&&&  济钢余热发电二期工程是三套组成 &2+2+2+1&建制的联合循环发电机组,即每单元有两台煤压机,两台燃机,两台锅炉,一台汽机组成。
&&&  蒸汽轮机是燃气-蒸汽联合循环发电工程发电的主
&&&  济钢余热发电二期工程是三套组成 &2+2+2+1&建制的联合循环发电机组,即每单元有两台煤压机,两台燃机,两台锅炉,一台汽机组成。
&&&  蒸汽轮机是燃气-蒸汽联合循环发电工程发电的主体设备之一,利用蒸汽的热能转变为旋转机械能,由于汽机发电机组在高速旋转的同时又处于高温高压下运行,因此汽机控制系统连锁控制,保护具有重要意义。
&&&  汽机系统采用dcs系统进行控制,主要包括汽机蒸汽系统压力、温度等的检测、旁路系统、eh油系统、润滑油系统、凝结水系统、真空系统的检测及相关控制。汽机的旁路系统为高低压串联系统,在机组启动过程中可以加速工质的循环过程,提高机组的升温、升压速度,并根据压力设定值控制减压阀的开度使系统不致超压。在机组甩负荷时可以有效地保护汽轮机并回收工质。
&&&&&&&&&&&&
2& 控制系统
&&&  2.1 系统构成
&& & 控制系统采用dcs集散控制系统,采用可靠的冗余技术。由上位监控站、现场控制站、通讯网络ethernet几部分组成。包括中央i/o单元、扩展i/o单元、cpu模块、连接模块、各种i/o模块,实现数据采集、回路控制、顺序控制等功能。dp网络连接远程站,通讯网络ethernet用于连接监控站并传输数据。
&&&  操作平台windows2000 professional+sp4,开发软件为包括:control builder f专业软件。用于硬件配置,过程级和操作员站的组态,建立一个系统范围内统一的数据库。
  digivis中文版 。用于流程显示、报警信息管理、趋势归档、各种记录、系统诊断、操作控制等。
&&&  control it basic (xxx点)。i/o点数的限制。
&& & trend server作为趋势服务器,收集历史记录。
&&&  控制系统下位编程软件的实施过程中,针对工艺流程及现场设备的技术特点,信号处理、电动门控制、gps时钟同步、系统通讯等功能采用组态软件开发,调节回路组态采用功能图开发方式。
&&&  监控界面完成系统的模拟量、开关量、脉冲量、温度量,保护信息等的数据采集、计算、判别、报警、保护,事件顺序记录(soe),报表统计,曲线分析,并根据需要向现场保护测控单元层发布命令实现对电气设备的控制和调节。该界面友善、方便、数据库安全、可靠。在集中控制室内操作,控制台是机组运行监视、控制的中心,控制台上布置有crt操作站。除了保留几个紧急事故按钮外,全部采用上位机操作,也可用大屏幕对机组进行监控、操作。
&&&  2.2 主要功能及控制策略
&& & 汽机启动分为三种模式:自动、手动、半自动。当启动完成后,汽机速度控制在最小速度。在怠速/额定状态下最小速度为怠速值,在顺序启动状态下最小速度低怠速值。自动顺序启动完成了从低怠速保持至暖机,到高怠速,到设定的比率速度的整个过程的自动完成。暖机时间及加速速率取决于汽机是冷启或热启。
&&&  为了保证机组的安全运行,在汽轮机上一般设置了各种自动保护设备。当运行参数超过机组安全运行允许的范围时,它将及时动作,使汽轮机自动停机,避免事故的进一步扩大。旁路系统装置是发电机组重要的设备,旁路系统设备的可靠性对电厂安全和经济运行影响较大,它确保热力设备启动和运行安全;尽量延长机组的使用寿命;提高机组的综合经济效益。
3& 旁路系统(bpc)
&&&  旁路系统控制策略能够满足机组在启动、正常运行、甩负荷工况下,各阀门自动或手动(遥控操作)的进行快速启动。能保证当主汽、再热蒸汽运行压力、温度超过设定范围时,旁路装置能自动打开或关闭,并按机组运行情况进行压力、温度自动调节,直到恢复正常值。旁路系统保证新蒸汽的压力或温度高于设定的工作压力时,能够及时打开,放掉一部分蒸汽,从而保证进入主汽门的压力稳定在一定的范围内。进入旁路的蒸汽最终进入凝汽器,由于蒸汽温度较高,在旁路系统设有二级减温。另外,在旁路系统备有联锁,当系统中某些工艺参数不满足时,产生相应的快开或快关动作。旁路流程如图1。
&&&&&&&&&               && 图1& 旁路流程图
