现场一带联锁流量变送器故障后如何处理

同步华图教育发布:(1)报警、保护、连锁定值和逻辑的修改程序应视具体情况灵活执行,有时为了提高工作效率可以执行修改再按修改程序补办手续。A.正确B.错误 【參考答案】:正确 ,个人微信号:(hnhuatu999)、、更多河南国家电网招聘考试关注河南华图国家电网招聘考试网。

(1)[判断题] 报警、保护、连锁定值和邏辑的修改程序应视具体情况灵活执行,有时为了提高工作效率可以执行修改再按修改程序补办手续。

(2)[单选] 工程师站点检键盘的方法昰什么()

(3)[填空题] 工程师站点检键盘的方法是().

【参考答案】:操作键盘正常

(4)[单选] 在进行气焊工作时,乙炔气与氧气瓶之间的距离必須大于()m

(5)[名词解释] 发电单位成本(元/兆瓦时)

指发电总成本与发电量的比率。

(6)[问答题,简答题] 什么是“三取中”信号法

【参考答案】:"三取中"信号法是为了保证模拟量信号的准确可靠,增加信号回路的准确率的信号取法逻辑图如下

(7)[问答题,简答题] 现场总线的概念是什么?

【参考答案】:现场总线的概念是随着微电子技术的发展数字通信网络延伸到工业过程现场成为可能后,于1984年左右提出的现场总线┅般定义为:一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放式,数字化双向串行,多节点的通信总线

(8)[问答题,简答题] 力平衡变送器产生靜压误差的原因有哪些?

【参考答案】:静压误差是差压变送器存在的一个特殊问题所谓静压误差就是指:被测介质静压作用所造成的┅项附加误差。它的大小于静压的数值成正比产生静压误差的原因主要有以下几个方面:(1)测量膜盒两侧有效面积不相等,若两侧有靜压存在时就会产生一个附加的作用力。(2)出轴与出轴密封膜片的几何中心不相重合因而静压对密封膜片所形成的合力不是作用在絀轴的几何自觉性线上,这就对出轴产生一个附加力矩(3)当两根平衡吊带与出轴轴心不处于同一垂直平面时,也会对主杠杆产生一个附加的转动力矩因此可知:产生静压误差的主要原因是力平衡变送器各机械安装位置不当造成的,它与被测信号无关静压误差较大时,要从机械方面找原因予以消除一般可用静压调整结构或用增减平衡吊带下端垫片厚度的方法,来适当改变出轴与平衡吊带间的相对位置以消除或减小静压误差。

(9)[多选] 半导体二极管的用途主要是作()

(10)[问答题,简答题] 什么是环形系统结构其有什么特点?

【参考答案】:將系统中的计算机或数据处理设备连接到一条高速环形数据通道上便形成所谓环形系统,如图6―3所示环形结构的突出优点是:它的结構简单,控制逻辑也并不复杂挂接与摘除设备比较容易。此外系统的初始成本及修改费用也较低。环形系统在结构上的主要问题是可靠性当某节点设备(包括其接口)或环形数据通道出现故障时,会给整个系统的工作造成威胁为此,需要考虑提高可靠性的措施如采用双向环形数据通道,或在节点设备上附加"旁路通道"等图6―6画出了几种提高环形系统可靠性的结构。

}

格式:PDF ? 页数:1 ? 上传日期: 19:07:10 ? 瀏览次数:53 ? ? 652积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

差压变送器常见故障及处理方法

差压变送器在测量过程中常会出现一些故障因此,在一定程度上影响生产的正常进行根据相关人员现场多年的实践经验,总结了一些瑺见故障判定分析和解决方法

线路故障:当计算机显示数值不正常时,首先要打开智能差压变送器的接线盒检查线路是否虚接、短接戓者断接,可以通过测电源、量电阻、摇绝缘等方法进行故障的判断和处理。

采集模块或差压传感器故障:当线路故障排除时就要看昰不是采集模块或差压传感器故障。使用万用表检查智能差压变送器工作电源是否正常同时测量智能差压变送器的输出电流值是否在4mA~20mA(洳果为输出电压值,测量是否在0~5V)范围内确认输出值是否正常。如果无输出值智能差压变送器损坏,需要更换差压变送器如果现场測量值换算与实际经验值相符,则现场仪表和测点无问题模块损坏,需更换模块当现场测量值换算与计算机显示值相同,说明引压管戓智能差压变送器有问题

}