10kv架空绝缘线线路三相接地都为0

  (3)导线连接部接触不良& 导线接续不良,连接部经受不住强大雷击的冲击,造成断线故障。
  (4)避雷器接地装置不合格& 不合格的接地装置,因接地大,泄流能力低,使雷击电流不能快速流人大地,雷击时就易造成线路跳闸、设备损坏。
  2.大风故障    大风对l0kV架空线路造成的故障也有很多种,有线路接地或相间短路、断线、倒杆等,其中既有外部环境因素,也有设备自身因素,分析原因主要有:
  (1)危树 按最大设计风速25米/秒设计的杆塔,刮10级以下台风,杆塔是没问题的,但杆塔附近的树木被大风刮倒后砸向线路,也会造成线路倒杆、断线。
  (2)飘浮垃圾 大风把大块地膜、篷布等飘浮垃圾吹到线条上,造成线路短路故障。
  (3)瓷瓶绑扎线断裂 瓷瓶绑扎线长时间不更换,强度下降,大风天气下线路线条晃动剧烈,绑扎线易断裂、脱落。
  3.外力破坏    这类故障,根据破坏形式可分为:车辆碰撞引起lOkV架空线路倒杆(塔);铁塔的塔材、金具被盗引起杆塔倾斜或倒杆(塔);杆塔基础或拉线基础被掏空、破坏,引起倒杆(塔);违章建筑的工具或材料碰触导线引起相间短路速断跳闸。
  总之,供电线路设备陈旧,使用年限长,设备存在缺陷,均会频频引发相关故障。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&君,已阅读到文档的结尾了呢~~
10KV线路事故防范研究
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
10kV架空线路故障原因及解决措施
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口10kV架空线路常见故障的原因及查找方法
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
3 故障判断
不管线路出现的故障是瞬时性或永久性的,断路器重合闸成功与否,都必需对故障线路进行事故巡查,查找出事故发生的原因,特别是对可能发生的故障点的正确判断尤为关键,它是能否快速隔离故障、恢复供电的前提。
(1)短路故障:
①变电所10kV线路一般是采用二段式或三段式电流保护,即电流速断或限时速断和过电流保护,我们可以根据变电所熔断器保护动作情况进行初步判断。如果线路发生的是电流速断保护动作,则可以判断故障点一般是线路两相或三相直接短路引起,且故障点在主干线或靠变电所较近的线路可能性较大。因为速断或限时速断保护动作的起动电流较大,它是按最大运行方式(即躲过下一条线路出口短路电流)来整定的,故这种故障对线路及设备的损害较大,如线路金属性短路或雷击短路等。如果线路发生的是过电流保护动作,一般属非金属性短路或线路末端分支线路短路引起。
②因为线路柱上断路器一般只设一种过流保护(最大时限为0.2s),且是采用逐级增加的阶梯形时限特性,故我们可以根据线路断路器保护动作逐级来判断是属哪条线路发生故障。
(2)接地故障:线路永久性接地故障,要采用对线路支线断路器进行分段试拉的方法,来判断故障线路段。如果是瞬时性接地故障,则线路的每一点都有可能发生。
①恶劣天气,台风、暴雨、雷阵雨期间,常发生短路、接地故障,如倒杆断线、杆基塌方、树木压导线。
②冬季过后的第一场春雨时,常发生接地故障,多发生在粉尘较严重的沿公路、街道两侧架设的线路上,如绝缘子因污垢沉积过多而发生闪络击穿。
4 故障查找
故障查找的总原则是:先主干线,后分支线。对经巡查没有发现故障的线路,可以在断开分支线断路器后,先试送电,尔后逐级查找恢复没有故障的其它线路。
(1)短路故障的查找:一条10kV线路主干线及各分支线一般都装设柱上断路器保护,按理论上来讲,如果各级开关时限整定配合得很好,那么故障段就很容易判断查找。在发生变电所断路器跳闸的时候,首先应查看主干线柱上分段断路器及各分支线柱上断路器是否跳闸,尔后对跳闸后的线路,对照上面讲过的可能发生的各种故障进行逐级查找,直到查出故障点。另外,对装有线路短路故障指示器的架空线,还可借助故障指示器的指示来确定故障段线路。还有一点那就是当查出故障点后,即认为只要对故障点进行抢修后,线路就可以恢复供电,而中止了线路巡查,这样是非常错误的。因为当线路发生短路故障时,短路电流还要流经故障点上面的线路,所以对线路中的薄弱环节,如线路分段点、断路器T接点、引跳线,会造成冲击而引起断线,所以还应对有短路电流通过的线路全面认真巡查一遍。
(2)接地故障的查找:线路永久性接地故障点的查找,可以按照上面所讲的在确定接地故障段后,根据它可能形成的原因和各种环境因素进行查找,而对瞬时性接地故障则只能是对全线进行查找。
在故障巡查过程中对架空线路经过的一些特殊地段,如采石场、重污染区、沿海线路、土地开发区等要特别留意,因为人为造成的原因,如违章爆破损伤导线,违章开发破坏杆基。还有各种环境污染以及自然因素对线路形成的腐蚀,都有可能是引起线路故障的起因,所以在线路故障巡查的时候,就要加倍小心,不放过任何蛛丝马迹。
线路故障的发现除靠自己查找外,还有很多故障信息是来自于广大群众的积极举报,在指挥处理故障的过程中,要与电力抢修服务台联系,收集一切有用的故障信息,采用询问当地居民的方法加以判定。
总之,当线路发生故障后,我们能否以最短的时间恢复供电,是衡量我们电力企业职工综合技术素质高低的标准。为此,我们要不断地学习、实践,再学习、再实践,真正做到理论与实践相结合,为电力企业的不断腾飞而努力拼搏。
Tag:.相关内容
电气安全热点内容
4267235170347822789722805221091881317906
电气安全推荐内容
07-3107-3107-3107-2907-2907-2907-2907-29
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
10kv系统单相接地时三相电压不变原因分析
下载积分:2000
内容提示:10kv系统单相接地时三相电压不变原因分析,单相和三相的区别,单相接地故障,单相三相区别,单相电变三相电,单相电和三相电的区别,单相220v变三相380v,单相 三相,单相接地保护,单相接地
文档格式:PDF|
浏览次数:52|
上传日期: 14:08:58|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
10kv系统单相接地时三相电压不变原因分析
官方公共微信10kV架空线路常见故障的原因及查找方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
10kV架空线路常见故障的原因及查找方法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 10kv架空绝缘线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信