& && 3.1 功能设置
&&&  汽机旁路为高、低压两级串联旁路系统。高压旁路被控对象为减压阀、喷水隔离阀、喷水调节阀;低压旁路为减压阀、一级喷水调节阀、二级喷水阀。所有阀门由单速电动执行器驱动。旁路控制系统有启动、溢流和安全三个主要功能(即三用阀功能),此外还有回收工质、暖管、清洗、减少汽阀和叶片侵蚀等功能。
&&&  (1)启动功能:其目的是为改善机组的启动特性而设置的。可以提高锅炉在启动过程中的燃烧率;使蒸汽温度与汽轮机缸温得到最佳匹配;从而缩短机组启动的时间,减少寿命损耗。
&&&  (2)溢流功能:其目的实际为吸收机、炉之间的不平衡负荷而设置的。可以排泄机组在负荷瞬变过度过程中的剩余蒸汽;调整稳定争气压力;维持锅炉在不投油情况下的最低稳燃负荷。
&&&  (3)安全功能:取代锅炉安全阀的功能。机组旁路系统投入备用后,当机组的机前实际压力与机组高压旁路压力设定值差值大于旁路超压偏置设定值时,旁路系统将自动参与压力调节,维持主蒸汽压力等于设定值。
&& & 3.2& 旁路系统的调节、控制和保护功能
&& & 锅炉点火前高、低压旁路处于关闭状态,旁路系统如投入自动,系统按照一定的曲线开启阀门。当达到汽机的冲转参数时,deh向bpc发出关闭信号,高、低压旁路按照一定的逻辑关闭,正常工况下它不再开启。
&&&  旁路系统可在启动工况提升汽温、汽压。机组在锅炉点火至汽机冲转前,投入高、低压旁路系统(也称高旁、低旁)可加快蒸汽升温升压速度,缩短机组启动时间。并附有稳定蒸汽压力,以及在事故工况下的保护功能。可适应机组冷、热态等各种条件下的启动要求;负荷变化过程的压力调节;保护过热、减少安全阀动作、回收工质等。并设有溢流功能。还可适应汽轮机甩负荷维持空负荷运行,汽轮机跳闸实现停机不停炉。
&&&  (1)压力控制:控制主蒸汽压力,设有定阀位控制、定压控制。低旁设有低压力限值,设有高压力限值,以保证机组升负荷后低旁阀位全关。温度控制:控制高、低压旁路阀后温度,保持冷段蒸汽温度及不使凝汽器温度过高;可实现不同蒸汽流量工况下的变参数调节。
&& & 2)保护功能:旁路阀快开、快关功能:为了机组及设备的安全,快关优先于快开;高旁阀开、低旁阀开;低旁阀关、高旁阀关;快开:在机组事故工况下,旁路快开,起超压保护作用;快关:高旁出口温度过高或低旁关闭均使高旁快关;凝汽器真空低、凝汽器温度高、凝汽器水位高、低旁减温水压力低等均使低旁快关。
&&&  3.3 旁路的控制策略
&&&  (1)高压旁路:在高旁阀控方式下,通过旁路主控画面可设置目标阀位和阀位变化率,来调整主汽压力。高压旁路压力调节阀以电动隔离门前蒸汽压力为过程值当高于设定值时打开高压旁路压力调节阀,低于设定值时关闭调节阀。高旁控制原理如图2。
&&&&&&&&&              && 图2& 高压旁路控制原理
&& & y max -bp 阀位最大值设定; bp-高旁阀;p sactual -最终主汽压力设定值; dp-压力偏差设定;y s -阀位指令;bpe-高旁喷水阀; p steam -主汽压力;& bd-高旁隔离阀; pt-比例积分器。
&& & (2)低压旁路系统:低压旁路系统的作用就是在启动或甩负荷时把再热汽旁路到凝汽器, 以达到保护预热器和汽轮机的目的,
&& & 低压旁路系统包括低旁压力控制和低旁温度控制两套系统。
& && 低压旁路在机组启动阶段, 运行人员可以设定最小压力pm in (外给定1&105pa)来控制再热器出口压力,以维持一定的蒸汽流量通过预热器。当汽机冲转后,压力设定值ps随汽机调速级压力(代表汽机负荷) 变化而变化,低旁滑压运行。压力设定值ps=p rh+$p,以保证lbp阀处于关闭状态。为保护凝汽器,lbp阀设有快关装置ssb,当以下任一情况出现时, 快关装置将会动作, lbp阀在2s内关闭:凝汽器压力&-5.066&104pa;凝汽器温度&80℃;喷水压力&5&105pa;凝汽器水位高。
&& & 对于低旁温度控制系统是其控制系统的被调量不是低旁后温度, 而是低旁减温调节阀的开度,即低旁温度控制是一种随动调节。低旁减温调节阀的开度是由再热汽压力、低旁减压阀的开度和再热汽温度共同决定的, 其表达式如下:
&&&&&&&&&&& 令&&& ta=max(t-250,0)
