160KV的变压器磁滞损耗 一般情况下 损耗多...

扫一扫访问手机站
<img id="zhantai_logo" src=/1/.jpg alt=上海耐电压测试仪厂家直销 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海耐电压测试仪厂家直销
微电脑继电保护测试仪;智能化介质损耗测试仪;高压测量仪(分压器);交直流高压试验变压器;耐电压测试仪;水内冷发电机绝缘测试仪;继电保护测试仪;
&您所在位置:首页 & & BM3002上海变压器损耗参数测试仪价格说明书
请输入产品关键字:
地址:上海市富长路号
邮编:201906
联系人:徐寿平
电话:,021-传真:021-手机:留言:个性化:
BM3002上海变压器损耗参数测试仪价格说明书
BM3002变压器损耗参数测试仪说明书&&&&&&&上海苏特电气有限公司& 021-使 用 说 明一、概述变压器是输、变、配用电系统中最重要的设备,也是能量损耗最大的电器设备,为提高变压器的工作效率,降耗节能,国务院及有关部门曾先后下发文件要求对高能耗变压器进行改造,测试变压器的相关参数指标是监测和改造的前提。但是在现场进行耗能测试是十分烦琐的工作,工作量大,效率低,使用BM3002(或BSC96)型变压器损耗参数智能测试仪能快速、准确的测试出变压器相关参数。现场使用操作十分方便,较传统测试方法提高工作效率十倍。 根据国家电力公司安运部安运技(1999)93号文件精神和电力设备预防性试验规程《DL/T596-2996》要求,以及全国各省市电力公司目前所开展的对大中型电力变压器的安全运行进行动态跟踪,开展变压器的定期检测,实施状态诊断,降低变压器短路事故的发生;可利用本仪器测试极简便之长处,对运行中的变压器,至少是大中型主变定期和每次短路后作空载试验和负载试验,即用低压(低电流)法测试空载电流,空载损耗,阻抗电压,负载损耗和零序阻抗这五个相关参数以监测线圈有无较大位移和铁心有无较大错位,进而推断应否检查修理,提高变压器运行的安全可靠性。使用本仪器测试新建高压输电线路的各种工频参数,配上专用软件,现场操作十分方便。本仪器主要用于电力系统,变压器及电机制造厂家,国家质检机关等单位对新出厂或正在运行中的变压器实施监测,并能诊断故障原因,为监测或改制变压器提供所需参数,最终服务于降耗节能、安全运行的大目标。二、测试功能及特点2.1特点(1)主要用于现场测试变压器的空载电流、空载损耗、负载损耗和阻抗电压,可不接调压器直接用市电测试并推算出电力变压器在额定条件下的阻抗电压值和负载损耗值。(2)检测在线变压器受短路电流冲击前后相关参数,诊断变压器绕组和铁芯有无松动、变形、位移等异常变化,确保变压器安全可靠运行。(3)具有多种功能,能高精度地测量电压、电流、功率、力率值,并能作现场指示仪表和测试仪表校正时标准表用。(4)可经电压互感器和电流互感器扩大量程后用于检测各种电力变压器的参数,并能用于作电压互感器和电动机的损耗测试。(5)测试准确、快速,能自动进行数据处理,并将测试结果显示和自动打印输出。(6)测量精度高、量限宽,电流直接测试可达60A。(7)键盘控制测量,汉字菜单全夜晶屏幕显示,操作接线简便。(8)采用全铝合金机箱一体化设计,体积小、重量轻。2.2基本测试项目单相测试法(分别测试各相值)1P三相测试法(三相三线△形、三相四线Y形)3P(1)测试电压:Ua(Uab),Ub(Ubc),Uc(Uac)。(2)测试电流:Ia(Iab),Ib,Ic(Icb)。