小白问题,零线和地线之间的电压为什么是36V
&&已结帖(10)
主题帖子积分
高级技术员, 积分 553, 距离下一级还需 447 积分
高级技术员, 积分 553, 距离下一级还需 447 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:100%打赏:0.00受赏:9.00
主题帖子积分
高级技术员, 积分 553, 距离下一级还需 447 积分
高级技术员, 积分 553, 距离下一级还需 447 积分
本帖最后由 cov0xt 于
10:23 编辑
我家是三相插座,上面孔是A地线,左下孔是B零线,右下孔是C火线
我已经用电笔测过,右下孔100%是火线,其他两个孔灯都不亮的
然后我用万用表,750V交流档,分别进行了测试:
A - B 之间电压 36V
A - C 之间电压 201V
B - C 之间电压 226V
零线和地线之间的电压为什么这么高?难道不应该是0V吗?线路有什么问题吗?
这个36V电压能利用上吗?比如弄个台灯之类的接上,台灯的火线接插座的零线,台灯的零线接插座的地线……
满意回复+2
可能我没说清楚 有电压无电流 这里的意思是 电流很小
你可以搞个电阻 在AB间 在量
楼主的这个插座没大问题,不过为了测试保护地线是否真的接地,最好是用一个小功率的节能灯接在火线与地线上,如果马上跳闸说明地线已经接地。
三相用电不平衡,
可能有电器在用点
说明你家里地线没有处理好,接地电阻太大;
这个电压不能用,如果你想用,只能是跟零线或火线形成电源,但这么接家里的漏电保护器就会跳闸;
文科的小白,你多管闲事了,这本是你家(楼)房建筑安装的事儿。
这个,啥你也做不了,只有增加触电风险。
也好,这是典型的“保护E线”无接地现象,可寻求责任电 ...
如果零线和地线之间电压是0,也有可能电工偷懒,零线短接到地线上了。
楼主参考TN-S的单相设备,插座上的三个孔,上为PE,左下为N,右下为L。
PN上没有电流或电流很小,与大地等电位或与大地很接近,而N上有较强的零序电流,导线 ...
零线前端接触不良,接地线问题等等有好几种现象,如果零地之间有电流的话恭喜你,你可以免费使用低压电源,小时候农村都是铝线的年代,这种现象很多打一个接地棒 ...
主题帖子积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:92%打赏:75.20受赏:287.00
主题帖子积分
可能有电器在用点
主题帖子积分
那么零线剩下的这36V,应该算是我已经交过电费了?这36V能再次利用吗?
主题帖子积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:98%打赏:0.10受赏:61.10
主题帖子积分
有电压 无电流
想,壮志凌云;干,脚踏实地
主题帖子积分
不是说,没有电流流动,就不可能有电压压差吗?
你所说的虚电,有电压,无电流,指的是100%无电流0A的意思,还是说电流特别小的意思?
:P我初中物理没学好,而且我是文科毕业的,勿怪……
主题帖子积分
主题帖子积分
你可以搞个电阻 在AB间 在量 ...
OK,Thank you :handshake
主题帖子积分
中级工程师, 积分 3108, 距离下一级还需 1892 积分
中级工程师, 积分 3108, 距离下一级还需 1892 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:100%
主题帖子积分
中级工程师, 积分 3108, 距离下一级还需 1892 积分
中级工程师, 积分 3108, 距离下一级还需 1892 积分
说明你家里地线没有处理好,接地电阻太大;
这个电压不能用,如果你想用,只能是跟零线或火线形成电源,但这么接家里的漏电保护器就会跳闸;
主题帖子积分
技术总监, 积分 28689, 距离下一级还需 21311 积分
技术总监, 积分 28689, 距离下一级还需 21311 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:35%打赏:1.20受赏:18.00
主题帖子积分
技术总监, 积分 28689, 距离下一级还需 21311 积分
技术总监, 积分 28689, 距离下一级还需 21311 积分
文科的小白,你多管闲事了,这本是你家(楼)房建筑安装的事儿。
这个,啥你也做不了,只有增加触电风险。
也好,这是典型的“保护E线”无接地现象,可寻求责任电工帮助。
主题帖子积分
高级技术员, 积分 537, 距离下一级还需 463 积分
高级技术员, 积分 537, 距离下一级还需 463 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:0%
主题帖子积分
高级技术员, 积分 537, 距离下一级还需 463 积分
高级技术员, 积分 537, 距离下一级还需 463 积分
本帖最后由 qhdjxy 于
17:17 编辑
如果零线和地线之间电压是0,也有可能电工偷懒,零线短接到地线上了。
主题帖子积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:81%打赏:44.58受赏:28.24
主题帖子积分
本帖最后由 PowerAnts 于
05:58 编辑
楼主的这个插座没大问题,不过为了测试保护地线是否真的接地,最好是用一个小功率的节能灯接在火线与地线上,如果马上跳闸说明地线已经接地。
三相用电不平衡, 零线上会有电流,由于零线是在变压器上接入大地,因此用户侧的零线对大地就会有一定的电压。加上电网上有高次电流谐波,因此零-地电压与火-地电压之代数和不等于零-火电压也是正常的
主题帖子积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:81%打赏:44.58受赏:28.24
主题帖子积分
楼主参考TN-S的单相设备,插座上的三个孔,上为PE,左下为N,右下为L。
PN上没有电流或电流很小,与大地等电位或与大地很接近,而N上有较强的零序电流,导线的电阻有压降,对大地呈现一定的电压。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
深圳市安特电子有限公司 技术交流QQ群:
主题帖子积分
实习生, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
实习生, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:0%
主题帖子积分
实习生, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
实习生, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
本帖最后由 五行烧友 于
08:33 编辑
零线前端接触不良,接地线问题等等有好几种现象,如果零地之间有电流的话恭喜你,你可以免费使用低压电源,小时候农村都是铝线的年代,这种现象很多打一个接地棒常用手电灯泡接上去做照明,当线路功率大时压降增大零与地之间电压增高把小灯泡烧了,心痛一阵子(要几个冰棍钱哩):lol。
主题帖子积分
零线前端接触不良,接地线问题等等有好几种现象,如果零地之间有电流的话恭喜你,你可以免费使用低压电源, ...
我总觉得,这不是免费的,零线和地线之间的电流,是火线用剩下的,火线是已经付过电费的,所以这顶多应该算是高效利用电路和节约电能。
主题帖子积分
PN上没有电流或电流很小,与大地 ...
到这里,:dizzy: 已经晕菜了……不过还是要感谢分享……
主题帖子积分
实习生, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
实习生, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:0%
主题帖子积分
实习生, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
实习生, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
感觉好有技术含量。
主题帖子积分
实习生, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
实习生, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:0%
主题帖子积分
实习生, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
实习生, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
参考,TNCS系统,一般是三位一体的,不过你的地线可能是单砸的,所以是有电压的。我们这边好多是单砸的。
主题帖子积分
助理工程师, 积分 1533, 距离下一级还需 467 积分
南京电子圈群,欢迎南京工程师加入,一起交流分享共同进步。
主题帖子积分
高级技术员, 积分 522, 距离下一级还需 478 积分
更多关于 零线与地线的区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信