砼同条件养护砼试块评定合格而标准养护砼试块评定不合...

同条件养护混凝土强度_搜索_中华文本库
“同条件养护试块”的试压强度值是反映砼结构实体强度的重要指 标,它是指砼试块脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度 环境的相同养护,达到等效养护...
“同条件养护试块”的试压强度值是反映砼结构实体强度的重要指标,它是指砼试块脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护, 达到等效养护龄...
前 言 为了贯彻《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB,根据 太原市地区近几年用同条件养护混凝土试件强度的评定情况,方便广大施 工、试验技术人员在试件...
同条件养护试件砼强度合格评定_建筑/土木_工程科技_专业资料。SG-T107 同条件养护试件砼强度合格评定 单位工 程名称 水泥品种 及标号 施工单位 配合比(重量比) ...
同条件养护砼强度评定_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档同条件养护砼强度评定_建筑/土木_工程科技_专业资料。卷序号 资料编号 ...
3、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留设同条件养护试 件。 4、同一强度等级的同条件养护试件,其留设的数量应根据混凝土工程 量和重要性确定,不宜...
论混凝土标准养护强度与同条件养护强度区别_法律资料_人文社科_专业资料。论混凝土标准养护强度与同条件养护强度的区别 混凝土试件按其养护方法可分为标准养护和同条件...
关于混凝土同条件养护的若干问题 [摘要] 本文通过对 GB《混凝土结构工程施工质量与验收规范》 中附录 D《结构实体检验用同条件养护混凝土试件的强度检验》...
同条件养护试块留置办法见下表, 并且每种混凝土强度等级同条 件养护试块留置组数不少于 3 组。 四、同条件养护试块制作养护办法 1 、 同条件养护试块留置位置应...
浅论混凝土标准养护试件和同条件养护试件的异同 及其在工程质量验收中的作用 现行“混凝土结构工程施工质量验收规范”GB 中规 定,结构混凝土的强度等级必须...
结构实体同条件养护混凝土试块强度统计、评定记录_建筑/土木_工程科技_专业资料。结构实体同条件养护混凝土试块强度统计、评定记录工程名称:华电朔州一期 2×300MW 级热...
结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表编号:01-14/(02-03)□□□ 工程名称 施工单位施工执行标准名称 及编号 序号 分部工程名称 验收部位混凝土配合比 (...混凝土试块是否必须用同条件养护送检?是否可以用标准养护?_百度知道
混凝土试块是否必须用同条件养护送检?是否可以用标准养护?
需要同条件养护送检和标准养护标准养护试件是用来对混凝土强度评定用的。而同条件试件有两个用途。1、为了工艺需要,如拆模,吊装,张拉等对混凝土结构强度有规定的工序,确定强度用。2、用来对混凝土结构实体强度的检验。这些在混凝土工程质量检验评定的标准中都有明确的规定,
其他类似问题
为您推荐:
你可看一下。而同条件试件有两个用途,吊装是两者都要有的,确定强度用,张拉等对混凝土结构强度有规定的工序。这些在混凝土工程质量检验评定的标准中都有明确的规定。二是用来对混凝土结构实体强度的检验。标准养护试件是用来对混凝土强度评定用的,如拆模,一是为了工艺需要
来自团队:
您可能关注的推广
混凝土试块的相关知识
其他2条回答
如何树立良好职业心态,维护自我心理健康
拆模必须用同条件试块,标养不能反应实体强度。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁砼试块送检,标准养护与同条件养护留置组数是不是一样的?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 砼试块送检,标准养护与同条件养护留置组数是不是一样的?