&&&&&&&&&&& a=1+0.0043ta&0.14(0.5 p+1)
&&&&&&&&&&& b=f(p)&20+0.2
&&&&&&&&&&& c=1.18f(l)l
&&&&&&&&&&& 则k=kp+a&b&c
&&&  其中t为再热汽温度;p为再热汽压力;l为低旁减压阀开度;kp为低旁减温水调节阀最小开度;k为低旁减温水调节阀开度。
 && 3.4 旁路的安全控制及保护
&&&  (1)以下任一条件满足时,高旁减压阀强关:
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& 汽机超速110%(旁路投入) ;
&&&&&&&&&&& 高旁后温度高于390℃(延迟10s) ;
&&&&&&&&&&& 高旁喷水压力低;
&&&&&&&&&&& deh 要求切除旁路。
&& & (2)无高旁强关信号,同时机前压力大于6mpa时,以下任一条件发生时,高旁减压阀强开:
&&&&&&&&&&& 汽机跳闸;
&&&&&&&&&&& 发电机跳闸;
&&&&&&&&&&& 机前压力升压过快。
&&&  (3)低旁压力保护。以下任一条件满足时,低旁减压阀强关:
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& 凝汽器真空低于(三取二) 85kpa ;
&&&&&&&&&&& 低旁喷水压力低;
&&&&&&&&&&& 低旁后温度高于190 ℃;
&&&&&&&&&&& 凝汽器水位高,deh 要求切除旁路( 低旁进口压力低于0.11mpa)当无低旁强关信号,同时低旁一级喷水阀大于10%,在以下任一条件满足时,低旁减压阀强开:高旁强开;汽机超速110%。
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&
&&&  机组运行结果表明:bpc系统在锅炉点火至汽轮机挂闸前的过程中起到了提升蒸汽温度、压力的作用,对提高机组的启动性能、缩短启动时间发挥了作用。控制系统组态软件透明、画面丰富。电动旁路系统与液动旁路系统相比,具有易维护、易操作的优点。保证了电厂可靠、安全、稳定运行,对于发展循环经济、争取最佳效益、创清洁工厂起着重大作用。
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
下载积分:800
内容提示:汽机题目
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 07:07:53|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信汽轮机基础施工规范来自:
日分享至 :
最新 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)是哪年的??急推荐回答:电力建设施工技术规范_第3部:汽轮发电机组(DL2)设计院中汽轮机属于哪个专业推荐回答:1、设计院中汽轮机属于热能与动力工程专业。2、汽轮机是将蒸汽的能量转换成为机械功的旋转式动力机械。又称蒸汽透平。主要用作发电用的原动机,也可直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等。还可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满足生产和生活上的供热需要 。3、“热能与动力工程”是多门科学技术的综合,其中包括现代能源科学技术,信息科学技术和管理技术等,主要涉及热能动力设备及系统的设计、运行、自动控制、信息处理、计算机应用、环境保护、制冷空调、能源高效清洁利用和新能源开发等工作,面向及培养知识面广、基础扎实、创新能力强的复合型高级人才。汽轮发电机电气安装有国家标准吗推荐回答:GB5 《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》、GB/T《固定式发电用汽轮机规范》GB5《机械设备安装工程施工及验收通用规范》DL5011-92《电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇》GB 5 《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》百度文库载链接:wenku.baidu。