(3)三相功率因数:COSФa,COSФb,COSФc(4)三相功率值:Pa(Pab),Pb,Pc(Pcb)(5)三相平均线电压:Un (6)三相平均电流:In(7)三相总功率:P (8)电网频率:Fn(A相)(9)空载电流:Io% (10)空载损耗:Pn(11)总阻抗:Zk (12)负载损耗:Pk(13)阻抗电压:Uk 三、主要技术性能3.1量程范围3.1.1基本量程电压;相对地电压100-400V; 频率:50&0.5Hz;电流:0.6-60A; 力率:0.1-1.03.1.2扩充量程:电压、电流可扩充到任意值(接PT,CT)3.2测量准确度:(在标准条件下)电压:0.5级电流:0.5级损耗:2.0级频率:0.2级力率:1.0级3.3使用条件:环境温度:0~40℃;周围无大量腐蚀性气体。3.4外形尺寸:480&380&220(mm)3.5重量:(包括附件)约12Kg。四、面板布局图4.1面板正面图4.2面板各部分功能(1)设有14个键数字键0~9功能键:电压、电流、实损、空损、负损、锁存、打印、设置、确认、返回、光标上移&、光标下移&、复位。(2)信号输出、信号接线端:输入端设有三相6A和60A量程接线;输出端设有三相接线端;输入、输出共用一个零线(N相)接线端。(3)打印机。(4)通讯接口。(5)显示屏。(6)电源开关。(7)供电电源插座。(AC:220V)五、参数设置与屏幕显示5.1初始化过程接通电源,电源开关拨到ON位置,BM3002测试仪进入初始化界面,屏幕显示出该仪器型号、名称、生产厂家及厂家电话。在测试过程中,若键盘失控,按下复位键,程序重新进入初始化。进入初始化后,按任意键程序进入功能选择界面,有八项功能可选,选择方法有两种,一种是直接按功能键,程序进入相应的该功能界面;另一种是使用光标上移&&&或下移&&&,调节屏幕上的光标,选定测量项后,再按&确认&键,程序进入相应的该项测量截面。进入测量界面以后,若屏幕右上角显示出锁存字符&HOLD&,再按一次&锁存&键,字符&HOLD&消失,程序重新开始测试。过量程报警:当输入电流、电压超过量程10%时,仪器报警(蜂鸣器长鸣),此时应将电流、电压信号退掉,将电流输入切换到60A端或外接互感器,仪器才能正常测试。5.2参数的设置方法直接按&设置&键进入参数设置界面,或者在测量过程中,需要更改参数,直接按&设置&键,同样进入参数设置界面,参数设置(SETUP)有六项可选:电压互感器(PT)变比、电流感器(CT)变比、变压器容量(Sn)、变压器高压侧额定电压值(UH)、变压器低压侧额定电压值(UL)、温度值(Tm)、分界开关档位(FK)。参数设置的方法是:使用光标键上移&&&或下移&&&,调节屏幕上的光标,选顶要设置的某个参数项后,按&确认&键,该项原有的参数消失,按数字键(0-9),重新输入参数,确认所输参数准确无误后,按&确认&键,所输参数保存下来。若数据输错,需要更改,重新按&确认&键,原有的参数自动消失,再输入新数据,按&确认&键,保存新数据,该项参数输入完毕后,若还需要更改其他参数,使用光标键选定要更改的参数项,操作过程与上述过程相同,参数输入完毕后要退出,按&返回&键,程序返回到原来的测量界面,若不准备退出,要继续查看或更改其他参数,再按一次&设置&键,程序进入下一屏参数选择界面(SELECT)。5.3参数选择方法进入参数选择界面的路径是:按一次&参数&键,程序先进入参数设置界面(SETUP),再按一次&设置&键,程序才进入到参数选择界面,参数选择界面中有七项可 :单项/三项(1P/3P);星形/角形(Y/△);60A档/6A档(60A/6A);试验温度75℃/115℃;材质系数铜材/铝材(235/225);单相侧若接线是星形或角形接线有六种方式可选A(ab)/B(bc)/C(ca);量制单位有伏/千伏(V/KV)。注意:要求设置60A/6A状态与实际输入接线60A/6A一致。5.4日期时间设置方法直接按&日期&键,程序进入日期时间界面,显示年、月、日、时、分、秒,若要更改日期、时间参数,直接按&参数&键,程序进入日期、时间设置界面。设置方法与5.2节参数设置方法相同。