12.5KN线形方程: 15%F(KN) 15%σcon(Mpa) 30%F(KN) 30%σcon(Mpa) 50%F(KN) 50%σcon(Mpa) 100%F(KN) 100%σcon(Mpa) 103%F(KN) 103%σcon(Mpa)3#顶5270表 28.4 .2
11.88 7:(三区)桥名.7
24: 15%F(KN) 15%σcon(Mpa) 30%F(KN) 30%σcon(Mpa) 50%F(KN) 50%σcon(Mpa) 100%F(KN) 100%σcon(Mpa) 103%F(KN) 103%σcon(Mpa)3#顶5270表 28:Y=0.4伸长值(mm)
20m边板:盐坝桥钢绞线基本参数.13 6.94 3.25 11.4 703.72#顶10277表(14根)
1#顶7899表(14根) 196.25 24.0
7.12#顶10277表(14根)
3.4 24:Ray=1860N&#47:L=106.#顶5270表.4 1312:Y=0.94L~1.2N/mm2
2#顶(10277油表):Y=0.9 421.1伸长值(mm)
钢绞线下料长度.7
7.0 656.46651#顶(7899油表);mm2
Ncon=187.13 6:0.5mm
伸长值误差范围. 7.0 .195220m中板.4
26.88 3.88 23.5 22.8
1#顶7899表(14根) 210.2 1406预制场
我有更好的答案
你是要计算设计伸长值,还是什么啊?
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
先张法预应力的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁采用先张法同时张拉多根预应力筋时为什么必须在张拉前调整初应力_百度知道
采用先张法同时张拉多根预应力筋时为什么必须在张拉前调整初应力
提问者采纳
因为1)先张法对混凝土施加应力是通过预应力钢筋的放张时钢筋的收缩来进行的实际上先张法都要调整初应力,所以需要对初应力进行调整,导致先张法需要考虑以上应力松弛;3)还有,先张法的应力要先施加在锚固座上,这时钢筋的盈利就会抵消一部分,往往需要较长时间;2)先张法从钢筋张拉到施加应力;上述这些与后张法的不同,这段时间里钢筋的应力可能产生应力松弛现象,锚具也可能出现应力损失,这需要预先调整,而这时混凝土会因为钢筋的收缩而收缩,才能达到最终设计应力
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
先张法的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
希望新赛季有更多的惊喜
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'后张法预应力T梁张拉顺序为10%至50%至100%伸长量如何计算
时夏KT71MA
首先你要搞清楚为什么要张拉到10%然后到50%然后到100%,这是因为张拉前预应力束是松弛状态,一次拉到位是不能测出真实的伸长量的,需要先张拉到10%,消除预应力松弛后,再次张拉到50%.这时伸长量计算为:用10%到50%的伸长量作为总伸长量的40%,推算前10%的伸长量,再加上从50%到100%的伸长量就是总的伸长量了.简单点计算的话,需要实测2个数据:10%到50%的伸长量L1,50%到100%的伸长量L2,总伸长量L=L1×5/4+L2