3次谐波造成变压器过热零线电流过大原因及解决办法--ddcatzlx的Blog
3次谐波造成变压器过热零线电流过大原因及解决办法
  现代电气负荷与传统电气负荷发生了很大的变化。过去的负荷以电阻(照明、加热)、电感(电动机)为主,现在的负荷很多是整流电路。例如在三相四线供电系统中,大量使用的节能灯、LED大屏幕、以计算机为代表的信息设备等都采用了整流电路。3次等零序性谐波由单相整流负载产生,并带来了严重危害,包括3次谐波带来功率损耗增加、缩短设备寿命、接地保护功能失常、造成电子器件误动作、电容器损坏、附加磁场、零性线过载和电缆着火。
  三倍频谐波(3次、9次 、15次)在三相中相位相同,幅值在零线上直接相加,因而导致了变压器过热甚至烧毁,零线电流过大引发火灾,以下就主要的两方面问题进行说明。
  1 .变压器中三次谐波引起变压器过热
  三相四线制系统中变压器一般采用?/Y连接,这样零序性电流在变压器的高压线包中没有流通回路,零序性谐波电流不能流入上游系统,减小了零序性谐波电流对上游系统的影响。但是变压器低压侧三次谐波电流会在高压侧绕组感应出三次谐波电流在△绕组形成环流,该环流很大,增加高压绕组损耗,变压器发热严重。
  从变压器红外光图可以看出,由于零序性3次谐波电流的影响,某工厂变压器的温度可达150℃,增加了变压器附加发热、加速绝缘老化、减少变压器使用寿命;同时也带来振动和噪音问题。
& 图1 三次谐波电流在变压器绕组中流通
&图2 受3次谐波电流影响的变压器红外光
  2.零线3次谐波电流过大,相线峰值电流过大
  3次谐波电流周期为150Hz,在一个工频50Hz周期内有3个周波,A、B和C相上的3次谐波相位是相同的,从图3a所示相线与零线3次谐波电流可知,零线上3次谐波电流为相线的3倍。
  图3 相线与零线上3次谐波电流
  3次、9次、15次和21次等均为三倍次谐波电流,其在零线上幅值均是线性叠加的关系,零线电流的有效值可以按照以下公式计算。
  从图3a所示相线与零线3次谐波电流可知,当相线三次电流峰值为0.4时,零线电流峰值达到了1。由于零线中电流过大,使配电系统零线的电缆、导线出现过负荷引起绝缘老化加速,零线过载和电缆着火。
  零线电流过大引发火灾的事故已经多次出现,所带来的影响不容忽视,应在配电系统的设计中引起广泛关注,在已经交付使用的商业建筑楼宇中也应采用相应的改进措施对谐波污染的环境加以治理。
  图3b所示相线与零线3次谐波电流,图3b的上图是相线电压和电流有效值,图3b的下图为电压和电流峰值,对比有效值和峰值可知,在电流有效值为23A时,电流峰值达到了69A,为有效值的3倍。因此,以电压和电流峰值为检测控制的继电器等控制设备就会发生误动作。
  综上所述,3次谐波造成变压器过热、零线电流过大。必须对零线3次谐波电流进行治理。吉林某商场大量使用节能灯,有一台1250KVA的变压器在使用过程中发热严重,其中有一路负载三相电流分别为72A、61A、92A,但该路的零线3次谐波电流达120A。安装了航天绿电的解决了零线电流过大的问题,将零线电流减小为原来的10%左右,变压器发热情况大大改善,由此消除了火灾隐患。
发表评论:各位师傅:三相四线电路中,零线电零比火线电流大是什么原因_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:110,134贴子:
各位师傅:三相四线电路中,零线电零比火线电流大是什么原因收藏
今天到一个小厂查跳闸的原因,发现三条火线中的电流都在30A左右,而中的电流却有40A左右.各位大师,这大过火线电流是为什么?
1楼 18:40&|
相关的贴子58518379相关的图贴
还真没见过大于相线电流的,坐等高手解答。
2楼 18:54&|
有断点而且还接地了!电流增加,跳闸
3楼 19:05&|
这漏电保护器就供一台机器用,不是一合闸就跳,有时合闸后几分钟就跳,有时很长时间也不跳。开始用钳表测得漏电电流在25到30MA之间,后将一组接机器的电线悬空后测得漏电电流降到了十几毫安。(漏保动作值是30MA)现在不是请教哪里漏电的问题。
4楼 19:22&|
本吧贡献榜 登录百度帐号推荐应用
内&&容:使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或火线,零线是什么东西?跟电源的正负极有什么区别?概念?_百度作业帮
火线,零线是什么东西?跟电源的正负极有什么区别?概念?
零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差.有了电压,电子就会在电线中流动形成电流.这就像水从高处向低处流动的道理是一样的.水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功.电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热.电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了.交流电源线分为零线和火线.零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差.因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的.用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因.所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分.参考资料:这是基本物理知识.零线是指在极限与配合图解中,表示基本尺寸的一条直线,以其为基准确定偏差和公差.通常零线沿水平方向绘制,正偏差位于其上,负偏差位于其下.
交流电没有正负的问题。零线接地,火线不接地,提供电力。
3根火线上有交变电流,零线是接地的。
您可能关注的推广三相四线中零线带电 一相没电 是怎么回事?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:110,134贴子:
三相四线中零线带电 一相没电 是怎么回事?收藏
厂子里有台电机只要一合就使得整个的零线带电,一相没电。这台电机的电源线是变压器下面单独配的开关,单线到达电机的。求高手指导解决。
1楼 17:02&|
相关的贴子458183102相关的图贴
电机单项漏电并接地。
收起回复2楼 17:11&|
电机是30kw的。电机是新买的。电线也是新的电缆线。
收起回复3楼 17:16&|
应是变压器中性点偏移
收起回复4楼 17:26&|
1,用电笔测一下开关的进线端和出线端。2,用万用表测一下开关零线火线电压3,测一下电机线电阻。
5楼 17:50&|来自
画出电路图,测下各点间电压、电阻,然后分析一下。
6楼 17:52&|来自
7楼 17:57&|来自
电路图是否如7楼?如果是,测一下58 68 78间的电压,和 56 67 57 间的电阻,在测下58 68 78 间的电阻。
8楼 18:00&|来自
楼主 我跪求你把接线图画出来吧
9楼 18:42&|
本吧贡献榜 登录百度帐号推荐应用
内&&容:使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或第三届可穿戴产品设计技术研讨会
成都·智能医疗创新应用论坛
2015物联网技术与创新应用大会
工业应用中的小批量快速原型制作技术研讨会
移入鼠标可放大二维码
三相四线制低电压配电系统中,为什么强调零线不能断开?
来源:www.elecfans.co
作者:本站日 16:05
[导读] 三相四线制低电压配电系统中,为什么强调零线不能断开?
断器和开关设
三相四线制低电压配电系统中,为什么强调零线不能断开?
断器和开关设备。
三相相关文章
三相相关下载
技术交流、积极发言! 发表评请遵守相关规定。
在率先量产20nm UltraScale系列产品之后,全球领先的All Programmable解决方案提供商赛灵思最近又推出了全新的16nm UltraScale+系列FPGA、3D IC和MPSoC产品。再次实现了...
在国家的大力支持下,以及人们环保意识的加强,消费者逐渐认识到新能源汽车的优势,在2014年,国内电动车市场增长迅速,销售份额是2013年的320%。可以...
创新实用技术专题
Copyright &
.All Rights Reserved}

我要回帖

更多关于 零线是什么颜色 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信