4-20毫安模拟量输出称重仪表,4-20mA模拟量输出电子台秤4~20mA产品的典型应用是传感和测量应用,。在工业现场有许多种类的传感器可以被转换成4~20mA的电流信号,TI拥有一些很方便的用于RTD和电桥的变送器芯片。由于TI的变送器芯片含有通用的功能电路比如电压激励源、电流激励流、稳压电路、仪表放大器等,所以可以很方便地把许多传感器的信号转化为4~20mA的信号。检重秤主要用于各种自动化包装流水线上自动重量检测、上下限判别或重量分级选择,广泛应用于制药、食品、保健品、日化、电池、轻工等行业的在线高速包装检重应用。电子称以高速度之动态重量读取方式检出生产线上的产品之重量,可以精确的检测出连续生产线中重量不合格的产品,并依此执行上下线判别或重量自动分选之控制,特别适用于包装产品中的缺件检查。没有做不到的,只有您想不到的,上海仁沃实业公司帮您解决一切称重烦恼!4-20毫安电子秤特色:&全新电路设计,强化抗干扰性能。大型显示&LED&显示&(7位20mm&高),适合昏暗场所使用。高性能A/D转换器,具03μVD高灵敏度,取样速度快&(最高每秒可达120次),量测范围-1~&20mV/V。除一般2点校正外,可作5点线性校正。具可二阶数字滤波器,可有效抑制现场环境所产生之振动。具有动物秤之功能,显示快速、稳定。具有简易重量比较功能&(&Hi,&Lo,&OK&讯号输出)。采用交换式电源技术,AC100V~240V电源皆可直接使用,不须额外设定。特殊结构设计,维护更方便。选配:OP-01&RS422&/&RS-485&接口OP-02&Parallel&BCD&接口,输出有&O.C&及&TTL&二种方式OP-03&Analog&输出接口&(&4&-&20mA,&0&~&10V)OP-05&Parallel&Printer&接口&/&RS232C&&&Current&LoopOP-05F&Freeform&Printer&接口OP-06&RS-232C&&&Current&LoopOP-07&RS-232C&&&Current&Loop&&&Data&Clock&OutputOP-08&Control&I&/&O&(2&Input&/&4&Relay&Output)小称量规格表:(如需其它规格请电话联系)型号称量规格/误差外部精度ACS-1.51.5kg0.05g/0.1g1/30,000ACS-33kg0.1g/0.2g1/30,000ACS-7.57.5kg0.2g/0.5g1/30,000ACS-1515kg0.5g/1g1/30,000ACS-3030kg1g/2g1/30,000适用温度:0℃~40℃(32℉~104℉)电源:AC220V(-15%,+10%)+DC6V/4AH充电池秤盘尺寸;230×280mm
上海市松江泗泾开发区九干路168号7号楼
店内其它产品查看: 2050|回复: 11
模拟量模块331对于两线制和四线制接法4-20毫安电流的流向请教?
看模板规范,模拟量输入端,不管是接两线制变送器还是4线制变送器,都是变送器的信号+接模块输入+,变送器的信号-接模块输入-,难道这两种情况下4-20毫安电流的流向是相同的?接两线制变送器时模块的输入不是还要提供24V电源了嘛,24V电源正端应该就是模块的信号输入+吧?&br&不明白了,请高手赐教,两种情况下电流的流向究竟是什么样的呢?
电流流向当然是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的
按斑竹这么说,331模块检测电流时,电流方向对测量结果没影响了?比如四线制电流,正负调换一下也没问题了?&br&&br&疑惑中————————
两线制和四线制&br&两线制是有源的四线制是无源的,其中块侧面A.B.C.D.是有方向的&br&具体的可以电话讨论-839&br&
在设定量程时,通过改变侧面的量程板时已经在硬件上改变了plc输入端m+和m-的含义。&br&在两线制和四线制时对应的m+和m-是不一样的。&br&对于用户来说,对于四线制变送器,模拟量输入模块量程必须设定为4线制,此时直接将变送器的+接m+,变送器的-接m-.&br&对于两线制变送器,模拟量输入模块量程可以设定为4线制或者2线制,模块量程以设定为4线制时要外接DC24v,此时,DC24V+接变送器的+,变送器的-接模拟量输入模块的+,模拟量输入模块的-接DC24V的-。直接将模拟量输入模块量程设为2线制时,则变送器的+接m+,变送器的-接m-.
明白了,谢谢各位,想了很长时间就是没想通
主题:回复:模拟量模块331对于两线制和四线制接法4-20毫安电流的流向请教?&br&&br&在设定量程时,通过改变侧面的量程板时已经在硬件上改变了plc输入端m+和m-的含义。&br&&br&在两线制和四线制时对应的m+和m-是不一样的。&br&&br&对于用户来说,对于四线制变送器,模拟量输入模块量程必须设定为4线制,此时直接将变送器的+接m+,变送器的-接m-.&br&&br&对于两线制变送器,模拟量输入模块量程可以设定为4线制或者2线制,模块量程以设定为4线制时要外接DC24v,此时,DC24V+接变送器的+,变送器的-接模拟量输入模块的+,模拟量输入模块的-接DC24V的-。直接将模拟量输入模块量程设为2线制时,则变送器的+接m+,变送器的-接m-.&br&&br&&br&说的太好了,对200也适用&br&
强人,受教,感谢!
“平头”兄为正解~~~对1KF00的2线制接线就是如此。
使用SM331-7KF时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法.&br&无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.&br&同一组2通道的输入类型必须一致.&br&&br&而是用SM331-1KF或SM334时,模块只有4线制接法,可以采用上述做法,但串接电源的负端要和模块及CPU/IM的供电电源的负端共地.