故障录波柜接点动作是怎么回事

【图文】2015年故障录波器技术培训_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
2015年故障录波器技术培训
上传于||暂无简介
大小:3.41MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
故障录波装置波形特点及常见故障处理
电力成为经济发展的根本保证,及时分析处理电力故障,减少停电时间,就显得尤为重要,故障录波器就作为变电站一种分析电网故障不可缺少的工具,为运行人员分析、处理电力系统故障提供了科学依据.简述故障录波装置的作用,分析了电力系统中典型故障的现象及对应波形,总结了故障录波装置在运行中出线的常见问题,并提出处理方法.
作者单位:
陕西咸阳供电分公司 陕西咸阳712100
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社故障录波器的作用,故障录波装置的作用 - 电工基础 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
故障录波器的作用,故障录波装置的作用
时间: 13:34
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。 微机故障录波器不仅能将故障时的录......
故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。
微机故障录波器不仅能将故障时的录波数据保存在软盘中,经专用分析软件进行分析,而且可通过微机故障录波器的接口,将记录的故障录波数据远传至调度部门,为调度部门分析处理事故及时提供依据。其主要作用有:
(1) 通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。
(2) 为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实的故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。
(3) 积累运行经验,提高运行水平,为继电保护装置动作统计评价提供依据。您好,欢迎来到捷配仪器仪表网
热门产品:
联系电话86 027 传真86 027
供应商等级
提示:您在捷配仪器仪表网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。
请广大采购商认准带有捷配仪器仪表网认证的(金牌会员、VIP会员、百维通)供应商进行采购!
一、产品特点:&&&&& FTR-01H系列电力系统故障录波及分析仪已广泛地应用于电力系统,是记录发电机、变压器、电力输送线路、电站、电厂的瞬态、稳态模拟量与事件量信息,监视电力系统运行,保存试验数据,记录和捕捉故障信息,为研究电网运行方式及评价保护装置性能提供依据的重要仪器。它可广泛应用于各种电压等级输变电线路、变压器和保护等输变电设备、发电机等发电设备的检修、试验、监测等电力系统中需要故障监测、波形和状态记录、分析的场合。&&&&& 同时,FTR-01H也适用于石油、化工等需要对流量、温度、液面、压力等传感器信号进行动态监测、记录的领域。&&&&& FTR-01H系列便携式电力故障录波分析仪采用当今世界最先进的新一代嵌入式微机应用技术、国际流行的LINUX实时多任务操作系统应用技术、DSP技术、网络通讯等一流的技术,并结合电力系统的最新发展及需求而开发出的具有完全自主知识产权的新一代便携式多功能电力系统动态智能化记录及分析仪器,具有功能全面、可靠性高、稳定性好、精度高、便携式等特点。其中的万能交直流电压、电流通用输入通道更是方得公司最为独特的设计,并采用了&配器自动识别&专利技术自动识别所有的&量程适配器&类型和量程,极大地满足了客户对各种信号输入通道类型以及多种信号输入量程的广泛应用需求。&&&&& FTR-01H系列便携式录波仪继承了FTR-01系列电力故障录波及分析装置的全部功能和特性。&二、技术参数型号标准配置标配量程适配器可选配量程适配器FTR-01H 16/32①8路(每组4通道)万能交直流两用电流、电压输入通道,每组可接入任意一种量程适配器;②4路交流电压输入通道: 130V,130V,130V,260V;③4路交流电流输入通道:额定值1A/5A可切换;④16路无源接点输入(仪器内部提供24VDC);⑤16路有源接点(24、110、220VDC可选)输入。①&150mA档量程适配器②&20A档量程适配器③&100mV档量程适配器④&600V档量程适配器&电流量程适配器:①&50mA档量程适配器②&500mA档量程适配器③&40A档量程适配器④&100A档量程适配器⑤&150A档量程适配器⑥1:1000钳形探头⑦依据用户要求定制电压量程适配器:①&75mV档量程适配器②&200mV档量程适配器③&500mV档量程适配器④&150V档量程适配器⑤&300V档量程适配器⑥依据用户要求定制定制在16个模拟输入通道总量范围内,依据客户要求定制模拟输入通道类型、量程的配置。开关量32路输入范围内8个一组有源、无源定制。&按客户要求定制&公司已有的全部标准档量程适配器&
联系电话86 027 传真86 027
湖北 武汉市江汉区 汉口建设大道568号新世界国贸大厦I座室
店内其它产品手持式故障录波器_百度百科
手持式故障录波器
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
手持式故障录波器是一种手持式多通道交流量测量记录仪,其功能是电力故障录波器+电力示波器+谐波分析仪+相位伏安表。与手持式直流及开关量示波记录仪组合使用,是电力系统继电保护设备调试及故障分析的综合诊断工具。是当前最便携的故障录波器。
手持式故障录波器特点
◆手持式电力测量、示波和录波。
◇是功能强大而体积小巧的四通道电力录波仪,能方便地实现交流电量稳态及暂态信号记录;与
