集电线路的杆塔接地采用不镀锌角钢 接地的圆钢行不...

| 工艺 | |
当前位置: && &&
送电线路杆塔的测量
添加:不详
一、杆塔倾斜的测量运行中的线路杆塔因局部环境或外力破坏引起的顺线路或横线路方向的倾斜,是引起倒杆断线的重要因素,确定倾斜的数据,对维护线路安全稳定具有重要的意义。(一)正常杆塔倾斜最大允许值(见表4—24)表4—24 && 正常杆塔倾斜最大允许值类别  钢筋混凝土杆  铁&&& 塔  杆塔倾斜度(包括挠度)  1.5%  0.5%(适用于 50m 及以上高度的铁塔)  1.0%(适用于 50m 以下高度的铁塔)  横担歪斜度  1.0%  1%  铁塔主材相邻接点间弯曲度&0.2%  (二)杆塔倾斜测量(1)使用经纬仪测量时,测量横线路方向倾斜,应将仪器支在距杆塔高度约1.5倍的地方,与前后杆塔对应三点成一线的位置确定测量桩位。(2)经纬仪镜中线瞄准电杆边缘线,俯视电杆根部,测量其偏移的差值,即为电杆的倾斜距离。(3)经纬仪镜中线瞄准铁塔中线挂线点螺栓1/2处,或铁塔纵向轴线位置,俯视铁塔根部,做一标志,然后测量铁塔基准根开距离,取根开1/2作基准标点,测量标点与其准标点的差即为铁塔的倾斜距离。(4)顺向倾斜测量法同上。(三)倾斜度计算倾斜度计算公式为:&&& G= ×100%式中G——倾斜度,%;&&& E——倾斜后偏移距离,mm;&&& H——对应的高度,mm。二、土地板块沉陷的测量土地板块沉陷是指在采矿区架设的线路,因地下开采和地下采矿放顶造成开采区表层凹陷。这种沉陷会造成杆塔顺向或横向倾斜,有时还会改变杆塔所在点的高程,造成绝缘子串严重倾斜。测量的目的是根据杆塔位移方向和下沉高度,提供缺陷数据,为电网安全运行提供微地形监督。(1)测量事项:1)选定沉陷区的杆塔与不沉降区连线做方向桩,以此桩基面记人高程基准,在沉陷区杆塔做一基准标记,其高差即可定为沉陷的数据。2)对板块下陷造成的近似水平方向的移动,应利用GPS定位系统确定坐标,再利用1/50000的线路走径图标画小区域。必要时进行碎部测量,利用极坐标法或其他方法,如使用小平板仪与经纬仪联合测图,绘制局部地形图。3)利用电子全站仪进行数字化测量时,一般使用实时交会测量,按极坐标法测完目标点的三维坐标。4)板块位移沉陷的方位宜采用16方位角确定。(2)土地板块沉陷的预警标准见表4—24所列数值为基准,超标时应进行碎部测量。(3)发现矿山附近板块沉陷时,应到板块沉陷区附近的矿山查询相关的地质资料和地下开采或掘进的相关资料,以研究确定坍落的大致方位,为地上测量创造条件。三、钢筋混凝土电杆微裂纹的测量钢筋混凝土电杆因制造质量、运输和长期运行等原因引起的纵横裂纹是威胁线路安全运行的隐患,对微裂纹的测量是保证线路电杆架构稳定的重要措施。(一)钢筋混凝土电杆运行中主要存在的缺陷(1)钢筋混凝土电杆保护层腐蚀脱落。(2)钢筋混凝土电杆因保护层脱离造成的钢筋外露。(3)普通钢筋混凝土电杆有纵向裂纹、横向裂纹,缝隙宽度超过o.2mm。(4)预应力钢筋混凝土电杆有裂缝。(二)钢筋混凝土电杆裂纹测量&(1)发现普通钢筋混凝土电杆有纵横裂纹时,应记录裂纹条数、各裂纹的长度(mm)、纹间距(mm),然后用强光裂隙灯找出最长纹和最宽纹处,使用金属探针和塞尺进行测量。(2)发现预应力钢筋混凝土电杆有裂纹,应高度重视,特别注意纵裂纹,应记录裂纹条数、裂宽、纹间距,进行认真测量,立即向主管部门写出测量报告。(3)对裂纹超过标准,同时发现电杆挠曲变形,应迅速测量,并立即编出测量报告。四、杆塔混凝土基础强度的测量杆塔基础混凝土强度的测量主要是对运行中的混凝土强度的抽查检验,主要检查交叉跨越,重要承力杆塔,地质复杂地带的杆塔基础强度,监督运行杆塔的基础稳定。(1)推荐使用混凝土回弹仪,选用回弹仪应满足下列指标:&&& .1)标称功能2.207T。