砼试块送检,标准养护与同条件养护留置组数是不是一样的?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“砼试块送检,标准养护与同条件养护留置组数”相关的问题,中国学网通过互联网对“砼试块送检,标准养护与同条件养护留置组数”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:砼试块送检,标准养护与同条件养护留置组数是不是一样的?,具体解决方案如下:解决方案1:不一定,标养为100方一组,同条件是为了拆模用,所以最少为2组以上,因为第一组如果没达到拆模要求的话,那么过几天还得再送一组,至到达到拆模条为止。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:例如浇筑150方砼,做2组同条件养护试块,然后还要再做2组标准养试块?答:不一定,标养为100方一组,同条件是为了拆模用,所以最少为2组以上,因为第一组如果没达到拆模要求的话,那么过几天还得再送一组,至到达到拆模条为止。===========================================问:验收规范7.4.1尽管写明了留置试块的组数,但是我还是有些不明白一下几点...答: 验收规范7.4.1第5条应是“每次取样应至少留置一组标准养护试件……”,又每次取样应按第3条规定执行,即“当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;” 那么假设你一次性浇筑1100方商品混凝土,则应留置标养六组,同...===========================================问:我工地施工地下室底板,做的试块都是送质监站标准养护的,每100m做一组...答:1、有抗渗要求的砼制作抗渗试件,每连续浇筑500m3,至少留置一组。对于同一个工程,至少留置两组。由于影响试验结果的因素较多,需要时可以多留置几组(如水池的池底、池壁、顶盖分别浇筑,则可以考虑分别留置)。 2、对于检验批验收需要的标准...===========================================问:砼同条件试块是留置几组就送检几组吗?还是说留置是一回事,送检又是一回...答:同条件养护试块必须达到600度天才能送检,没有拆模的目的,不是拆模试块; 对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评定的依据; 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工等单位共同预...===========================================问:一次交95方混凝土 有6根立柱 一块侧墙 做几组试块?答:根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土结构工程施工应按规定留置标准养护混凝土强度试块。 混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽龋取样与试件留置应符合下列规定: ①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得...===========================================问:一次交95方混凝土 有6根立柱 一块侧墙 做几组试块?答:(1)同条件养护试块”所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; (2)对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件养护试决” (3)同一强度等级的“同条件养护试块”,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜...===========================================问:一次交95方混凝土 有6根立柱 一块侧墙 做几组试块?答:2011年版的《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)有明确规定,请查阅。 ===========================================问:一次交95方混凝土 有6根立柱 一块侧墙 做几组试块?答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》_GB(2011版),附录D D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合下列要求: 1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设) 施工等各方共同选定; 2 对混凝土结构工程中的各混凝...===========================================问:基础部分因为没法做回弹,留置同条件试件。也需要留置标养试块。 如果刨...答:同条件及标养试块最少可以留置三组。都在混凝土规范里面。 GB (2011年版)混凝土结构工程施工质量验收规范 7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽龋取样与试件...===========================================不一定,标养为100方一组,同条件是为了拆模用,所以最少为2组以上,因为第一组如果没达到拆模要求的话,那么过几天还得再送一组,至到达到拆模条为止。===========================================混凝土100m3/2组,1000m3应留20组,一组标养,一组同养,全部要送检,工程检验试验还要根据地区质检站要求留置,这一方面得多与监理单位沟通确定,主要必须按相关规范要求留...===========================================标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。2、用于砼结构实体检... 同条件养护试块;②、同一强度等级的同条件养护试块,其留置的组数应根据砼工程量和...===========================================可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当... 