设置完毕,按&返回&键,程序退出日期、时间设置界面。六、测试操作方法6.1操作须知6.1.1使用前要求本仪器外壳接地良好,安全可靠(本仪器后侧面设有接地端)6.1.2使用操作步骤:先接通仪器的工作电源(AC220V),开机预热15分钟,再接通测试线路,经检查确认接线无误后,再输入电压、电流量进行测试。测试完毕后必须先退掉电压、电流量,退出测量,然后再关闭仪器工作电源,结束测量。否则会损坏仪器。6.1.3在测试过程中,若仪器键盘失控(按键不起作用),按下&复位&键,或关机后重新开机,程序重新进入初始化(初始化过程见5.2节),重新进行测量。6.1.4在现场测量时,若不使用调压设备,接市网电直接合闸测量,要注意以下两点:6.1.5测量前估算电源容量Ps,作到电源容量有足够大,确保供电系统安全。Ps>2PeXIo%(Pe为变压器额定电压,Io%为变压器空载电流)6.1.6检查电源保险机构,测量线路要设有限流保护装置,被测变压器内部若存在短路故障,合闸是限流保护装置能迅速动作切断电源。若电源系统内的限流保护装置不明确时,必须在测量主回路加装短断路器,进行二次保护,否则短路电流过大会损坏测量仪器和电源设备。6.2电压测试按&电压&键,程序进入电压测试界面。进行电压测量前,估算出被测量电压值是否超出本仪器电压量程,若超出量程,需要接PT后进行测量,同时更改PT值;若没有超出量程,直接测量,PT值设置成1,其他功能项如:Y/△、1P/3P、A(ab)/B(bc)/C(ca),按实际测量要求设置,设置方法见5.2节和5.3节。选定单相(1P)测量:要求测量线必须接到测试仪上A相(U,N)输入输出端,从输出端可以分别接到被试变压器A相、B相、C相,对应将参数设置成A(ab)、B(bc)、C(ca)。6.3电流测量按&电流&键,程序进入电流测试界面,进行电流测量前,估算出被测量电流值是否超出本仪器电流量程,若超出量程,需要接CT后进行测量,同时更改CT参数值,若没有超出量程,直接测量,CT值设置成1;在选择电流档位时若电流值难以估算准,先应选最大档试测再往小档换,本仪器面板上没有60A和6A两个电流档位接线端,要求面板上的实际接线档位与仪器参数选项中的6A/60A,Y/△,1P/3P,A(ab)/B(bc)/C(ca),参数一致,以上所有参数的设置方法详见5.2节和5.3节。选定单相(1P)测量:要求测量线必须接到测试仪上A相(U,N)输入输出端,从输出端可以分别接到被试变压器A相、B相、C相,对应将参数设置成A(ab)、B(bc)、C(ca)。6.4功率测量(实际损耗测量)按&实损&键,程序进入功率测量界面,进行功率测量前,检查接线和被测量必须满足6.2节电压测量和6.3节电流测量的条件要求:在功率测量界面中,启动打印机,能将实际测量值电压、电流、功率、频率、相位值一起打印输出。6.5空载损耗测量按&空损&键,程序进入空载损耗测量界面,进行空载损耗测量前,检查接线和被测量必须满足6.2节电压测量和6.3节电流测量的条件要求。还要对变压器容量(Sn),变压器低压侧额定值(UL)等值进行设置。变压器的空载试验和接线详见第八章论述。6.6负载损耗测量按&负损&键,程序进入负载损耗测量界面,进行负载损耗测量前,检查接线和被测量必须满足6.2节电压测量和6.3节电流测量的条件要求。还要对变压器容量(Sn)、变压器低压侧额定值(UL)、变压器高压侧额定电压(UH)、变压器表面温度值(Tm)、标准试验温度75℃/115℃,变压器材质系数铜材/铝材(235/225),等参数进行设置。变压器负载试验和接线详见第八章。6.7扩展项目测试本仪器可对电压互感器、电流互感器、发电机绕组进行伏安特性和空载损耗试验、接线方式和参数设置必须满足第6.2节、6.3节、和6.4节的条件要求。试验的接线和测试方式详见第八章论述。