山东海龙股份有限公司网络工程师 白志飞
山东海龙股份有限公司机房供电系统图
在计算机、服务器等设备环境中,供电系统都装有高速欠压保护和热保护电路。其主要的作用是:当电网欠压时,依靠滤波电容中的能量来维持工作,一般能够维持10ms左右。由于市电电网的供电质量达不到服务器类设备对供电的要求,因此在大型的和比较重要的计算机机房,供电基本上都是双路电源加UPS供电,以保证计算机系统的正常运行。因此,我们对计算机等负载设备供电系统的管理主要是针对双电路和UPS系统的管理。
如图所示,独立的220V双路电源进来,首先接到双路电源转换开关上面的接入端,接出端是用一根220V的电缆线接到UPS的电源接入端,UPS出口接线是一个多口电源插排,用它就可以给负载供电,也就是为图中最右边的计算机服务器等网络负载设备供电。左下角是UPS前面板放大的指示图,上面标有开关、功能键和许多功能指示灯,通过这些指示灯可判断UPS的运行状况,右下角黑色的部分是UPS的直流电池组及其连线,当双电源市电都停运之后,就靠这些电池组供电,以保证服务器等重要设备不停电。
突然掉电故障原因:UPS过载
双电源固然好,但如果UPS坏了,设备照样可能断电,因为由布线图可以看出,它们是串联的。有一次,UPS电源中断输出,指示灯全不亮了,信息中心机房的所有设备全部停止运行,网络随即全部瘫痪。总经理亲自打电话到机房,要求以最快的速度恢复正常。
突然掉电会造成机器硬件很大的损伤,还对企业运营产生影响。庆幸的是,当时管理员都在上班。为了尽快恢复设备运行,我们首先试着重新启动UPS,居然启动成功并正常运行了。但是伴有不间断的鸣叫声,于是查看UPS维护说明,对应找到此类蜂鸣表示的故障原因――UPS过载。大家很快想起在不久前刚增加一台功率500W左右的服务器,可能是它使得UPS负载超出警戒上限,最后导致自动停机保护。那为什么超载了,又没有蜂鸣报警呢?原来有人无意识地关闭了蜂鸣,没有考虑到它已经超负荷,反正能供电就把蜂鸣当作误报处理给关了。
根据分析出的原因,我们立刻停运了几台不重要的设备,让UPS的负载指示率低于90%,UPS又开始安静地工作了。看来使用UPS也要量力而行,我们下一步就只能增加UPS容量来解决问题。
UPS意外跳转故障原因:地线干扰
一次市电正常,大家都能正常上网,可UPS总是跳转到电池组供电模式。在此模式下,蜂鸣总是不断地鸣叫提示。我们马上组织人员检查电路,分析故障原因。最后和机房的立式空调联系起来了,每次启动空调不一会,就自动转为电池组供电。显然这是市电输出受到大功率空调机影响所致。但是他们是分开两路单独供电的,是从不同的配电室里面的配电盘接来的,怎么会产生互相干扰呢?
带着这样的疑问,电工就顺着电线打开天花板、地板、接线盒等逐点进行排查。看是不是什么地方电路虚接到一起了,最后发现它们的零线和地线接到了一块。如此模糊的干扰,对UPS的影响都能被体现到,果然是个精密设备,不能有一点的含糊。
我们决定对空调的地线进行分开处理。分开零线和地线后,再启动空调,发现没有再出现UPS跳转电池组的情况。那么以前怎么没有表现出来呢?我们分析认为是2007年夏天太热了,空调满负荷运转,加大了功率消耗。
电源的质量对企业网络能否稳定、安全至关重要。但网络电源安全实际上还有很多属性,如高性能、可扩展性、可靠性、功能性、准确性和可用性等。为了使企业网络电源能持续稳定地运行下去,除了平常的规范使用外,周期性地利用各种测试工具,对网络电源环境实施维护测试也是必须的。整个机房供电安全系统,需要技术人员认真维护,并要做好日常排查工作,及时发现问题,分析处理非计划停机造成的影响等。
双电源跳转失败故障原因:金属生锈
我公司以前旧的机房空间狭小,屋内的配套设施不完备,导致问题百出,给正常的业务办理带来很多麻烦,其中的供电系统就是维护重点。在公司季度停电检修中,双电源自动转换开关在正常的转换中失败了,没有能自动跳转,静静地一点反应也没有。同时,备用的电源就没有起到应有作用,UPS上的市电显示灯没有输入电显示。
看到这种情况,部门所有的人员都齐聚来查找故障原因。我们断开电源,使用工具打开转换开关,,发现里面所有的接触开关上的金属触点都生锈了,金属生锈导致自动跳转失灵。幸运的是,开关绝缘做得不错,没有发生短路。我们估计生锈有两个原因:长时间没有使用该功能,化工企业环境条件比较差。经过一番清理除锈工作,我们重新安装好了开关,然后手动转换恢复供电。
经过这件事情,我们总结的经验是,双电源转换开关一定要有专人维护,定期查看组件损坏情况,及时更新。值得注意的是,由于转换开关上面的接线比较多、比较紧凑,拆卸和使用的时候一定要小心谨慎。我们就曾经经历一次双电源开关损坏的情况。当时是在一次机房改造搬迁中,旧的开关在拆卸时因用力过猛而导致里面固定座脱落,跳转功能丧失,最后只能更换一个新的。
双电源自动转换开关具有过载、短路等保护功能。当电源出现故障时,转换开关能自动完成常用电源到备用电源的转换,以保证机房的持续供电,这是第一层保护。当然,前提是这个常备电源必须是从不同原点接入的。
从电源的最适宜环境的角度考虑,较低温度下可以有较高相对湿度,在周围空气温度为+40℃时机房的空气相对湿度不宜超过50%。同时,如果该月的平均最低温度为+25℃,就需要考虑到因温度变化在设备表面上发生的凝露。当常用电源下降至有效值的70%以下或常用电源其中一相或者三相电压中断时,常用电源延时切换至备用电源,并在常用电源恢复正常时,又将备用电源延时切换至常用电源。这样就给输入UPS的电源一个安全屏障,减少设备的停运次数。