2)弹击拉簧刚度7.84N。3)弹击锤冲程75mm。4)弹击锤与杆碰撞硬度HRC59--63。(2)混凝土回弹仪使用。1)回弹仪操作过程中,始终应注意用力均匀缓慢,扶正垂直对准测面,不晃动。2)应按回弹仪操作程序“四步法”,即指针复零位操作、能量操作、弹击操作、回弹值读取操作。(3)混凝土回弹测强标准。1)已建立本地区回弹测强曲线或回弹法技术规程的地市可采用本地区标准。2)未建立本地区回弹测强曲线或规程的城市,应执行JGJ/T23--92回弹法检测混凝土抗压强度技术规程。3)检验时应按测区为基本单元进行,每个测区分布16个点。(4)测点分布位置、数量、表面状况应符合下列要求:1)对长度等于和大于3m的构件,其测区数量不少于10个;长度小于3m,且高度小于0.6m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件边缘的距离不宜大于0.5m。3)测区宜选择和布置在构件的浇筑侧面上,即检测时回弹仪的中轴线处于水平方位。如不能满足这一要求时,可选择和布置在非浇筑侧面、上表面或底面上。4)测区宜选在构件的两相对称的可测面上,条件不允许时也可布置在一个可测面上,但应均匀分布。在构件的受力及薄弱部位必须布置测区,且应避开预埋铁件。5)测区的面积宜在20cm×20cm的正方形范围内。6)测区表面应为原状混凝土面,且应清洁、平整,不允许有疏松层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层、杂物等,检测面上不应有残留的粉末或碎屑。7)结构或构件上布置的测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描绘测区分布的示意图和外观质量情况,供分析处理结构或构件混凝土强度时参考。(5)非水平方向检测时回弹修正值、不同浇筑面上回弹的修正值、测区混凝土强换算表见JGJ/T23—92标准。(6)回弹仪应定期校验。一般性校验应在弹击2000次或累计使用超过8000次后进行。五、铁塔金属涂层厚度的测量线路杆塔和其他金属元件一般采用热镀锌或防腐漆做表面处理。热镀锌层厚度是元件抗氧化、抗紫外线照射、抗盐酸碱浸袭的重要保证,是金属件防腐的关键环节。(1)推荐使用“涂层智能化测厚仪”,选用仪器应满足下列指标:1)显示:四位以上数字液晶显示。2)测量原理:电磁感应。测量单位:微米(μm)、毫米(mm)测量误差:±(1+3%) μm分辨率:小于10μm时为0.1μm&&&&&&& 大于10μm时为1μm最小基铁厚度:300μm曲率半径:3mm使用环境:温度:0~400C湿度:400C温度下20%~90%(2)测厚仪使用。1)应在无涂层的基铁上进行零点校准。2)应将标准试片放在基铁上,使仪器显示数据与试片厚度一致进行校准。3)应设置上下公差带,一般应调至0~9.99μm(仪器初始值1.25μm,下公差值为0.0μm)。4)单次测量,每按下一次探头只测一个值,按下探头不动不超差时每秒测一次,超差时每1.5s测一次。(3)测量涂层的标准。应按下列锌层质量要求计算厚度标准。1)角钢及垫圈锌层最低质量380g/m2。2)螺栓及拉杆类锌层最低质量460g/m2。3)非锌层或其他有机材料涂层厚度应在防底漆涂后再涂面漆,其干膜厚度应不小于50μm。若采用铝锌漆则总干膜厚度应控制在130~150μm(每道漆的平均用量0.24kg/cm2)。4)非锌层应参照GB/T标准。六、线路金属体锈蚀的测量金属体锈蚀主要在铁塔、横担、焊口钢圈、拉线、金具、架空导线、地线、接地引下线、接地网、绝缘的金属件和钢芯铝绞线的铝层上出现。对锈蚀监测是安全运行的重要环节。(1)接地网锈蚀的分析。1)接地网锈蚀原因是土壤中电解质浓度不均匀造成的。