七、数据的打印输出和通讯7.1打印在任意测量界面中,按&打印&键,能将该测量功能中所测的参数打印输出,实现测什么量打印什么量功能,为了在测量过程中,可靠的打印出测量数据,可以按一下&锁存&键,界面右上角出现&HOLD&保持字符,程序停止测量,并保持当前的测量结果值不变,再按&打印&键,将界面中保持的测量结果值打印输出,再按一次&锁存&键,字符&HOLD&消失,程序重新进入测量界面。7.2通讯八、变压器试验及接线方法的论述8.1变压器空载试验8.1.1额定条件下的空载试验与非额定条件下测试额定条件下的空载试验:标准规定新出厂的变压器和大修后的变压器必须做空载试验,空载试验必须在额定频率(正弦波形)和额定电压下进行,使一个绕组达到额定励磁,其余绕组开路。绕组中有开口三角形联结的应使其闭合。一般选择变压器低压绕组侧为试验绕组,空载试验电源质量要符合国家标准规定,最好使用调压设备。电压能以零开始升压,这样便于及早发现问题和降低操作过电压,所测得的空载试验数据的误差应符合GB/T6451或有关标准的规定(空载损耗允许偏差+15%,空载电流偏差+30%)。非额定条件下测试:规程要求电力变压器交接和更换绕组后,进行空载试验,测量额定电压下的空载电流和空载损耗,其目的是为了检查绕组是否存在匝间短路故障,检查铁芯叠片间的绝缘情况、当发生上述故障时,空载损耗和空载电流都会增大。目前各电力公司正在开展的对大中型电力变压器的安全运行动态跟踪,开展对大中型变压器定期检测,实施状态诊断,降低变压器短路的发生,空载电流Io和空载损耗Po值是状态诊断的主要根据。由于现场的实际情况,受条件的限制,无法对被试变压器施加以额定频率的额定电压,特别是对大中型变压器的试验,在现场更难以做到,建议利用低电压法进行空载试验测试,现场400V的电源及低电压下的电源容量是容易解决的。低电压下测出的空载电流Io和空载损耗Po不需要换算到额定值,只是为了与上次在同样条件下测试值进行对比,或同一台测试值进行三相互比和单相纵比。由于空载电流值的比较并无任何法规可依,根据我们的测试经验及收集的资料和有关文献介绍空载电流Io值纵比(与上一次原始数据)超出2%时,应作为一个疑点引起重视。空载损耗Po值在变压器不存在故障时,应遵守以下规则(仅供参考):(1)PoAB&PoBC两边相基本相等,偏差不大于3%(2)PoAC=KPoAB=KPoBC对110-220KV的变压器,K值取1.4-1.55对35-60KV的变压器,K值取1.3-1.4对试验电源的要求:变压器进行空载试验前,应先对使电源容量Ps作出估算,要求试验电源三相平衡、电压稳定、有足够大的电源容量,确保供电安全。选择电源容量公式式中 Ps>Pe&Io%&K0&K1&K2Ps&为空载试验时电源容量;Pe&为被试变压器的额定容量;Io%&为被试变压器的空载电流;K0&为波形容量因素,发电机取3-4,调压器取2;K1&为采用中间变压器的变换因数,取1.2-1.3;K2&为安全因数,取1.0-1.1。8.1.2单相变压器空载试验图(一)单相变压器空载试验连接图将仪器设置成单相法(1P),接线方式设置成星形(Y),接线方式见图(一)所示。若被测量电压或电流值超出仪器的测量范围时,按图(二)接线,并将PT或CT的变比值输入到仪器的PT或CT参数中。图(二)单相变压器带PT或CT空载试验接线图8.1.3三相变压器的空载试验将三相电源接入仪器的输入端UA、UB、UC,输出端UA、UB、UC,接到被测变压器的受电端,仪器根据实际接线置成三相法(3P),星形(Y)接线。