补偿柜中滤波电抗器器烧坏,请朋友们帮忙!谢谢...

CKSC-30-6-6%补偿柜专用电抗器_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上海昌日电子科技是一家集产品研发,制造,...
CKSC-30-6-6%补偿柜专用电抗器
C​K​S​C​串​联​电​抗​器​与​并​联​电​容​器​组​相​串​联​,​具​有​补​偿​电​网​无​功​功​率​、​提​高​功​率​因​数​、​抑​制​谐​波​电​流​、​限​制​合​闸​涌​流​等​功​能​,​适​用​于​电​力​系​统​、​电​力​化​铁​道​、​冶​金​、​石​化​等​较​高​防​火​要​求​、​电​磁​干​扰​要​求​和​安​装​空​间​有​限​的​城​网​变​电​站​、​地​下​变​电​站​和​微​机​控​制​变​电​站​等​场​所
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢CKSC-180-6-6补偿柜专用电抗器_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上海昌日电子科技是一家集产品研发,制造,...
CKSC-180-6-6补偿柜专用电抗器
串​联​电​抗​器​与​并​联​电​容​器​组​相​串​联​,​具​有​补​偿​电​网​无​功​功​率​、​提​高​功​率​因​数​、​抑​制​谐​波​电​流​、​限​制​合​闸​涌​流​等​功​能​,​适​用​于​电​力​系​统​、​电​力​化​铁​道​、​冶​金​、​石​化​等​较​高​防​火​要​求​、​电​磁​干​扰​要​求​和​安​装​空​间​有​限​的​城​网​变​电​站​、​地​下​变​电​站​和​微​机​控​制​变​电​站​等​场​所
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢CKSC-54-10-6补偿柜专用电抗器_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上海昌日电子科技是一家集产品研发,制造,...
CKSC-54-10-6补偿柜专用电抗器
你可能喜欢请教:三相电抗器缺项运行
>> 请教:三相电抗器缺项运行
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
请教:三相电抗器缺项运行
发表于: 12:45
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1089
旺点币:177
在线时间:783小时9分
最后登录: 16:05
请教:三相电抗器缺项运行
&
如左图:三相电容器,内部三角形接法,额定电容486微法,额定电压480V,额定容量35KVAR;三相电抗器,额定电感1.25 mH(与上述电容器匹配,电抗率为6%),额定电压400V
正常运行时(系统电压以400V计算), 计算电流为37.3A,实测与此基本相等;
&
缺相运行时(以B相开关未接通为例,缺B相,系统电压仍以400V计算),如右图:计算电流为32.3A,在生产车间做试验时测量值也与此基本相等,但在现场遇到过缺相运行时电流突然增大很多(变为原来的1.5到2倍)的现象。
请问:电抗器在缺相运行时电感值是否发生变化?
如果电感值发生较大变化,现场缺相时电抗率可能发生改变,有可能有较大的谐波流入支路,只是个人猜测;如果电抗值不发生变化,那么导致这种现象的原因又是什么呢?
请高人指点,多谢!
(附件里面有图)
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+5(hugh huang) 原创内容,以后最好能把图自己贴上来,就更好了!
描述:没有文件说明
)下载次数(13)
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 12:46被更新]
发表于: 12:53
级别:VIP会员 版主
头衔:高级工程师
经验值:89399
旺点币:110312
在线时间:5951小时60分
发帖: 8732
最后登录: 15:45
再帮你一把。
图1:
发表于: 12:59
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1089
旺点币:177
在线时间:783小时9分
最后登录: 16:05
请问如何贴图啊 ?新手不会贴图,请指点,多谢!
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 13:04
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13175
旺点币:49732
在线时间:2585小时45分
发帖: 5274
最后登录: 15:00
引用第2楼lijiasheng于 12:59发表的 Re:请教:三相电抗器缺项运行 :请问如何贴图啊 ?新手不会贴图,请指点,多谢!...
&
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+5(hugh huang)
发表于: 14:08
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13175
旺点币:49732
在线时间:2585小时45分
发帖: 5274
最后登录: 15:00
引用楼主lijiasheng于 12:45发表的 请教:三相电抗器缺项运行 :
&
如左图:三相电容器,内部三角形接法,额定电容486微法,额定电压480V,额定容量35KVAR;三相电抗器,额定...
