同条件混凝土试块强度计算的强度是如何评定的,谁...

同条件试块 -
同条件试块混凝土结构实体强度同条件养护试块 “混凝士结构实体强度同条件养护试块”(以下简称“同条件试块”)是新的《》(GB)中提出的一项新规定,但在我们近期的监督工作中,发现一些建设、监理、施工单位对“同条件养护试块”的概念不是十分明白,施工中存在漏做或未按规范要求进行的现象,给混凝土结构工程的质量评价和工程验收带来了困难。为使各参建单位对“同条件养护试块”有一个清楚的认识和理解,以便今后能认真执行,下面就“同条件养护试块”的几个问题介绍如下:
同条件试块 -
一、什么是“同条件养护试块”?“同条件养护试块”的试压强度值是反映砼结构实体强度的重要指标,它是指砼试块脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。 二、“同条件养护试块”的留置数量如何确定? 1、规范规定:&(1)同条件养护试块”所对应的结构构件或结构部位,应由(建设)、施工等各方共同选定;&(2)对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件试决”&(3)同一强度等级的“同条件养护试块”,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜大于10组,且不应少于3组。&2、地方规定:&我市为了有效地执行《》(GB)关于“同条件养护试块”的规定,特作出了具体的要求:&(1)砌体承重结构工程每一强度等级每一楼层应留置不少1组、混凝土结构工程每一强度等级每批次应留置不少于1组,且同一工程同一强度等级不宜少于10组,不应少于3组;&(2)同一工程同一强度等级的混凝土只浇筑一个批次时,同条件混凝土养护试件不得少于1组,当该批次连续大于500m3时,不得少于2组。&三、“同条件养护试块”在养护期应放置在何处?&“同条件养护试块”后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位附近的适当位置,并采用相同的养护方法。为便于保管,施工单位通常将试块装在特制的钢筋笼内并放置在相应的位置。&四、“同条件养护试块”的等效养护龄期如何确定?&1、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;&2、施工单位应指定专人负责,建立“温度·天”累计台账(我站设计有专门的表格,可供使用)。累计到600℃·d左右时,应及时送试验机构检测。&五、结构“同条件养护试块”抗压强度值如何评定?&“同条件养护试块”强度代表值乘折算系数1.1后,按GBJ107的规定进行评定,评定合格,该分部工程混凝土实体强度才能判定为合格。
同条件试块 -
GB50204标准摘录
关于同条件试块的叙述在标准的附录关于实体检测部分&附录D&结构实体检验用同条件养护试件强度检验&D.0.1&同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:&1&同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;&2&对结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;&3&同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜多于10组,且不应少于3组;&4&同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。&D.0.2&同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。&等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。&D.0.3&同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:&1&养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;&2&同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《》GBJ&107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。&D.0.4冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第D.0.2条的规定共同确定。&有关条文解释&D.0.1 本附录规定的结构实体,可采用对同条件养护试件强度进行检验的方法进行。这是根据试验研究和工程调查确定的。 本条根据对结构性能的影响及检验结果的代表性,规定了结构实体检验用同条件养护试件的留置方式和取样数量。同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置数量不应少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。 D.0.2 本条规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验,并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与养护条件下28d龄期的试件强度相等。 同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异,故等效养护龄期并不等于28d,具体龄期可由试验研究确定。 D.0.3 试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护温度达到600℃·d时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系。当气温为0℃及以下时,不考虑混凝土强度的增长,与此对应的养护时间不计入等效养护龄期。当养护龄期小于14d时,混凝土强度尚处于增长期;当养护龄期超过60d时,混凝土强度增长缓慢,故等效养护龄期的范围宜取为14d~60d。 结构实体混凝土强度通常低于标准养护条件下的混凝土强度,这主要是由于同条件养护试件养护条件与标准养护条件的差异,包括温度、湿度等条件的差异。同条件养护试件检验时,可将同组试件的强度代表值乘以折算系数1.10后,按现行国家标准《》GBJ 107评定。折算系数1.10主要是考虑到实际混凝土结构及同条件养护试件可能失水等不利于强度增长的因素,经试验研究及工程调查而确定的。各地区也可根据当地的试验统计结果对折算系数作适当的调整,但需增大折算系数时应持谨慎态度。 D.0.4 在冬期施工条件下,或出于缩短养护期的需要,可对结构构件采取人工加热养护。此时,同条件养护试件的留置方式和取样数量仍应按本附录第D.0.1条的规定确定,其等效养护龄期可根据结构构件的实际养护条件和当地实践经验(包括试验研究结果),由监理(建设)、施工等各方根据第D.0.2条的规定共同确定。
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:15次
参与编辑人数:8位
最近更新时间: 04:35:09
贡献光荣榜同条件养护砼强度评定_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
同条件养护砼强度评定
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩97页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢混凝土有标养和同条件养护和600度的区别是什么?