图(三)三相四线制直接测量接线图图(四)三相三线制直接测量接线图当试验电源的电压和电流超过仪器的测量范围时,需外接PT和CT,将变比输入到仪器程序中后放可进行测试,具体接线见下图(五)和图(六)图(五)三相变压器经互感器测量的三表法接线图图(六)三相变压器三相三线制经互感器测量的两表法接线图现场不具备测试设备的条件下,建议采用中间变压器(如10/0.4配电变压器),对大型电力变压器现场进行空载试验,即先由仪器测量出中间变压器的空载损耗,再测量经中间变压器后对大型电力变压器的空载损耗,两者相减后即得到大型变压器的空载损耗值,但由于空载试验时波形发生畸变,所测量的结果存在一定的偏差,所需容量按空载试验容量估算出,具体接线参见下图七(仅供参考):图(七)经中间变压器测量的三相接线图注:因空载试验的功率因数很低,一般COSФ=0.05-0.3,为避免互感器相角差在测量中的影响,中小型变压器空载试验时所用互感器的精度不低于0.2级,大型变压器空载试验时,所用互感器的精度不低于0.1级,使用中应使互感器的负荷不超过规定值,并使测量的电压和电流值尽量接近额定值。8.1.4三相变压器的单相空载试验(要求测量线路始终接在本仪器Ua&N端)三相变压器的单相空载试验,是通过对各相空载损耗的分析比较,观察空载损耗在各相铁心中的分布情况,通过分析判断出绕组与铁心磁路有无局部缺陷,它是判断产品合格与否的辅助方法,也是查找故障的有效方法,如缺乏三相的试验电源,中间变压器、电流互感器和电压互感器时,也可通过单相额定电压下的空载试验数据,换算到三相的空载数据。进行空载试验时,将三相变压器中的每一相依次短路,按照单相变压器的接线图,在其他两相上施加电压,测量空载损耗和空载电流,一相短路的目的是使该相没有磁通通过,因而也没有损耗,为了提高短路效果,最好在低压侧最大容量绕组上进行短路。a 、当施加电压绕组为三角形连接绕组时,施加电压为U=UN(额定线电压)测量方法见下表:绕组是:a-y b-z c-x(a-z b-x c-y)联接绕组测量顺序 供电 短路 测量1 a-b b-c Poab Ioab2 b-c a-c Pobc Iobc3 a-c a-b Poac Ioacb 、当施加电压绕组为&Y&接线时(非供电绕组可以短路)或&YN&接法时,施加电压U=2Ue/ 测量方法见下表:测量顺序 供电 短 路 测量1 a-b 短路 c-o或C相上的其他绕组 Poab Ioab2 b-c 短路 a-o或A相上的其他绕组 Pobc Iobc3 a-c 短路b-o或B相上的其他绕组 Poac Ioacc 、单相空载数据的换算方法:施加电压绕组为&△&接法时的空载电流(Io)按下式进行计算:Io=28.9&(Ioab+Iobc+Ioac)/IN%施加电压绕组为&Y&接法时的空载电流(Io)按下式进行计算:Io=33.3&(Ioab+Iobc+Ioac)/ IN%无论供电绕组为&Y&或&YN&接法,还是&△&接法,三相空载损耗(Po )均按下式计算:Po=(Poab+Pobc+Poac)/2d 、单相空载试验数据应符合以下两个要求:(1)Poab和 Pobc相等,因BC相的磁路与AB相的磁路完全对称,一般情况下偏差在3%以下。(2)Poac>Pobc 或 Poab,因AC相的磁路较AB、BC相的磁路长,所以Poac=KPoab=KPobc,K是由变压器铁芯的几何尺寸所决定的系数,比值K对于110ab&220bc级的三铁芯柱变压器一般为1.4&1.55,对于35KV&60KV级的变压器一般为1.3&1.4,若测量结果不符上述要求之一时则说明该变压器有局部缺陷。举例:某台1000KVA,10/6KV专用变压器,发生事故时,安全气道玻璃破碎,变压器油经安全气道猛烈喷出,10KV高压开关立即跳闸。检查:用兆欧表测高压侧绕组对地绝缘电阻为零,为确定故障原因,进行单相空载实验,对低压侧施加6KV单相电源实验,将实验数据结果进行对比为Poac/Poab=1.56 Poac/Pobc=1.25与单相实验数据要求不相符,说明确有故障,通过数据分析看到:Ⅰ.凡涉及到C相时,其空载损耗和电流都大,所以C相存在故障的可能性大。Ⅱ.