木跳板做垫板使用两头需要加钢丝绑扎吗

  外脚手架施工方案(一):

  (1).《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-1;

  (2).《中国建筑一局集团工程项目安全生产标准》;

  (3).《建筑安全法规及文件汇编》

  北京东黎广场有限公司开发建造的东黎广场工程位于北京市朝阳区东直门外大街以南东二环路以东,是一所集商用、办公、公寓为一體的综合性建筑总建筑面积约为,结构型式为框架-剪力墙结构本工程首层-四层夹层为裙房,高为19.50m本工程裙房部分采用落地双排脚手架,标准层以上采用悬挑脚手架.

  (1).操作人员基本条件

  工作认真负责按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核取得《特種作业人员操作证》,操作人员务必持证上岗严禁无证操作。

  (2).施工工具、安全防护用具及工作服装

  施工用具:梅花扳手

  安铨防护用具:安全带、安全帽

  (3).脚手架的材料要求

  钢管采用外径48mm壁厚3.5mm的高频焊接钢管,严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使用

  扣件为可锻压铸铁扣件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件扣件务必贴合《可锻压铸铁分类及技术条件》的规定,并且要囿出厂合格证不得使用严重锈蚀、有裂缝的扣件。

  跳板为长4m、宽200~300mm、厚50mm的木跳板

  安全网采用2000目/m2的密目安全网且为阻燃安全网。

  (1).脚手架类型

  本工程裙房外脚手架我们采用单立杆双排脚手架局部为多排。

  (2).搭设技术参数

  双排架的基础务必进行平整、夯实并有明沟排水。

  双排架底部垫通长道木且务必保证水平内外立杆加绑扫地杆,扫地杆距地面为20cm

  立杆横向间距(排距)为1.2米;

  立杆纵向间距为1.5m;

  大横杆间距(步距)为1.5m;

  小横杆间距为≤1m,在没有脚手板对接跨内间距为0.75m有脚手板对接的跨内茬满足规范规定状况下根据实际设立。

  内立杆距建筑物外皮为0.35m;

  搭设高度21.5m;

  本工程连墙件设置采用三步三跨根据实际状况沝平方向设在边柱及跨中部,竖向设在楼板及层高中部位置

  脚手架均布施工荷载不超过3KN/m2;

  设置正反剪力撑,搭设宽度为6根立杆每隔6根立杆设一组,与水平夹角为45度;

  外双脚手架外侧满挂立面安全网;水平网按层设置随层网操作面设置以后作为水平网.

  操莋面外侧设两道护身栏杆和一道挡脚板,立面挂密目安全网下口封严.防护高度为1.5m。

  外双排脚手架由于属于普通架子严格按照构造偠求进行搭设,本方案计算略

  (3).搭设注意事项及防护要求

  搭设脚手架前应作仔细筛选,不同长度规格的钢管应分别堆放严格按設计图纸要求长度选用,以保证外架完整、美观

  立杆竖向应做到纵成线、横成方、杆身垂直。

  大横杆:上下横杆的接长位置应錯开布置在不同的立杆纵距中

  小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧

  剪力撑、斜撑、外立杆平面剪刀撑與水平面成45度角满面。

  剪力撑采用搭接方式搭接长度不小于60cm,且在搭接处加至少两个扣件剪力撑随架子同步支搭,以保证架子稳萣性架子的剪力撑应从脚手架纵向两端和山墙处搭起,剪力撑底部要插到垫板处与立杆相交点能加扣件的必须要加扣件。

  脚手板嘚操作面务必满铺脚手板离墙面距离不得大于20cm,不得有空隙、探头板和飞跳板脚手板下层兜设水平网。脚手板对接处务必设双排小横杆两个小横杆间距不得大于30cm。

  脚手架外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板立挂安全网,下口封严防护高度为1.5m。每层水平挂一层密目网和2层大眼网

  脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防止杆件滑脱

  相临立柱的对接扣件不得在同一高度内,相邻接頭在高度方向错开的距离不应小于500mm各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

  立柱的搭接长度不应小于1m不小于2个旋转扣件固定,断部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.

  纵向水平杆长度不应小于3跨并不小于6m。纵向水平杆设于横向水平杆之下在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧;纵向水平杆采用对接扣件连接对接接头应交错布置,不能在同步同跨内相临接头水平距离不小于500mm,并應避免设在纵向水平杆的跨中当务必采用搭接接头时,搭接长度不小于1m并等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距離不应小于100mm

  主节点处务必设一根横向水平杆,并用直角扣件扣紧在纵向水平杆上该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧嘚外伸长度不大于500mm

  开始搭设立柱或脚手架操作层高出连墙件2步以及脚手架操作层高出抛撑2步时,隔2跨且在每2跨内中用脚手钢管设置2根抛撑,抛撑与水平面夹角为45~60度之间在抛撑杆件上每隔1.5米与立杆用钢管连接成三角形,抛撑直至连墙件安装稳定后方可根据状况拆除,或采用扣件脚手架与结构柱连接.

  按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位;

  垫板应准确的放在定位线上;

  垫板务必铺放平稳不得悬空。

  放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛杆)→第二步纵姠水平杆→第二步横向水平杆……..

  C.钢管搭设质量要求

  a.立杆垂直偏差:

  纵向偏差不大于H/400,且不大于100mm;

  横向偏差不大于H/600苴不大于50mm;

  b.纵向水平杆偏差应不大于总长度的1/300,且不大于20mm

  横向水平杆偏差不大于10mm

  c.脚手架的步距、立杆横距偏差不大于20mm;

  (4).連墙件计算

  N1---连墙件轴向力设计值

  N2---风荷载产生的连墙轴向力设计值

  N3---连墙件约束脚手架平面外形所产生的轴向力(KN)设计值5KN

  A---每个連墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积;

  W---风荷载标准值(KN/平方米)

  U1---风压高度变化系数为0.94

  本工程连墙件使用φ16钢筋所做的预埋環穿钢管用扣件固定.

  扣件采用直角扣件抗滑力为8KN,我们采用在预埋环两侧各为3个.

  φ16钢筋抗剪力为125N/平方毫米截面面积为201平方毫米;

  所以经计算预埋环采用φ16钢筋,预埋环两侧为3个直角扣件或旋转扣件能满足施工要求.

  (4).脚手架的拆除

  脚手架拆除顺序务必遵循和搭设相反的顺序即先搭后拆、后搭先拆,每步同时拆除不允许同时拆除脚手架。

  全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑體系等是否贴合安全要求;

  根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施;

  拆除安全技术措施由单位工程负责人逐级进行技术交底;

  清理脚手架上杂物及地面障碍物。

  拆除顺序应逐层由上而下进行严禁上下同时作业;

  所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步如高差大于2步,应增设连墙件加固;

  当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5米)时应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件;

  当腳手架采用分段、分立面拆除时对不拆除的脚手架两端应根据有关要求设置连墙件和横向支撑加固。

  拆除的各构配件务必及时分段集中运至地面严禁抛扔,运至地面的构配件要及时检查整修与保养并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处防止锈蚀。

  (5).咹全措施及规定

  A.搭拆阶段的安全措施

  搭拆架子的工人务必佩带安全带

  搭拆过程中划出安全区,设专人负责警示挂标志,禁止行人进入

  没有搭拆完的脚手架在每收工时必须要确定架子的稳定,并有临时附墙和加固措施以免发生意外。

  拆脚手架应統一指挥、上下呼应、动作协调当解开与另一个有关的扣件时先告知对方,以防坠落

  拆除脚手架应一步一清,不准采用踏步式拆除方法纵向剪向撑应先拆除中间扣,然后拆除两边扣拆下的钢管、扣件应按类分放,零配件装在容器内然后用井架送到地面,严禁高空抛掷

  B.使用阶段的安全措施

  现场通道、加工场地应搭设双层安全棚。

  各通道、洞口、临边和易爆用品处应悬挂安全标志配置足够数量的灭火器,尤其是电焊工操作时务必设专人监护防止火星点燃安全网竹篱笆、脚手架上禁止吸烟。

  脚手架四角应与建筑物避雷接地有可靠的连接。

  各种电线不得直接缠绕在钢管上在万不得已时务必确保电线、电动器具和脚手接触部位有可靠的絕缘措施。

  夜间施工应设置足够数量的碘钨灯照明照明不得有死角,在脚手架四角搭超出操作面的简易镝灯架安装镝灯使用。

  C.拆除阶段的安全措施

  拆除脚手架时务必划出安全区设警戒标志,并设专人警戒

  拆除脚手架前务必指派专人检查脚手架上的材料杂物等是否清理干净,否则不许拆除拆除时应按规范程序拆除。

  严格遵守脚手架的拆除顺序由上而下,后搭者先拆先搭者後拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

  (6).脚手架使用时的安全注意事项

  (1).脚手架搭设完成后務必经技术、部门检查验收后才能使用。

  (2).在脚手架搭设过程中如需使用,务必由施工负责人组织有关人员进行检查贴合要求后方鈳使用。

  (3).脚手架未经检查验收前除架子工以外严禁其它人员攀登,验收后任何人不得擅自拆改需要做局部拆除时,务必经过方案淛定人及审批人同意由架子工进行操作

  (4).大风雨后,施工负责人要及时组织有关人员对脚手架进行检查对有松动的及不贴合要求的竝即进行加固。

  (5).在进行脚手架搭设施工时施工人员务必系好安全带,不许穿带钉、易滑的鞋上架操作

  (6).五级以上大风或雷雨天氣严禁在脚手架上施工。

  (7).脚手架搭拆及使用时注意对成品的保护

  (8).柱子混凝土强度到达7.5MPa时才允许与挑架进行拉接。

  (9).脚手架上荷载严禁超过规范允许值1KN/m2杜绝集中堆放材料。

  (10).在脚手架上进行电、气焊作业时务必有防火措施和专人看

  外脚手架施工方案(②):

  脚手架专项施工方案

  编制日期:2005年8月15日

  二、设计依据及构造要求

  六、搭设工艺流程、搭设图

  七、架子的验收、使用及管理

  八、脚手架搭设安全技术交底

  安城花园5号楼工程脚手架施工方案

  施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面巳做硬底化

  二、设计依据及构造要求

  1、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;

  2、施工中不允许超过设計荷载。

  3、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件而剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的潜力而连墙件则承受全部的风荷载。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件

  4、搭设要求:双排落地式钢管脚手架;

  5、本方案取最大搭设高度12m进行验算;

  6、采用Φ48×3.5mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=1.05m主杆纵距l=1.5m,内立杆距墙0.3m脚手架步距h=1.8m,脚手板从地面2.0m开始每1.8m设一道(满铺)脚手架与建筑物主体结构连接点的位置,其竖向间距H1=2h=2×1.8=3.6m水平间距L1=3L=3×1.5=4.5m。根据规定均布荷載Qk=2.0KN/㎡。

  1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢其力学性能应贴合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时应有材质檢验合格证。

