地下室通风排烟防排烟系统包括哪些

我关注的版块:
查看: 1463|回复: 10
五星助理工程师, 积分 429, 距离下一级还需 71 积分
这是同事的, 大家看有什么大问题吗? 觉得不同地区做法有点不同。
06:13 上传
点击文件名下载附件
246.42 KB, 下载次数: 174
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
这是排风兼排烟系统,但管道上装的是70度防火阀,好象起不了排烟作用吧,火灾时70度防火阀提前关闭,排烟系统停止运行;应该是装280度排烟防火阀吧。还有就是那两个合用前室是作啥用的呀?需要防烟加压吗?
三星助理工程师, 积分 175, 距离下一级还需 25 积分
土木币1900
1、2a-E处内走道可不考虑排风,如甲方要求,则消防控制室两边均设防火阀;如果超20m,是排烟,则系统有误
2、车库不是排烟口为何注排烟口?
3、考虑变配电房排风,进风用防火阀即可,不需电动
4、储油间和柴油发电间之间排风管道设止回阀,排烟口改为排风;柴油发电间考虑进风,风机注明防爆
5、储油间和柴油发电间不考虑消防排烟,排烟为燃烧排烟,不设280度防火阀
6、泵房考虑通风换气
仅为个人建议……
[ 本帖最后由 iloveyoubm34 于
10:16 编辑 ]
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
个人认为,平时排风的确是用70度的防火阀,特别是发电机房及储油室和水泵房等重要机房,有易燃易爆危险,如果用280度的,火灾会从风管管井蔓延,而图上的排风机我就不明白为什么这样设置了,正常来说是排风兼排烟,节省不必要的造价,所以防火阀是要280度的,火灾探测器动作,联动高速排烟,就这么简单!!
三星助理工程师, 积分 168, 距离下一级还需 32 积分
1,车库平时排风系统,兼顾排烟吗? 应该是单纯的排风系统吧,小于2000平米。那个70度防火阀位置和个数不对,应该距离进机房的隔墙小于200MM。 有自然排烟吗?应该考虑在屋顶或侧墙上部开排烟口,并满足排烟口的距离和面积条件等,就不考虑补风了。
2,风管穿越消防控制室两端都要防火阀。
3,内走道超过20M 得做机械排烟了,并考虑50%的消防补风。
4,你那个消防控制室旁边的楼梯间是防烟楼梯间么?有满足自然排烟面积的开窗吗?
5,泵房和变配电室都应该分别作机械通风,没看到有窗井等自然通风条件。目前变配电室侧墙上的那个风口没看懂,只进不排?
6,柴发不需要机械排烟,但是需要发电机自带的排烟管(燃烧产物),肯定不能是280°,不需要加防火阀的;风冷式的柴发机组吧,需要很大的进排风量的,你目前的排风量肯定不合理,太小,要咨询厂家,这么大的排风量需要相应的80%左右的进风量,要不你连门都打不开,排风量也达不到你的设计值。储油间的排风不应该与散热用的排风共用,应单独设置,柴发使用时才需要散热,平时不开启风冷装置。
7,再说一个实际点的,车库的排风口是单层百叶吗?这个没法调节风量,目前这种形式气流组织肯定不均匀,末端设置会没有风量的。要么把排风口改成双层百叶,要么每个风口加调节阀,还有标注不是排烟口吧?核实一下吧,加油!~
三星助理工程师, 积分 168, 距离下一级还需 32 积分
柴发平时排风机考虑用双速防爆风机;这是什么地方的项目?有没有喷淋?是干式还是湿式的?冬天会不会很冷?怕冻不?有没有电伴热等防冻措施?