组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段 不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一...===========================================,取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验...===========================================应采用回弹法检测;对于不合格组数较多,砼试块代表位置比较重要,强度等级与设计值相... 列入不合格试块检测清单,单独列表统计,单独计费。 3、同条件养护试块没有留置或不...===========================================对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置"同条件养护试决" (3)同一强度等级的"同条件养护试块",其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜大于10组,且不应少于3组。===========================================标准养护室内保持固定的温度、湿度养护 检测出来的强度都是28天龄期的试块强度。... 这个要按照规范来留置,一般,100m3/组,具体按照规范, 同条件的数据是给自己看,不做资...===========================================同条件养护试件其留置的数量,应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,且不应... 进行强度试验;等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试...===========================================标准养护试块是必须要做的,验收时使用需要查验标准养护试块抗压强度报告;同条件养护试块,则是根据施工中监督、监理等部门的要求和施工需要留置的。这两种留置试块方式...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->施工单位各种类型的施工技术这里可能都有,本群组主要还是以建筑工程施工技术为主,期待广大网友的积极参与标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
15条回复&&6575次阅读&&&&
有一栋楼,刚做到地上二层,9月16号打的负二层的墙柱梁板混凝土,墙柱C50,梁板C35,都只做了一组同条件的试块,10月11号把两组同条件的都送去检测中心了,然后墙柱的只有49.1,问下这个怎么处理,工地技术员说这个不打紧,也不要回弹钻芯。。我有点云里雾里,按照他的说法好像同条件的试块送检是按照单位工程什么的。。。现在有些疑问,1,建设工程检测见证取样员手册上说 同条件所对应的结构构件或者部位,应由监理、施工等各方共同选定。这个是什么意思呀,好像我所在项目上监理也没说。这个对应的结构构件或者部位有没有一些默认的部位,像墙柱。梁板什么的?2对混凝土结构工程中的个混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。 这句话的意思是不是 :比如这一栋楼总共用了5种等级的混凝土,然后每种等级的都要留置3同一强度等级的同条件养护试块,其留置数量应根据混凝土的工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。这里的重要性是怎么个说法同条件试块是不是每一层的每一个部位都要留置,是不是每一层每一个部位留置的都要送检,或者说3中的10组、3组是对于整个这一栋楼来说的
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
同条件养护试件的等效养护龄期不能按标准养护试块龄期28天同等对待,应根据当地的气温和养护条件,现场设置温度计,认真记录,按日平均温度逐日累计达到600℃天时所对应的龄期,而且0℃以下的龄期不能计入。同时要求,等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际施工养护条件,由监理(建设)、施工方按有关规定共同确定。解答1在混凝土结构子分部工程10.1.1明确规定“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施,承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质”。结构实体检验的范围仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位,因此,结构构件的非重要部位如混凝土垫层无须留置同条件养护试件。解答2不一定需要预留,预留试块是重要部位,非重要部位就不需要。解答3留置数量:在《混凝土结构工程》()D.0.1第3条规定“同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组”。按《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定,同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件。留置数量不少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。而不是象有些施工人员理解的“附录D,D.0.1第”3“条‘同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不少于3组’。因此,我只要做同等条件养护试件不少于3组就可以了”。这是错误的,应根据混凝土工程量和重要性及结合《混凝土强度检验评定标准》GBJ107要求正确留置。
&&发表于&&&&&那我地上33层,每层的墙柱、梁板都必须要做同条件的,而且每层做的同条件都必须要送检? 这个与10组,3组的有什么关系呀?
像我在的项目地下二层,墙柱都为C50,是不是负二层和负一层的墙柱同条件试块加起来得不少于3
&&发表于&&|&
点评 好豆芽菜 发表于 2楼