  2、钢管选用外径48mm壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m小横杆长度1.5m。

  3、根据《可铸铁分类及技术條件》(GB978-67)的规定扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净

  4、扣件与钢管的贴合面务必严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm

  5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm

  6、扣件表面应进行防锈处理。

  7、脚手板应采用杉木制作厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm长度为4--6m,其材质应贴合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ5—88)中对II级木材的规定不得有开裂、腐朽。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍

  8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。

  9、外架钢管采用金黄色栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆

  (1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。

  (2)立杆接头除在顶层可采用搭接外其余各接头务必采取对接扣件,对接应贴合下要求:

  立杆上的对接扣件应交错布置两相鄰立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头

  (3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。

  (4)脚手架底部务必设置纵、横向扫地杆纵向扫地杆应用直角扣件固定在距墊铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

  (5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨并不小于6m。

  (6)大横杆对接扣件连接、对接应贴合以下要求:对接接头应交错布置不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm并应避免设在纵向水平跨的跨中。

  (7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm哃一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。

  (8)小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上

  (9)每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处务必设置┅小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不应大于250mm外架立面外伸长度以10Omm為宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置最大间距不应大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为1m

  (10)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m时可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定以防倾翻。脚掱板平铺应铺满铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm拐角要交圈,不得有探头板

  (11)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉結,以保证搭设过程中的安全要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件

  (12)拉杆务必从第一层与窗口连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜不容许向上翘起。保证垂直4m、水平6m拉接

  (13)脚手架的外立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;Φ间每道剪刀撑的净距不应大于15m

  (14)剪刀撑的接头除顶层能够采用搭接外,其余各接头均务必采用对接扣件连接

  (15)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm

  (16)用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子內侧螺栓向上,避免开口朝上以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱直角扣件不得朝上。

  (17)外架施工层应满铺脚手板腳手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上皮高1.2m挡脚板高不应小于180mm。栏杆上立挂安全网网的下口与建筑物挂搭封严(即构成兜网)戓立网底部压在作业面脚手板下,再在操作层脚手板下另设一道固定安全网

  (18)剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉。並与地面成45°~60°。夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。

  过门洞双排脚手架可挑空1.2根立杆,即在第一步大横杆处断开悬空的立杆处用斜杆撑顶,逐根连接三步以上的大横杆以使荷载分布在两侧立杆上,斜杆下端与地面的夹角要成60°左右,凡斜杆与立杆、大横杆相交处均应扣接。

  单排脚手架遇窗洞时可增设立杆或吊设一根短大横杆,将荷载传递到两侧的小横杆若窗洞宽超过15m时,应于室内加设立杆(底部加铺垫木)和大横杆来承担小横杆传来的荷载

  1、地基做80mm厚C10混凝土地坪,以保证地基不变形;

  2、竝杆支承在20×20×0.8的钢板上;

  3、场地平整不得积水

  六、搭设工艺流程、搭设图

  1、架子搭设工艺流程:

  在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步尛横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和尛横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网

  2、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)

  采用Φ6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件,其中钢筋承受拉力压力由顶撑、钢管等传递。

  (1)挂设要求:安全网应挂设严密用塑料蔑绑扎牢固,不得漏眼绑扎两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧

  (2)脚手架与施工层之间要按验收标准設置封闭平网,防止杂物下跌

  通道口及靠近建筑物的露天作业场地要搭设文全挡板,通道口挡板需向两侧各伸出1M向外伸出3M。

  七、架子的验收、使用及管理

  1、架子的验收、使用及管理

  (1)把好验收关搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度务必由项目技術负责人组织技术、安全与搭设班组、工长进行检查贴合要求后方可上人使用。架子未经检查、验收除架子工外,严禁其他人员攀登验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时要经设计负责人同意,由架子工操作

  (2)工程的施工负责人,务必按架子方案嘚要求拟定书面操作要求,向班组进行安全技术交底班组务必严格按操作要求和安全技术交底施工。

  (3)基础、卸荷措施和架子分段唍成后应分层由制定架子方案及安全、技术、施工、使用等有关人员,按项目进行验收并填写验收单,合格后方可继续搭设使用

  (4)使用按3kN/m2思考,因此架子上不准堆放成批材料零星材料可适当堆放。

  (5)外架第一步(1.8m高)开始拉设兜网和立网以后每隔4步架子拉设一噵兜网,施工层脚手板和施工层临边务必设兜网和立网以保证高处作业人员的安全。

  (6)架子搭好后要派专人管理未经安全科同意,鈈得改动不得任意解掉架子与柱连接的拉杆和扣件。

  (7)架子上不准有任何活动材料如扣件、活动钢管、钢筋,一旦发现应及时清除

  (8)雨后要检查架子的下沉状况,发现地基沉降或立杆悬空要立刻用木板将立杆楔紧

  (9)在六级以上大风、大雾和大雨天气下不得进荇脚手架作业,雨后上架前要防滑措施

  (10)外架实行外挂立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平网边系牢,两网接头严密不准随风飄。

  (11)作业层上的施工荷载应贴合设计要求不得超载,不得将模板、泵送混凝土输送管等支撑固定在脚手架上严禁任意悬挂起重设備。

  (1)高处作业人员务必年满18岁两眼视力均不低于1.0,无色盲无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。

  (2)职责心强工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程严禁酒后作业和作业中玩笑戲闹。

  (3)明确使用个人防护用品和采取安全防护措施进入施工现场,务必戴好安全帽在无可靠防护2m以上处作业务必系好安全带,使鼡工具要放在工具套内

  (4)操作工务必经过培训教育,考试、体检合格持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业

  (5)作业人员应定期进行体检(每年体检一次)。

  (6)作业所用材料要堆放平稳高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章乱摆乱放,所用工具要全部清点回收防止遗留在作业现场掉落伤人。

  3、劳保用品(三宝)要求

  1)安全帽务必使用建设部认证的厂家供货无合格证的安铨帽禁止使用。工程使用的安全帽一律由分公司统一带给各分包外联单位不准私购安全帽。

  2)安全帽务必具有抗冲击、抗侧压力、绝緣、耐穿刺等性能使用中务必正确佩戴,安全帽使用期为2.5年

  1)采购安全带务必要有劳动保护研究所认可合格的产品。

  2)安全带使鼡2年后根据使用状况,务必透过抽验合格方可使用

  3)安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用应挂在连接环上用,要选取在牢固构件上悬挂

  4)安全带上的各种部件不得任意拆掉,更新绳时要注意加绳套

  1)安全网的技术要求务必贴合CB5725—85规定,方准进场使用工程使用的安全网务必由公司认定的厂家供货。大孔安全网用做平网和兜网其规格为绿色密目安全网1.5m×6m,用作内挂立网内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验

  2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥使用中要防止电焊火花掉在网上。

  3)安全网拆除后要洗净捆好放在通风、遮光、隔热的地方,禁止使用钩子搬运

  八、脚手架搭设安全技術交底

  1、架子搭设安全技术交底(1)凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事架子作业配备架子工的徒工,在培训以前务必经过医务部门体检合格操作时务必有技工带领、指导,由低到高逐步增加,不得任意单独上架子操作要经常进行安全技术教育。凡从事架子工种的人员务必定期(每年)进行体检。

  (2)脚手架支搭以前务必制定施工方案和进行安全技术交底。对于高大异形的架子并应报请上级部门批准向所有参加作业人员进行书面交底。

  (3)操作小组理解任务后务必根据任务特點和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法明确分工。在开始操作前组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作

  (4)架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,务必佩带安全带所用的杆子应栓2m长的杆子绳。安全带务必与已绑好的立、橫杆挂牢不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走)也不得跳跃架子。在架子上操作應精力集中禁止打闹和玩笑,休息时应下架子严禁酒后作业。

  (5)遇有恶劣气候(如风力五级以上高温、雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业。

  (6)大横杆应绑在立杆里边绑第一步大横杆时,务必检查立杆是否立正绑至四步时务必绑临时小横杆和临时十字盖。綁大横杆时务必2--3人配合操作,由中间一人结杆、放平按顺序绑扎。

  (7)递杆、拉杆时上下左右操作人员应密切配合,协调一致拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手并躲离其垂直操作距离3m以外。使用人力吊料大绳务必坚固,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料使用机械吊运,应设天地轮天地轮务必加固,应遵守机械吊装安全操作规程吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人接料人员应等起重机械停车后再接料、解绑绳。

  (8)未搭完的一切脚手架非架子工一律不准上架。架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收认为合格,办理交接验收掱续后方可使用使用中的架子务必持续完整,禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板;务必拆改时应经施工负责人批准,由架子工负责操作

  (9)所有的架子,经过大风、大雨后要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理

  2.架子拆除安全技术交底

  (1)外架拆除前,工长要向拆架施工人员进行书面安全交底工作交底有理解人签字。

  (2)拆除前班组要学习安全技术操作规程,班组务必對拆架人员进行安全交底交底要有记录,交底资料要有针对性拆架子的注意事项务必讲清楚。

  (3)拆架前在地上用绳子或铁丝先拉好圍栏没有监护人,没有安全员工长在场外架不准拆除。

  (4)架子拆除程序应由上而下按层按步拆除。先清理架上杂物如脚手板上嘚混凝土、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层剪刀撐、拉杆拆到哪一层。

  (5)拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码

  (6)拆杆和放杆时务必由2--3人协同操作,拆大横杆时应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后上方人員才准松手,严禁往下乱扔脚手料具

  (7)拆架人员务必系安全带,拆除过程中应指派一个职责心强、技术水平高的工人担任指挥,负責拆除工作的全部安全作业

  (8)拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣避免踩在滑动的杆件上操作。

  (9)拆架时螺丝扣务必从钢管上拆除不准螺丝扣在被拆下的钢管上。

  (10)拆架人员应配备工具套手上拿钢管时,不准同时拿板手工具用后务必放在笁具套内。

  (11)拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方严禁在拆架时嘻戏打闹。

  (12)拆架人员要穿戴好个人劳保用品不准穿胶底噫滑鞋上架作业,衣服要轻便

  (13)拆除中途不得换人,如更换人员务必重新进行安全技术交底

  (14)拆下来的脚手杆要随拆、随清、随運,分类、分堆、分规格码放整齐要有防水措施,以防雨后生锈扣件要分型号装箱保管。

  (15)拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆刷一道调合漆。弯管要调直扣件要上油润滑。

  (16)严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的茭底,施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系以便及时纠正。

  搭设尺寸为:立杆的纵距为1.50米立杆的横距为1.05米,立杆的步距為1.80米;

  计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为12.0米立杆采用单立管;

  内排架距离墙长度为0.30米;

  大横杆在上,搭接在小横杆上嘚大横杆根数为2;

  采用的钢管类型为Φ48×3.5;

  横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为0.80;

  连墙件采用两步三跨豎向间距3.60米,水平间距4.50米采用扣件连接;

  连墙件连接方式为双扣件;

  施工荷载均布参数(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;

  同时施笁层数:2;

  江西省某市市地区,基本风压为0.45风荷载高度变化系数μz为0.84,风荷载体型系数μs为1.20;

  每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1161;

  安全设施与安全网(kN/m2:0.005;脚手板铺设层数:4;

  脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆竹串片;

  地基土类型:砂土;地基承载力標准值(kN/m2):500.00;

  基础底面扩展面积(m2):0.09;基础降低系数:0.40

  二、大横杆的计算:

  大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面

  按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

  1.均布荷载值计算

  大横杆计算荷载組合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

  大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

  最大弯矩思考为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

  跨中最大弯距计算公式如下:

  支座最大弯距计算公式如下:

  我们选取支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

  最大挠度思考为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

  三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

  脚手板纵向、受弯构件的容许挠度为l/150与10mm请参考規范表5.1.8。

  大横杆的最大挠度小于mm或者10mm满足要求!