接地引下线的局部腐蚀是因埋深不同,形成腐蚀电池,它与土壤性质有关,与应力泄漏电流有关。2)接地网不同部位年腐蚀率推荐值,见表4—25。表4—25&&& 接地网腐蚀率接地网部位  主网干线  接地引下线  电缆沟接地体  扁钢年腐蚀率(深度)(mm/年)  0.1~0.12  0.2~0.3  0.4  圆钢年腐蚀率(直径)  0.2~0.3  无  无  3)金属腐蚀速度计算公式:&&& 圆钢年腐蚀速度 扁钢年腐蚀速度 式中: ——接地体年腐蚀速度,mm/年;&& ρ——土壤电阻率,Ω•m。4)接地网氧化,取决于土壤含氧量,在潮湿砂土中氧化困难。5)土壤中含水量与腐蚀的关系。黏土或砂质黏土:含水量为0时,无腐蚀;含水量为25%~40%时,腐蚀速度降低;含水量大于40%时,恒定的较低腐蚀速度。6)土壤中总酸度与腐蚀的关系。每100g土壤交换性总酸度小于4.0mg当量,为低腐蚀;每100g土壤交换性总酸度在4.0~8.0mg当量,为中腐蚀;每100g土壤交换性总酸度在8.1~12.0mg当量,为较高腐蚀;每100g土壤交换性总酸度在12.0~16.0mg当量,为高腐蚀。7)土壤中pH值与腐蚀的关系。pH&4.5时,强腐蚀;pH为4.5~6.5时,中腐蚀;pH为6.5~8.5时,无腐蚀。8)土壤电阻率与腐蚀的关系,见表4—26。表4—26&&& 土壤电阻率与腐蚀的关系土壤电阻率(Ω·m)  腐蚀性  钢的平均腐蚀速度(mm/年)  0~5  很高  &1  5~20  高  0.2~1  20~100  中等  0.05~0.2  & &100  低  & &0.05  (2)金属体锈蚀或氧化的测量方法,推荐使用电子数显卡尺和外径千分尺。选用的电子数显卡尺应满足下列条件:1)工作温度0~+400C:。2)湿度≤80%。3)副尺精度:0.1mm(1/10)精度;&&& 0.95mm(1/20)精度;&&& 0.98mm(1/50)精度。4)有打印连接口。&&& 5)可自动断电。6)可进行公英制双显。选用的千分尺宜选精度:0.01mm,0~25mm,25~50mm。(3)金属体锈蚀测量。1)使用电子卡尺测量时,应正确用卡脚卡在被测杆件的直径或型钢的厚度上,卡脚与被测物应垂直卡测。2)使用电子卡尺读尺应注意,1/10精度读主尺数据再加副尺数据(副尺每格0.1mm)。3)使用千分尺读尺法。活动套管边缘在固定套管的多少数据后面,再加上活动套管上哪条线与固定套管对齐的数据。4)使用千分尺应放正,与被测件垂直,当测量面接近被测件时应先用千分尺后面小棘轮轻旋,直到发生“吱吱”声方为测完。
作者:未知 点击:663次
本文标签:送电线路杆塔的测量
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《送电线路杆塔的测量》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“送电线路杆塔的测量”的更多资讯
:北京东润海德科技有限公司/北京市东润海德信息咨询中心
&【求购】 &求购水暖相...&&
&【求购】 &求购罗茨鼓...&&
&【求购】 &求购GCA...&&
&【求购】 &求购不锈钢...&&
&【求购】 &求购水转印...&&
&【求购】 &求购篮球架&&
&【求购】 &求购特定人...&&
&【求购】 &求购液化气...&&
VIP公司推荐输电线路接地施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
输电线路接地施工方案
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
查看: 14823|回复: 3
常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?
