扬州市菲柯特电气有限公司自主研发生产的HBB-E变压器变比测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!HBB-E变压器变比测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
产品别称:变压器变比组别测试仪、变压器变比测试仪、变压器变比全自动测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪
HBB-E变压器变比测试仪-扬州市菲柯特特电气有限公司
特点:短接方式可变,便于故障查找,带中性点测试,最适合变压器制造厂使用,仪器可配扩展接口。
1、测试量程宽,可达0.9~10000。
2、测试速度快,11秒钟完成三相测试。
3、可对CT、PT、CVT以及Z形联接变压器进行测试。
4、具有盲测变比、组别的测试功能。
5、内部设置多种短路测量方式,更便于故障判断。
6、不掉电时钟和日期显示,数据存储480组,掉电数据不丢失。
7、大屏幕彩色液晶显示器,数据清晰易读,热敏打印机打印。RS485通讯接口和U盘存储接口。
8、仪器具有高、低压反接保护功能,变压器短路、匝间短路保护功能,电源误接380V保护功能。
最小分辨率
AC220V±10%,50/60Hz±1Hz
测试数据存储
-20℃~40℃
≤80%,不结露
长320mm×宽275mm×高140mm
产品名称:变压器变比测试仪
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
扬州市菲柯特电气有限公司
所在地: -
地址:扬州市邗江工业开发区
联系人:戚启明(经理)
电话:86-2
传真:86-2
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
供应SF6红外气体定量检漏仪
供应JYJYC-C绝缘子电压分布测试仪C-C绝缘子电压分布测试仪
免责声明:以上产品信息是由扬州市菲柯特电气有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。一步电子网保留全部或部分删除上述报告的权利。风险防范建议:为保障您的利益,建议优先加入。请不要随意给陌生人汇款,以免上当受骗!。
联系人:戚启明
联系我说:在一步电子网看到
电话:86-2
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:有限责任公司
一步电子网推荐相关产品变压器特性综合测试台-变压器特性综合试验台-变压器电气特性综合测试台 -变压器电气特性全自动综合试验台
扬州品胜电气科技有限公司
直流高压发生器、高压试验变压器、直流电阻测试仪、高压开关机械特性仪、绝缘油介电强度测试仪、回路电阻测试仪、互感器特性测试仪、绝缘靴手套耐压试验仪、无线高压核相仪
您当前的位置: >
> 变压器特性综合测试台
变压器特性综合测试台
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
产品型号:PSBZC-B
所&&在&&地:江苏扬州宝应县
更新日期:
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
江苏扬州宝应县
&扬州品胜电气科技有限公司
&联&系&人:&&张春华&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&1&
&邮&&&&&&箱:&&
&邮&&&&&&编:&225800&
&传&&&&&&真:&1&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
产品概述:
&& PSBZC-B变压器特性综合测试台是根据用户需求将变压器空载短路测试仪、变比组别测试仪、感性负载直流电阻测试仪、电动调压器等组合而成。它可测量变压空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗等参数,还可测量变压器的直流电阻、变压比、变比误差、接线组别等。如外配试验变压器,还可进行交流耐压试验。
变压器特性综合测试台是测量变压器、空载短路、变比、直阻、耐压、控制于一体的专用测试设备,具有体积小、重量轻、精度高、测试简便,是电力部门更新换代的理想产品。
主要特点:
&& 仪器采用240&64点阵液晶显示屏(带背光)同时显示三相电压、电流、功率、功率因数、频率因数、频率等20个参数。
可测试空载和短路试验所需的电量参数。线性范围宽,读数重复性好,性能稳定,且可打印。空载、短路试验时,具有测量参数可同步取样,避免了表计多及读数不同步造成的误差。
工作条件:
&& 环境温度:0 ~ 40℃ 相对湿度:20%~85%
&& 工作电源:(三相四线)380V、50HZ&5HZ
扬州品胜电气科技有限公司
地址:江苏宝应经济开发区安宜东路284号
联系人:张 飞
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扬州品胜电气科技有限公司
联系人:张春华
联系地址:江苏宝应经济开发区安宜东路284号技术支持:&&&&&|&您现在的位置:>>> 正文
全自动变压器变比测量仪操作方法
在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的资料。变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。大大节省了现场测试时间,为客户的试验带来了很高的效率。&全自动变压器变比测量仪又叫变压器变比测试仪,变比测试仪,变比组比测试仪等。变压器变比测量仪体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。&性能特点1、测试量程宽,最高可达10000。2、测试速度快,7秒钟完成三相测试3、Z形联接变压器测试。4、具有盲测变比、组别测试功能。5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。6、高、低压反接的保护功能。7、变压器短路、匝间短路保护功能。8、热敏打印机输出功能,快速、无声。9、体积小、重量轻。&&全自动变压器变比测量仪操作方法1.