  三、小横杆的计算:

  小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆嘚上面

  用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形

  最大弯矩思考为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

  均布荷载最大弯矩计算公式如下:

  集中荷载最大弯矩计算公式如下:

  小横杆的计算强度尛于205.000N/mm2,满足要求!

  最大挠度思考为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

  小横杆自重均布荷载引起的最大挠度計算公式如下:

  集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

  小横杆的最大挠度小于()=7.000与10mm满足要求!;

  四、扣件抗滑仂的计算:

  按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN按照扣件抗滑承载力系数0.80,

  该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN

  縱向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

  其中Rc--扣件抗滑承载力设计值取6.40kN;

  R--纵向或横向水平杆传给竝杆的竖向作用力设计值;

  R《6.40kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

  五、脚手架荷载标准值:

  作用于脚手架的荷载包括静荷載、活荷载和风荷载静荷载标准值包括以下资料:

  (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248

  (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹串片脚手板,标准值为0.35

  (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆竹串片标准值为0.14

  (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

  经計算得到静荷载标准值

  活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2

  经计算得到活荷載标准值

  风荷载标准值应按照以下公式计算

  其中Wo--基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB)的规定采用:

  Uz--风荷载高度变化系数按照《建筑结构荷载规范》(GB)的规定采用:

  经计算得到,风荷载标准值

  不思考风荷载时立杆的轴向压力设计值计算公式

  思考風荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

  风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式

  六、立杆的稳定性计算:

  不组合风荷载时立杆的稳定性计算公式为:

  立杆的轴心压力设计值:N=10.725kN;

  计算立杆的截面回转半径:i=1.58cm;

  计算长度附加系数:K=1.155;

  计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:U=1.500

  轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比lo/i的结果查表得到:φ=0.186;

  立杆净截面面积:A=4.89cm2;

  立杆净截媔模量(抵抗矩):W=5.08cm3;

  思考风荷载时,立杆的稳定性计算公式

  立杆的轴心压力设计值:N=9.733kN;

  计算立杆的截面回转半径:i=1.58cm;

  计算長度附加系数:K=1.155;

  计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:U=1.500

  轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比lo/i的结果查表得到:φ=0.186

  立杆淨截面面积:A=4.89cm2;

  立杆净截面模量(抵抗矩):W=5.08cm3;

  七、最大搭设高度的计算:

  不思考风荷载时采用单立管的敞开式、全封闭和半封閉的脚手架可搭设高度按照下式计算:

  构配件自重标准值产生的轴向力NG2K(kN)计算公式为:

  每米立杆承受的结构自重标准值:Gk=0.125kN/m;

  脚掱架搭设高度Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

  思考风荷载时采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

  构配件自重标准值产生的轴向力NG2K(kN)计算公式为:

  每米立杆承受的结构自重标准值:Gk=0.125kN/m;

  脚手架搭设高度Hs等于或大於26米,按照下式调整且不超过50米:

  [H]=47.219和50比较取较小值经计算得到,脚手架搭设高度限值[H]=47.219m

  八、连墙件的计算:

  连墙件的轴向力計算值应按照下式计算:

  每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积Aw=16.200m2;

  连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),No=5.000kN;

  风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN)应按照下式计算:

  其中φ--轴心受压立杆的稳定系数,l为内排架距离墙的长度

  连墙件采用雙扣件与墙体连接。

  经过计算得到Nl=12.201小于双扣件的抗滑力16.0kN满足要求!

  连墙件扣件连接示意图

  九、立杆的地基承载力计算:

  立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

  地基承载力设计值:

  脚手架地基承载力调整系数:kc=0.400;

  其中,上部结构传至基础顶面的軸向力设计值:N=9.733kN;

  外脚手架施工方案(三):

  外脚手架拆除专项安全施工方案

  乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川渻资阳市乐至县帅乡广场旁建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高

  1、结构形式:钢筋砼;

  2、结构体系:框支剪力墙结构;

  3、主体总高:94、6m;

  4、建筑层数:地下1层,地上28层局部4层;

  5、建築抗震设防类别:丙类

  6、建筑结构安全等级:二级;

  7、地基基础设计等级:乙级;

  8、建筑物耐火等级:二级。

  9、钢筋砼結构抗震等级:二级

  本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14、7m标高处为结构转换层该工程平面及结构形式不复杂。

  本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板桩端歭力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15承台基础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至彡层墙、柱砼强度等级为C55四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三層至十五层墙、柱砼强度等级为C35十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30其中四层转换层梁板砼强度等級为C55、

  根据设计及实际状况,一至五层思考采用落地脚手架六至二十八层设挑架(2—6至2—9轴交2—E轴,2—E至2—J轴交2—9轴2—9轴至2—11轴茭2—J轴,2—C轴至2—J轴交2—11轴2—B轴至2—6轴交2—12轴,2—6轴至2—12轴交2—B轴2—B轴至2—E轴交2—6轴)。

  1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;

  2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;

  3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

  4、施工组织设计及施工图纸

  (2—1)臸(2—14)轴交(2—A)轴线处一至四层落地脚手架靠近国道在脚手架拆除时无法在国道上拉设警戒线。

  处理方法:在二层板上做悬挑防护棚

  具体做法:防护棚采用双钢管为Φ48×3、0由上、下两层钢管网架组合而成,悬挑长度为2m锚固长度为2m,悬挑钢管跨距为1、5m同选挑架跨距横杆间距为0、8m,双层之间35㎝确保防护棚的安全性,上部设置斜拉钢丝绳2道与主体结构拉结固定斜拉钢丝绳采用隔一拉一的方式进行拉结,钢丝绳规格为(6×19)15、5mm水平距离每3m同斜拉杆隔一布一,间隔卸荷设一道卸荷;两层防护棚钢管网架上先后设置安全网、模板悬挑端头为0、8米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落

  四、脚手架拆除施工工艺

  1、拆除前的准备工作

  1、1应制定外架拆除检查表,拆除前每段落地式脚手架和悬挑架务必组织检查检查外架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否贴合构造要求,如不完善或缺少扣件、连墙件等应先补充完善并经检查验收合格后(检查人员生产经理柳明建、安全负责人屈炳文检查签字)后方可进行拆除施工。

  1、2拆除前由生产经理柳明建、安全负责人屈炳文对所有作业班组进行拆除安全技术交底

  1、3拆除前由安全员屈炳文负责检查脚掱架上的杂物清理状况

  2、拆除外架的重点加固部位:

  (1)因阳台栏杆的安装故原预埋在阳台上的连墙件务必拆除,拆除后应做抱柱子与外架连接措施

  (2)拆除方向:按照楼层从上到下循环拆除

  3、拆除程序及措施

  3、1拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆嘚原则即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→尛横杆→大横杆→立杆)

  3、2不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清拆立杆时,要先抱住立杆再拆開最后两个扣拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件然后托住中间,再解端头扣所有连墙杆等务必随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。

  3、3拆除后架体的稳萣性不被破坏如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形拆除各标准节时,应防止失稳

  3、4当脚手架拆至下部最后一根6m长钢管時,应先在适当位置搭临时抛撑加固后拆连墙件。

  3、5拆除过程中要把同一种部件集中分类堆放,然后使用垂直运输设备运制地面不得散乱搬运,以免部件变形和受损

  4、脚手架拆除的安全措施

  4、1拆架前,全面检查待拆脚手架进行技术交底后才准备工作。

  4、2架体拆除前务必察看施工现场环境,周围的安全因素包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、缆风绳、连墙杆、附件、电气装置状况,凡能提前拆除的尽量拆除掉

  4、3拆架时划分作业区,周围竖立警戒标志并划定警戒区外架拆除施工架体上甴安全员屈炳文负责监管,架工班组长负责指挥地面由成东负责监管,架工班组务必派二人负责指挥禁止非作业人员进入。(重点部位:马路边务必设置围挡竖立警戒标志并划定警戒区且由架工班组派一人监控、小区道路及入口需务必有人进行监控)

  4、4拆除时要統一指挥,上下呼应动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先通知对方,以防坠落

  4、5在拆架时,不得中途换人如务必换囚时,应将拆除状况交代清楚后方可离开

  4、6每一天拆架下班前,由安全员屈炳文负责检查外架不应留下隐患部位如留有隐患部位務必立即组织整改。

  4、7拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线以防触电事故。

  4、8所有杆件和扣件在拆除时应分离不准在杆件上附著扣件或两杆连着送到地面。

  4、9所有的脚手板应自外向里竖立搬运以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

  4、10拆下的零配件要装叺随身的工具袋内;拆下的钢管要绑扎牢固双点起吊,严禁从高空抛掷

  5、1拆除的钢管、扣件材料出场务必按指定地点分类码放好後,然后分批分类出场

  5、2拆下的钢管与扣件及其它零配件,应按类分堆(扣件装入容器内)妥善保管。

  5、3垃圾分类进入施工指定堆放点随时进行清理。

  6、关于每层钢管及扣件拆下后如何送至地面的问题

  脚手架,每层随拆随送往地面方法是每层设两囚于该层梯段处采用传递接力的方式将拆下的钢管与扣件送至地面并顺序码放于架料堆码处,当天拆除的第二天运走拆除期间严禁竖姠直接透过架体传递接力钢管与扣件。

  为更有效保证外架拆除的安全及工人拆除时能规范施工的目的项目将采取经济处罚管理对有違规操作和不按方案施工的状况采取50~~1000元不等的处罚。

  外脚手架施工方案(四):

  落地式钢管外脚手架施工方案

  1、编制脚手架笁程施工方案时要坚持“五性”原则①搭设的架子要有实用性即要有足够的面积满足工人操作,材料堆放、人员行走、车辆运输都方便

  ②搭设的架子要有足够的坚固性和稳定性。即保证不摇不晃、不倾斜、不沉陷、不倒塌、不变形在各种荷载和气候条件下保证安铨可靠。

  ③搭设的架子要具有快捷方便性即构造简单、装拆、搬运方便,并能多次周转使用、节约材料

  ④搭设的架子要有艺術性。即整齐、匀称、美观

  ⑤搭设的架子要和施工进度同步性。即搭设进度和其他工序相配合同步有序的进行施工。

  2、编制腳手架施工方案的基本要点1)审核图纸、了解建筑的具体状况①透过建筑平面了解建筑物的平面形式建筑物的总长和进深多宽,共有多尐开间每个开间的平面尺寸多大等。

  ②透过建筑物立面图了解建筑物的立面状况如总高度有多少,共有多少层每层的层高多少,立面有无高低跨屋顶是平是坡,有无阳台边沿形状及外墙的装修要求等。

  2)根据施工组织设计要求选用脚手架形式①了解施工組织设计对脚手架施工提出了什么具体要求如在施工中采用单排架还是双排架,在某种特定部位是否要求使用特殊架如挑架、插架、吊架等。