20:16 同条件养护试件的等效养护龄期不能按标准养护试块龄期28天同等对待...那我地上33层,每层的墙柱、梁板都必须要做同条件的,而且每层做的同条件都必须要送检? 这个与10组,3组的有什么关系呀?像我在的项目地下二层,墙柱都为C50,是不是负二层和负一层的墙柱同条件试块加起来得不少于3组,其中可以这样做(负二层2组同条件,负一层一组同条件,或者负二层1组,负一层2组,或者负二层3组,负一层不做)另外还有个问题,同条件试块(150*150*150)的强度要达到设计强度的多少才算合格,设计是C50,检测下来是49.1)
&&发表于&&&&&C50中50是设计强度标准值,同条件混凝土试块抗压强度达到设计值的105%以上,可认为合格。
标养(28d)混凝土试块实验报告强度达到设计强度的95%以上,可认为合格。
拆模(7d)混凝土试块实验报告强度达到设计强度的75%以
&&发表于&&|&
点评 hekai02 发表于 3楼
16:43 [quote]点评 好豆芽菜 发表于 2楼 2...那我地上33层,每层的墙柱、梁板都必须要做同条件的,而且每层做的同条件都必须要送检? 这个与10组,3组的有什么关系呀?像我在的项目地下二层,墙柱都为C50,是不是负二层和负一层的墙柱同条件试块加起来得不少于3组,其中可以这样做(负二层2组同条件,负一层一组同条件,或者负二层1组,负一层2组,或者负二层3组,负一层不做)另外还有个问题,同条件试块(150*150*150)的强度要达到设计强度的多少才算合格,设计是C50,检测下来是49.1)C50中50是设计强度标准值,同条件混凝土试块抗压强度达到设计值的105%以上,可认为合格。标养(28d)混凝土试块实验报告强度达到设计强度的95%以上,可认为合格。拆模(7d)混凝土试块实验报告强度达到设计强度的75%以上,可认为合格。我个人认为 你每个部位都得做,想你上面说的那样,有一个部位不做(总数量是够的)是不可以的。有不合格的我们要去复检,再者回弹,再者钻芯取样。如果有说错的地方,请专家们批评,以免误导读者
&&发表于&&&&&你这岂止是误导,已经是错误了!1、先说你说的标养的问题,凭什么95%就合格?哪个规范给你的数据?对于每组试件来说,一般是取三个试件的平均值,如果偏差太大的话,该组试件不能参与评定。2、再说拆模的问题,拆模
&&发表于&&|&
针对三个问题回答如下:1、就是说具体什么部位留置同条件试块,施工单位应根据实际情况跟监理协商确定,而留置的部位应为梁柱墙等重要节点,这个也要根据工程设计情况定。2、你的理解是对的,有几种强度就要留几种同条件。3、同一强度的同条件试块,要留多少组,也要根据实际情况确定,但是最好是10组以上,且不能少于3组(这里的10和3是针对整栋楼中某一个强度等级而言)同条件试块留置数量伸缩性大,个人觉得关键看项目自身对砼的把握以及监理的态度
&&发表于&&|&
对了,你说的有一组不合格,不打紧,最终砼合格与否是要综合评定的,参照砼强度检验评定标准
&&发表于&&&&&最终是个怎样的评定方法呢
&&发表于&&|&
点评 leafcs 发表于 6楼
21:45 对了,你说的有一组不合格,不打紧,最终砼合格与否是要综合评定...最终是个怎样的评定方法呢
&&发表于&&|&
一组试块合格与否不代表是否混凝土合格,完工后还有一个混凝土评定,评定合格就合格
&&发表于&&|&
没清楚你的意思,但给你个建议1。同条件一个单体建筑,全部标号一起有3-10组就可以2。现在还是以标养评定砼强度,但是要求同条件合格就评定合格3。少与10组的非统计法,要满足115%。这个难,但是不用这个评就没事
&&发表于&&|&
朋友我来给你简单回答一下你的问题,希望能够帮到你;1、工地上不管是同养还是标养的试块理论上应该是由施工单位、监理单位以及工地现场的甲方代表一起确定什么时候取试块,至于说对应的构件如果是各部位砼强度等级不同,则应该分别取试块,比如你现在这个工程墙柱砼等级为C50,梁板等级为C35,那么至少需要去两个部位的试块,墙柱取一次,梁板取一次。2、你的第二个问题,你的想法是对的,就是这样每个等级都要留置;3、我想这里的重要性指的是关于工程结构方面的重要的部位;至于同条件试块是不是每一个部位都要留置,打个比方你浇筑一层楼的砼不外乎有墙柱、梁、板几个部位,同样的等级只需要送检的时候填单填在一起就行了,比如你的工程墙柱C50,梁板C35,就只需要墙柱送在一起,梁板送在一起,就行了。至于试块的组数应该按照方量来取,理论上是100个立方米取三组,例如你的工程墙柱C50有500立方米,那么光墙柱就需要做15组,梁板200立方米,那么梁板就需要做6组。这个都是对于一次浇筑的方量来说的,不是说这一栋楼。
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&35分钟前&0条回复
&发表于&今天 17:13&0条回复
&发表于&今天 16:14&1条回复
&发表于&今天 14:13&2条回复
&发表于&今天 12:19&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖&过期帖子
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);注册二级建造师考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置:&& && && && && && 试卷题库内容
1小题>混凝土基础的主要形式有( & &)等。A&条形基础B&独立基础C&筏形基础D&箱形基础E&多形结合基础正确答案:有, 或者
2小题>混凝土灌注桩按其成孔方法不同,可分为( & &)。A&钻孔灌注桩B&沉管灌注桩C&爆竹灌注桩D&人工挖孔灌注桩E&挖孔扩底灌注桩正确答案:有, 或者
3小题>钢筋混凝土预制桩基础施工中,打桩时应注意观察( & &)。A&土层变化情况B&打桩入土的速度C&打桩架的垂直度D&贯入度变化情况E&桩锤回弹情况正确答案:有, 或者
4小题>混凝土灌注桩施工结束后,应检查( & &)。A&混凝土强度B&桩体质量C&桩体垂直度D&桩体承载力E&桩体摩擦力正确答案:有, 或者
5小题>建筑工程施工质量验收要求包括( & &)。A&工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B&涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测C&检验批的质量应按一般项目验收D&对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测E&承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质正确答案:有, 或者