(103488号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 164 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?镀锌钢管的镀锌层厚度有要求吗?
(103488号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 164 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
有个工程土壤也没有腐蚀性,才两年接地扁钢都给腐蚀坏了,是不是镀锌层太薄了的缘故。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
该用户从未签到&
GBJ 65-83(工业与民用电力装置的接地设计规范)
人工接地体的材料可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的角钢、圆钢等。接地装置的导体截面,应符合热稳定与均压的要求,且不应小于表5.1.2所列规格。
钢接地体和接地线的最小规格
圆钢直径(毫米)
扁钢截面(cm2)
厚& & 度(毫米)
角钢厚度(毫米)
钢管管壁厚度(毫米)
作为接地体
作为接地线
注:1、电力线路杆塔的接地体引出线,其截面不应小于50 cm2,并应热镀锌。
2、经常流过直流电力电流的接地体和接地线,其地下部分的最小规格见本规范第八章。
3、作为接地线的钢管,表中地下系指车间地坪内。
& & 敷设在腐蚀较强场所的接地装置,应根据腐蚀的性质采取热镀锌、热镀锡等防腐措施,或适当加大截面。
热镀锌质量要求可参考GB/T金属覆盖层、钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法。
[ 本帖最后由 hyx510617 于
16:37 编辑 ]
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 174 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
GB/T 13912-92的热镀锌层最小厚度
钢构件厚度(mm)& & h<1.6& & h=1.5~3.0& & 3.0≤h≤6.0& & h>6.0
局部值(μm)& && && && && &&&35& && && && & 45& && && && && && &&&55& && && && & 70
平均值(μm)& && && && && &&&45& && && && & 55& && && && && && &&&70& && && && & 85
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by输电杆塔镀锌接地引下线腐蚀分析--《电瓷避雷器》2014年04期
输电杆塔镀锌接地引下线腐蚀分析
【摘要】:采用现场照片、扫描电子显微镜(SEM)、电子能谱(EDS)和X射线衍射(XRD)分析了输电线路杆塔镀锌接地引下线腐蚀情况,结果表明:接地引下线腐蚀最严重部位均位于空气/土壤交界-20 cm~10 cm处;土壤上部(0~10 cm)的腐蚀是由薄液膜下的大气腐蚀造成的,主要影响因素是周围空气湿度和SO2气体;土壤下部(-20 cm~0)的腐蚀是由氧浓度差引起的电化学腐蚀造成的,主要影响因素是土壤含水量、电导率、土壤中硫酸根离子;接地引下线镀锌层太厚度容易造成龟裂,从而加速接地引下线的腐蚀;并提出相应的防腐措施。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TM75【正文快照】:
0引言接地网是输电线路最重要的保护装置,由接地引下线和接地主网组成,接地引下线一端连接埋入地下的主网,一端连接地面上的输电杆塔,当发生雷雨天气时,雷击电流先经过杆塔再经过接地引下线·骳髇體·表2 1#-4#接地引下线周围土壤理化参数Tab.2 The parameters of the soil ar