三次单相试验电压都可加到额定电压,说明绕组缺陷的可能性不大。因此,将重点集中在磁路上,主要在C相,随后用2500V兆欧表测,穿芯螺杆良好,但铁芯对夹件绝缘电阻为零。8.2变压器负载试验8.2.1额定条件下的负载(短路)试验与非额定条件下测试额定条件下的负载(短路)试验:标准规定新出厂的变压器和大修后的变压器必须做负载试验,负载试验必须在额定频率(正弦波形)和给至线圈额定电流下进行,一般选择变压器一次侧绕组侧为试验绕组,二次侧(大电流侧)人工短路,短联结所用的联结板的截面积要足够大,不应小于变压器导线截面积,其长度要尽可能短,以防因联结板电阻大而影响测量准确度,负载试验电源质量要符合国家标准规定,最好使用调压设备。电压能以零开始升压,这样便于及早发现问题和降低操作过电流,所测得的负载试验数据的误差应符合GB/T6451或有关标准的规定9负载损耗允许偏差+15%,负载阻抗偏差+10%)。非额定条件下测试:规程要求电力变压器交接和更换绕组后,进行负载试验,测量额定电流下的阻抗电压和负载损耗,其目的是为了采用电抗法,检查变压器受短路电流冲击之后发生的短路故障,阻抗电压Uk是变压器绕组见相对位置的函数,负载损耗Pk的变化反应出绕组的股间短路,并联支路有开路等故障。目前各电力公司正在开展的对大中型电力变压器的安全运行动态跟踪,开展对大中型变压器定期检测,实施状态诊断,降低变压器短路的发生,阻抗电压Uk和负载损耗Pk值是状态诊断的主要依据。由于现场的实际情况,受条件的限制,无法对被试变压器施加以额定频率的额定电压,特别是对大中型变压器的试验,在现场更难以做到,建议利用低电压法进行空载试验测试,现场400V的电源及低电压下的电源容量是容易解决的。低电压下测出的阻抗电压UK个负载损耗PK,不需要换算到额定值,只是为了与上次在同样条件下测试值进行对比,或同一台测试值进行三相互比和单相纵比。或与相同型号同一制造厂的变压器进行类比,国标规定UK值的变化量不应大于2%,根据我们的测试经验和搜集到的有关文献介绍,PK的变化不应大于10%,在实际工作中,采用这种对比、纵比、类比判断绕组有无变形、唯一是简便有效的方法。注意:变压器的各绕组在出线端装有环形电流互感器时,负载试验前应将其所有的二次出线端短路接地,以防电流互感器二次开路损坏二次线圈。在做负载试验时,大型变压器的电压互感器精度不能低于0.05级,大型变压器的电流互感器精度不能低于0.1级,中小型变压器的互感器精度不能低于0.2级。低压法试验回路的电流(Is)估算:Is=UKS&IN/UN&UK式中 Is&低压下的试验电流UK&变压器的阻抗电压值UKS&试验电流Is下的试验电压UN&加压侧的额定电压IN&加压侧的额定电流8.2.2单相变压器的负载试验图(八)单相变压器的负载试验接线图操作时将测量仪器设置成单相(1P)、星形(Y)接线。图(九)单相变压器外接PT、CT负载试验接线图外接互感器时的接线,测试仪器设置于单相Y接线,将CT、PT变比同时也输入仪器。8.2.3三相变压器的负载试验图(十)三相变压器(Y/Y0)的负载试验接线图Y/Y0变压器直接测量负载接线,测试仪置于三相法(3P)、星形(Y)测试状态,N端悬空或接地。图(十一)三相变压器(Y/△)负载试验接线图Y/△变压器直接测量负载接线,测试仪置于三相法(3P)、Y型接线状态,N端悬空(或三相法,星形接线状态,此时用N端连接O相后接地)图(十二)Y0/Y0(或Y0/△)型变压器外接互感器实验三表法接线图测量仪器设置成三相(3P),星形(Y),将CT,PT变比同时输入仪器。图(十三)YN/Y0(或YN/△)型变压器外接互感器试验两表法接线图测量仪器设置成三相(3P),角形(△),将CT、PT变化同时输入仪器。