五星助理工程师, 积分 412, 距离下一级还需 88 积分
这图没有一处是正确合理的。烂,太烂,非常烂!直接撕掉
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
回复一个地下室的防排烟工程 主贴 的帖子
有错误几个地方:
1、发电机房不用排烟风机,而且发电机房排烟是机房的尾气。与我们说的防排烟是两个概念。原则上的错误。同时发电机房排风机应采用防爆风机。
2、变配电房、泵房、消防控制室应增加排风补风系统。
3、两人合用前室应增加机械补风系统,楼梯间一层有没有防火门隔断。如有也应增加机械补风系统。
4、车库防火阀应采用280度防火阀,且与墙距离不大于200mm.
5、车库防火阀应采用电动,与排烟风机联动。
6、风管穿消防控制室未设防火阀。
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
原帖由 iloveyoubm34 于
10:07 发表
1、2a-E处内走道可不考虑排风,如甲方要求,则消防控制室两边均设防火阀;如果超20m,是排烟,则系统有误
2、车库不是排烟口为何注排烟口?
3、考虑变配电房排风,进风用防火阀即可,不需电动
4、储油间和柴油发电 ...
配电房如果防火阀不需电动,如果送风温度超过70时,送风机时送风还是停止运转,排风亦是如此。
三星工程师, 积分 937, 距离下一级还需 13 积分
同意八楼以上观点...
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)高层商住楼通风,地下车库+楼梯间,图纸包括:各层通风平面图,屋顶通风平面图,设计说明,楼梯间通风系统图。
等级:价格:30&土木币
相关专题:
相关分类:
本图纸是某二层铸造车间通风除尘设计施工图,图纸包括:一、二层,屋顶层通风除尘平面图,系统图。可供参考。
等级:价格:45&土木币
相关专题:
相关分类:
本项目为一教学综合楼通风空调设计,地上12层,地下1层,负一层为泵房,其他层主要为办公室及教室等,建筑高度48.9m。空调系统:各功能用房设分体空调,预留室外机位置及穿墙孔洞,预留空调凝结水管。由电气专业预留电量及插座,室内自然进风。
等级:价格:85&土木币
相关分类:
镇江27层钻石铭苑三层商业的暖通设计图,图纸内容包括设计说明、各层平面布置图、系统原理图等。
等级:价格:60&土木币
相关分类:
本图纸为:某单层独立危险品仓库机械通风施工图,本工程为贮存散发危险气体(氰化物)的仓库,图纸内包含2张图纸:设计说明,机械通风平面图。
等级:价格:20&土木币
相关专题:
相关分类:
高层住宅采暖通风全套,本工程约8000平米,地下一为6级人防物资库和设备用房。地上1-20为住宅,地下一层通风及防排烟平面图、采暖管道平面图、采暖通风平面图、防排烟系统原理图、加压送风平面布置图、管井大样图、详图等
等级:价格:60&土木币
相关专题:
相关分类:
本工程为滨水新境界22#住宅楼,地上十六层.地下一层为车库、泵房与电房,地上十六层,均为住宅,建筑高度为53.050米,属于二类高层。 本栋楼与地下室的平时通风与防排烟设计,设计了塔楼的正压送风,地下停车库的通风与防排烟设计,发电机房,
等级:价格:60&土木币
相关专题:
相关分类:
资料为某综合楼空调通风设计施工图;主楼地上27层,地下1层,高99.80米;辅楼地上3层,总建筑面积62000平方米。设计内容:大楼集中空调(VRV+新风系统)和通风防排烟。图纸包括设计施工说明、主要设备一览表、地下室空调平面、空调平面图、
等级:价格:110&土木币
相关分类:
本图为湖北省武汉市某大学图书馆暖通设计施工图。共25张图。图纸内容包括:说明、主要设备材料表、防排烟系统原理图、控制系统原理图、八层空调通风及防排烟平面图等图纸。
等级:价格:85&土木币
相关分类:
