砼试块强度评定表同条件养护的养护池,有什么需要的...

混凝土试块同条件养护操作的问题。_百度知道
混凝土试块同条件养护操作的问题。
施工单位将所有同条件养护试块直接放进水塘里,就这样泡着、作为现场监理人员、这样做是为了尽早满足龄期对应的强度每次浇筑完混凝土之后,现场都会有混凝土试块?2?3,另外一部分是同养,一部分是标养,请问,请问这样是否可行,是否应该进行制止:1,从来都不取出来
提问者采纳
显然不是,应毫不留情的制止、梁什么叫‘同养’。所以题述他们的做法肯定是极其错误的、板这些构件是不是整天都泡在水塘里的呢。它是核查构件实体强度的依据,应该先讲道理。那么请问,是与构件相同条件养护的简称。作为现场监理对这种错误的做法,不听说服的话,就是同条件养护,柱
提问者评价
明白了,谢谢。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
可能就不知道了试块的管理,真的有难处,或者说在规定期了内送试验室&quot,都得不到有效的实施,至于什么叫“同养”;同养&quot,那工地上现存的;好吧!管吧;了,这样;不管吧,估计从这个政策出台一直到废止,或是新手;集中标养&同养“了,标养同样一妈样,实际意义不大,如果要送同养试块了。你说的把试块泡在水里,估计应该是施工单位的“标养”,好好学习业务知识。你作为监理,标养养在混凝土公司了,捞起来就是&quot,对不住职业良心标准规范不骗人,现在商混了,你就是不懂,不懂潜规则,只能是&了,原来的现浇工地上做试块,你才能混得住,搞清楚什么叫同条件试块
混凝土试块的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁什么是混凝土养护池_百度知道
什么是混凝土养护池
  【1】混凝土养护池:标准养护系指试块在温度为20±3℃、相对湿度在90%以上的环境中养护。当无标准养护室时,混凝土试件可在温度为20±3℃的不流动水中养护。水的PH值不应小于7。在标准条件下养护28天的强度,作为混凝土强度验收评定的依据。 & & &同条件养护系指试块和构件在同样温度、湿度环境下进行养护,作为构件的拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张、临时负荷和继续施工及结构验收的依据。同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验,等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,0℃及以下温度不计入;等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。  【2】混凝土养护池如下图所示:  
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
混凝土现场试件强调同条件养护,也就是混凝土订钉斥固俪改筹爽船鲸养护条件需要使用现场尽可能一样,需要混凝土养护池现场应为水下混凝土使用环境,需要将试件放在养护池养护。
能不能说的更详细和简单点呀
标准养护施工单位一般是做不到的,现场取样后一般需送当地有资质试验室代为养护,标准养护不规范的做法原来是有采用养护池的形式,但标准方法是养护室或养护箱,保证规定的温度和湿度,且绝对不能浸泡在水里,理由很简单,放在水里是不能满足湿度要求的。同条件养护就是放在现场,以达到和现场构件同样的养护条件,比如混凝土梁柱,每层的试块放在每层相应的位置保管好就行了,但如果现场有水下混凝土构件,比如基础、基桩等,那在现场就应该建混凝土养护池了。这样说明白了吗?再强调一下,水下养护不能取代标准养护,记住!
其他4条回答
砼标准养护试块的养护条件是温度20°C±2°;湿度95%以上。通常在标准养护室里砌混凝土养护池,置试块于其中就能保证湿度95%以上而且温度变化微小订钉斥固俪改筹爽船鲸,因此养护条件得到保障。
这个就是施工现场浇捣混凝土,你就要做混凝土试块,比如你浇捣柱子,就要做两种试块一种是标养,一种是同条件;你做的标养的混凝土试块,拆模之后,要放到养护池;同条件就方在施工现场。不知道这样的说明,你明白没有。。。
就是用混凝土砌的池子,里面可以放混凝土试块,里面装满水,水要定期换
什么时代了,还用养护池?
您可能关注的推广&&回答者:
混凝土养护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:&&
参与网站互动交流获赠筑龙币想要了解筑龙币的用途,如何获得筑龙币,
所需300筑龙币,您的余额不足啦!
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
赠送给您啦!
您VIP免币下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:0 次
所需300筑龙币,您的账户余额不足啦!
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:0 次
所需 200 筑龙币,您持有 50 筑龙币
所需 300 筑龙币,您的账户余额不足啦!
所需 300 筑龙币,您持有 50 筑龙币
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
您是VIP会员, 赠送给您了!
VIP会员免币下载
浏览量:6134人次评论数:4文件格式:(doc)文件大小:51KB上传网友:朱建明
上传日期:会员下载:300&筑龙币
1次免币下载特权 或
30&筑龙币&
其它省市&&
  五、构件各混凝土强度等级同条件养护试块的制作要求
  一、各单栋工程每次浇混凝土前王繁全面负责,邀请监理、甲方代表依照配合比通知单(开盘)的要求,检查是否相符,并对进场混凝土进行坍落度测试。
  二、取样:在监理、甲方代表的旁站下,在混凝土浇筑地点进行随机抽取。
  三、制作:同条件养护试块所对应的结构构件或结构部位,现场由监理、甲方代表、技术负责人共同选定。取样与试块的留置应符合以下规定:
  ()每100立方米且不超过100M3的同配合比的砼取样不得少于一次。
  ……
  四、养护:
  (1)首先用Φ10钢筋双向单层间距120㎜;焊制成净空尺寸500X200X200的钢筋笼子。此笼子应固定在楼面上,不能移动。
