电缆工程公司图中Y12-20*0.4什么意...

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&9条回复&&1666次阅读&&&&&&
工程说明:进户电缆为直埋电力电缆,电缆沟内铺砂盖砖,进泵房距墙外1.5m 处穿焊接钢管。图上标示进户电缆为:VV4*95+1*35-DB/DN125(缆200m、焊接管10m)我想问一下:1、电缆型号上的“DB”是什么意思?2、套用定额时是套用“铜5芯电力电缆埋地敷设”工程量200,还是将这200m的电缆按安装方式分成两部分,一部分套用定额“电力电缆埋地敷设”工程量190,另一部分套用“穿管暗配”工程量103、电缆沟铺砂盖砖的工程量是多少m。4、计算定额量时,电缆进户、进配电箱等需要预留长度,按照工程说明和图上尺寸的标注说明,电缆的这200m有没有包含预留长度5、电缆保护管在套用清单时可以使用“电气配管”么?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:34:05
&&发表于&&|&
以下是引用szgsd在 16:48:00的发言:直接埋设 DB我用的定额,电缆敷设,直分水平与垂直2种....1、电缆沟的铺砂盖砖,是不是只要是直埋的地方都需要铺砂盖砖2、可是有一项清单是“电缆保护管”,既然是电缆的管子,干嘛不用电缆保护管而用电气配管
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:25:55
&&发表于&&|&
3楼说得对。电气配管是用在导线(电线)铺设的,不适用电缆铺设
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:26:02
&&发表于&&|&
DN100以下的执行电气配管章节DN100以上的执行电缆保护管
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:26:14
&&发表于&&|&
1、电缆型号上的“DB”是什么意思?直接埋设4、计算定额量时,电缆进户、进配电箱等需要预留长度,按照工程说明和图上尺寸的标注说明,电缆的这200m有没有包含预留长度未包含预留长度5、电缆保护管在套用清单时可以使用“电气配管”么?有电缆保护管定额
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:26:30
&&发表于&&|&
现在我都弄明白了。感谢各位了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:26:37
&&发表于&&|&
工程说明:进户电缆为直埋电力电缆,电缆沟内铺砂盖砖,进泵房距墙外1.5m 处穿焊接钢管。图上标示进户电缆为:VV4*95+1*35-DB/DN125(缆200m、焊接管10m)我想问一下:1、电缆型号上的“DB”是什么意思? DB表示直埋2、套用定额时是套用“铜5芯电力电缆埋地敷设”工程量200,还是将这200m的电缆按安装方式分成两部分,一部分套用定额“电力电缆埋地敷设”工程量190,另一部分套用“穿管暗配”工程量10电缆保护管还要注意增加规定的长度:穿建筑物外墙、排水沟时增加11米;3、电缆沟铺砂盖砖的工程量是多少m。 这个:以图纸的电缆沟数据为准(变更的除外)4、计算定额量时,电缆进户、进配电箱等需要预留长度,按照工程说明和图上尺寸的标注说明,电缆的这200m有没有包含预留长度 图纸上的200米应该是没包含电缆敷设弛度、波形弯度、及交叉(系数2.5%),还有进设备(1.5米)和建筑物的预留(2米),5、电缆保护管在套用清单时可以使用“电气配管”么?这个应该是套 电缆保护管,套 电气配管,不恰当,电气配管、配线是照明部分子项的。2者的定额有差别的。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 21:23:33
&&&&感谢参与
&&发表于&&|&
(2点多填写了10米,改过来)2、套用定额时是套用“铜5芯电力电缆埋地敷设”工程量200,还是将这200m的电缆按安装方式分成两部分,一部分套用定额“电力电缆埋地敷设”工程量190,另一部分套用“穿管暗配”工程量10电缆保护管还要注意增加规定的长度:穿建筑物外墙、排水沟时增加1米;
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:23:37
&&发表于&&|&
另外的都说得很清楚了 只补充一点电缆200考虑了所有因素(预留长度等)也就是说你在购料时只需购200米预算工程量时也是200米
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:49:05
&&发表于&&|&
感谢以上所有人,尤其是liu111199
解释的很详细
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:28:33
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
无论你是安装造价的商务经理,还是造价员、预算员,都可以在这里分享工作经历、算量技巧、造价信息……欢迎一切对热爱造价的人
本期答疑于日结束
最新回复网友
:&400-900-8066YJV-1.0-4*300+1*150是什么意思 电缆_百度知道电气图中WDZN-BYJ-4X2.5,CT,SC20-ACC中,4*2.5是表示什么意思?表示单芯线还是电缆线??见问题补充。_百度知道 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
【电气控制与PLC】课后习题及答案
下载积分:50
内容提示:【电气控制与PLC】课后习题及答案
文档格式:PDF|
浏览次数:885|
上传日期: 16:19:59|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
【电气控制与PLC】课后习题及答案
官方公共微信地区:南京
头衔:泥土工
浏览数:2735
电气施工图中TC25、YJV-4*16-PE25各表示什么意思?
电气施工图中TC25、YJV-4*16-PE25各表示什么意思?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:北京
等级:11 级
头衔:总经理
TC代表穿薄电线管敷设
YJV-4*16-PE25
YJV是电缆型号,是现在比较常用的
4×16是4根16平方毫米的截面积的铜芯,
PE25表示1根25平方的,是PE线,就是接地线。这类线一般用于电机的供电,三相,然后接过去一个PE是外壳接地。接地类型是TN-S
是表示5芯的,你可以直接从网上找到的
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
YJV是铜芯电缆4芯16MM2
地区:江西
等级:2 级
头衔:泥土工
YJV是电缆型号,
4×16是4根16平方毫米的截面积的铜芯,
PE25表示1根25平方的PE线,就是接地线。
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
YJV-4*16-PE25
YJV是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
4×16是4根16平方毫米的截面积的铜芯,
PE25表示1根25平方的,是PE线,就是接地线。