混凝土有标养和同条件养护和600度的区别是什么?
标准试块拆模后放入温度为20C°左右,相对湿度为90%以上的标准养护室养护,28d后测其强度。
同条件试块拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。同条件的等效养护龄期应取日平均温度累计达到600C°时所对应的龄期,再测试其强度。在实验室的是标准养护28天、同条件是在工地养护,且累积温度600度才能达到拆模强度
标养、拆模、同条件共三次,
除了标养试块& ,同条件600C°试块,还有一种就是同条件拆模试块。可能他所说的同条件就是指拆模试块,拆模试块一般是拆底模之前拿去检测,合格后方可拆底模。
标养和600度一般都要送,拆模试块一般是浇筑梁和板这些需要底模的构件时做,像柱子、基础等不需要底模的就不要做拆模试块了。
做一组标养就需要做一组同条件。同条件试块需要按600摄氏度进行试验
一、砂浆试块:砂浆试块应在砂浆搅拌机出料口随机抽样制作(同一盘砂浆只应制作一组试块) 抽检数量为每检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽取一次。 砂浆强度试块分为标准养护试块,根据砌体结构施工质量验收规范的有关规定,冬期施工砂浆试件的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于一组与砌体同条件养护的试块,测试检验转入正温28d强度。 二、标准养护混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告 混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定: ①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少与于一次; ②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 ③当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; ④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次 ⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。普通混凝土的物理力学性能和长期性能,耐久性能试验试块,除抗渗,疲劳试验外,均以三块为一组。每组试验的试块,应从同一盘或同一车运送的混凝土中取出,并立即制作试块。 三、600℃?d同条件养护试件混凝土见证取样单、抗压试验报告 600℃?d同条件养护试件的置留:600℃?d同条件养护试件的取样不同于标准养护试块。在委托混凝土试块强度试验时,必须写明改组试块取样的部位及代表构件。 主体结构每一结构层涉及结构安全的每一强度等级的同类构件应留置一组600℃?d同条件养护试件,对于构造柱,由于其不是影响结构安全的构件,可不留置同条件试块。对于地基基础工程,应确定影响结构安全的构件,然后留置同条件试块。 同条件养护试块应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试块的留置数量不宜少于10组,以达到按统计法评定混凝土强度的基本条件,留置组数不少于3组,是为了按非统计方法平定时有足够的代表性。 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃?d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入:等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
评定混凝土强度与天数的计算公式如:C30 7天强度公式为 C(7天强度)=log7×C30/log28 强度与天数成对数关系。
发表评论:
TA的最新馆藏 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
同条件试块强度评定
下载积分:2000
内容提示:同条件试块强度评定,同条件试块评定,同条件试块留置规范,同条件试块,同条件试块需要评定吗,试块强度评定,同条件试块强度评定表,同条件试块送检时间,混凝土试块强度评定
文档格式:XLS|
浏览次数:17|
上传日期: 00:58:38|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
同条件试块强度评定
官方公共微信C40混凝土28d混凝土回弹强度不足,试块强度合格,如何评定混凝土强度?
