ443内蒙三维科技研究所直流测试16电阻电桥QJ233内蒙三维科技研究所电阻测试17智能介质损耗测试仪SXJS-1V1内蒙三维科技研究所损耗测试&六:S11-1600KVA变压器-10KV变压器货期在常规情况下,一般单台变压器生产周期为6天/台,但此周期也可以批量生产,我公司有精湛的技术,先进的设备,完善的工艺,科学化的管理方法。合理的生产调度,外协物资供应充足,有条不絮,环环相扣,完全可以满足紧急订货能力及紧急订货时间。七:S11-1600KVA变压器-10KV变压器售后服务我集团公司变压器均采用一年三包,终身保修的制度。1.主动为用户培训现场运行人员并提供相关资料。2.产品在运输途中若发生损坏、丢失等,我方承诺在接到通知时起,急件24 小时,一般72 小时内进行修理或补发零部件。3.我方承诺,接到用户现场服务通知立即给予答复,保证24 小时内派人到达现场&
& 变压器技术参数及外形尺寸& S11-2000KVA/10KV变压器技术参数及外形尺寸非晶合金干式变压器(SCBH15,SGBH15)技术参数SZ11-8000KVA/35KV变压器技术参数及外形尺寸10KV、SCB10系列环氧树脂浇注干式变压器技术参数S11-315KVA/10KV变压器技术参数及外形尺寸S11-125KVA/10KV变压器技术参数及外形尺寸& SCB10-30/10干式变压器价格&& SCB10-50/10干式变压器价格&& SCB10-80/10干式变压器价格&& S9-3150KVA/10KV电力变压器价格S9-M-2500KVA/10KV/电力变压器价格&&& S9-M-2000KVA/10KV/电力变压器价格&& S11-100KVA/10KV油浸式变压器技术参数及外形尺寸& S11-500KVA/10KV变压器技术参数及外形尺寸&& S11-1250KVA/10KV变压器技术参数及外形尺寸&& S11-2500KVA/10KV变压器技术参数及外形尺寸&&&& S11-630KVA/10KV变压器技术参数及外形尺寸
聊城华恒变压器厂
联系人:陈 显 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码: ◆◆尚未认证,请谨慎交易
地址:山东省聊城市卫育路工业小区
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《S11-1600KVA/10KV变压器价格型号技术参数外形尺寸》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
地址:山东省聊城市卫育路工业小区
会员级别:认证类型:未认证◆◆尚未认证,请谨慎交易
本企业的产品目录计算题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
2天前全站 说: 5天前全站 说: 7天前全站 说: 12天前全站 说: 14天前全站 说: 14天前全站 说: 18天前全站 说: 18天前
查看: 9212|回复: 12
电表计量问题
(624361号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 52 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
不知道是不是你们低压电表选型问题?你低压CT变比确认是50000/1???
鼓励新会员发言
(491392号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 153 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
变比与实际电流不成比例吧 太高了
积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 95 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
你没有考虑变压器损耗。
正因为考虑损耗,所以高压少于低压,不正常啊!
(153873号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 477 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
电流互感器的变比二次侧都是5A,这是标准。怎么会有1A的?哪儿生产的二次仪表
二次电流为1A的CT也是标准CT。
(262420号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
该用户从未签到&
低压的电流互感器选错了,额定电流2300A,选用.2S级电流互感器就可以,电表也要选1A的和CT配套好,
积极参与交流
(262420号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
该用户从未签到&
& & 电流互感器的二次侧并不都是5A,1A也是标准的,体积小,价格低,有利于远传!
同意你的观点
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
楼主的低压侧CT变比CT变比50000/1是否有误?是否为5000/1A?
楼主只是讲高压侧计量数比低压计量数要少,但具体少多少,没有说清楚!
如果少得不多的话,有可能是以下几种可能:
1、电度表原本就允许误差的存在,有正误差、负误差。此消彼长,使得高压侧计量度数可能比低压的还少。(变压器损耗相对负载而言很小);
2、电度表没有校准。
3、检查高压侧电度表的PT变比到底是,还是,这两种变比都存在的。稍不注意就会引起误差偏大。
如果高低压侧计量相差很大,那么可能有接线错误、电压回路断线(包括保险熔断)、电流回路存在分流等。
(636299号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 533 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时49分获得了这枚徽章。 []
低压侧CT变比确认为5000/1A。高压用的是智能电表,低压用的是机械电表。经过几天标定变压器高压电流54A,负荷520KW,电耗13000KWh。低压电耗10000KWh左右。
(616572号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 39 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
我单位里~2路10KV进线总电表都是4000倍率~
(238451号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 977 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时49分获得了这枚徽章。 []
根据你的描述,6楼的分析比较有道理啊!
请检查一下低压侧电流互感器,变比选得太大了,根本不需要5000/1A这么大。另外,请确认一下低压侧电流互感器的准确等级,是否符合计量要求达到0.2级。
另外,标定负荷为520KW,其工作电流不到5000A的四分之一,很显然互感器选大了。应该根据变压器的额定容量来选择,互感器二次负荷满足25%~100%额定负荷即可(依据DLT 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则),变比选用2500/1A比较合适。
深入讨论内容
深入讨论内容
(636299号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 533 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时49分获得了这枚徽章。 []
我单位一1600KVA变压器高压电度表(三相三线、CT变比200/5,PT变比)电耗小于低压电度表(三相四线、CT变比50000/1),经检查接线正确,请教问题出在哪?
发起有意义的议题
(782512号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
明日东升 发表于
电流互感器的变比二次侧都是5A,这是标准。怎么会有1A的?哪儿生产的二次仪表
实际中没有1A的吗?
(208031号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 22 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
最关键的就是变比与精度的问题
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by变比的计算方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变比的计算方法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 变压器的变比 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信