继电保护技术异常以及弹簧机构的弹簧未储能等)与继电保护装置的配合问题。以前的断路器压力异常闭锁合跳闸要通过保护装置的操作箱中的压力闭锁继电器的接点断开合跳闸回路来实现.因为考虑到接线复杂性和压力闭锁继电器的数量有限,因此没有对断路器状况进行分相监视-而是任一相断路器有异常均会闭锁三相操作同路。新型断路器中.一]于此功能由断路器本身就地实现?没有上面的限制。我们认为可以也有必要对三相断路器进行分相闭锁。特别是跳闸回路的分相闭锁比三相闭锁有着很大的优越性。在分相闭锁的情况下如果断路器某相发生异常被闭锁,那么系统发生其它相单相故障时还是能通过保护装置和断路器的配合通过单相跳闸、单相重合闸来实现故障的切除。当发生的单相故障与异常断路器的相别相同时.最终可以通过断路器失灵保护切除故障。而如果足单相断路器异常闭锁三相的情况.一相断路器发生异常则会闭锁三相的跳闸回路。那么即使非异常相发生单相故障且保护装置正确动作发出单跳令,由于断路器跳闸回路已经被闭锁,断路器不能被跳开.故障也就不能被切除。最后只能依靠断路器失灵保护延时隔离故障。综上.我们可以发现分相跳闸闭锁比_二相跳闸闭锁可以在更多的情况下保证单相故障的可靠切除.再考虑到系统中绝大部分的故障是单相故障,应该说分相跳闸闭锁对系统的稳定是有很大益处的。对于合闸回路是否有必要进行分相闭锁,答案应该是否定的,因为这种设计方法没有明显的优点?反而在单相异常不闭锁三相的合闸的情况下.如果某相发生异常我们进行合闸操作会出现非异常相被合上而异常相被闭锁,从而出现断路器三相不一致的状态,对系统产生不必要的冲击。最后还有一个问题值得我们重视,即断路器压力异常闭锁重合闸的问题。实践工作中我们发现?很多厂家的设备压力异常并没有按照闭锁跳闸、闭锁重合闸和闭锁合闸分压力等级提供闭锁接点.有些甚至没有为继电保护装置提供闭锁重合闸的接点。这样就存在隐患。在断路器处于机构压力异常状态应该闭锁重合闸时.按照常规的设计断路器应提供给继电保护装置断路器异常闭锁重合闸的信号。继电保护装置进而在单相故障时不选相直接三跳。而如果断路器没有提供这样的接点,那么对于单相故障继电保护装置将选出故障相并单相跳闸?延时重合闸动作发出合闸令。但此时断路器处于异常闭锁重合闸(由于是同压力等级,因此合闸回路电被闭锁)状态.合闸同路被闭锁,凼此跳开的断路器并不能再次被合上。此时就会出现断路器三相不一致的状态。只能再次延时靠断路器三相不一致保护动作跳开其余两相。可见这种动作过程较断路器闭26【WWWc㈨naefnel电工技术锁保护重合闸而由保护直接三跳的过程一使系统不正常状态时间多持续了重合闸延时和断路器三相不一致延时两个时间的总和.无益于系统稳定。另外,如果断路器提供的闭锁合闸和闭锁重合闸的压力等级是一样的情况,此闭锁接点对于某些型号的继电保护装置(比如WXI-ll】.CSI,l∞)而言一定注意不要接到继电保护装置的压力低闭锁晕合闸的开关量输入端。因为这些继电保护装置对压力低闭锁重合闸的定义和处理方法并不一定保证保护在有此开关量输人的情况下对单相故障实现三相跳闸.且闭锁重合闸。而是一定要把闭锁接点接到一有此开关量输入就闭锁重合闸且保护三相跳闸的输人端。3防跳回路的问题以往防止断路器跳跃功能的实现都足继电保护装置的事情,其通过较复杂的接线和继电器接点的组合在断路器合于故障时将断路器可靠的闭锁在跳开位置,而不至于产生跳跃最终产生危险。新型的断路器本体目前均能实现防止断路器跳跃的功能.且接线非常简单,接点配合也十分可靠。因此新的设计一般都以将防跳功能放在断路器本体来实现。但这里需要注意的问题是:首先为了和不同的断路器配合,继电保护装置的操作网路还都有防跳网路的设计和接线.