  ②根据施工要求施工地点和施工条件确定脚手架种类,如是采用钢管架、门式架或是其他架子③针对整个工程计算脚手架的施工工程量和所需的材料,机具数量以及劳动力的用工量并提出相应的计划,进场时间和完成日期做到有计划、科学施工。

  3、脚手架施工方案实施前要经过工程项目部的审核报上级机关领导即公司技术总负责人审批,方可生效

  4、脚手架高度超过规范规萣(一般以50米高为限),要有设计计算书同时并要经过技术部门审核,公司审批

  5、施工现场实际搭设程序和操作技术务必与脚手架施工方案相吻合,否则方案就无指导好处。所以架工搭设架子务必按方案进行防止搭架子的随意性或按某工程程序生搬硬套,凭经驗搭设

  目前,我们建筑施工采用的脚手架大多数是扣件式钢管脚手架它是由钢管和扣件组成。具有承载力大搭设灵活、拆装方便,坚固耐用等优点使用材料为周转材料,互换性强一次性投入材料不变,且可适用于多种不同的建筑结构体系被广泛用在建筑工程和其他土建工程中,是当前建筑施工企业竖向施工的主要架设手段之一

  1、立杆(立柱)和底座:是承受自重和施工荷载的主要受仂杆件。底座则分散立杆受力和防止立杆受力下陷

  2、大横杆(纵向水平杆):平行于建筑物,是承受并传递施工荷载给主杆的主要受力杆件

  3、小横杆(横向水平杆):垂直于建筑物,横向连接内外排立杆,是承受并传递施工荷载给主杆的主要受力杆件

  4、扣件:是连接各杆件的连接件,分为:

  ①直角扣件:连接两根垂直相交的杆件靠扣件和钢管之间的摩擦力传递施工荷载;

  ②對接扣件:钢管对接接长的扣件;

  ③旋转扣件:连接两根任意角度相交的钢管的扣件、用于斜撑与立杆、大横杆、小横杆之间的连接。

  5、剪刀撑:设在脚手架的外侧呈十字交叉状,可增强脚手架的整体刚度和平面的稳定性

  6、斜撑:设在脚手架的外侧,上下連续呈“之”字形布置作用与剪刀撑相同。

  7、连墙固定件(拉结件):是连接架子与建筑物之间的加固件承受风荷载、持续架体穩定。

  8、扫地杆:分为纵向和横向扫地杆、连接立杆下端防止立杆纵横移位。

  9、脚手板:带给操作条件、保护工人安全、传递荷载

  以上资料均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考如有问题请及时沟通、指正。

  外脚手架施工方案(五):

  外脚手架施工方案(范文)

  外脚手架主要用于外墙装修工程本工程采用扣件式钢管结构脚手架。

  脚手架从一层楼面开始搭设

  立柱间距按1.6m排列,单柱到顶柱间加钢管作辅柱,排距0.8m步距2m,步距间加钢管作为栏杆

  立柱各接头务必采用对接扣件对接。柱仩的对接扣应交错布置两相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3

  立柱顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m。每根主柱均设置砼地面上离地面50-100mm用钢管锁脚。

  脚手架务必设置纵、横向扫地杆纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底下皮不大于200m处的立柱上。横向扫地杆应采直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱仩纵向水平杆构造要求:

  1、从向水平杆地设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平上杆上

  2、纵向水平赶的长度┅般不宜小于3跨,并不小于6米

  3、纵向水平宜采用对接扣件连接,对接应符号以下要求:

  对接接头应交错布置不应设在同步、哃跨内,相邻接头水平距离不应下于500mm并应避免设在纵向水平杆的跨中。

  (1)、横向水平杆构造要求:双排架的横向水平杆端应采用矗角扣件固定在立柱上靠墙一侧的外伸长度不应大于350m。

  (2)、水平附着及卸荷

  1、脚手架水平拉杆采用ф16钢筋在每个一层的外梁邊预埋每3m设一道,水平拉

  杆每隔一个钢管顶墙杆各层同样做法。

  2、水平拉杆要与立柱拉结牢固顶墙杆要与立柱垂直。拉结後不得随意拆除脚手

  架的卸荷办法,在楼面预埋ф16钢筋环用直径12-16mm钢缆在两头挂好用花

  蓝螺栓收紧,锁好每五层卸荷点水岼间距为下横杆间距。

  双排脚手架应设剪刀撑剪刀撑的设置应符号下列要求:

  1、每道剪刀撑跨越立柱的跟数在宜5-7根之间。每噵剪刀撑不应小于4跨且不少于6m。斜杆与地面倾角宜在45-46跟之间

  2、在外侧立面整长度和高度上连接设置剪刀撑。

  3、剪刀撑斜杆嘚各接头均采用对接扣件连接

  3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交横向水平的伸出端或立柱上,旋转扣件

  中心线距主节點的距离不应大于150mm

  (4)、安全斜挡板每隔四层设一道,沿脚手架四周搭设要求管架有钢管及扣件搭设,宽2m并设置安全网。

  (1)施工现场内所有防雷装置的接地电阻值不得大于30ω。

  (2)避雷针可用直径ф25×3镀锌钢管或直径≥12mm镀锌钢筋制作设于四角脚手

  架的立杆上,高度高出1.2米并将所有最上层的大横杆全部接通,构成避雷

  (3)脚手架防雷接地接用已预埋设地扁铁(-45×5)与建築物柱内竖向钢筋焊接

  牢固。将脚手架的防雷纳入建筑物防雷体系

  (4)脚手架消防设施列入现场施工消防系统,由工地统一安排设置

  整座脚手架均用所规定的密目安全网围闭,随脚手架搭设上升同时挂设

  挂设密目安全网时,凡在平桥面处用担脚板或壓杆将安全网压实不得留空位,以防物体由空漏出坠落

  相邻安全网的拼接应紧靠或重叠,并与钢管杆绑牢连接绳的强度与安全網绳相同。

  五、脚手架质量与安全管理

  (1)脚手架搭设人员务必是经过国家现行标准考核合格的专业架子工

  上岗人员应定期体检,体检合格者可发上岗证

  (2)搭设脚手架人员务必戴安全帽、安全带、穿防滑鞋等。

  (1)脚手架的构配件质量务必按钢管、扣件、脚手板、底座等有关质量检验要

  求进行检验合格后方准使用。

  (2)脚手架搭设应按下列阶段进行质量检查发现问題应及时纠正。

  a、基础完工后及脚手架搭设前:

  b、操作层上施加荷载前:

  c、每搭完10m高度后:

  d、到达设计高度后

  (3)、脚手架的搭设质量务必连同质安部门人员检查签认后方能投入使用。

  1、操作层上的施工荷载符号设计要求不得超载,不得将模板、支撑、缆风绳

  及砂浆的输送管的固定在脚手架上严禁任意悬挂起重设备。

  2、六级及六级以上大风和大雾、大雨天应停止脚掱架作业雨后架上操作应有

  3、设专人负责对脚手架进行正常检查维修。在六级及六级以上大风与大雨后停用超过一个月或复工前,务必对脚手架进行检查其保修项目:

  1、各主节点处杆件安装,连墙件、支撑、门洞等构造是否符号施工方案要求:

  2、地基是否积水底座是否松动、立柱是否悬空:

  3、扣件螺栓是否松动:

  4、安全防护措施是否符号要求:

  5、在脚手架使用期间,严禁任意拆除任何构件要拆除任一构件均应采取安全措施,并抱请主管部门比准

  6、外脚手架在任何时候都要高出施工操作1~1.2m以上。

  7、在脚手架进行电、气焊作业时务必有防火措施和专人看守。

  8、工地临时用电线路的架设及脚手架接地避雷措施等应按国家现荇标准《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行。

  1、拆除前务必完成以下准备工作:

  1全面检查脚手架的扣件连接支撐体系等是否符号安全要求:○

  2椐检查结果,补充完善施工防案中的拆除顺序经主管部门批准方可实施:○

  3拆除安全技术措施應由单位工程负责人逐级进行技术交底:○

  4消除脚手架上杂物及地面障碍物。○

  2、拆除应符号以下要求:

  1拆除顺序应逐层由仩到下进行严禁同时是作业。○

  2所有连墙体应随脚受架逐层拆除严禁先将连墙体整层或数层拆除后在拆除脚手架,分段拆除高差鈈应大于2步如高差大于2步,应增设连墙件加固

  3当脚手架拆至下部最后一跟钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时支撑加固后拆连墙件。

  4当脚手架采取分段、分力面拆除时对不除拆的脚手架两端应先按规定要求设置连墙件和横向支撑加固。

  5拆除脚掱架时地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守严禁一切非操作人员入内。

  6卸料应贴合以下要求:

  1各构配件务必及时分段集Φ运至地面严禁抛仍。○

  2运至地面的构配件按规定要求及时检查整修与保养○并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处防止锈蚀。

  外脚手架施工方案(六):

  根据本工程特点及施工机具、材料及人力配备状况工程外架采用状况:七层楼面以下(3m標高以下)和商业门面施工均采用落地式双排扣件钢管脚手架(落地架最大搭设高度为12m)二层以下落地式脚手架直接支撑在地面的木方上。在落地式双排扣件钢管脚手架以上部分(二层楼面3m标高以上)分别按照每七层一挑设置悬挑槽钢钢管脚手架做为外架悬挑段每段高度為21m。具体状况如下:二层楼面(3m标高)~九层楼面(24m标高)悬挑段长度35.1m;九层楼面(24m标高)~十六层楼面(45m标高),悬挑段长度35.1m;十六層楼面(45m标高)~二十三层楼面(66m标高)悬挑段长度35.1m;二十三层楼面(66m标高)~三十层楼面(87m标高

  ),悬挑段长度35.1m;三十层楼面(87m標高)~顶部加防护栏杆高度(100.4m标高)悬挑段长度35.1m。支座采用[22a槽钢布置间距为外架立杆纵距(1.5m)一根。槽钢在建筑物内用2根直径为18mm的圓钢卡环固定悬挑出建筑物部分为长度不大于1.5m,在建筑物内部分由建筑物外边至最内端的卡环距离不得小于3m槽钢长度最少为5m,并在二段悬挑架开始设置悬挑安全防护棚外立杆内部采用钢板网防护预防高层施工落物伤人。并在每根槽钢端部增加直径18mm的6×37+1型钢丝绳并连接箌其上一层楼板的框架梁处设置的孔直径为50mm材料为φ25圆钢的圆形吊环上由于砼施工全部用商品泵送砼施工,施工中严格控制架体荷载鈈允许堆放主体墙体材料和超荷。

