可以用质检站回弹的报告来评定了。这个既然质检站回弹了,他们应该承认这个结果的。
&&发表于&&|&
以下是引用亲亲mami在 12:10:00的发言:[quote]以下是引用luqiab在 12:26:0...支持luqiab朋友的观点,给与奖励。
1、首先按照GBJ107-87规定的评定方法和原则去进行强度评定。如果只是个别试块强度不合格,但与抗压强度标准值(fcu,k)相差不多情况,评定结果也应该是合格的。 2、当按照GBJ107-87规定的评定方法和原则评定结果不合格时,可根据国家现行有关标准采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等推定结构的混凝土强度。可优先选择非破损检测方法,以减少检测工作量,必要时可辅以局部破损检测方法。当采用局部破损检测方法时,检测完成后应及时修补,以免影响结构性能及使用功能。 应指出,通过检测得到的推定强度可作为判断结构是否需要处理的依据。 同时回弹检测、超声回弹综合法、钻芯法的检测数据不能参加强度评定。亲亲mami说的非常全面!我刚想打出来呢,就看到你说的了呵呵,很好的这个是依据!
&&发表于&&|&
以下是引用xf-9-21 7:43:00的发言:可以用质检站回弹的报告来评定了。...《混凝土强度检验评定标准GBJ107-87》第2.0.3条:混凝土强度应分批进行检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按照现行国家标准<建筑安装工程质量检验评定标准>确定.回弹结果不属于龄期相同
&&发表于&&|&
正因为不合格,所以才做的回弹检测,如果回弹报告是合格的,通过和质检站协商应该是能通过验收的。我曾经接触过一个工程,同你的情况一样,是质检站给检测的,最后通过验收。
&&发表于&&|&
钻心取样确定
&&发表于&&|&
应该是以回弹为标准!即使回弹不合格,还可以加固吗!
&&发表于&&|&
衷心感谢大家的指点,我在这里学到不少知识,我要经常到这里来向大家学习的。
&&发表于&&|&
砼强度不够,可以请设计院的同志验算实际的荷载,如果能满足要求,经设计院同志认可的,可以评定为合格,可以验收
&&发表于&&|&
大多数地方是找实验室该实验报告
&&发表于&&|&
我觉得大家对混凝土评定的意义理解的不对,首先按照GBJ107-87规定的评定方法和原则去进行强度评定。如果不合格,说明工程中混凝土质量已经成为了质量事故,至于事故对工程质量影响的大小以及处理办法,应该通过一些检测办法来鉴定,以鉴定结论作为处理的依据,应该与评定无关.
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&1条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~混凝土试块强度评定不合格处理之探讨--《建筑施工》2005年06期
混凝土试块强度评定不合格处理之探讨
【摘要】:通过统计和非统计两种方法,推导出计算混凝土实际到达强度的公式,探讨了评定混凝土试块强度合格的依据,提出了对混凝土试块强度评定为不合格后的处理意见。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU528【正文快照】:
在建筑结构施工过程中,有时会出现混凝土试块强度评定不合格的现象,但根据"建筑工程施工质量验收统一标准"(GB)之规定"经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的,可予以验收",那么,核算的依据是什么,在这里需要作一个界定。1目前的混凝土试块统计评定方法
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库
袁晋武;[D];郑州大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
黄艺;;[J];城建档案;2009年12期
巫宗宾;;[J];电脑知识与技术;2006年32期
,李桂权;[J];电子技术应用;2004年08期
郑国治,王圆圆;[J];福建建筑;2002年S1期
王想实;;[J];湖南工业职业技术学院学报;2009年02期
杨春霞;安婷颖;;[J];黑龙江科技信息;2010年29期
赵近谊;[J];机电产品开发与创新;2005年03期
张星梅;;[J];计算机与数字工程;2010年03期
田宝新;[J];山西建筑;2005年04期
孟庆胜;;[J];山西建筑;2008年22期
中国硕士学位论文全文数据库
章成志;[D];南京农业大学;2002年
田民强;[D];武汉科技大学;2009年
王丽华;[D];合肥工业大学;2009年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
石建;;[J];砖瓦世界;1990年09期