做一个细心的、有热情的人,照管好自己的设备,这就是维护工程师的成就。
UPS温度控制维护
在UPS的构成中除了冷却用的风扇和断路器开关部件外,还有大量的固态电子器件。它们基本上不存在机械磨损,因此能够长期地工作在最佳运行状态之中。如果要及时发现可能出现的故障苗头,并防止故障隐患扩大,就要使UPS工作在适宜的环境中,并做好日常维护。UPS的工作环境应该与计算机的工作环境相同,温度应控制在5℃以上,22℃以下;相对湿度控制在50%以下,上下幅度不超过10%。当然,和这些因素同样重要的是应保持UPS工作间的清洁、无灰尘、无污染、无有害气体,因为这些因素同样影响UPS的使用寿命和引发故障。
在UPS的日常维护工作中,工程师需要每日进行例行检查,其主要目的是为了积累UPS电源的运行经验和及时发现故障苗头,因此每日的例行检查都要细心。
有效接地防雷击
为了保护建筑物内的电子电器设备不被静电雷击所损坏,电源布线时必须连接地线。要清醒地认识到,电源无地线是十分危险的。设备外壳接地要独立引线接到室外,并且保证系统符合对接地电阻的要求,防静电可以安装永久性防静电地板,要使用防静电手套等防静电产品,在操作设备时必须要戴上机柜上准备的防静电套腕,每天用湿拖把拖地板1至2次;操作设备前洗手等措施。
建筑物的防雷器只是保护建筑物不被直击雷损坏,而不能保护建筑物内部的电子电器设备免遭感应雷损坏。
雷击通过电源电缆或通信线路进入到建筑物内部的机会较大。在这种情况下,感应电压的峰值将对建筑物内部的“敏感电子设备”造成破坏。建筑物内部的计算机或者敏感电子设备还需要有自己的“二级保护”;如包括安装适合的浪涌保护设备。
(装修效果图:/)
------分隔线----------------------------
浙江哥伦电器有限公司,座落在中国电器之都浙江省乐清市柳市镇。公司拥有柳市新光工业区、象阳工业区与江苏省苏州昆山民营工业园内的三大生产基地,占地总面积33...以后有可能在客厅设置家庭影院,装修布线时需注意什么?可否只留足够电源插座就行?_百度知道
以后有可能在客厅设置家庭影院,装修布线时需注意什么?可否只留足够电源插座就行?
还是需要现在就埋各种不同的视频?现在是让装修公司预留好以后插功放由于对家庭影院不懂。但马上要开工电路改造了?幕布需要留电源插孔么、音频,打算装修完后再买这些、网络线路,在线坐等、音箱,布线时需要注意什么?求高人指点、投影机等的电源插孔就行,目前没有选定具体设备及型号
提问者采纳
有条件可以从空气开关直接引一路专线,而且必须买特别高档特别粗的那种,因为他用的是很长的HDMI线。 线材影响音质目前争议很大必须预埋线 否则以后没法搞,没人能听出区别。
否则效果不好。看你客厅什么样,不要太信什么音箱专用线,都是一样的,要设计好吊架的位置。投影仪的信号线 必须用非常粗的线管,也别信那些忽悠说什么音质的, 投影仪的电不好走的话 ,尤其是不要和冰箱洗衣机空调等大功率电器共走一路,可以走照明电,无论是国外悬赏10万美元找能听出来的。如果走纯影院路线 用投影+幕布的,还是国内发烧友用近百万人民币的设备盲听,和电视上方天花板做隐形幕的槽位 ,个人建议用4平方硅胶皮的超软线, 而且从最准确的盲听测试结果来看 ,都要预先做好。
然后是几个原则。 环绕音响的喇叭线, 但功放机 信号源(机顶盒 播放器)最好单独走线,好决定以后选单极箱还是偶极箱 然后
再决定预埋线的位置
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
一般是需要视频、音频线,现在一般用无线网络 也可以留个网线
幕布有手动和电动的 最好留一个
需要在客厅四个角预留音响位置
电源插座的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在Altium Designer中在自动布线时怎么才能使PCB中的地线和电源线的大小不一样?_百度知道
在Altium Designer中在自动布线时怎么才能使PCB中的地线和电源线的大小不一样?
我有更好的答案
先设计布线规则指定VCC和GND的线宽,再执行自动布线即可
其他类似问题
为您推荐:
地线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁定制电源-PCB安规距离标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
定制电源-PCB安规距离标准
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢布线时的阻抗匹配问题_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
布线时的阻抗匹配问题
上传于||文档简介
&&一​份​有​关​高​频​电​子​线​路​设​计​中​阻​抗​匹​配​的​文​章
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 大功率电子负载 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信