这样在和新型断路器配合时就必须将继电保护装置内的防跳功能停用.防止两套系统同时工作产生相互干扰和影响.发生不可预料的动作行为。但由于继电保护回路中的防跳继电器一般被用来作为跳闸保持继电器,因此在停用继电保护防跳功能时.要特别注意保留作为跳闸保持功能的相关回路.否则就可能会出现继电保护出口继电器接点断弧引起烧损的结果。另外还要注意,由于开关控制箱中的防跳继电器与继电保护操作回路的跳闸位置继电器回路串联分压后的电压超过了防跳继电器的返回电压.形成了防跳继电器自保持.从而断开了合闸回路的问题。详细分析见华北凋局[1t?96]48号文件(《印发“关于进口及引进技术生产的开关防跳回路的反事故措施”的通知》)。4断路器就地操作的问题新型断路器本体均设有操作回路远方就地操作切换回路,正常时置于远方位置.跳合闸操作可以通过监控设备、控制把手以及继电保护装置在远方进行。当需要在断路器本体就地操作时.将远方就地操作切换回路置于就地位置,通过断路器本体机构箱内装没的合跳闸控制设备进行就地台跳闸操作。这里需要注意.由于切换回路置于就地位置时其合跳闸回路与继(下转第28页)
阅读此文(图):LW25-126型高压断路器弹簧未储能回路处理 
  [摘 要] 对LW25-126型高压断路器弹簧未储能回路分析和讨论,提出解决方案。
  [关键词] LW25-126型高压断路器 储能信号不正确
  1、概述
  随着电力网的不断扩大,电网中使用弹簧操动机构的断路器运行数量越来越多,运行条件和技术要求比较高,其运行可靠性不仅关系到断路器本身,而且影响到其它设备乃至整个电网。因此,对高压断路器的要求越来越高。
  为了保证电网的安全稳定运行,解决由于高压断路器控制回路故障引起的不必要的停电和信号发送不正确等诸多问题,提出对LW25-126型高压断路器电机储能回路提出了解决方案。
  2、LW25-126型高压断路器储能信号不正确的原因分析及解决方法
  我局某变电所使用的西安高压开关厂2000年生产的LW25-126型高压断路器,在传动操作中发现弹簧未储能时,控制室“弹簧未储能”光子不亮,针对此情况,检修人员对此断路器二次接线进行了详细检查,发现此断路器二次接线已进行了改动,将断路器“弹簧未储能”接入“过流过时故障报警”49MX辅助继电器当中,当电机电源故障,15秒钟左右“过流过时故障报警”49MX辅助继电器励磁,辅助继电器常闭触点打开,“弹簧未储能”光子消失;随后将接线改回原状态,发现此断路器只监视“弹簧已储能”,断路器储满能量后,控制室光子牌亮,弹簧未储能时,控制室光子牌灭。若需要阅读全文或喜欢本刊物请联系购买。
欢迎作者提供全文,请。
摘自:   
更多关于“LW25-126型高压断路器弹簧未储能回路处理”的相关文章
杂志约稿信息
& 雅安市网友
& 上海市网友
& 天津市网友
& 天津市网友
& 广西柳州网友
& 哈尔滨市网友
& 太原市网友
& 广西网友
& 广州网友
品牌杂志推荐
支持中国杂志产业发展,请购买、订阅纸质杂志,欢迎杂志社提供过刊、样刊及电子版。
全刊杂志赏析网 2015访上海科恒实业发展有限公司销售经理孙金祥断路器弹簧操作机构动作过程及问题处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
断路器弹簧操作机构动作过程及问题处理
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 弹簧储能 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信