40的柱子回弹强度大约在33.35,试块没问题,是否是现场原因导致(如振捣,养护?)后期采取措施,强度还能上来吗
看了一下答案,我也來说下,主要从如何解决28d回弹强度不足这件事來讲。混凝土强度的评定是以标准养护试块和同条件试块來的,现场回弹主要是用来主体结构实体检测及缺乏试块数据时评估用的,题主說的回弹不足应该是应付主体结构实体检测的。好了,下面开始說解决辦法:1、首先对回弹仪进行标定,确保仪器精度满足要求,回弹仪一般回弹500次以上就不大准确了。2、自己私下找搅拌站过来钻芯取样,去搅拌站压下,如果满足强度那就叫质检站大胆抽芯吧,一般回弹仪对C40以上的砼不准。3、如果私下抽芯发现强度确实不行,那就搞定质检站,回弹时避开不合格的這個构件,因為检测时是抽检。4、如果无法避开那请百度“混凝土表面增强剂”,刷在砼表面无色透明,大概能增强5~10Mpa,按照你现有的33Mpa,回弹时再尽量调小碳化深度应该差不多了,当然监理、质检站的关系一定要打通。5、如果以上4点還是无法破解的话,那就请设计单位进行复核现有强度是否仍然能够满足要求。6、以上5点还不能解决问题,说明你们這個項目团队危机公关能力比較弱了。若复核不能通过则加固吧,梁板一般选择碳纤维加固,竖向构件一般包钢或贴钢板加固。总之,C40回弹出33,是有较大概率发生的,强度不足与混凝土本身的质量,振捣质量,模板安装质量,养护情况等等都有关系,28天以后上部结构都施工了不少,是不可能把结构拆掉重来的。
泻药……作为现场回弹强度达不到要求的情况下看碳化深度。这是有个修正系数的、现场的值本非就是规范要求值。过段时间再回弹一次就好了……保证达到要求。混凝土越到后期强度越大。如果还达不到要求规范值就只有抽芯了……
最大的可能性,试块是假的,即不是按规章取样,或者就是工人加水了,回弹强度33的话估计连C30都达不到,强度应该算是很差了,如果是冬天的话,28天弹成这样,可能是温度低,强度没上来,可以按600度/天验收,如果是夏天的话,估计这个混凝土不合格的可能性极大,如果想养护让强度涨上来,涨到C40估计得一两年吧。这种强度得包个大红包给检测中心回弹或者钻芯的人,一般也就过了。中国就是这样的风气。
混凝土强度依据标准养护试块的强度进行评定;现场回弹强度是结构实体检测的辅助结果,主要的依据结构实体同条件试块的强度评定。现场回弹除了之前的朋友提到的回弹点的选择和仪器的标定以外,还要注意养护龄期,现场达到等效标准养护龄期才适合回弹,并非是满28天。如果墙柱与梁板混凝土标号不同,施工中是可能存在混凝土浇筑错误的情况的,此时,影响不大的糊弄过去,换个点谈;影响大的就要考虑砸了重来或加固了。如果表面缺陷太厉害,找不到合适的回弹点,或者回弹报告已出,不合格,就考虑钻芯取样。
在回答这个问题前,我想先说明下回弹法检测混凝土强度的一些步骤。
回弹法是最常见也是最常规的混凝土强度检测方法。
一般在对一个构件开始回弹前需做如下准备:
1、检测面应为原状混凝土表面,应避开蜂窝、麻面,并应清洁、平整,不应有装饰层、疏松层、浮浆、油垢、涂层等,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,并清理残留的粉末或碎屑
2、回弹仪必须是经过率定,并试弹确认没有损坏。
一般回弹要在构件上选取十个长宽不大于20cm的测区,每个测区不重复挑选十六个地方进行回弹得出16个数据。
回弹仪操作时将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,松开按钮,弹击杆徐徐伸出。使仪器垂直对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后即回弹,带动指针向后移动并停留在某一位置上,即为回弹值。继续顶住混凝土表面并在读取和记录回弹值后,逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,重复进行上述操作,即可测得被测构件或结构的回弹值。操作中注意仪器的轴线应始终垂直于构件混凝土的表面。
回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。
碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度约为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确到0.5mm。
因此,如果题主所在工地的柱子混凝土确实是C40,且已经达到28天的龄期且有按照正确方法回弹,所得强度却为满足可以采取钻芯取样进行测试。回弹法是一种误差较大的方法,通过信仰测试一般能够得出较为准确的数据。
当然,现在很多检测人员在收取委托单位的红包之后会对其不合格的数据调级,为其出具喝个报告。这也是检测行业被认为是高灰色收入行业的一个原因 。
当然,检测报告最终认定单位还是当地的质监部门。如果工地够神通广大,直接买通质监站,那么一切检测标准都是浮云。
钻芯取样。回弹法已经被大量现代混凝土工程实例证明准确度极低。对大掺量矿物外加剂的现代混凝土来说已经回弹法已经过时了。
回弹只能测到表面3-5cm的混凝土强度,至于碳化深度,你的新浇混凝土不存在碳化,如有必要钻芯
回弹法对于C35以上混凝土测定时在28天的情况下基本上都打不到设计强度,高强混凝土强度上的慢是很正常的事。你再等一个月试试。强度绝对能达到。
可以采用超声波或者钻芯 虽然现在90%检测采用回弹法 但是受混凝土表面和碳化以及假性碳化影响的影响 回碳准确性并不高