8.2.4三相变压器的单相负载试验(要求测量线始终接到本仪器的UA&N端)三相变压器的单相负载试验是通过对各两相负载损耗的分析比较,观察负载损耗在各相的分布情况,以发现绕组在制造中的缺陷,是查找故障的有效方法。另外,在缺乏三相的试验电源、中间变压器、高压电流互感器时,可通过单相实验数据换算成三相实验数据。单相负载试验的方法:将较低电压绕组的线端短路连接,由较高电压的绕组供电,依次试验三次,每次试验两相。当供电绕组为星形连接时,分别由A-B、B-C、C-A供给电源,测出PAB、PBC、PCA、UKAB、UKBC、UKCA。若试验电流达不到额定值时,应先换算到额定值后再按下式计算:PKt=(PAB+PBC+PCA)/2UK=[28.9(UKAB+UKBC+UKCA)]/UN当供电绕组为三角形连接时,除分两相施加电源外,还应依次短路一相(A相短,BC相供电;B相短,AC相供电;C相短,AB相供电),施加电流为2/ IN。PKt=(PAB+PBC+PCA)/2UK=[33.3(UKAB+UKBC+UKCA)]/UN举例:1.某变压器的型式为SFPSL1-,联接组为YN、D11、额定电压为121&5%/10.5KV,额定电流为238/2750A。设计标准为:PK75℃=251KW,UK=10.5%。试验接线参见YN/△形变压器外接互感器负载试验接线图,试验电流选择高压侧额定电流的50%,即为:238A&2=119A。选用电流互感器CT变比为150/5。电压互感器变比为,将CT、PT变比输入仪器,额定电压按铭牌121KV输入仪器,额定容量按50000KVA,材质系数225,绝缘等级A级,试品温度75℃,输入仪器进行试验。数据如下:UAB UBC UCA IA IB IC PKT UKV A 119.2A 119.2A 240KW 9.92%直组数据t=32℃A0 B0 C0 ab bc ca0.448 0.448 0.451 0.86 0.00591计算电阻损耗:高压侧(32℃)3I2NR=76.3KW低压侧(32℃)3/2I2N r=66.5kw将电阻损耗换算到负载试验的温度:&I2 r26℃=[(76.3+66.5)/(225+26)/(225+32)]kw=139.5 kw(26℃)K1=(225+75)/(225+26)=1.195K12-1=0.428由负载损耗和电阻损耗得出,附加损耗占电阻损耗为:(240-139.5)/139.8=72%因此,电阻损耗与附加损耗应分别换算到参考温度:P75℃=(240+139.5&0.428)/1.195k=252kw阻抗电压测试仪计算得出为:Uk=9.92%因此,参考温度下的阻抗电压与试验温度下的阻抗电压值近似相等,同设计标准基本吻合。注:大型变压器在降低电流试验时,因要扣除附加损耗后归算至标准温度,所以试验时试品温度选择75℃,测试仪的负载损耗Pk,,为试验电流下的负载损耗。不是变压器的额定条件下的负载损耗。8.3三相变压器的零序阻抗测试:(GB)8.3.1测试条件只有当变压器的一个或多个绕组具有供外部系统接线用的中性点引出端子时,才能测量零序阻抗,测量是在额定频率的电压下进行的。当变压器带有分接开关时,,应在住分接开关位置上测量。8.3.2测试方法(1)当有一个绕组具有引出的中性点(yN或Yn联结)时,将测试电压施加于联接在一起的三个线路端子和中性点端子间,其余绕组的外部端子可以开路,也可以短路。(2)当有两个绕组具有引出的中性点时(YN、yn、d联结),可以分别从两个绕组联在一起的线路端子与中性点引出端子之间施加电压进行测量,另一个Yn(或YN)绕组联结在一起的线路端子与中性点端子之间分别开路、短路测量,因此要进行四次测量。zo=3U/I(&O/相);Zo&零序阻抗;U&试验电压(V);I&试验电流(A)8.3.3零序阻抗的试验接线图(1)YN、y(YN、d )接线的变压器试验接线。图(十四)YN、y (Y、d)接线的变压器试验接线图(2)YN、yn、d接线的变压器的试验接线。