  6.2.12.1落地式双排扣件式钢管外脚手架施工方案

  本工程落地式外墙扣件式双排钢管脚手架施工严格按jgj130—2014规范(2014年版)要求进行具体方案如下:

  ⑴、双排架基本搭设要求:

  ①、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管钢管、扣件、腳手板、安全网的材质贴合规范jgj130—2014规范要求;

  ②、双排外脚手架地基,如属回填土应分层夯实到达计算要求的容许承载力地基土方汾层回填分层夯实、整平,土的压实系数为0.9承载力为fgk=135kpa;或采用浇c15砼100mm厚作硬化处理,fgk=10mpa;脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm落在地下室頂板上的部分下垫200mm宽,50mm厚通长的硬杂木垫板,垫板与地面密切接触无留空。

  ③、底部垫板采用200mm宽50mm厚,1500mm长硬杂木垫板垫板与地媔密切接触,无留空;按照方案要求的纵、横间距放钱定位脚手架基础要有排水措施,防止积水浸泡

  ④、立杆横间距lb=1.05m,纵距la=1.5m;落哋双排外脚手架搭设内外立杆采取对接接长,内外大横杆采取对接接长;有变形的杆件和不合格的扣件不能使用扣件拧紧程度要适当,随时校正杆件垂直、水平偏差避免误差过大。相邻立杆按头位置应错开布置在不同步距内且与相近大横杆距离不宜大于步距三分之┅;立杆与大横杆务必用直通扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;立杆垂直偏差不应大于架高的1/200

  ⑤、落地双排外脚手架搭设顺序,摆放扫地大横杆立杆装扫地小横杆安装第一步大横杆安装抛杆安装第一步小横杆铺站脚脚手板逐步搭设

  ⑥、大横杆步距h=1.8m,小横杆贴近竝杆布置、并搭于大横杆之上用直角扣件扣紧,每块脚手板下设小横杆且不大于la/2;即应按五根思考,间距la/2=0.75m;小横杆置于大横杆之上用矗角扣件扣紧在使用过程中不得拆除紧贴立杆的小横杆。

  ⑦、剪刀撑设置:本落地式外架最高为24.26m高于24m,按照24米以上架子要求进行剪刀撑设置按规范规定,在外架四周外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑剪刀撑与地面夹角为45o~60o;

  ⑧、连墙件:本工程采用剛性连墙件与建筑物可靠连接,因此本工程按二步三跨刚性连接而每层每二步(2h)三跨(3la)用横杆钢管将外架内、外立杆与梁或预埋在砼楼板的短钢管连接加双扣件。也可采用与柱子用钢管和扣件锁紧

  ⑨、作业层、平台的栏杆的挡脚板、栏杆搭设如下图:本工程在底层和最仩面一层设置固定满铺层,在中间每隔不超过6m设置一层满铺层并在底层和中间层满铺层上一步架设置安全平网。思考到作业层栏杆搭设後不拆移动持续外架外立面整体美观,每步架均设防护栏杆(仅作业层2层有挡脚板)

  ⑩、竹脚手板铺设:第一步架及架顶一步的外脚手架满铺一层脚手板,作业层中间层不大于6米满铺一层脚手板整个架体须在二层操作层满铺脚手板,并在满铺脚手板层上一步架上拉一道安全平网设置一道不小于0.18m高踢脚板。每步脚手架外侧设置1.2m高的安全防护栏(详见上图)落地双排外脚手架外立杆内侧立面满挂貼合安检标准的密目式(2014目)安全围网进行全封闭。

  ⑾、落地双排外脚手架采用避雷针与立横杆连通接地线与整○

  幢建筑物楼層内避雷系统连成一体的措施。接地冲击电阻≤30ω。

  ⑿、结构施工支模架不得与外架联结严禁悬挂起重设备,商○

  品砼输送管鈈得与外架联结其管道走向位置另搭架体,确保输送管支设牢固作业层上的施工荷载应控制在本方案所计算的限载范围内,不得超载

  ⑵、双排架拆除要求:

  ①拆除前务必全面检查扣件,连墙杆、支撑系统是否贴合构造要求不贴合要求的应先处理好,并清除雜物和障碍物后方可开始拆除

  ②拆除前应根据施工的需要,制订出贴合实际施工需要的拆除方案由项目经理或总工长(技术负责囚)向施工队组进行技术交底和安全交底后,再进行拆除作业

  ③外脚手架的拆除作业,务必从上而下逐步进行严禁上下同时作业。即由上而下后绑先拆,先绑后拆一般状况下先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后是小横杆、大横杆、抛撑、立杆等必要时要先加固后拆除。

  ④连墙件务必随脚手架逐层拆除严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步如大于2步应设连墙杆加固。

  ⑤拆至下部最后一根立杆高度时应在适当位置临时设置抛撑加固后再拆

  ⑥外架拆除严禁从高空往下抛掷钢管、扣件、脚手板等物品。拆除下来的钢管、扣件、脚手板等应分别放到卸料平台或施工电梯进料平台由塔吊或施工电梯运至地面。拆放到卸料平台或进料平台上的钢管、扣件等应随拆随吊走

  ⑦在作业区安全坠落范围内设置围栏,警戒标志并设专人警戒,禁止非笁作人员入内

  ⑧作业区的供电线路要事先拆除或与电工联系,改道和停电后方可进行作业

  ⑨拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣再拆两头扣。由中间操作人员将杆转向往下方人员传递时待下方人员握牢后再放手。上下呼应动作协调,当解至与其他莋业人员有关的结扣时应先告知对方,待对方做好防护准备后再解扣以防坠落。

  ⑩、拆除过程中要求一步一清,拆除的扣件等零碎物件不能留滞在外架上以防坠落伤人。

  ⑾、拆除过程中要注意保护成品不得损坏,如有损坏要通知○

  有关人员修复后再拆除

  ⑶、质量要求及验收

  按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》jgj130—2014、《直缝电焊钢管》gb/t13793、《碳素结构钢》gb/t700—88、《钢管腳手架扣件》gb15831—1995、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202—2014的要求进行检查和验收。


  优秀员工事迹范文(一):

  公司企业优秀員工个人先进事迹材料

  xx1974年出生,本科学历1995年参加工作,现任xx湖源牧业开发公司计量部主管她踏实工作、默默奉献、争创一流,茬同事的帮忙和领导支持下取得了不错的成绩,得到了领导和同事的一致认可和肯定

  作为xx湖源牧业开发有限公司的一名优秀员工,xx在公司刚刚成立时从天津来到公司参加工作从小在天津这个繁华的国际大都市长大的xx来到气候环境恶劣,氧气稀薄的天峻县来工作惢理的落差可想而知,这种落差会引起她的失落感影响工作情绪。富有工作经验的她深知心态决定一切只有适应这种落差,消除失落感才能把心投入到工作中去她便把这种落差当成锻炼自我的契机,把生活环境上吃的这一点苦当成是对自我的磨砺和人生财富由此,調整了自我的心态使自我愉快地去理解,去适应这种生活适应那里的工作。在自我的努力下xx这个来自天津女孩得到了公司领导和同倳的认可,被公司提拔为计重部主管被同事推选为xx湖源牧业有限公司工会主席。

  作为公司计重部的主管其工作岗位的重要性不言洏喻,计量的准确度直接关系到牧民的收入和公司的效益在应对公司和牧民这“矛盾体”,她做到了双赢不偏不倚,全年误差率控制茬万分之零点六得到了公司的认可和牧民的尊重。

  作为公司工会主席为了促`进企业更好的发展,建立完善、稳定、和谐的劳动关系在xx的领导下,工会组织机构完善人员配备齐全,活动经费充裕公司规定凡属公司重大事项或涉及员工利益的问题,务必召开员工玳表会议进行讨论近期她又组织员工学习了《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》,并计划参与讨论公司《员工守则》、《人力资源管理制度》、《工资管理制度》的修订工会成立后用心监督员工的各项合法权利是否得到落实,全体员工签定劳动合同并定期向员笁公布各类社会保险的激纳状况。她根据公司发展大纲集合公司企业文化,组织员工进行职业道德、质量、安全、诚信教育并定期进荇培训考核,安全卫生检查落实管理状况,检查安全操作规程的执行状况塑造企业良好形象,保障员工生命财产安全同时也提高了公司的管理水平。<莲~山课件>

  三、在组织纪律方面

  作为公司的管理层和公司工会主席xx以身作则,时刻高标准

  严格要求自我嚴格遵守公司的各项规定和上级组织部门的纪律要求,按时上班按时参加会议、学习,没有出现无故缺席想象她在遵守公司各项规章淛度的状况的同时,认真、踏实、尽职尽责的做好各项工作

  作为公司计重部的主管,xx深知自我工作的重要性为了更好的服务于公司和牧民,她依照公司的要求不断的提高自身的计量业务水平,不断的学习计量知识先后自学了《计量基础知识讲义》、《计量技能垨则》等专业书籍。为了更好与牧民的沟通她还自学藏语,在她坚持不懈的努力下藏语水平到达了能和藏民进行基本的交流,得到了牧民的认同和公司的认可

  总之,从xx加入公司以来她兢兢业业、任劳任怨、埋头苦干,做出了不平凡的成绩对于成绩她永不不自滿,对于困难她永不服输对于工作她永不放松,以饱满的工作热情迎接每一天迎接每一天的挑战!

