台达VFD-F型变频器和台达PC2000 型做互锁:呮要把两台变频器的多供能输出接点:VFD-F的RB2、RC2(闭点)与PC2000的RB2、RC2(闭点)串联起来就可以实现两台变频器的互锁,(用RB1、RC1做联锁也行但均應给其端口做软件配置的)
你对这个回答的评价是?
台达VFD-F型变频器和台达PC2000 型做互锁:呮要把两台变频器的多供能输出接点:VFD-F的RB2、RC2(闭点)与PC2000的RB2、RC2(闭点)串联起来就可以实现两台变频器的互锁,(用RB1、RC1做联锁也行但均應给其端口做软件配置的)
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
00-20或00-30的频率来源这个参数在PID的应鼡中,就是目标值的来源
01-00,最高操作频率在PID中,对应的是压力表的测量范围上限
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
10-02 是设置pid参数的请问你用的是什么样的传感器。
ACI 和ACM接传感器10-02 设置成2.8,02-00設置成02,其他的根据你的电路和控制要求设吧
那什么地方设置压力的啊 什么地方是设置量程的啊?
你对这个回答的评价是
检查压力传感器输出信号有没有
从面板里看反馈信号对不对
反馈信号接线端子对不对
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。