图(十五)(1)YN、yn、d接线的变压器的试验接线图如图十五(1)中三角形接线的绕组布置在两星形接线的绕组之间,测量要在另一星形(A、B、C)三线端与中性点之间开路和短路情况下各测一次。图(十五)(2)YN、yn、d接线的变压器的试验接线图图十五(2)中三角形接线的绕组,布置在靠铁芯,同样也要在另一星形绕组(图中Am、Bm、Cm绕组)的线端与中性点端之间开路和短路的情况下各测量一次。8.4电压互感器的伏安特性及空载实验接线现场试验时,电压互感器高压侧开路,低压侧通以额定电压,读取其空载电流及空载损耗。电压互感器的空载励磁特性试验可与工频感应耐压试验一起进行。实验时,在电压至额定电压过程读取几组空载损耗与空载电流值,电压升至1.3倍额定电压并耐受40秒后,再降至额定电压及以下,重新读取几组空载损耗与空载电流值。《规程》规定:中性点非有效接地系统的电压互感器,在1.9Un/ 电压时的空载电流不应大于最大允许电流;中性点接地系统的电压互感器,在1.5Un/ 电压下的空载电流不应大于最大允许电流。8.5电流互感器的伏安特性实验接线试验前,应将电流互感器的二次绕组引线和接地线均拆除,试验时一次侧开路,从二次侧施加电压,为了读取方便,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电流增大而电压变化不大时,说明铁芯已饱和应停止试验。试验后根据试验数据绘出伏安特性曲线。九、打印机操作方法9.1指示灯开关操作TPUP-T打印机面板上有两个指示灯和两个按键开关。一个指示灯下标有P,是电源指示灯,另一个指示灯下标SEL。其中一个按键标有SEL,另一个键标有LF。SEL指示灯只显示按键SEL的状态和LF无关。SEL指示灯亮表示打印机工作在在线状态,反之为离线状态。按键SEL和LF可以改变打印机的工作方式,包括自检测方式,在线/离线方式和送纸方式三种。9.2自检测方式有二中方法可以进入自检测方式,一种为开机时按住SEL键,即先按住SEL键,再接通直流电源,这时打印机将打印自检清单,SEL指示灯熄灭,另一种是在开机之后的任何时间里进入自检测方式。方法是如果SEL指示灯亮,则按下SEL键,打印机便开始进入自检测方式,自检测将按照两个字符集的顺序,打印出全部有效字符。随后打印出打印机的接口形式和机头型号。9.3更换打印机色带,安装打印纸方法,详见打印机使用说明书。十、质量保证和售后服务1.本仪器自发货期起,一年内若用户完全按说明书中所规定的使用保养方法操作,而发现仪器故障时,本厂免费维修或调换。2.本厂对仪器实行终身维修。3.本仪器需存放在干燥处,若长期不用需定期冲电。4.用户购置仪器,请填写产品保修卡,并及时寄回我厂,以便我厂做好售后服务工作。十一、BM3002检定方法检定方法:按检定接线图将标准电源、标准表和被检表连接起来,检电流时按下被检表电流测量键;检电压时按下被检表电压测量键;检功率时按下被检表功率测量键;误差计算方法:被检表检定误差计算为引用误差检定接线图仪器在测量过程中,若发现某项测量结果值误差偏大,要及时与标准仪器进行对比调整。建议用户定期(最好每年进行一次)校验,必要时可返厂调整。十二、附件1.BM3002型变压器损耗参数智能测试仪 一台 5.出厂合格证 一份2.专用测试钳 四把 6.打印纸 一卷3.电源线 一根 7.打印机使用说明书 一本4.使用操作手册 一本&附图:大、中型电力变压器(三绕组)短路试验接线图&
中国仪表网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国仪表网对此不承担任何保证责任。}

我要回帖

更多关于 变压器磁滞损耗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信