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
张艳梅;;[J];四川电力技术;2005年06期
刘健;倪云峰;王树奇;王建新;李志忠;王森;;[J];高压电器;2009年02期
吕凌宇;;[J];云南电力技术;2011年03期
宰红斌;;[J];山西电力;2008年03期
梁晓峰;;[J];宁夏电力;2000年04期
蔡崇积;[J];电力设备;2005年04期
王秀全;;[J];电气应用;2009年05期
曹小龙;;[J];湖南电力;2010年04期
曹小龙;;[J];电瓷避雷器;2010年05期
文建伟;;[J];科技资讯;2008年01期
中国重要会议论文全文数据库
蔡崇积;;[A];全国电网中性点接地方式与接地技术研讨会论文集[C];2005年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号如何改善输电线路杆塔接地问题探究与探索
如何改善输电线路杆塔接地问题探究与探索
摘 要:通过对雷击输电线路的杆塔设备进行分析,可知接地装置是输电线路故障发生率的重要影响因素,所以探究输电线路杆塔的接地问题,对现实生活有重要意义。本文针对目前输电线路杆塔的接地问题,对存在于接地装置中的问题进行研究,并且有针对性的提出解决措施以及装置的维护方案。关键词:输电线路杆塔,接地问题,对策【分类号】:F426.6一、引言输电线路杆塔作为架空输电线路的主要支撑结构,其材质大多都是钢材或钢筋混凝土。在设计输电线路时要求杆塔逐基直接接地,不同土壤对接地电阻的要求也不同,这也是输电线路的防雷措施。若输电线路杆塔接地不良,就不能将雷电及时导入大地,频繁的雷击导致绝缘子损坏,线路安全稳定运行受到严重影响。二、雷电的危害输配电线路杆塔的接地电阻对输配电线的防雷产生很重要的作用,也会影响到输配电线路的耐雷水平。山区的地形复杂,交通不便,给施工带来很大困扰,以至于出现杆塔电阻普遍过,个别地区勘测失灵等现象。线路投入使用之后,特别是在春夏这样雷电多发的季节,市场发生电闸跳闸事故。而这些事故基本上都是雷电造成的。山区地域地理位置特殊,很大程度上阻碍了输配电线的维修,因此,当务之急就是对输配电线杆塔接地方式进行改良与创新,降低雷电的危害。三、接地电阻的作用增强线路抗雷水平,降低线路雷击跳闸率,有效的方法之一就是降低输配电线路杆塔的接地电阻,这对提高电力系统的安全性、可靠性和稳定性有重大意义。由于山区受到地理位置问题和经济问题的制约,输配线路杆塔只是采用常规方式,很难根据实际情况进行设计。但常规方法达不到电力系统对杆塔接地电阻的技术要求,这就需要创新与改良原有的输配线路方式。输配电线路塔杆接地装置的主要作用就是将击到输电线路的雷电通过避雷线引入到大地,使雷电对线路和人身造成的危害降低到最小。由此可见杆塔接地装置的接地电阻可谓重中之重,接地电阻值越小,雷击对线路造成的危害就越小。受到冲击电流的影响,冲击接地电阻一般都小于工频接地电阻,土壤性质、冲击流性质和装置的几何形态等因素都会影响冲击接地电阻值,所以时常把工频电阻值设为设计依照。四、常用接地方法分析为降低接地电阻,一般情况下采用放射法埋设钢筋,不过这种方法仅适用于土壤接地电阻率条件比较好的条件下,对于土壤接地电阻率过高或者石头较多的地方就不合适。当增加水平接地物的长度,电感的轻度会增大,冲击系数也会随之增大,但当接地物的长度到达极限时,长度就不会影响到冲击接地电阻。五、输电线路杆塔接地装置的常见问题5.1、接地网设计存在问题设计过程主要会出现三种问题:第一,接地型式不合理,在高土壤电阻率地区,接地电阻与接地体的面积没有按照合适的比率安置。第二,杆塔接地电阻在一些雷电活动频繁地区的设计值过大。第三,对一些像水田、低洼地带或者化工厂附近等这种高腐蚀性的土壤,忽视了耐腐蚀的因素,最终因接地体受腐蚀后断裂无法将雷电流排导。5.2、接地体敷设施工不符合有关要求输电线路的实际施工当中,实际情况与接地型式的设计有很多不同,所以一定要结合施工现场的实际情况对计划进行调整,但在许多工程中由于施工人员责任心不强,监理单位对他们的监督力度也不足,因此施工阶段可能存在一系列问题,比如回填土与要求不符、接地体埋深不足、接地引下线与接地体之间以及接地体之间的焊接与设计要求与施工规范不符等,最终导致接地电阻值较大。