直流及开关量示波记录仪组合,能机动、灵活地实现电力系统交流量、直流量、开关量的综合测量和暂态、稳态信号录波。
◇可测量电压、电流的真有效值,相位,频率,功率及功率因数,电压、电流各序分量的幅值和相位,向量六角图显示。相当于一台四通道电力测量仪。
◇是四通道的电力专用示波器和谐波分析仪。无论电压还是电流信号,均可以直接接入仪器,无需经过其他信号变换装置。◆输入通道一键配置。
这款手持式故障录波器(手持式四通道交流电量示波记录仪),颠覆了传统电测量仪器的电压通道输入电压、电流通道输入电流的概念,通过一键配置,它的每一个信号输入通道既可以接入电压、也可以接入电流,简洁、灵活地实现了任意四个交流量的组合测量。
◆多机同步测量。
每一台仪器,都可以通过无线方式与任一台仪器,或该单位生产的直流及开关量示波记录仪,实现多机组合及同步测量,构成一个通道可扩展的大型实时测量录波系统。
例如,两台手持式故障录波器在一起,就组成一个8通道的交流电量示波记录仪,可以实现8个电流或8个电压,或者1个电压7个电流,或者2个电压6个电流,或者…,实现多通道电量的同步测量和录波。
3台、4台、5台…,依次类推。
◆其他特点
◇独有的波形定时记录和连续记录功能;
◇各通道交流信号有效值测量,波形时序关系分析;
◇电压-电压、电流-电流、电压-电流间相位测量;
◇频率测量;
◇功率测量及功率因数测量;
◇向量六角图显示;
◇电压、电流各序分量模与相角测量;
◇自动量程,无需人为换挡;
◇大容量SD卡存储;
◇低功耗设计,超长待机,干电池和交流电2种供电方式;
◇测量结果可存储为数据文件,在PC软件上进行查看、分析;
◇随机配备PC机工具软件:
数据管理功能:数据导入、共享、查看、编辑及报表生成与打印等;
综合分析功能:相量与序量分析、谐波分析、查找与统计等。
手持式故障录波器功能与性能
◆功能模块
该款仪器有4个功能模块定义:
(1)DMM_Waveform功能模块:4通道数字多用表+各通道波形时序关系显示;
(2)Scope_Harm功能模块:示波器+谐波分析;
(3)Recoder功能模块:4通道交流稳态及暂态信号记录仪;
(4)SMU_SRU功能模块:同步测量+同步记录。
依据应用领域的不同,各型号分别具备上述部分或全部功能模块。
◆通用技术条件
功性能描述
6.4KS/s(128点/周波)
分辨率:14bit;采样方式:同步采样;
内部时钟误差
≤±1s/24h
测量数据及记录数据存储。
图形点阵液晶
蓝色背景+4级灰度+128×96点阵。
内置4节5号LR6干电池,连续工作时间≥8h;
外接AC-DC适配器供电。
190×90×51(mm)
◆数字多用表技术条件
VRMS/U-/U0/U+
5.00~49.99V
有效值:0.1%×读数+0.1%×量程;
序分量:0.3%×读数+0.2%×量程。
内置PT隔离输入
50.00~99.99V
100.0~499.9V
ARMS/I-/I0/I+
10.00~99.99mA
有效值:0.3%×读数+0.2%×量程;
序分量:0.5%×读数+0.5%×量程。
通过钳形电流互感器隔离输入
100.0~999.9mA
1.000~9.999A
40.00~59.99
 Φ/Φ-0+
0.0~359.9
0.05~5000
0.01W/0.1W/1W
1.5%×读数(PF=1)
0.05~5000
0.01Var/0.1Var/1Var
1.5%×读数(PF=0)
0.05~5000
0.01VA/0.1VA/1VA
1.5%×读数
参比工作条件:温度:25℃±5℃;湿度:&75%RH;正弦波失真度:≤1%。
相位极限误差:±5°(10mA≤ARMS≤20mA;5V≤VRMS≤20V)。
◆示波器及谐波分析仪技术条件
CH1(acV)
20~200V/div(按1-2-5分档)
CH4(acA)
20mA~5A/div(按1-2-5分档)
5Hz~1KHz (线性插值)
20ms-10ms-5ms/div
边沿(50%P_P)
 窗口(20ms)
±10%×设定值
基波~9次谐波
U/I:2~9次谐波
2~9次谐波总畸变率
参比工作条件:温度:25℃±5℃;湿度:&75%RH。
◆记录仪技术条件
主机/从机/主从机
A/D:14bit同步采样;采样速率:6.4KS/s;
通道数量:1~4;测量范围:30.00~499.9VRMS;测量精度:≤±1%(±3%);
通道数量:1~4;测量范围:0.1~9.999ARMS;测量精度:≤±1%(±3%);
测量范围:0.0~359.9°;测量精度:±3°/±6°(单机/多机);
4U/3U1I/2U2I/1U3I/4I共5种;
手动启动/手动停止;
启动时间:00:00~23:59,任意整时整分可设;
记录间隔:1m/2m/5m/10m/20m/30m/1h,7档可设;5周波/点;
记录时长:10m/20m/0.5h/1h/3h/6h/12h/24h,8档可设;
越上限:105~130% UN、70~130% IN;整定精度:≤±5%;
越下限:80~95% UN;整定精度:≤±5%;
突变:3~20% UN、5~30% IN;整定精度:≤±10%;
记录时长:5s/次(记录完成前屏蔽新的启动);
参比工作条件:
电压测量精度:额定值(57.7V/100V)≤±1%;其它≤±&, /SPAN, &3%;
电流测量精度:额定值(1A/5A)≤±1%;其它≤±3%;
温度:25℃±5℃;湿度:&75%RH;
正弦波失真度:≤1%。
◆同步测量/记录技术条件
内部时钟:≤±1s/24h;
多机同步启动时间差:≤±0.156ms
多机旋转相位:≤±6°
以主机或发令机(主从机模式)时间命名;
参比工作条件:温度:25℃±5℃;湿度:&75%RH。
手持式故障录波器配置
◆10A电流钳 4把
◆SD卡(2G容量)1只
◆交流电源适配器 1只
◆5号干电池 4节
◆PC软件光盘 1张
◆串口连接线 1条
◆使用说明书 1本}