&
看来这个电容器的额定容量是以480V来计算的。
从条件可知:XC=6.55,XL= 0.39。以XL/XC也能得出6%的电抗率。
问题在于接法。
如果正常运行时电容星形接线,那么可以很容易计算出Ia=Ua/(XC-XL)&231/6.16=37.5A。
如果正常运行时电容为三角形接线,那么可以根据阻抗变换得星形下的XC1=1/3*XC=2.18;Ia & 231/(2.18-0.39)&129A。
可见,正常运行时接线就是星形?还是我哪里算错了呢?
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+3(hugh huang)
切磋拂拭,猶仰故人
发表于: 14:25
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1089
旺点币:177
在线时间:783小时9分
最后登录: 16:05
首先,谢谢 readfree 指点如何贴图!
其次,对我没有说清楚的问题予以澄清:
486微法是三相电容器的总电容值(三相电容器对外只有三个接线端子,对应ABC三相,内部为三角形接线,三角形每个边分布一个电容元件,共3个电容元件,每个电容元件的电容值为486/3=162微法),正常运行时电容器是三角形接线,请readfree仔细看图后在予以指教,多谢!
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+3(hugh huang)
发表于: 14:36
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:574
旺点币:192
在线时间:945小时27分
最后登录: 14:00
图2计算可以定量分析:
电容=1.5倍单个电容,电感=2倍单个电感,总平均是不是等于电容串联9%的电感啊?如是计算岂不简单?
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+3(hugh huang)
发表于: 14:39
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13175
旺点币:49732
在线时间:2585小时45分
发帖: 5274
最后登录: 15:00
引用第5楼lijiasheng于 02:25发表的 Re:请教:三相电抗器缺项运行 :首先,谢谢 readfree 指点如何贴图!其次,对我没有说清楚的问题予以澄清: 486微法是三相电容器的总电容...
&
&
我知道了。应该也不是你说的这样。
486&F是等值折算过的电容,已经折算成相电容了,也就是说折算到星形接线了。这样才能理解下去。
如果是这样,那么三角接时,线间容抗约19.7欧姆,设XC2=19 .7。
B相断相时,可以推算出:
Z=2/3*XC2 - 2XL& &12.4&O
此时IA=IC=UAC/Z=400/12.4&32.4A
这个与帖子主楼所讲的就非常接近了。
本帖最近奖惩记录:
按理论计算的确不会出现突然升高的现象。
我认为电流突然增大,应该不是持续的,是暂时的,持续时间应不会超过100ms。
这个问题可能还是电容器投入时涌流造成的。由于互感器饱和了,所以更高的电流就没测到。
估计这个电容补偿柜使用了数字式的电流表计,而且可能有记录?
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
切磋拂拭,猶仰故人
发表于: 14:42
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:574
旺点币:192
在线时间:945小时27分
最后登录: 14:00
电容值为1.5倍且串联电抗比例加大,电流应大于原电流1.5倍。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 14:43被更新]
发表于: 14:44
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13175
旺点币:49732
在线时间:2585小时45分
发帖: 5274
最后登录: 15:00
引用第9楼随缘于 02:42发表的 Re:请教:三相电抗器缺项运行 :电容值为1.5倍且串联电抗比例加大,电流应大于原电流1.5被。...
&
&
断相了。只有A、C两相电压在。
恒阻抗的三相负载,断相时电流应该到正常运行电流的0.866倍。由于XL远小于XC,所以可以认为它是恒阻抗。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 14:47
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:574
旺点币:192
在线时间:945小时27分
最后登录: 14:00
图2已经很清楚了,1.5倍电容,2倍电感,串接于低压两相线。简单的电路计算不至于搞那么复杂吧?
本帖最近评分记录:
旺点币:+1(readfree) 原创内容
发表于: 14:49
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:574
旺点币:192
在线时间:945小时27分
最后登录: 14:00
电容如果是Y接法,结果有所不同。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 14:58
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13175
旺点币:49732
在线时间:2585小时45分
发帖: 5274
最后登录: 15:00
引用第11楼随缘于 02:47发表的 Re:请教:三相电抗器缺项运行 :图2已经很清楚了,1.5倍电容,2倍电感,串接于低压两相线。简单的电路计算不至于搞那么复杂吧?...