第&1&题:案例分析问答题: ()[背景材料]
& &某住宅楼是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅,总建筑面积3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡、3人重伤、经济损失26万元人民币的事故。从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板采用300mm&1200mm&55mm和300mm&1500mm&55mm定型钢模,分三段支撑在平放的50mm&100mm方木龙骨上,龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径 100mm圆木立杆,这4根圆木立杆顺向支撑在作为第6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝灌混凝土浇筑仅4d,其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案,监理方也未提出异议,便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。
& &[问题] 1小题>请简要分析本次事故发生的原因。正确答案:有, 或者
2小题>对于本次事故,可以认定为几级重大事故?依据是什么?正确答案:有, 或者
3小题>监理单位在这起事故中是否应该承担责任?为什么?正确答案:有, 或者
4小题>针对类似模板工程。通常采取什么样的质量安全措施?正确答案:有, 或者 第&2&题:案例分析问答题: ()[背景材料]
& &某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称&乙方&)与建设单位(以下简称&甲方&)签订了施工总承包合同,合同期600天。合同约定工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误一天,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误一天,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划1示意图如图2-1所示。
& &施工过程中发生了以下事件。
& &事件一:底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长 5天,因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元;
& &事件二:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10天,直接经济损失20万元;
& &事件三:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3天,直接经济损失0.8万元;
& &事件四:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9天,直接费用增加3万元,
& &事件五:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30天,直接费损失0.5万元。
& &其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。
& &[问题] 1小题>用文字或符号标出该网络计划的关键线路。正确答案:有, 或者
2小题>指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。正确答案:有, 或者
3小题>分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。正确答案:有, 或者
4小题>该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少万元?正确答案:有, 或者
5小题>乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?正确答案:有, 或者
6小题>如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期,在发生以上事件的前提条件下,为了能最大限度地获得甲方的工期奖,室内装修工程工期至少应压缩多少天?正确答案:有, 或者 第&3&题:案例分析问答题: ()[背景材料]
& &某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
& &1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法:
& &(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工;
& &(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上;
& &(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封;
& &(4)在安装中空玻璃时,镀膜层朝向室外。
& &2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施:
& &(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框;
& &(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N;
& &(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理;
& &(4)制作木门窗的木材中的甲酸含量应符合设计要求;
& &(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封,以防透气。
& &[问题] 1小题>在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中,哪些方法是不妥当的,并改正。正确答案:有, 或者
2小题>在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的,请逐一指正,请指出正确的措施或说明理由。正确答案:有, 或者