联线: 关掉仪器的电源开关,按下面的方法接线。 单相变压器 三相变压器 仪器 变压器 仪器 变压器 A A A A B X B B C 不接 C C a a a a b x b b c 不接 c c 变压器的中性点不接仪器,不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。 注意:切勿将变压器的高低压接反! 设置接线方法设置标准变比开始数据测量查看历史数据 &:选择 确认:执行 2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单,如下图 选中的菜单反向显示(黑底白字) 此时可 按 & &&键 选择功能菜单 按 &确认&键执行相应功能 注: 按下按键,放开按键,为一次按键输入 设置接线方法 接法:Yy设置标准变比开始数据测量查看历史数据 &:选择 确认:保存 3.接法设置,进入接线方法设置后,液晶屏显示如下 此时 按& & & 键选择接法 按&确认& 键保存接法,返回主菜单 设置接线方法 设置标准变比 变比=25.000开始测量数据查看历史数据 &:移位 &&:增减 确认:保存 4.设置标准变比,进入标准变比设置后,液晶屏显示如下 此时 按& & &键选择数据位,选中的数据反向显示 按&&&&&&键修改数据。 选中数字后,按&&&&&&键,数字由0到9循环变换,如果是第一位,数字只能由1到9循环变化,不会出现0 。 选中小数点后,按&&&&&&键,小数点循环移动。 设置接线方法 设置标准变比 调压比=0.00%开始测量数据查看历史数据 &:移位 &&:增减 确认:保存 如果变压器有档位,这里设定的标准变比,是中间档的标准变比。按&确认&键保存变比后,液晶屏显示如下 调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。 如果变压器有档位,按实际值设定,反之,设定为0.00%。按&确认&键保存调压比后,返回主菜单 5.开机预热5分钟后,选择&开始数据测量&,按&确认&键后,显示如下 接法=Yy? 变比=25.000? &:否 确认:是 &&:换档 屏幕上显示的变比值是本次测量需要的实际标准变比值,按&&&&&&键可以修改此值。每次修改的幅度=设置的标准变比&调压比。测量完成后,显示如下 第3次 共3次组别:12点AB:25。008 0.03%BC:25。010 0.04%CA:25。000 0.00% &:翻页 &:打印 确认:返回 每次测量完成后,仪器自动保存数据,最多保存30个数据,超过 30后,本次数据存入第30次,第一次数据清除,即先进先出。 第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置,右边显示历史数据的个数。 第二行为组别。 第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。 如果测单相变压器,只有前三行显示。 如果实测变比的相对误差大于10 %,显示&&10%&, 如果实测变比的相对误差小于-10 %,显示&&-10%&。 按&&&键,查看数据。 按&&&键,进入打印菜单,可打印本次数据,打印全部数据,可清除全部历史数据。 按确认键,返回主菜单。&
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
近几年IVD在全球医疗服务市场都得到了快速发展
食品工业是我国最大的工业产业。作为北京市教委首批建设单位,食品质量与安全北京实验室
近日,国务院食品安全办正式发文:将南通市列为第三批国家食品安全城市创建试点城市。年
洞悉行业运营状态,掌握行业发展方向,倡导品牌力量,引导行业品牌意识,日变比测试仪_百度百科
变比测试仪
采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比测试仪,它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变比测试仪是电力工业部门的理想测试仪器
变比测试仪产品简介
用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比测试仪,它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变比测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。
根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比、分接开关的状况,判断变压器是否存在匝间短路等缺陷,是否可以并列运行,从而保证设备的安全使用。
变比测试仪英文名称
变比测试仪Ratio tester
变比测试仪产品别名
变压器变比测试仪,变比测试仪,变比组比测试仪等。
变比测试仪产品用途
ES-2010变比测试是变压器制造及检修过程中的常规试验项目之一,变比测试仪采用现代电子技术设计,仪器操作由单片机控制完成,其大屏幕液晶屏可直观显示三相变比、误差、分接位置等信息,仪器设计有分接绕组纵向测试功能,可自动判断分接位置及进行相应变比值的存储,该仪器适用于包括Z型在内的各种接线组别变压器的变比测试。
变比测试仪技术指标
测量范围 1~5000
加载电压 110V/220V
分接存储 99个分接点
适用范围 三相(单相)变压器及Z型变压器变比测试
准确度 1~1000:±(0.2%×K+2个字) :±(0.5%×K+2个字)
变比测试仪功能特点
1.自动测量接线组别
2.自动进行组别变换,可直接测量所有变压器的变比
3.自动切换相序
4.自动切换量程
5.自动校表
6.输入标准变比后,能自动计算出相对误差
7.一次测量完成,自动切断试验电压
8.设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据
变比测试仪注意事项
1.在测量中间,人不要触摸试品。
2.如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示“正在测量,请等待!”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。
3.连线要保护接触良好。仪器应良好接地!