&
&
可以看看我7楼的解释。
的确是简单的电路计算,呵呵。
如果阻抗不变,三角形线间阻抗(设其为Z)远大于相线所接阻抗,那么某一相断线时,电流应该如下:
断相前:
I&=U&/(Z/3),其中I&、U&为相电流、相电压
断相后:
I&d=(1.732*U&)/(2Z/3)=0.866I&。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 15:21
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:574
旺点币:192
在线时间:945小时27分
最后登录: 14:00
引用第4楼readfree于 02:08发表的 回复:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用楼主lijiasheng于 12:45发表的 请教:三相电抗器缺项运行 :
&
如左图:三相电容器,内部三角...
&
星三角转换这里不适用
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 15:25
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:574
旺点币:192
在线时间:945小时27分
最后登录: 14:00
引用第7楼readfree于 02:39发表的 回复:Re:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用第5楼lijiasheng于 02:25发表的 Re:请教:三相电抗器缺项运行 :首先,谢谢 readfree 指点如...
&
楼主明确原电容接法是三角形,不能用折算到星形再转换到三角形,且星三角转换这里不适用。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 15:26被更新]
发表于: 17:01
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1089
旺点币:177
在线时间:783小时9分
最后登录: 16:05
引用第8楼readfree于 02:41发表的 回复:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用楼主lijiasheng于 12:45发表的 请教:三相电抗器缺项运行 :
&
如左图:三相电容器,内部三角...
&
不是瞬间,时间比较长,温控保护坏掉的电抗器曾经因此烧坏过!
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+3(hugh huang) 集中以下
发表于: 17:20
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13175
旺点币:49732
在线时间:2585小时45分
发帖: 5274
最后登录: 15:00
引用第16楼lijiasheng于 05:01发表的 回复:回复:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用第8楼readfree于 02:41发表的 回复:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用楼主lijiasheng于2010-0...
&
可能是因为发生过载,才导致断相?
故障原因肯定是断相引起的吗,是否能描述得更详细一些,呵呵。
电感、电容的阻抗只和频率有关。
即使说谐波的作用,我也认为不会那么大。
也可能帕特里克碰到过这样的问题。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+5(hugh huang)
切磋拂拭,猶仰故人
发表于: 17:23
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1089
旺点币:177
在线时间:783小时9分
最后登录: 16:05
引用第14楼随缘于 03:21发表的 回复:回复:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用第4楼readfree于 02:08发表的 回复:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用楼主lijiasheng于2010-0...
&
怎么可能不适用?适用!
发表于: 17:25
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1089
旺点币:177
在线时间:783小时9分
最后登录: 16:05
引用第17楼readfree于 05:20发表的 回复:回复:回复:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用第16楼lijiasheng于 05:01发表的 回复:回复:请教:三相电抗器缺项运行 :
引用第8楼readfree于...
&
怪我没有说清楚,不是断相,只是接触器有一相没有闭合导致电容器缺相运行
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区
主管单位:
中国电工技术学会石化电工专业委员会
中国石化集团公司电气技术中心站
Copyright 2015 @北京旺之点信息科技有限公司 版权所有 京ICP备10KV无功补偿装置电抗器声音大怎么消除?请教高手!谢谢_百度知道
10KV无功补偿装置电抗器声音大怎么消除?请教高手!谢谢
我有更好的答案
连接件是否松动!、共鸣个人想法,振动比同容量的干式变压器严重一些。像什么磁致伸缩引起的振动,结构上引起的共振,供参考,如产品本身的坚固件!在现场我们可以做一些外部的消除可能引起噪音的方法!,产品磁密,基础安装是否合理,铁心电抗器在运行时在磁力的作用下、产品与现场谐波参数上是否配套的合理设计这些都得到厂家那协商了
外原因:有谐波,底角累丝松动,或是安装不牢。内原因:产品出厂不合格,大于GB分贝值。
如果是谐波引起的: 治理谐波电抗器本身磁密取得太高了:返厂维修
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
无功补偿装置的相关知识
等待您来回答