监测电压:DC-100~500V、DC-20~100V、DC-2~10V、DC-0.2~1V,AC 0~500V、AC 0~100V、AC 0~10V、AC 0~1V
【详细说明】
蓄电池低电压报警器,电池低电压报警器,电瓶电压报警器、本产品可以设定七种报警模式:上限报警,下限报警,上限与下限超区间报警,上限及上限回差报警,下限及下限回差报警,上限报警及超上限某值后二次再报警(上上限报警),下限报警及超下限某值后二次再报警(下下限报警)。、本产品又叫电瓶低电压监测仪,在监测到蓄电池的电压超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时,蓄电池电压报警器会立即鸣笛报警,蓄电池电压测控仪会输出开关量信号,适用于电信公司、计算机房、仪器设备等监测蓄电池电压的变化情况,防止电压异常造成的事故。、本产品型号:。、报警方式:在监测到蓄电池的电压超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时,蓄电池电压报警器会立即鸣笛报警,蓄电池电压测控仪会输出开关量。、蓄电池电压报警器:()监测电压:-~、-~、-~、-~,~、~、~、~。监测更高电压时,可使用相应变比的电压互感器。()测量精度:&。()交流频率响应:~。()功能强大:可以设置上限报警,下限报警,上限与下限超区间报警,上限及上限回差报警,下限及下限回差报警,上限报警及超上限某值后二次再报警(上上限报警),下限报警及超下限某值后二次再报警(下下限报警)等。()记忆功能:市电断电后已存设置不丢失,来电就可照常工作。()继电器触点容量:&。()报警音量:&分贝。、鸣笛闪光灯:()报警音量:&分贝。()闪光频率:每分钟约次。()报警时间:恢复正常后停止鸣笛闪光报警。、工作电压:蓄电池电压报警器~,欢迎选用、供电的产品。鸣笛闪光灯电源适配器。、工作电流:待机&,报警&,鸣笛闪光灯&。、工作环境:温度-℃~+℃,相对湿度&。、体积:蓄电池电压测控仪&&,鸣笛闪光灯&&。(1)()将电源的正极接蓄电池电压报警器的号接线端子,负极接号接线端子,接通电源。()设置监测电压:按一下设置键,使用向右键>、向上键&、向下键&输入密码,按键确认,出现选项后,按键确认,输入监测电压代码~,按键确认。代表-~,代表-~,代表-~,代表-~,代表~,代表~,代表~,代表~。()设置显示量程:按一下设置键,使用向右键>、向上键&、向下键&输入密码,按键确认,出现选项时,输入量程零点值(无电压时为),按键确认;此后每按一下向上键&或向下键&,可返回上一级选项或进入下一级选项;出现选项时,输入量程满度值(,,,);出现选项时,输入小数点位数(~);出现选项时,输入滤波系数(~,数值越大,显示反应的速度越慢);出现选项时,按设置键退出。()设置上限报警值和上限报警复位值:按一下设置键,输入密码,按一下键,出现选项时,按一下键,输入上限报警值,按一下键返回选项。按一下向上键&,出现选项时,按一下键,输入上限报警值复位值,其值应低于上限报警值。当时,上限报警继电器失效。出现选项时,按设置键退出。()上限报警鸣笛时,面板上的报警灯点亮,继电器的常闭端子与公共端子由闭合转变成断开、公共端子与常开端子由断开转变成闭合。上限报警复位时,停止鸣笛,面板上的报警灯熄灭,继电器复位。()设置下限报警值和下限报警复位值:按一下设置键,输入密码,按一下键,出现选项时,按一下键,输入下限报警值,按一下键返回选项。按一下向上键&,出现选项时,按一下键,输入下限报警值复位值,其值应高于下限报警值。当时,下限报警继电器失效。出现选项时,按设置键退出。()下限报警鸣笛时,面板上的报警灯点亮,继电器的常闭端子与公共端子由闭合转变成断开、公共端子与常开端子由断开转变成闭合。下限报警复位时,停止鸣笛,面板上的报警灯熄灭,继电器复位。