建筑工地上三相电200kw↑功率需要配置多大安培的总配电厢?计算
小区楼建筑工地上所需要总功率大约是200KW,电压是380V,我想问下需要配置至少多少安培的总配电装置?怎么样计算?从变压器上到总配电厢有大约500米的距离,至少要用多少平方的电缆?
提问者:跨空
工作电流大约为303A,考虑到有时候电压比较低(170V计算)电流大约为392.空开选择400A、500A均可以。关于电缆的选择。一般情况下按照载流量的计算铜线4A/mm比较安全 ,但电缆越粗发热就越大,95mm以上的电缆载流量按照3A/mm,电缆用150mm就可以了,考虑到距离较远压降会产生,电缆的线径可以放到180mm中线考虑用240mm
我这里电压是380V的,不是220V,所以你的低压170V是怎么个说法?
相电压170V的时候
也就是线电压在300V左右的时候
回答者:1011ballast
Mail: Copyright by ;All rights reserved.我有一些设备所有设备功率加起来总功率为20406W现在我要弄一个配电箱接进配电箱的电是三相电的,现在我配电箱里的电流要多大才能保证我这些设备在正常工作啊就大师帮我计算下啊急啊
总功率为20kW,假设三相平均分配,每相电流约为30A,因此可选 40A 的断路器.
因为我还要在配电箱里分15路嘛比如:LED灯46盏每5盏一组每盏LED灯功率为100W
差不多9组摇头灯6盏每3盏一组每盏摇头灯功率为575W激光灯2盏每2盏一组每盏激光灯功率为500W泡泡机2台每台800W烟雾机2台每台1500W追光灯2台每台1650W投光灯16盏每盏216W差不多要如何分配电流哇可以帮忙我算下吗谢谢咯
电流不是分配的,而是由实际负荷大小来决定的。因此你要做的就是为每路装一个合适的断路器来进行保护。前面说的 40A 是进线总断路器的大小,各路出线断路器可根据实际负荷来决定。如果你需要每一组都有单独的断路器的话,那就需要十多路。其中:LED每组500W,选择10A断路器(共九只);摇头灯每组1700W,选择10A断路器(共两只);激光灯每组1000W,选择10A断路器(一只);泡泡机2台一组共1600W,选择10A断路器(一只);烟雾机2台一组共3000W,选择20A断路器(一只);追光灯2台一组共3300W,选择20A断路器(一只);投光灯16盏一组共3500W,选择20A断路器(一只)。这样算下来共有16路出线,将其尽量平均的分配在三相上,例如:A
投光灯、激光灯、LED;B
追光灯、泡泡机、LED;C
烟雾机、摇头灯、LED。
那这样算是不是要总电流为100A的咯?
三相40A是指每一相电流,不是指三相电流总和。三相电流总和也没有意义。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码额定总功率为420A的三项电设备需配多大的铜导线?-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
额定总功率为420A的三项电设备需配多大的铜导线?
来源:互联网 发表时间: 5:54:40 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“额定总功率为420A的三项电设备需配多大的铜导线?”相关的问题,中国学网通过互联网对“额定总功率为420A的三项电设备需配多大的铜导线?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:额定总功率为420A的三项电设备需配多大的铜导线?,具体解决方案如下:解决方案1: 大哥,你要看清楚铭牌,功率的单位是瓦(W),不是A。如果功率是420W的话,电缆线随便选1.5平方的电线就可以。如果电流是420A的话,选150平方的电缆。
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号}

我要回帖

更多关于 联想旭日420a 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信