电力变压器绝缘电阻测试直流电阻测试在高压侧还是低压...

变压器直流电阻指的是高压侧直阻还是低压侧的 啊如果直阻不合格后果会怎样?直阻是上次测量值的百分子三百还多
变压器的直流电阻包括高压绕组和低压绕组,但一般有误差都是高压绕组的误差大,变压器的线连接都是焊接的,只有分接开关是压力连接,分接开关在高压侧,接触容易出现问题,引起阻值变化。测试时,不管高压绕组、低压绕组、一定要合格或接近合格,否则要找出原因,处理好才能用。不合格使用,一是危险大(怕有隐患),二是损耗严重。
为您推荐:
一般是指输出端电阻。
测的是哪一侧就是哪一侧的,变压器直流电阻就是指的变压器绕组直流电阻。
变压器的直流电阻指的就是绕组的直流电阻而绕组可以是原边,也可以是副边在没有特殊说明的情况下,通常指副边绕组的直流电阻(考虑副边带载时的压降) 直流电阻超标,功耗加大,I^2*R,电流不变,电阻增大,变压器容易过热烧毁依你的情况来看,直流电阻突然增大,很可能是变压器内部的抽头位置或者接线位置的问题,连接不良,造成接触电阻过大,导致直流电阻过大,该部位...
扫描下载二维码您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
缺相那相电压不正常,但有电压的
如果你是35/10kV的变压器,低压又是角接,只能测量到低压的线电压。那么含缺相的那两个的线电压总是不正常的。而另外一个的线电...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'1600的干式变压器,低压侧400V,测试直流电阻该误差多少
国标GB/T《干式电力变压器技术参数和要求》规定:2500KVA及以下的配电变压器绕组直流电阻不平衡率相为不大于4%,线为不大于2%.