rs232及rs485通讯讯 四线制的设备能用两线制...

国标线-RS485通讯电缆【每米报价】 ,RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离
&国标线-RS485通讯电缆【每米报价】,RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制(以前有四线制接法,只能实现点对点的通信方式,现很少采用),多采用屏蔽双绞线传输。这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9。&国标线-RS485通讯电缆【每米报价】,&RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。&国标线-RS485通讯电缆【每米报价】,&在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆(STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG),而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆(ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG)。在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等所影响。理论上,通信速率在100Kbps及以下时,RS485的最长传输距离可达1200米,但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输特性而所差异。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到10.8公里。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是1公里以内,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。
该厂商的产品分类
该厂商的其他产品
您感兴趣的其他供应求助三菱高手:FX485-2BD与RS485设备通讯问题 - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
+70魅力68积分474经验2862文章28注册
求助三菱高手:FX485-2BD与RS485设备通讯问题
RS485-2BD与RS485设备通讯问题;
我目前做的一个项目:控制器用的是三菱FX2nPLC,本打算通过FX485-2BD模块连接外围设备,读取外围设备的信息,但FX485-2BD的接口是四线制的485接口,而设备是两线制的,弄了大半天也没有弄明白!求助高手!&
+70魅力68积分474经验2862文章28注册
问题补充:试验用过SDA,RDA短接接外设正,SDB,RDB短接接外设负,试验结果是PLC发什么就接收到什么,根本发不出去信息!
看过一些帖子,有人说需要接485/422互相转换器,但是手头没有这个东西,比较麻烦,诸位大哥有没有更好的解决办法,小弟先谢谢了
2673经验38172文章384注册
PLC端要设置485通讯,在外接设备端也要设置对应的通讯参数。
[upload=42881,0]fx2n 485设置.JPG[/upload] &
+377魅力373积分2453经验9184文章311注册
打电话 &给三菱的人 & 400 821 3030 & 免费 &
职务论坛版主声望+1810魅力1709积分19900经验164467文章5483注册
这个问题,30的技术支持我以前问过。他们说最好用232BD,外围再用232转485。&
如果把4线制的485两两短接,发出的消息肯定要回弹的。
工控技术交流QQ千人群:(满员)
工控交流群二群,群号码:
+70魅力68积分474经验2862文章28注册
谢谢支持!!
+17魅力17积分194经验1207文章21注册
我也这么用过,好像没遇到你的问题啊,不过我是自己编程接收数据的。可能滤掉了回传的命令吧。
+1魅力2积分1306经验19176文章748注册
我是用工控软件 485 的. 把a的两根短接。b的两根短接。再以两线的方式传送,可以的。
如果不行,加120欧的终端电阻看看。& &功 到 自 然 &成&------------------
+128魅力128积分937经验9276文章44注册
有这样问题,我的解决方法是把接收缓冲区加长,扣除发送出去的字节数后就是外部返回的数据。例如你发送了8个字节,需要接收8个字节,那么你缓冲区设置必须大于16个字节,返回的第9个字节开始就是你所要的数据。
+70魅力68积分474经验2862文章28注册
谢谢大家的支持!我最终采用了只接收不发送的方式完成!谢谢大家的建议!
+116魅力116积分1069经验9090文章189注册
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
Powered by .您的位置: >
来源:  作者:陈伟忠;
实用四线制全双工RS-485中继器  1.引言理论上RS-485的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。但其平衡双绞线的传输距离与传输速率成反比,只有在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。要获得最高速率传输只能在很短的传输距离下连接。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。想要保证较高传输速率,又有较远的传输距离,采用中继器是一个便捷的方法。中继器可以将较长的传输线分隔成两段,从而减低传输线的欧姆阻抗、线间电容、集肤效应等引起的信号畸变,从而保证在较高传输速率下,增加传输距离。RS-485有两线制和四线制两种接线方式,采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,只能实现点对多的全双工通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备。无论四线还是二线连接方式,总线上均可挂接多达128个设备。以下介绍一种笔者在长期实践的基础上,设计的实用四线制全双工RS-485中继器.2.四线制中继器原理中继器原理图如图1所示。其中,U1和U2是中继器的收发芯片对,负责对RS-485串行数据进行中继转发,采用Maxim公司的3.3V低功耗全双工RS-(本文共计1页)          
相关文章推荐
看看这些杂志对你有没有帮助...
单期定价:20.00元/期全年定价:8.00元/期 共192.00元
      RS485四线制改两线制_百度知道
RS485四线制改两线制
对方来的信号是RS485四线制RTU,我接的时候如果想接成两线制的可以吗?要怎么接?
提问者采纳
只是信号传输的话可以的? 如果是的话 RJ45 水晶头接
2即可。 你的连接线应该是RJ45--DB9吧。希望能帮助你不能 两根线是电源线,两根线是信号线
我这边是DATA+和DATA-,对方来的四根线是T+、T-、R+、R-,应该接哪两根呢,谢谢。
一个发送一个接受。
已经试出来了,T+和R+共为+,T-和R-共为-。
这都不是事
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
您需要将全双工转换为半双工通信。可以参考波仕电子型号Y485TCY485TC
RS-485/RS-422中继器
RS-485/422驱动增强器(驱动增加2倍)
似乎要转换,4线制 RS485 与 Rs422 兼容吧
rs485的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 rs232及rs485通讯 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信