总电脑用电量量显示18.8Kw/h,互感器7...

用三个单相电度表计量三相电费,电表是5(10)A,互感器是100:5,问如何计用电量?_百度作业帮
用三个单相电度表计量三相电费,电表是5(10)A,互感器是100:5,问如何计用电量?
  三块单相电能表分别的计行码(止码减起码)乘CT变比100/5=20.例;A相100-80=20 B相102-81=21 C相120-95=25 (20+21+25)*20=66*20=1320那么当月(期)电量1320kw.h 1320 乘用电类别电价等于当月(期)应缴电费.
您可能关注的推广LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器,LZZBJ18-10/185H/4S,厂家,供应商,价格
当前位置: &
& LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器
名称:LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器
型号:LZZBJ18-10-185H-4S
销售热线:021-
QQ在线客服:
公司承诺:上海互特电气有限公司成立以来始终以用户需求为目标,以科技为先导,所提供的产品一直以一流的品质和优秀的售后服务而享。我们将为您提供优质的产品与服务。
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器&
电流互感器结构简介
本型电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。&
电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压。&
电流互感器简介
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50Hz、额定电压为10kV及以下的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。
电流互感器技术数据
产品符合标准GB和IEC44-1及顾客特殊要求
额定绝缘水平:12/42/75kV
额定频率:50Hz
额定二次电流:5或1A
环境温度:-5℃~+40℃
二次绕组小于或等于两个时,可增加带电显示装置
额定一次电流(A)
额定输出(VA)
短时热电流(Ith)(kA)
额定动稳定电流(Idyn)( kA)
LZZBJ18-10/185H/4S
0.2S/10P20
0.5S/10P20
0.2/0.2/10P10
0.2/0.5/10P10
电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具体如下:
1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。
2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。 上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
3)由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。
4)某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。
5) -次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。所有这些,都将给设备留下安全隐患。
产品名称:LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器
型号:LZZBJ18-10-185H-4S声明:本页LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求,订制非标产品,欢迎来电订购,电话021-。
相关互感器
咨询热线:021-| Email:
上海互特电气有限公司 -
@2013 隐私保护 版权所有
主营产品:电流互感器、电压互感器、零序互感器配75/5电流互感器的用户用电设备容量为多少?怎样计算_百度知道
配75/5电流互感器的用户用电设备容量为多少?怎样计算
我有更好的答案
?380电压等级...,--75KVA.10KV---1250KVA..
其他类似问题
电流互感器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁acr320el 多功能表怎么看用电量互感器75/5的_百度知道
acr320el 多功能表怎么看用电量互感器75/5的
因为使用的电流互感器倍率为75/5=15倍,所以电度表读数乘上倍率15倍就是实际用电量。
哪一个显示的电度表数
对照说明书操作。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
如果我没有猜错你那采用的是应该是高压计量方式电流互感器变比是75&#47,这里就以这个电压等级做说明,10KV计量电压互感的变比这里是统一的,楼上几位朋友的回答貌似忽略了这个问题,用各时段的电度套入上面公式,三时段的用电量相加就得你总用电量。目前到用户的端的高压电还是以10KV居多:月实际用电量=(本月读数-上月读数)×电压比×电流比!在低压三相四线计量装置中。这里你的电流互感器是75&#47,一般情况下负载电流低于80A的宜采用直接式电能表计量,首先要知道你的高压供电的电压等级是多少,这里就不需要电流互感器了,电压互感器及电流互感器的变比。剩下的就如二楼兄弟所说,如果是分时段计量的。如果是高压计量。高压三相三元件计量装置的有功电能的计算;5=15;100=100电压互感器的二次电压是100v,10000&#47。所以你的月实际用电量=(本月读数-上月读数)×100×15,就得你各时段的实际用电量;5A
如果不是执行峰、平、谷电价的用户就只抄总有功电量和总无功电量,一般都有数字显示出来的。如果你实在是分不清楚那么日期后显示的第一个数字就是总有功电量,后面的是峰、谷、平各时段的电量,三个电量加起来就是总有功电量
用电量的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁45kw?h.按0.50元/(kw?h)的电费计算,每天能节省电费22.5元.
分析:已知路灯开关的时间,可以计算出路灯的工作时间,已知路灯的功率,可利用公式W=Pt计算消耗的电能,已知路灯每天少开的时间和功率,可利用公式W=Pt计算节约的电能,已知电的价格,便可以计算出节省的电费.解答:解:由P=200W=0.2kw,可知,150盏路灯的总功率为:P=150×0.2kW=30KW,每天少开1.5小时,则节约的电能为:W节=Pt=30KW×1.5h=45KW?h,又∵按0.5元/Kw?h的电费计算,∴节省的电费为:0.5元/Kw?h×45KW?h=22.5元.故答案为:45;22.5.点评:本题考查了利用电功的公式W=Pt进行分析和计算,在计算过程中要注意单位的换算,同时培养了学生节约能源的意识.体现了新课改的理念.
请选择年级七年级八年级九年级请输入相应的习题集名称(选填):
科目:初中物理
来源:不详
题型:填空题
据《大江晚报》报道:我市黄山路的路灯开灯时间为晚上7时至次日早7时.夏季天亮时间较早,每天早上6时天已大亮,还开着这么多路灯,真是太浪费了,有热心的市民到现场了解,黄山路共有路灯150盏.设每盏灯功率200W,按每天少开1.5小时来计算,每天节约用电______kw?h.按0.50元/(kw?h)的电费计算,每天能节省电费______元.
点击展开完整题目
科目:初中物理
来源:学年四川省攀枝花市盐边县八年级(下)期中物理试卷(解析版)
题型:填空题
据《大江晚报》报道:我市黄山路的路灯开灯时间为晚上7时至次日早7时.夏季天亮时间较早,每天早上6时天已大亮,还开着这么多路灯,真是太浪费了,有热心的市民到现场了解,黄山路共有路灯150盏.设每盏灯功率200W,按每天少开1.5小时来计算,每天节约用电&&& kw?h.按0.50元/的电费计算,每天能节省电费&&& 元.
点击展开完整题目
科目:初中物理
来源:2013年北京市中考物理模拟试卷(二)(解析版)
题型:填空题
据《大江晚报》报道:我市黄山路的路灯开灯时间为晚上7时至次日早7时.夏季天亮时间较早,每天早上6时天已大亮,还开着这么多路灯,真是太浪费了,有热心的市民到现场了解,黄山路共有路灯150盏.设每盏灯功率200W,按每天少开1.5小时来计算,每天节约用电&&& kw?h.按0.50元/的电费计算,每天能节省电费&&& 元.
点击展开完整题目
科目:初中物理
来源:2008年安徽省芜湖市中考物理模拟试卷(五)(解析版)
题型:填空题
据《大江晚报》报道:我市黄山路的路灯开灯时间为晚上7时至次日早7时.夏季天亮时间较早,每天早上6时天已大亮,还开着这么多路灯,真是太浪费了,有热心的市民到现场了解,黄山路共有路灯150盏.设每盏灯功率200W,按每天少开1.5小时来计算,每天节约用电&&& kw?h.按0.50元/的电费计算,每天能节省电费&&& 元.
点击展开完整题目}

我要回帖

更多关于 电脑用电量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信