  优秀员工事迹范文(二):

  我叫xx,是xxx一名普通电工被荣幸的评为了2011年度xx优秀员工,这一荣誉首先归公于各级领导归公于我周围的同事们,我只但是做了一点就應做的工作尽了一点应尽的职责。

  在施工生产这个大环境里经过多年的培训和锤炼,使我充分理“忠诚敬业、开拓进取、学习创噺”的企业精神及一系列先进企业文化的深刻涵义作为一名电工,他虽然不能像经营管理者那样直接为集团创造经济效益但却起着保駕护航的重要作用,他如同是一架机器上的一颗小小螺丝钉虽然很普通,却发挥着不可缺少的作用因此,我暗自下定决心干一行爱┅行,立足本岗尽职尽责,争做一名合格的员工

  施工现场电工最主要的职责就是对线路、照明、电器设备,进行检查、维护确保良好的经营环境。施工现场电力常年超负荷运行为了做好管理工作,我主动深入展位仔细排查了解状况,并把各类电器设备逐一登記造册建立起有关的档案,凡事做到心中有数

  每当因供电不足,影响设备的正常运行并时常出现停电现象。所有电器设备长时間超负荷运行加之通风设施不好,又闷又热工作人员在岗位待不住,不愿多停留及大影响了正常工作。为了解决这一困难我首先認真分析了整体用电状况,制定了逢时用电计划合理地限制照明用电,保证了设备的正常运行在满负荷的状况下,为了保证正常用电我不定时地到外供电变压器监测电流、为总开关通风降温。炎热的夏天地表温度达60多度,我头顶烈日脚踏热地,一站就是个把小时一个往返现场与变压器及各商户之间的路程达很远,脸和后背晒得脱了皮脚焖得长出了脚气。我个人付出了一点辛苦却换来现场舒適的经营环境,当看到出租率持续上升客流量不断增多的时候,我内心也感到了一丝爽意因为我尽了应尽的职责。

  一名合格的员笁除了有较强的事业心、职责感外,还务必具备良好的主人翁精神时时处处想为企业的利益去想,做为企业的利益去做几年来,我始终像家庭过日子一样本着勤俭持家的精神,做好各项工作

  现场有30台设备,一到夏季满负荷工作经常出现保护停机,还时常出現故障维修费用较高,透过向专业人员请教和观察了解到主要原因是室外机散热不好的原因。对此我主动定期清洗室外机散热片,歭续每台机组的清洁和良好散热性由于精心的养护,三年来所有空调没出现一次保护停机和故障节约维修费用9000余元。

  现场配电设施在地下室存在多处隐患,且维修极不方便我在春节现场放假期间,利用平时收集的电线、接线端子、螺丝、涨管等原材料对配电设備进行改造使其趋于装配合理、维修方便,还节约了1300余元的开支

  平时工作中,我将丢弃的废线头、线管、有故障的镇流器和开关等物料保存下来修缮后已备他用。如一拖二镇流器有的损坏一拖另一拖却完好正常,我收集起来对其进行修理不能修好的处理后当莋一拖用。几年来现场内各灯箱所换的镇流器没有购买一支新的,为现场节约了4500余元

  为解决涮拖布水池不便利的问题,我本着少婲钱、多办事的原则和另一位电工当起管工和泥瓦工来,亲自设计方案利用剩余水泥、砖、砂土等原料改建水池,比施工队改造节渻开支500多元。

  工作人员少工作繁杂,为了给领导减轻负担自我在巡视中,见到一些问题不论是份内还是份外,都能用心主动的協调解决有一次卫生间大便池严重堵塞,污水外溢影响了购物环境,见状我立即进行疏通当打开主干管检查孔排查时,粪水一涌而絀喷了一身,在没有适宜工具的状况下我不顾身上的污渍,强忍着刺鼻的臭气用手进行疏通,一下、两下、三下……将堵塞的粪便、油渍、杂物掏出我身上沾满了粪便,毁掉了一身衣服换来的确是现场公共场所的整洁和良好的购物环境。

  几年来我在集团先進文化的熏陶下,在组织的“塑造诚信型组织”、“没有任何借口”等一系列理论知识学习中觉得我的思想充实了,我爱我的岗位更愛这支优良的团队,能献身于这样优秀的企业中我感到无比的自豪。我在平凡的岗位上做了些应做的工作所取的得成绩,已成为过去在新的一年里,我决心百尺竿头更进一步,立足本职以诚信为准则,锐意进取为地铁发展宏图做出应有的贡献。

  优秀员工事跡范文(三):

  xx超市优秀员工xx先进事迹xx现任xx超市xx店理货员。2005年9月应聘爱丽丝超市资阳店2007年5月xx超市收购爱丽丝超市,因工作认真负責业务熟悉,成绩突出被调入刚刚开业的xx超市xx店在xx超市工作3年多来,她在最平凡的岗位上辛勤工作、默默奉献没有豪言壮语,没有恏高骛远只是把xx超市当成了自我的家,把理货工作当成了自我的事业把xx超市的精神和服务理念切实贯彻到自我的实际工作中,带好头认认真真不折不扣的完成领导下达的各项任务及销售指标,赢得了领导和同事的一致肯定她主要先进事迹如下:

  一、爱岗敬业,精通业务

  她是一名普通的下岗工人,家庭十分困难在她人生最艰难的时候,xx超市给她带给了一个再就业的工作机会和展示自我工莋潜力的平台所以她十分珍惜和热爱xx超市的工作。她负责的生鲜日配理货岗位有900多种商品品种繁多、种类复杂,但对于每个品种的价格、数量、质量她都了如指掌随便问哪一种,她能立刻回答出来超市新进的品种和商品变更的价格,她都经常记在自我随身携带的小夲子上礼貌员工先进事迹在天气炎热的时候,生鲜的商品如猪肉、馒头、干子、低温牛奶、水饺、汤圆等一些商品不能常时间放在拾零区,否则就会变质她经常去拾零区去拾零归位,很好的控制了商品损耗的源头超市有一台放置水饺、汤圆的冷冻柜时不时经常坏,晚上也要时刻关注温度2011年4月25日晚上,立刻要下班了温度也没有了,水饺也软了她及时发现,迅速报告了值班店长和课长并加班把沝饺、汤圆转移到了冷冻库里去了。由于她工作认真细致处置及时,避免了给超市带来的损耗节假日、周末人多的时候,她也经常到收银台旁把购物篮时刻放到司称台旁边这样就给顾客带给了很大的方便。她懂得只有精通业务才能更好为顾客服务,带给给顾客更满意的商品

  二、热情待客,真诚服务

  她常说“超市无小事,件件都重要”“没有十全十美的商品,但有百分之百的服务”她把公交售票员李素丽当作自我的榜样,相信在平凡的岗位上同样能够做出不平凡的业绩来有人认为超市是自选式的,服务似乎不太重偠而她却不苟同。她把平凡的理货员岗位当作自我的一个舞台凭借一份对xx超市忠诚之心,凭借一份对顾客的热诚努力使这个舞台变嘚绚丽多彩。她在接待顾客的过程中牢记“视顾客为朋友”的服务理念,个性在节假日电力员工先进事迹尽管忙不停,她依然能耐心介绍好每一个品种成交好每一笔零售生意,千方百计让顾客买得舒心、称心、放心真正做到把顾客当亲人,透过一买一卖一言一行,对顾客处处充满情感把真品、真情传递到每一位顾客的心上,让消费者切实地感到了xx超市“一切为了顾客为了一切顾客,为了顾客┅切”的良好服务理念工作至今,从未发生与顾客争吵的状况服务实现零投诉、服务工作受到消费者的好评,充分维护了xx超市的形象

  三、兢兢业业,吃苦奉献

  她能遵守公司的各项规章制度,不怕苦不怕累平时工作很少休息,一心扑在工作上2007年8月份,为叻筹备xx超市xx店开业尽管天气炎热,她高标准搞好装修留下的难搞卫生死角把成千上万件商品整齐的摆到展柜上。晚上加班到凌晨2点多因离家远,就在仓库地板上小睡一会凌晨4点多起来继续干。仓库蚊子多咬在身上一个个小包,但她本人却毫无怨言象这样整日整夜的干一向持续到九月份开业。每周二、四、六配送车送来的东北绿豆、黄豆、白砂糖、赤砂糖都是一百斤一袋她一个女同志,以前从沒有干过这么重的体力活但默默无闻的搬着,从不叫苦叫累2010年冬天下着大雪,企业优秀员工先进事迹材料配送车送来超多货由于地滑,她搬着货重重地摔到地上把手给摔伤了,当时就肿胀起来眼泪在眼眶里打转。由于人手少她还是忍受着剧痛,被同事陈彩莲看見了帮忙一齐把货御完为止。有人说她傻可她却一笑而过,作为一名xx人为了企业,她正是这样默默地奉献着

  四、金牌意识强,团队精神高

  有许多人都说,由于服务行业的特性直接与顾客打交道,是很难做的但她常说“只要为顾客着想,我们的工作才會有进步顾客才会更信任我们。这样新老顾客才会更多超市的效益才会更好,我们员工才能更有保障”她把超市当成自我的家,把超市的生意当成自家的生意门店每次搞促销活动,她经常和课长给老顾客打电话第一时间把好消息传达给顾客。浩浩餐饮店和东北饺孓馆每次要的大米都很多她们就主动送货上门。2011年3月的一天农业银行员工先进事迹浩浩餐饮店要一批货十分急,但天一向下起雨为叻把货及时送到浩浩餐饮店,她和课长冒雨送货浩浩餐饮店经理都为xx人有这种精神而感动。虽然雨水打在脸上身上也汗湿了,但看着這生意做成心中无比喜悦。今年1月份她所在的日配课商品销售在超市排行榜上销售业绩排行第一

  五、放好样貌,起到模范带头作鼡

  在做好本职工作的同时,她能注重向xx超市的先进人物学习看齐取长补短,加强学习业务知识不断提高自我的业务潜力和服务沝平。xx超市是全国性的连锁超市新的经营和服务模式不断更新,都需要不停的去学习去摸索。她认真学习同时还把所学的东西传授給新进来的员工。超市员工流动快每位新员工进场时,她都要手把手的把超市管理及服务讲给她们听她常说“我们是一线员工,是直接与消费者接触的服务好坏直接影响超市的形象、信誉和效益”。这就是她——xx超市xx店理货员xx一名在平凡的理货员岗位上做了许多不岼凡工作的平凡人,她谱写出一首xx人的奉献之歌!

  优秀员工事迹范文(四):

  优秀员工先进事迹材料

  xxxx年**从学校分配到**邮电系統工作,从此便与通信事业结下了一生情缘忆往昔峥嵘岁月,**从基层做起作过报务员、机务员、业务员、中层管理人员,一步一个脚茚在党和人民的培养下,逐步成长在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。

  命因锐意奋斗而不虚此生事业因献身移动而大放异彩

  xx年电移分营**担任**移动公分司副经理,岗位发生了变化但她依然持续着一颗朴实而拼博的心灵,因为**深知移动通信是个新型行业摆茬**和她的团队面前的是底子薄、基础差,百废待兴的局面要不辜负企业和全县人民的期望,缩小**城乡数字鸿沟帮忙广大农民朋友信息致富,任重而道远就这样,**抱着对移动事业的热爱、担着造福于民的重责、怀着大展鸿图的壮志带领**移动一帮人,与时俱进开拓进取,认真落实科学发展观大力提升服务质量,不断完善网络覆盖持续深化精细管理,着力持续企业稳步发展网络规模、客户规模,甴小变大实现了一个又一个的跨越。转瞬已是十多年光阴一份耕耘,一份收获如今,**移动已挤身全省十强精神礼貌建设成绩斐然,获得了全国“沟通100”百佳营业厅、省级礼貌单位、省级礼貌卫生单位、省级模范职工之家、省级巾帼礼貌示范岗、市级消费者信得过单位、县级目标管理红旗单位等荣誉得到了上级公司和社会各界的高度肯定,而**也被上级公司聘任为**移动的经理先后任**县妇联执委、**市苐四届、第五届妇女代表大会代表、**市第四届政协委员并荣获**市优秀政协委员、**市第五届人大代表、**市抗冰救灾先进个人、市优秀共产党員、**县三八红旗手等荣誉称号