彭高鹏;杜雷;周茗如;;[J];甘肃冶金;2011年03期
张晓辉;高睿;高爽;;[J];吉林水利;2010年11期
唐祖全;童成丰;钱觉时;王智;;[J];重庆建筑大学学报;2008年03期
党俐;陆文雄;梁晶晶;;[J];混凝土;2006年10期
牛丽霞;张建明;李德月;;[J];公路交通科技(应用技术版);2007年10期
陶道昶;;[J];建设监理;2006年02期
;[J];中国电力;1960年07期
郑志发;[J];水文;1963年04期
;[J];铁道标准设计;1964年08期
中国重要会议论文全文数据库
巴恒静;李中华;;[A];高强与高性能混凝土及其应用——第七届全国高强与高性能混凝土学术交流会论文集[C];2010年
陈颖智;周锋;童乐为;申屠团兵;陈永兵;;[A];'2011全国钢结构学术年会论文集[C];2011年
赵军;;[A];地球科学与资源环境——华南青年地学学术研讨会论文集[C];2003年
许洪磊;高谊涛;;[A];河南省土木建筑学会2009年学术年会论文集[C];2009年
郑莉娜;;[A];土木建筑学术文库(第9卷)[C];2008年
贾鹏;杜修力;赵均;;[A];第八届全国地震工程学术会议论文集(Ⅱ)[C];2010年
苏利峰;娄艳霞;;[A];土木建筑学术文库(第12卷)[C];2009年
方坤河;;[A];水工大坝混凝土材料和温度控制研究与进展[C];2009年
李仲玉;;[A];第十一届全国结构工程学术会议论文集第Ⅰ卷[C];2002年
康青;;[A];第十五届全国电磁兼容学术会议论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
王摘;[N];建筑时报;2008年
张宝程 宋宝书
常明杰;[N];保定日报;2007年
记者袁岚;[N];中国建材报;2009年
张凯;[N];中国建材报;2006年
王楠;[N];中国建材报;2010年
武明元;[N];莱芜日报;2005年
徐中华;[N];烟台日报;2007年
苏薇;[N];中国建材报;2010年
闻一;[N];中国经济导报;2005年
姜珊;[N];中国纺织报;2006年
中国博士学位论文全文数据库
徐浩;[D];中国科学技术大学;2013年
吴传明;[D];重庆大学;2009年
元强;[D];中南大学;2009年
慕儒;[D];东南大学;2000年
管学茂;[D];中国建筑材料科学研究院;2005年
李云峰;[D];河海大学;2005年
陈斌;[D];浙江大学;2005年
程祖锋;[D];吉林大学;2006年
王桂明;[D];武汉理工大学;2005年
赵悟;[D];长安大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库
李淑红;[D];大连理工大学;2011年
雷斌;[D];南昌大学;2005年
郭红飞;[D];西南交通大学;2005年
刘芳;[D];浙江大学;2006年
赵领志;[D];天津大学;2004年
钟业盛;[D];南京工业大学;2006年
李兴翠;[D];中南大学;2008年
蒋鹏;[D];大庆石油学院;2009年
王晓惠;[D];南京大学;2011年
孟顺意;[D];大连理工大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
同方知网数字出版技术股份有限公司
订购热线:400-819-82499
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
紫杉烷类抗肿瘤药物进展[权威资料]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口主体结构中混凝土分项工程的混凝土强度评定不合格应如何处理_百度知道
主体结构中混凝土分项工程的混凝土强度评定不合格应如何处理
我有更好的答案
按默认排序
如果是试块强度监测不合格,可以再送一组,如果仍然不合格,通常会采取公关的手段解决,万般无奈的情况下,可以采取实体回弹或钻芯取样的方法重新认定实体强度,如果再不合格,而且公关无果的话,只有砸了重建了,那可就杯具了!
果是试块强度监测不合格,可以再送一组,如果仍然不合格,通常会采取公关的手段解决,万般无奈的情况下,可以采取实体回弹或钻芯取样的方法重新认定实体强度,如果再不合格,而且公关无果的话,只有砸了重建。
正常的渠道是对混凝土结构进行实体检测,检测结果经设计复核可以满足要求就没有问题,不能满足要看差多少,局部少量建议采取加固的方式,面积较大且返工容易的就返工,无法返工只能加固,成本会很高。
其他类似问题
混凝土强度的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 混凝土强度评定方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信