5.3、接地引下线与接地体的腐蚀问题接地装置在恶劣的环境下容易发生电化学腐蚀的现象。导致这种现象发生的原因就是受到腐蚀微电池与腐蚀宏电池的共同作用。因为接地体中含有金属化学成分及金属组织,这些金属的表面膜受到破坏或者物理状态不均匀就会形成腐蚀微电池。通常接地体选择的材料质量的不合格会导致这种现象的发生,而腐蚀宏电池则受接地体所埋设土质结构以及土壤渗透率等因素的影响,形成氧浓电池和盐分浓差电池等。所以,接地引下线的地下部分土质不均匀,或者接地体埋土深度不同,都可能出现腐蚀现象,使接地体的导电性能降低,接地电阻增加。5.4、接地装置连接不规范接地装置连接不规范主要包括以下几个种:(1)钢筋混凝土杆避雷线支架难以保证导线横担与接地引下线电气连接的可靠性。(2)用杆塔爬梯来替代专门的引下线。(3)不能保证接地装置连接点安装的规范性,而且出现锈蚀现象会引发接触电阻过大等现象。六、提高输电线路杆塔接地可靠性的策略6.1、提高接地装置的防腐性接地装置的寿命与杆塔结构中的其他部件从理论上讲是相同的,不过腐蚀现象会使接地装置的运行寿命大大的缩短,所以采取防腐措施来延长接地装置的耐腐蚀性是当务之急。具体包括以下几个方面:(1)对于像水田、低洼地带或者化工厂这些腐蚀性较强的地区,就要增大地网中接地体的截面积,最好选择16的圆钢,在焊接好引下线与连接板之后要做好热镀锌处理。(2)施工过程中要重视控制接地体的焊接质量,杜绝假焊或虚焊等现象的发生,准确保证接地体的搭接长度,要对焊接位置做好防腐处理,比如涂刷油漆等措施。(3)要对开挖位置的回填工作质量严格把控,确保回填土质的均匀性,每回填30 cm,都要夯实一次,保证回填土与接地体紧密接触,尽量加深接地网的埋设深度,因为接地体的埋深会直接影响到其耐腐蚀性。(4)施工过程对相关材料进行细致保护,例如圆钢的镀锌层或者氧化膜保护层等;2~3年定期对引下线地下部分0.3 m的区段做一次防腐处理。6.2、提高接地装置型式选择的合理性杆塔接地装置在实际工程中普遍采用多根水平放射线的型式,如果能够根据工程的实际情况保证接地装置型式设计的合理,可以有效降低高土坡电阻率,并缩小占用土地面积。像水田或耕地这种电阻率较低的土壤,接地装置的型式就可以采用水平接地体结合垂直接地体的方式;如果工程开展在土壤电阻率较高的地区,或受到某些因素的限制,可以采用连续伸长接地体方案,就是沿线路埋设1~2根接地线,然后与下一基塔的接地装置连接,借助这种方法连接几条基杆塔接地,可以有效的降低高土坡电阻率地区的杆塔电阻。6.3、保证接地装置改造施工的质量管理输电线路杆塔工程中改造接地装置是很常见的,而且改造对象通常作为隐蔽工程进行施工。所以要特别注重接地装置改造施工的质量管理,要严格监控整个施工过程,必要时可以引入监理机制,根据有关规定如通过旁站、巡视以及平行检验等多种质量管理形式确保有效进行施工质量管理。以开挖接地沟槽为基础,然后下一步进行敷设接地装置、连接接地体,直到实施防腐措施、焊接工艺质量管理及重要结构部位的检查等。都要保证每个环节严格按照图纸设计、规范要求实施。另外,因为工程材料的质量能够决定接地装置的使用寿命,所以要严格检验入场的工程材料。七、结束语对于提高输电线路杆塔接地性能方面,仍然还有设计不合理、施工不达标等问题的困扰,因而使得输电线路运行质量受到影响,雷击引发的安全性事故也时常发生,更难以保障整个电力系统运行的可靠性、安全性以及稳定性。完善输电线路杆塔接地措施,是各方工作人员的重点关注以及当务之急。参考文献[1] 陈翔.广西110kV送电线路杆塔接地装置分析[J].红水河.2012(06)[2] 苏秀兰,凌欢,何俊豪,张兴志,马强.输电线路杆塔接地设计[J].电气技术.2012(11)[3] 刘晓岑,母国辉.35kV输电线路杆塔接地存在的问题及改造措施的探讨[J].电源技术应用.2012(10)[4] 姚庆梅,张天亮,李冰,许夫明,牟洵.输电线路杆塔接地电阻在线监测仪的设计[J].微计算机信息.2012(10)