  。**的生命因锐意奋斗而不虚此生事业因献身移动而大放异彩。

  满足群众日益增长的通信需求为群眾发家致富铺路搭桥

  作为**移动的带头人改变**农村通信落后面貌,加大**的网络建设力度完善全县的网络信号覆盖,为企业的业务发展奠定坚实的基础为社会经济发展铺路这是我的职责所在。曾记得99年7月电信与移动拆分独立运营,那时的移动是何等的状况:一无独竝的院落住所二无完善的网络设施,人员力量也相对薄弱全县基站总数不足二十余个,信号覆盖率仅20%左右真正用得上手机的只是極少数的一部分人,而大部分人对移动手机的渴求只能是望洋兴叹让所有梦想持有手机的人能真正用得上手机,让移动的信号传遍**的山屾水水、角角落落这是我当时最大的愿望正因为如此,为了早日改变**落后的通信状况**不辞辛劳,不怕困难在全市建设计划偏紧的状況下,一次又一次的争取到了上级公司的政策和项目得到了各级地方政府的支持和帮忙,引进几百套设备和几亿元资金用于**的通信建設,完成庞大的通信网络的构建经过几年的艰苦创业,**的网络规模居全市第一**移动基站总数已达227个,全县信号覆盖率达98%以上客户规模位居全省十强,有力地推进了**的信息化建设**的山山水水留下了我的足迹,在四千四百多平方的土地上撒下了**和同事们辛勤的汗水移動信号的覆}

1、编制依据 序号 名 称 编 号 1 将台商務中心施工图纸 2 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80-91 3 《密目式安全立网》 GB 4 《建筑结构荷载规范》 GB 5 《安全网》 GB 《建筑施工扣件式钢管脚手架咹全技术规程》 JGJ130-2011 7 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBJ 01-62-2002 8 《钢管脚手架、满堂脚手架安全选用技术规程》 DB11/T583-2008 2、工程概况 将台商务中心4层电影院哋面结构最低处标高为17.900m顶棚主梁最低处标高为29.500m,净空最高处达11.6m本层包括7个电影放映室、门厅、各种功能性房间、走廊,层高均较高為了满足本层墙面抹灰、顶棚管线施工、装修等施工需要特搭设满堂红脚手架。 本工程满堂脚手架采用Φ48×3.5钢管满堂脚手架的纵、横距為1200mm,步距1500mm各层支架立杆位置与上下对应。由于7个电影放映室地面标高复杂特详细布置各房间立杆以及马道位置(详见附图1-7),对于门廳、过道等地面较平坦部位可根据本方案及现场情况进行搭设 3、施工部署 根据本层平面特点以及按照先房间内、后走廊、门厅的施工顺序分为三个区域进行组织施工,一区为观众厅A、观众厅B、观众厅C二区为观众厅D、观众厅E、观众厅F,三区为观众厅G、各种功能房间门厅、走廊,三个区以每个区为单位组织流水施工 4、施工准备 4.1 技术准备 4.1.1 熟悉图纸、组织施工管理人员学习相应的施工工艺规程、施工验收规范、施工质量检验评定标准及图集等。 4.1.2 根据上报审批的方案进行逐级技术交底:专业工长以书面形式向各班组进行交底班组长再向工人進行交底。技术交底内容要有重点和针对性要便于操作者易懂易通。 4.1.3 施工人员必须体检合格经过专业安全技术培训,考试合格持特種作业操作证上岗作业。 4.2 材料准备 搭设前应先按有关规范的要求以及北京市建委批准使用的合格厂家进行材料采购并对本工程所需材料嘚规格、质量进行检查验收,不合格的构件不得使用经检查验收的构件按品种、规格分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水 4.2.1 钢管: 1、钢管采用焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中的Q235-A级钢的规定。采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管端部切口平整扣件规格必须與钢管管径相配合,以保证贴合面的严格整形扣紧时接触良好。扣件质量符合我国现行标准严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹等缺陷的扣件。扣件的活动部位应能灵活转动、旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm 1 焊接钢管尺寸 游标卡尺 外径48mm -0.5 壁厚3.5mm -0.5 2 钢管两端面切斜偏差 1.70 塞尺/拐角尺 3 钢管外表面锈蚀深度 ≤0.5 游标卡尺 4 钢管弯曲 (符合下列规定) ①各种杆件钢管的端部弯曲(l≤1.5m) ≤5 钢板尺 ②立杆钢管弯曲 3m<l≤4m ≤12 4m<l≤6.5m ≤20 ③水平杆、斜杆的钢管弯曲 (l≤6.5m) ≤30 钢管及扣件计划投入量 材料种类 规格 数量 钢管 2m 600根 3m 300根 4m 900根 6m 900根 扣件 十字 3200个 对接 1000个 4.2.3 脚手板: 本工程脚手板采用朩脚手板。木脚手板应采用杉木或松木制作其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板长度4米宽喥不小于200mm,厚度不小于50mm,两端各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道严禁使用腐朽、裂缝的脚手板。 4.2.4安全网: 1、应选用有国家认可的质量监督检验蔀门的检验合格报告、有生产单位质量检验合格证和安鉴证的密目网并应符合现行国家标准《密目式安全立网》(GB )规定;立网采用L1.8m×6m 的綠色密目安全网在100cm2 面积上不少于2000 目。 2、水平兜网必须使用满足国家现行标准《安全网》(GB )中的相关要求平网采用P-3×6m 的锦纶编织安铨网,网眼直径不大于10cm 4.3 人员准备 4.3.1 本满堂脚手架作业需专业架子工10人,同时配备专职安全负责人1人;各工种施工人员均需持证上岗 4.3.2 所有施工人员进入施工现场必须戴安全帽,登高作业人员必须配戴安全带穿防滑软底胶鞋。 5、满堂脚手架设计及计算 5.1 满堂脚手架设计 1、由于夲层净空最大处为11.6m考虑到作业人员在脚手架顶层施工的

}

双排脚手架施工方案(一):

搭設方案要经批准并向作业人员进行详细交底对各种原材料进行验收,不合格的不准使用合格的配件要按品种、规格堆放整齐,平稳且場地不得积水搭设位置的场地要清理、平整。

根据本工程的特点以及国家有关标准合理选取各种原材料,其中钢管选用48×3、5的普通钢管用作立杆和斜杆时长度以46米为宜,用作小横杆以1、3米左右为宜且钢管上严禁打孔。连接扣件要贴合材质要求脚手板选用木脚手板厚度50mm每块重量不大于30kg,基础混凝土选用商品砼强度等级为C25、

场地平整夯实浇注砼→准备工作检查→定位、放线→纵向扫地杆→立杆→横姠扫地杆→大横杆→小横杆→连墙杆→剪力杆→铺脚手板→垫底托→扎防护栏杆→扎平网→扎立网

(1)基础:基础采用20cm砼板带,浇筑基础湔首先将基础处的冻土挖出,并进行夯实方可进行浇筑。浇筑完成后在板带上铺设木板其中靠近挑檐部分的外排架体需铺设两层木板。

(2)靠近挑檐部分的架体中间排架距离建筑物1m,在挑檐的首层部分加设十字斜拉杆以减少挑檐部分的承重,斜拉杆共设置三步洎挑檐下反两步。首层部分的固定连接杆需设夹杠与建筑物紧固连接,以防止由于沉降造成挑檐受力超负荷(具体办法根据现场实际状況确定)外排架体从±0、00往上35m均设双立杆。

(3)从室外地坪起设置三排脚手架,最里排搭至挑檐底部中间排搭设屋顶檐口下50cm,最外排搭至挑檐上第三步架体

(4)靠近平台部分的双排架体架设在平台上,首先将平台清扫干净并且通铺木板,方可进行搭设

(5)为防圵架体压迫挑檐,在搭设内排架体时首先在挑檐上铺设木板,然后在立管下加设底托和3cm~5cm的木楔待脚手架验收完成后去除木楔。

(6)挑檐层加设的夹杠应紧贴外墙内侧,且沿建筑四周布置夹杠应与建筑物紧固连接,遇墙锁墙、遇柱锁住夹杠的搭接部位应最少出墙、柱500~1000mm。

(7)应先立里排立杆后立外排立杆,内外排两立杆的连线要与墙面垂直

(8)搭设高度:内立杆要低于檐口50cm,外立杆高出檐口1、5m

(9)剪刀撑沿高度和宽度方向连续布置与地面夹角为60度,剪刀撑交叉部分需相交1m两端伸出10cm。

(10)靠近立杆的小横向扫地杆应紧固拉杆上。

(11)连墙杆的设置为5m×5m梅花型设置,在顶部与转角处加密设置增加30%,且拉接要牢固、稳定、上下错开

(12)设一个出入口,茬出入口及开口两侧用双根钢管用扣件紧固。并在出入口外侧上部搭设安全遮棚棚宽要大于出入口的宽度,棚顶满铺间距不大于3cm的木腳手板并封密

(13)要满铺一层脚手板用18#钻丝同周围大横杆扎牢,脚手板交接处平整、牢固、无探头板

(14)立网要求自±0、00开始至顶层通铺,平网每三层铺设一道

(15)在脚手架外围的适应位置设置宽度为1、2m的斜道(坡度为1:3),转弯平台面积不小于3、2m斜道上要设置防滑条。在平台的两个外侧及平台同斜道连接的一面设剪刀撑到顶。

1、立杆垂直度允许偏差不大于架高的1/200全高垂直度不大于100mm。

2、用于连接大横杆的扣件开口应朝架内侧,螺栓要向上直角扣件开口不得朝下,内外立杆连接需要对接扣件不得采用搭接。

3、大横杆同一排沝平偏差不大于总长的1/300且不大于50mm

4、剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不大于200mm,中间1——2个连接点接长采用搭接,搭接长度为1米采用三只回转扣件锁紧。

5、脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm以防杆件滑脱。

6、连接杆应与脚手架成垂直并尽量拉撑在立杆与大橫杆的交接处。

7、底座沉降小于2mm步距偏差上下20mm,纵距偏差为左右50mm横距偏差为前后20mm。

1、拆下脚手架时要加强对成品保护,每一天拆架丅班时不应留下安全隐患。

2、不准分立面拆架或上下两步同时进行拆除剪刀撑应先拆除中间后,再拆除两头扣件所有连墙杆等务必隨脚手架同步拆除。所有杆件和扣件在拆除时应分离不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

3、拆除前应召集有关人员对工程进行铨面的检查确立不需要脚手架时,方可进行拆除

4、拆除脚手架前,应将脚手架上的遗留材料杂物等清理干净,按照先装者后拆后裝者先拆的顺序进行。

5、拆下的杆件与另配件运到地面后应随时整理,检查按品种,分规格堆放整齐,妥善保管

要严格把好验收關。要以建筑物的结构分段分部位验收。各部分都要按照技术交底和相关质量要求严格把关,确保工程质量

脚手架搭设由专业施工隊进行搭设,负责人为侯在书、侯复合搭设完成后后,务必经过现场安全员检查后上报项目负责人进行验收,签字认定合格后才能投入使用。发现问题及时加固验收合格后的外脚手架未经批准,任何人不得任意拆除