com/link?url=i_9BppsD_c8iqqgT87KQVQ93IhwSzH8tfcMJN8q9V0a07miFeB3Xwo8vOtgQEBRhfAQKGOay3htu18eTjAroqgtzskQOFFJ577vRsNoA6jW其都百度搜求电力建设施工质量验收及评价规程 汽轮机篇2009的推荐回答:暂无汽轮机大修项目及标准推荐回答:汽轮机大修主要项目一、标准项目:1汽机本体1.1汽缸1.清除蒸汽室内部、汽缸壁及静叶片上的结垢;2.检查汽缸及喷嘴有无裂纹、冲刷、损伤及结合面漏汽痕迹等缺陷,必要时处理;清扫、修理、检查并探伤汽缸螺栓;3.清扫检查汽缸疏水孔、压力表孔及温度计套管等;4.清扫检查隔板套、隔板(包括旋转隔板)及静叶片有无裂纹、冲刷、损伤、变形等缺陷,必要时处理;5.测量调整隔板套及隔板的洼窝中心,并对旋转隔板进行检查;6.测量隔板弯曲7.检查高、低压汽封块;8.复测汽缸水平扬度;9.通流部分间隙检查、调整;10.更换后汽缸安全门垫子;11.检查**减温装置有无裂纹。1.2汽轮机转子1.清除转子叶轮和叶片上的结垢;2.检查主轴、叶轮、叶片有无磨损、松动、裂纹、变形及围带;3.检查联轴器及其螺栓的磨损、松动、裂纹及加工质量;4.检查汽封梳齿块;5.检查轴颈和推力盘,并测量轴径椭圆度;6.测量转子弯曲及推力盘、复速级叶轮的弧度;7.测量转子对汽缸洼窝的中心情况及转子的水平扬度;8.大轴内孔探伤。1.3滑销系统1.检查前轴承纵销,猫爪及其横销;2.检查后汽缸两侧台板的联接螺栓配合间隙是否够;3.检查前缸和前轴承的立销和猫瓜垫铁。1.4轴承和油档1.检查各轴承、推力轴承乌金接触情况;2.检查轴承瓦胎、轴承座的接触情况;3.检查各轴承和轴承座的油档有无磨损、裂纹等缺陷;4.测量并调整轴承间隙(包括推力瓦的厚度测量,并进行记录)紧力及油档间隙;5.测量各轴承的推力间隙;6.清扫轴承箱。l.5汽封和通汽部分间隙测量1.测量各道汽封的间隙(包括隔板汽封、前后轴封);2.清扫检查各轴封,隔板汽封的阻汽片并测量其间隙,必要时对汽封梳齿、汽封块、弹簧等进行修理、调整及少量更换;1.6靠背轮、盘车装置1.检查靠背轮的瓢偏度和晃动度;2.检查靠背轮连接螺栓和螺栓孔;3.检查盘车装置齿轮的磨损情况;4.复查靠背轮的中心。2调速系统及保护装置1.检查主油泵轴承及测量间隙;2.检查油泵组的进出油管路;3.解体检查调速系统的所有部件(包括高、中压油机的同步器、压力变换器滑阀、错油门、油动机活塞、低压油动机的错油门、油动机活塞等);4.检查凸轮配汽机构并进行间隙调整;5.解体检查危急保安器、危急遮断油门、危急保安器、喷油试验装置及复位装置;6.配合热工检查轴向位移及胀差测量装置;7.解体检查自动主汽门关闭器;8.解体检查磁力断路油门和电磁阀;9.测量调速系统及保安装置各滑阀的间隙和行程,必要时修理和更换零件;,10.调速系统静态特性、汽门严密性、危急保安器灵敏度等修后常规试验及调整。3油系统1.透平油过滤或更换新油;2.解体检查电动油泵(高压油泵、低压油泵、直流油泵、顶轴油泵)、注油器、主油箱排烟风机;3.清洗主油箱及其滤油器;滤网进行清洗或更换;4.电控油系统检查、检修;5.清洗冷油器,检查、检修冷油器水侧进出口门、排空门、排污放水门及冷油器油侧进出口门、排空门、排污放油门,并进行水压试验;6.检查并清洗油管路;7.检修油管路及过压阀、节流孔板、启动排油阀、逆止阀等,必要时修理更换零部件。4汽机辅助设备大修项目4.1凝汽器、滤水器1.清洗凝汽器,检查铜管胀口情况;2.凝汽器进行灌水查漏;堵塞或更换渗漏的铜管;3.检查热水井,清洗水位计;4.凝汽器进、出水门检查、检修;5.凝汽器入口滤网检查、清理;6.清洗滤水器的滤网;7.胶球清洗装置的检查修理4.2射水抽气系统1.检查射水抽气器的喷嘴、喷嘴室及抽气逆止门;2.检查射水泵的进、出口门并视情况进行更换;3.检查抽气管道放水门并视情况进行更换。4.3高加、低加及起所属阀门的检修1.洗钢管、铜管及玻璃管水位计;2.堵塞或更换渗漏的管子;3.