本工程为某县财政局财政审计办公楼,本工程七层,高度26.70m,建筑面积。暖通设计范围包括办公楼的中央空调和通风防排烟系统。设计内容:通风系统设计范围为地下室车库、变配电室、水泵房、柴油发电机房的排风设计及各层卫生间的排
等级:价格:55&土木币
相关分类:
本工程为4栋多层建筑,其中1#楼为二层公建,建筑面积2198.96平方米,3#楼为底层架空停车及设备用房,上部五层公建,建筑面积4881.5平方米,2#楼为底层架空停车,上部四层公建,建筑面积2917.36平方米,食堂为二层公建,建筑面积9
等级:价格:60&土木币
相关分类:
暖通设计范围:通风、空调、防排烟系统设计以及节能环保措施。工程规模:工程总建筑面积: 9699.87平方米,其中地上建筑面积:7499.90平方米,地下建筑面积2199.97平方米。地上五层,地下一层,建筑高度为16.75-23.05米。图
等级:价格:80&土木币
相关分类:
本工程位于四川省成都市,总建筑面积为8546平方米,二级建筑,建筑层数为地下一层,地上四层,建筑高度为17.15m。 设计范围为:全楼防排烟设计,设备房及卫生间通风设计。地下一层为车库,做排烟及设备房通风,防烟楼梯间单独做加压送风。
等级:价格:60&土木币
相关专题:
相关分类:
本图纸为某工业园内使用的中央厨房,厨房面积共4层,总面积约为12744平米,可说是亚洲最大的厨房,本图纸设计空调通风、厨房工艺用蒸汽工艺管道设计的整套图纸。图纸包括:设计说明,一层-四层空调风管、水管、厨具设备抽排风管、空调风口及末端平面图
等级:价格:70&土木币
相关专题:
相关分类:
本稿件为:四川省峨眉市某学校综合教学楼通风及防排烟设计施工图纸;该建筑地上五层,结构形式为框架-剪力墙结构,主要功能均为教学教室,本工程按照<>GB,规定本工程属于多层公共建筑。设计内容:三,四层内
等级:价格:85&土木币
相关专题:
相关分类:
本项目属于剧场建筑暖通空调及防排烟系统设计,包括剧场通风空调防排烟系统及艺术馆展厅空调通风排烟系统设计。艺术馆空调冷、热源由地源热泵机组提供,燃气热水锅炉作热源备份;本项目空调系统夏季放热量大于冬季取热量,为防止地源热泵系统地埋管区域热堆积
等级:价格:95&土木币
相关专题:
相关分类:
本稿件为:重庆某大学教学楼通风防排烟设计施工图纸;工程总建筑面积,地上五层,建筑高度22.65m。设计内容:教学楼的通风及防排烟设计。通风系统设计:1.公共卫生间设置机械通风系统,换气次数取10次/h,2.配电房设置机械
等级:价格:45&土木币
相关专题:
相关分类:
一、工程概况:本项目为一教学综合楼通风空调设计,地上12层,地下1层,负一层为泵房,其他层主要为办公室及教室等,建筑高度48.9m。二、设计内容1、空调系统:各功能用房设分体空调,预留室外机位置及穿墙孔洞,预留空调凝结水管。由电气专业预留电
等级:价格:45&土木币
相关专题:
相关分类:
本工程包括1栋单体建筑及部分沿街商业带配套地下停车库。各单体建筑高度均<100米,层数为32层,整栋楼包括地下停车库的防排烟设计。图纸包括地下室通风防排烟平面图、地下一层风机房大样图、加压送风系统图等,可供参考。
等级:价格:60&土木币
相关专题:
相关分类:
本工程为:重庆某大学体育中心-行政教学楼,总建筑面积3976.31平方米,建筑高度为14.40米.包含通风、防排烟系统。
等级:价格:45&土木币
相关专题:
相关分类:
上传施工图纸赚取土木币
通风防排烟施工图相关图纸
通风防排烟施工图月下载排行榜
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)58cv网址导航扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
通风及防排烟系统培训&#46;ppt
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 通风防排烟 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信