&  1、土方工程:  ①土方开挖:  基础采用反铲挖掘机开挖、装车,自卸汽车运土运往堆土场,基底余土人工随机械随挖随清,降低人工劳动强度。清槽结束要及时组织验收,避免基坑槽长时间遭暴晒,及雨水进入。  ②土方回填处理:  挡墙在砌筑一定高度后开始土方的回填,做到边砌筑边回填。土方回填要及时进行,基槽严禁长时间风吹日晒雨淋;回填土要用与基础土质同样的土,含水率控制在12%~15%。每层铺设厚度200mm,虚铺厚度不大于250mm,采用蛙式打夯机夯实,此时应安排足够的力工来保证进度和质量。按要求均应取样做干容重试验,基槽两侧对称回填。  2、毛石挡墙工程:  要求:毛石不得低于MU40,尺寸以20~30cm为宜,毛石砌体应采用铺浆法砌筑(M7.5水泥砂浆),砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%,挡墙每隔15m设一道伸缩缝,缝宽约30m,用沥青麻丝塞入深度不小于100mm,挡墙顶采用1:2水泥砂浆找平,厚度为20mm.   挡墙砌筑:在砌筑前清除基槽内虚土杂物,然后对基槽进行夯实;砌筑前应做好放线定位,在端头及中间用钢管当桩位点,在钢管上抄平严格控制高度;  挡墙采用丁顺组砌的砌筑方式,挡墙每隔3~4皮毛石为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm;做到砂浆砂浆饱满、砌筑密实。  泄水孔:设计要求高度2m(1.5m)设置泄水管,为了防止沙土等堵塞管孔,在安装泄水管时候用卵石作反滤层,反滤层要跟随泄水管制作,反滤层与砌体间铺设长宽各为300mm,厚200mm。毛石挡土墙
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[公路工程]热门知识毛石挡土墙施工方案毛石挡土
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
毛石挡土墙施工方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
毛石混凝土挡土墙施工方案
下载积分:1683
内容提示:毛石混凝土挡土墙施工方案,毛石,混凝土,挡土墙,施工,方案
文档格式:DOC|
浏览次数:108|
上传日期: 06:59:59|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
毛石混凝土挡土墙施工方案.DOC
官方公共微信毛石挡土墙施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
毛石挡土墙施工方案
本​工​程​的​重​力​式​挡​墙​设​计​要​求​为​毛​石​混​凝​土​挡​墙​,​混​凝​土​采​用​商​品​混​凝​土​,​混​凝​土​强​度​等​级​为​C5​,​毛​石​强​度​不​小​于​M​u0​,​毛​石​自​重​必​须​达​到2​K​n​/​m​&​a​m​p​;​s​u​p;​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
毛石挡土墙方案.doc4页
本文档一共被下载:
次 ,本文档已强制全文免费阅读,若需下载请自行甄别文档质量。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
毛石挡土墙方案.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
一、编制依据
《砌体工程施工质量验收规范》 GB
下沉广场图纸
二、工程概况
本工程下沉广场挡土墙局部采用毛石砌筑。考虑到下沉广场土方开挖完成后,坡面较大,避免下雨或自然环境造成滑坡、流沙现场,在土方完成后开始砌筑毛石挡土墙。毛石挡土墙长约17.7m,底面宽约2.5m,高分别为4.8m、6.65m,总体积为140m3。选用毛石等级为MU20,厚度不小于为15mm,砂浆等级为MU5。
三、材料准备
1.材料准备及进场要求
毛石进场质量合格应符合以下规定:
1.1.石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。同一产地的石材至少要抽查一组,砂浆试块抽检数量为每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机需抽查2次。
1.2.检验方法:毛石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。
2.工具准备
砂浆搅拌机2台、砌体砌筑等作业用的瓦刀、铁板、校正砌体用的托线板、线锤、拌制砂浆用的搅拌机、筛子、供应砂浆用的灰桶、手推车等。
四、技术准备
1.施工前组织技术人员和专业工长认真熟悉、理解图纸,了解毛石、砂浆强度等级等材料要求。并组织专业工长和技术员等人员学习与施工有关的技术规范、规程、标准。
2.在砌筑前提前与水电安装进行研究,