高加入口联成阀及出口逆止阀检查、检修,高加进出口电动门及电动旁路门检查、检修;4.高加联成阀保护控制水电磁阀、手动阀门检查、检修;5.高、低加疏水各疏水器及其阀门检查、检修;6.高加危放电动门、手动门检查、检修;4.4各辅助水泵解体清洗、检查凝泵、低加疏水泵、循泵、射泵、加压泵,修理或更换已磨损的零件,更换叶轮、导叶等,4.5除氧器1.检查除氧器的进水喷嘴头;2.检查进水、进汽调节装置;3.清洗水箱;4.清洗玻璃管水位计,研磨校验安全阀;5.检查、处理2#除氧器进汽调节门漏汽。4.6连续排污扩容器1.清洗扩容器壳体并刷防腐油漆;2.检查及校验安全阀;4.7给水泵大修项目1.解体检查各级叶轮,平衡盘及泵体,更换不合格零件;2.检查轴承接触情况,测量调整轴承间隙和紧力;3.测量各级叶轮总窜、半窜及平衡盘间隙调整;4.测量转子弯曲度及平衡盘晃动度;5.解体检查出水门、逆止阀、水平衡门、倒暖门(再增加一道门)及再循环门;6.疏通轴承冷却水通道;7.给水泵稀油站、辅助油泵、滤网、冷油器检查检修;8.2#给水泵液力偶合器清理滤网并换油.4.8均压箱检查均压箱三抽进汽手动门、调节阀门及均压箱进汽减温减压系统各阀门,并视情况进行研磨、修理或更换零件。4.9主蒸汽管道系统1.解体检查自动主汽门,检查甲、乙电动主汽门、旁路门等重要阀门有无裂纹漏汽、冲蚀、松动等缺陷。根据情况进行研磨、修理或更换零件;2.检查甲、乙路锅炉来汽门及门前疏水门,根据情况进行研磨、修理或更换零件;3.主蒸汽管道蠕胀测量;4.检查管道支吊架并行必要的调整。4.10抽汽系统1.抽汽电动门检查、修理;2.抽汽逆止阀及其液动装置检查、修理、调整;3.三抽快关阀液动装置检查、修理、调整;4.检查管道支吊架并行必要的调整。4.11循环水系统1.冷却塔填料、导流栅、淋水盘检查、部分修复,上塔门及旁路门检修;2.冷却塔各滤网清理、检查。4.12凝结水系统1.凝泵进出口阀门检查,空气门、入口滤网检查;2.凝结水系统各阀门检修,调节阀检修。4.13疏水系统1.疏水箱内部清理、检查;2.各疏水阀门检查、并视情况进行研磨、修理或更换;3.检查疏水管道支吊架并行必要的调整。4.14除盐水系统1.除盐水系统各阀门检查、检修,调节阀检查、检修;2.检查管道支吊架并行必要的调整。4.15安全阀1.检查高、低加安全阀有无裂纹、漏汽、松动等缺陷,根据情况进行研磨、修理或更换零件,并进行校验合格;2.检查三抽安全阀,一减、二减安全阀并进行调整二、特殊项目:1.3#低加返厂修复;2.处理一减压力调节阀不能调节;3.凝汽器管板及壳体防腐处理;4.除氧器内部防腐处理;5.冷却塔栏杆及冷却塔中间水井盖防腐、加固6.循环水池、吸水池清理三、消缺项目:1.处理1#给水泵出口法兰漏水,倒暖门内漏2.处理1-3#凝泵密封水管联合漏水;3.处理2#给泵液偶勺管漏油;4.中压油动机检查、调试;5.检修电控油箱冷却水无冷却效果;6.疏水泵至锅炉反上水阀门法兰更换;7.处理2#除氧器进汽调节门漏汽;8.处理汽机前轴承箱接线盒漏油,3瓦、4瓦渗油、机头渗油。9.修复三抽外供气母管联络门(外委)10.主油箱及其滤油器清理检查。11.清洗检查冷油器并进行水压试验。12.清洗凝气器,检查铜管胀口情况。13.凝气器管板刷防锈漆。14.清洗滤水器的滤网。15.凝气器灌水查漏(视情况堵塞渗漏的管子)。16.检查射水抽气器的喷嘴和喷嘴室。17.射水池排水清理。18.检查除氧器的进水喷嘴头。19.清洗除氧器水箱,并刷防锈漆。20.汽机部分(暗杆)阀门更换。21.高低加安全阀校验。22.505E功率变送器校验汽轮机发电机++施工方案++编制++主要依据++有哪些推荐回答:依据: 1. 制造厂提供本体图纸及说明书; 2. 电力建设施工及验收技术规范—汽轮机组篇(DL5011-92) 3. 机械设备安装工程施工及验收通用规范 (CB 50231-98)汽轮机安装施工步骤?推荐回答:圆网站错面肯定要东西分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子--汽轮机基础施工规范}

我要回帖

更多关于 主汽门 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信