4.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰
还是较大,可以由交流净化电源线仪器充电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
5.仪器工作时,如果出现液晶显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
6.如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。
7.在阴暗地方工作,可以打开背光,为减小显示器功耗,背光不是很亮。
8.仪器应存放在干燥通风处。
变比测试仪安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。
7、高、低压电缆不要接反。
8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。
变比测试仪全自动仪
全自动仪是电力为电能计量开发的测试仪。
适用范围:用于测试单相/三相变压器、电压互感器的变比、极性、组别及误差。
主要特点:自动测量,单相、三相自动切换,数据准确,稳定,历史数据保存。
主要技术指标:变比量程:1-10000
组别:1-12点
测量精度:±0.2%
变比测试仪试验目的
1、检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。
2、检查电压分接开关指示位置是否正确。
3、检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。
4、测出三相变压器本身变压比的不平衡度。
5、提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。
变比测试仪操作方法
1.联线: 关掉仪器的电源开关,按下面的方法接线。 单相变压器 三相变压器 仪器 变压器 仪器 变压器 A A A A B X B B C 不接 C C a a a a b x b b c 不接 c c 变压器的中性点不接
仪器,不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。 注意:切勿将变压器的高低压接反! 设置接线方法设置标准变比开始数据测量查看历史数据 ↑:选择 确认:执行 2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单,如下图 选中的菜单反向显示(黑底白字) 此时可 按 “ ↑”键 选择功能菜单 按 “确认”键执行相应功能 注: 按下按键,放开按键,为一次按键输入 设置接线方法 接法:Yy设置标准变比开始数据测量查看历史数据 ↑:选择 确认:保存 3.接法设置,进入接线方法设置后,液晶屏显示如下 此时 按“ ↑ ” 键选择接法 按“确认” 键保存接法,返回主菜单 设置接线方法 设置标准变比 变比=25.000开始测量数据查看历史数据 →:移位 ↑↓:增减 确认:保存 4.设置标准变比,进入标准变比设置后,液晶屏显示如下 此时 按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示 按“↑”“↓”键修改数据。 选中数字后,按“↑”“↓”键,数字由0到9循环变换,如果是第一位,数字只能由1到9循环变化,不会出现0 。 选中小数点后,按“↑”“↓”键,小数点循环移动。 设置接线方法 设置标准变比 调压比=0.00%开始测量数据查看历史数据 →:移位 ↑↓:增减 确认:保存 如果变压器有档位,这里设定的标准变比,是中间档的标准变比。按“确认”键保存变比后,液晶屏显示如下 调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。 如果变压器有档位,按实际值设定,反之,设定为0.00%。按“确认”键保存调压比后,返回主菜单 5.开机预热5分钟后,选择“开始数据测量”,按“确认”键后,显示如下 接法=Yy? 变比=25.000? →:否 确认:是 ↑↓:换档 屏幕上显示的变比值是本次测量需要的实际标准变比值,按“↑”“↓”键可以修改此值。每次修改的幅度=设置的标准变比×调压比。测量完成后,显示如下 第3次 共3次组别:12点AB:25。008 0.03%BC:25。010 0.04%CA:25。000 0.00% ↑:翻页 →:打印 确认:返回 每次测量完成后,仪器自动保存数据,最多保存30个数据,超过 30后,本次数据存入第30次,第一次数据清除,即先进先出。 第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置,右边显示历史数据的个数。 第二行为组别。 第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。 如果测单相变压器,只有前三行显示。 如果实测变比的相对误差大于10 %,显示“&10%”, 如果实测变比的相对误差小于-10 %,显示“&-10%”。 按“↑”键,查看数据。 按“←”键,进入打印菜单,可打印本次数据,打印全部数据,可清除全部历史数据。 按确认键,返回主菜单。
变比测试仪产品清单
1.测试仪一台 2.电源线一根 3.测试线一套 4.产品使用说明书一本 5.合格证一个 6.仪器的检测报告一张
企业信用信息}

我要回帖

更多关于 变压器的变比 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信