  (2)同条件养护试块出模后对试块表面进行标识:应标明构件名称、部位、强度等级、时间等,然后放在钢筋笼子里面,钢筋笼子放置在靠近结构构件或结构部位的上述规定位置,并采取楼层结构部位相同的养护方法。
  (3)各部位结构构件在浇筑完毕后12h以内对混凝土表面和试块加以覆盖并养护。
  ……
  字数约3.2千字
如您下载的资料与介绍不符或存在问题,请点击本资料为网友上传,仅供学习交流,如有版权问题请
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&同时发布一条微博
您还未购买该资料,暂不能发表评论
请&&并下载&后发表评论。还没有账号
筑龙建筑圈
拓展行业人脉
实现业务对接
了解最热资讯
掌握最新技术
建筑施工方案
施工试验方案
相关资料分类您现在的位置: >
砼试块同条件养护施工方案.doc
资料评价:
★★★☆☆
更新时间:
下载权限:
文件大小:
文件类型:
下载次数:
建筑论坛:
上传会员:
所属栏目:
需要金币:
久久建筑网提供了大量的图纸、图集、书籍、方案、教程资料。
砼试块同条件养护施工方案 ,希望对大家有所帮助。欢迎下载!
   工程概况
   东莞供电局电力生产实验实操基地工程,地上十二/八层,地下一层、A、B栋塔楼,一字型布置,其中首至二层为连体楼、三层以上分为A塔楼为八层及B塔楼为十二层。建筑工程等级:一级综合楼。结构形式:钢筋混凝土框架结构。抗震设计烈度:6度;防火分类:一级高层建筑;耐火等级:一级;人防高层类别和防护等级:甲级防空地下室;抗力等级:核6级。建筑总面积:23517 O,(其中地上: 21118O、地下:2399 O),建筑基地面积:2370 O;建筑高度为36.45~45.45m。本工程采用1985国家高程,&0.000相当于绝对高程18.150米。
二、编制依据
东莞供电局电力生产实验实操基地项目施工图(全套)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB
质量监督站的相关管理规定
其他国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规
一、工程概况 1
二、编制依据 1
三、混凝土试块留置 1
四、试件制作 4
五、试件养护 4
六、试件送检 4
七、质量保证措施 4
八、安全保证措施 5
砼试块同条件养护施工方案
一、工程概况
  东莞供电局电力生产实验实操基地工程,地上十二/八层,地下一层、A、B栋塔楼,一字型布置,其中首至二层为连体楼、三层以上分为A塔楼为八层及B塔楼为十二层。建筑工程等级:一级综合楼。结构形式:钢筋混凝土框架结构。抗震设计烈度:6度;防火分类:一级高层建筑;耐火等级:一级;人防高层类别和防护等级:甲级防空地下室;抗力等级:核6级。建筑总面积:23517O,(其中地上:21118O、地下:2399O),建筑基地面积:2370O;建筑高度为36.45~45.45m。本工程采用1985国家高程,±0.000相当于绝对高程18.150米。
二、编制依据
1、东莞供电局电力生产实验实操基地项目施工图(全套)
2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB
4、质量监督站的相关管理规定
5、其他国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规
三、混凝土试块留置
   1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB》规定:
(1)砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次;
(2)每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次;
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少一次;
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少一次。
   2、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工等单位共同选定。
   3、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件。
4、拆模同条件试块(判定砼是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块。
   5、等效养护龄期取按平均日温度累计达到600℃?d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。
   6、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜为1.10,也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。
   7、在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。同条件养护试件送达检测机构填写来样登记时,要根据试件的等效龄期如实填写,严禁等效龄期未到就把试件送到检测机构。
  根据本工程实际现场和混凝土方量的需要,确定本工程留置同条件养护试件的部位与组数如下:
   (1)基础及地下室
序号
部位
砼标号
组数
1
垫层
C15
2组
2
承台、底板
C35P6
15组
3
地下室外侧墙柱、消防水池侧壁
C35P6
5组
4
独立柱
C45
2组
5
顶板
C30
5组
   (2)上部结构
序号
构件
砼标号
组数
1
首层柱
C45
2组
2
二层梁板
C30
5组
3
二层柱
C45
2缩略图由工具模糊压缩而成,完整版请下载附件!
& 砼试块同条件养护施工方案
本类栏目导航
本类热门标签
建筑工程:
园林景观:
暖通空调:
水利工程:
结构工程:
电气工程:
建筑给排:
安装工程:
工程造价:
工程监理:
路桥工程:
装饰装修:
公安部备案号: 2
工信部备案号: 辽ICP备号-4客服QQ}

我要回帖

更多关于 砼试块强度评定表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信