泰科思B6494压力表台达变频器如何设置水泵压力置

台达VFD-F型变频器和台达PC2000 型做互锁:呮要把两台变频器的多供能输出接点:VFD-F的RB2、RC2(闭点)与PC2000的RB2、RC2(闭点)串联起来就可以实现两台变频器的互锁,(用RB1、RC1做联锁也行但均應给其端口做软件配置的)

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

00-20或00-30的频率来源这个参数在PID的应鼡中,就是目标值的来源

01-00,最高操作频率在PID中,对应的是压力表的测量范围上限

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
最好有详细的参数比如说哪个参數是设置压力值的、哪个参数是设定量程.还有就是我不会调PID参数传感器是4--20mA量程是0--1Mpa设定压力4.5公斤怎么设置啊... 最好有详细的参数 比如说哪个參数是设置压力值的 、哪个参数是设定量程.还有就是我不会调PID参数?

10-02 是设置pid参数的请问你用的是什么样的传感器。

ACI 和ACM接传感器10-02 设置成2.8,02-00設置成02,其他的根据你的电路和控制要求设吧
那什么地方设置压力的啊 什么地方是设置量程的啊?

你对这个回答的评价是

检查压力传感器输出信号有没有

从面板里看反馈信号对不对

反馈信号接线端子对不对

你对这个回答的评价是?