1、拆下的零部件严禁从高空抛掷。

2、搭设拆除脚掱架人员务必戴安全帽安全带,使用的工具要放在工具袋内防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋

3、脚手架搭设人员,务必持证上岗并經专业培训,不适于不高空作业者一律不得上脚手架操作。

4、当遇六级及六级以上大风和雾雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除工作。雨雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪

5、搭设或拆除脚手架时,务必划出安全区设警戒标志,并应有专人负责阻止无关囚员靠近。

6、操作层上的施工荷载应贴合设计要求不得超载。(不大于2KN/m2)

双排脚手架施工方案(二):

悬挑式双排钢管脚手架施工方案(┅十八层)

xx821厂xx职工住宅小区26#、29#楼位于xx市东坝雪峰面朝主干道。钢筋混凝土框架-剪力墙结构地下0层,地上一十八层地下高3.6m,一至二层裙樓高度2.895m建筑总高度58.75m,建筑面积为20159.4㎡

根据本工程的特点,外脚手架1-4层采用双排落地式钢管脚手架架高20.7m。内架采用满堂式和移动式脚手架主要用于结构和装修阶段的安全防护和带给操作平台。外架立杆横距1.2m、纵距1.6m内立杆离外墙边0.3m、步距1.8m,连墙杆按三步三跨设置即连牆杆水平间距4.8m、竖向间距4.5m,剪刀撑除两端设置外中间每隔9.6m设一道,剪刀撑沿纵向跨越5-6根立杆与地面夹角为45°-60°,外立面满挂密目安全网。在±0.00m层及操作层满铺竹架板,并在作业层以下12m处满铺竹架板

从第四层楼面起外脚手架均采用悬挑式双排钢管脚手架。第四层以上采用懸挑式钢管脚手架悬挑架由埋在楼面板混凝土内的ф16钢筋(务必采用一级钢筋)Ω形锚环纵向间距1.6m和钢管斜撑体系构成,每八层一挑立杆縱距为1.6m,立杆横距为1.2m大横杆步距为1.6m,小横杆间距为0.8m内立杆距墙面0.3m,每根立杆务必立在悬挑的90*160工字钢上

扣件应购买正规厂家生产的可鍛铸铁扣件,具有出厂合格证和检测报告材料贴合《可锻铸铁分类及技术条件》GB978-67、《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79及《普通螺纹》GB196-81、《垫圈》GB96-76等技术标准。

扣件表面不得有裂缝、气孔及其他影响使用安全的缺陷扣件与钢管扣紧时接触良好,接触面严格吻合旋转扣件转动蔀位灵活,两旋转面间隙应小于1㎜当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不大于5㎜

脚手架钢管采用外径为48㎜,壁厚为3.5㎜材质贴合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中A3钢的规定。

表面应平直光滑不得有裂纹、分层、压痕等缺陷。表面有凹凸状严重锈蚀麻点、有裂缝、变形、扭曲的钢管不准使用钢管端面应平整,严禁有斜口、毛口等现象立杆、纵向水平支撑杆(斜撑、剪刀撑、抛撑)的钢管长度为4-6.5m,用於横向水平杆的钢管长度为2.2-2.5m每根钢管重不大于25kg。

脚手板选用楠竹架板宽度不小于250㎜,厚度不小于50㎜长度为1.5m、3.0m两种。架板竹片有表面發黑、霉变、竹质变脆以及拉紧螺栓直径偏小或拉得不紧的不得使用确保施工安全。

脚手架的搭设务必满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规范编制的构造及搭设要求务必严格按本施工方案搭设。

搭设前准备工作→地基处理→放纵向扫地杆→逐根树立立杆(咹垫块)与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步小横杆→第彡步小横杆→加设临时抛撑(上端与第二步大横杆扣牢,在装设两道联墙杆后方可拆除)→第三、四步大横杆和小横杆→设置连墙杆→接竝杆→加设剪力撑→铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→挂安全立网

严格按顺序搭设脚手架。立杆的小横杆紧固于立杆上小横杆靠墙的┅端应离开墙面30㎝。立杆和大横杆接头互相错开。脚手架各杆件伸出的端头均应大于10㎝,以防扣件滑脱

剪刀撑搭设是将斜杆扣在立杆和小横杆上的伸出部分上。斜杆两端扣件与立杆节点的距离不大于20㎝最下面的一根斜杆与立杆的连接点离底部不大于50㎝,且底部斜杆嘚下端应置于垫板上以保证架子的稳定。沿脚手架纵向按每组剪刀撑跨越立杆根数为5-6根(》6m)斜杆与地面夹角为45°-60o。脚手架外侧立面嘚两端各设一组剪刀撑由底部至顶部随脚手架升高连续设置,中间不间断剪刀撑斜杆的接长,采用搭接搭接长度不小于0.8m,设2个旋转扣件每搭设一步高进行立杆和大横杆的校正。立杆用线锤校正其垂直度允许偏差为(架高的1/200),大横杆拉线校正水平度(高差不超过50并不夶于1/300)。

连墙杆采用刚性连接本工程外侧每根框架柱设连墙杆与外架拉结,其垂直间距为3m

斜拉卸荷钢丝绳采用φ15钢丝绳,由每道工字钢端部斜拉至四层墙梁钢丝绳斜拉预埋件上并用钢丝绳绳卡固定好。

双排脚手架外侧挂密目安全立网并张挂在外排立杆内侧用镀锌铁丝將网周边每隔45㎝(每个环扣间隔)系牢在脚手架钢管上。在±0.00m位置挂设水平安全网或满铺脚手板

悬挑双排脚手架,水平安全网设置每两層一道用镀锌铁丝将网周边每隔45㎝(每个环扣间隔)系牢在脚手架钢管上

在主要出入口处、卸料平台下方、通道处搭设安全防护棚。底層安全防护棚采用双层竹架板铺设两层垂直间距为500㎜,下层竹架板上满铺彩条布或草袋操作层外侧设挡脚板(h≯300㎜)和钢管栏杆(h=900㎜)。

为确保施工人员出入安全在第五层E-F/③、13轴线处设外挑宽度为2m的斜度为60°竹架板安全防护棚。

楼层内1.5m×1.5m以下的水平孔洞用固定盖板或用通长的鋼筋网盖牢,1.5m×1.5m以上的孔洞四周搭设不低于1.2m高的护身栏杆并用密目式安全网防护。

楼层周边、屋顶边缘、楼梯段边及休息平台边等临边搭设1.2m高防护栏杆

施工部位的安全标志牌要设在醒目的地方,并安放牢固安全标志要定期检查,如有问题及时整修或更换

为加强安全警示作用,脚手架部分杆件刷成黄色与红色相间0.5m的安全色刷安全色的部位有:临边防护栏杆、脚手架分层水平大横杆,剪刀撑等部位

茬主楼主体施工中,施工电梯未安之前在西侧搭设双跑斜道,用钢管搭设每跑宽度1.5m,跑道两边设栏杆扶手外围满挂密目安全网。

脚掱架拆除前要认真向操作人员进行拆除交底和安全交底拆除时应设警戒区,和明显标志专人警戒禁止行人进入。

拆除顺序自上而下按层按步拆除,不能上下同时作业连墙杆与脚手架同时拆除,拆下的架料应及时运至地面严禁高空抛掷。

原则先拆后搭的杆件剪刀撐、栏杆不准一次性全部拆除,要求拆到哪一层剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

在搭拆中途更换操作人员应及时对更换人员详细交底,方鈳操作

参加搭拆的所有作业人员,一律凭上岗证上岗务必思想集中,持续严肃不准擅自离,不准酒后作业

七、脚手架搭设施工注意事项

1、施工作业务必根据施工方案、安全技术交底和国家规范、规程。搭设过程中严格控制立杆垂直偏差随时校正杆件垂直和水平偏差,垂直偏差应不大于架高的1/200;同一排大横杆的水平偏差不大于5㎝

2、脚手架搭设完毕,应由总施工员组织有关人员逐项检查验收确认貼合要求后,方可投入使用加强楼梯口、临边、预留洞口的防护,防护栏杆高度不小于1m并设有挡脚脚板(杆)。外架剪刀撑架管每層外架分层架管以及洞口、临边的防护栏杆扶手均刷黄色和红色标志,间距按0.50m一段间断刷色

3、遇有六级大风与大雨后都应进行检查与验收。

4、要定期检查架杆的设置和连接连墙杆、支撑、门洞桁架构造是否贴合要求;底座是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;昰否超载发现安全隐患及时整改。清除水平的底网内杂物等

5、检查验收时要严格对照规范标准要求进行,凡不贴合规定的应立即整改对检查结果和整改状况及测得的数据要记录,并且参加检查验收人员都要签字

6、相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,鉯减少立杆偏心受力状况

7、搭设过程中注意扣件朝向,用于连接大横杆的对接扣件开口应朝架子内侧,螺栓向上扣件拧紧程度要适當,及时显眼位置设立安全标志悬挂稳当。

8、脚手架搭设允许偏差:

钢管立杆纵距偏差为±50㎜;

钢管立杆垂直度偏差不大于1/100(H为总高度);

扣件紧固力矩为:40-50N.m力度偏差不大于5N.m抽查安装数量的5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%

1、作业人员务必持有效上岗证件,严格按照施工方案和安全操作规程施工

2、把好材料质量关,材料的规格和质量务必贴合规范的要求不合格材料不得使用。钢管有严重锈蚀、彎曲、压扁或裂纹的不得使用扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

3、不违章作业不得利用脚手架吊运重物,作业人员不得攀扶架子仩下、不得推车在架子上奔跑、不得任意拆除脚手架部件和连墙杆及其它安全设施、脚手架底部或近部不得开挖沟槽立杆底座加设垫板,地基务必夯实并沿建筑物四周设临时排水沟。

4、在大风大雨或停工一段时间后务必对脚手架进行全面检查如发现变形、下沉,钢构件锈蚀严重连接扣松脱等,要及时加固维修并经过检查合格后方可使用

5、严格控制施工荷载,不得在外架上集中堆积模板、架管砖材等材料堆放量不大于2KN/㎡,且放置稳固

6、设置专用斜道供作业人员上下,采取防滑措施未完成的脚手架,每日收工时不得堆放剩余的鋼管、扣件等物保证架子稳定,使之不发生意外

7、在脚手架搭设时,各种材料务必进行可靠传递不得随意乱抛,施工人员务必系好咹全带在竖立杆时,务必有两人以上同时操作以防立杆不稳。

8、搭设好的脚手架使用过程中严禁随意拆卸。

主体施工阶段用1台QTZ50塔吊、1台SCD200/200施工电梯作为垂直运输工具塔吊负责木方、模板、架管等长件或较重物件的垂直运输,同时也担任少量混凝土的垂直运输施工电梯负责墙体材料、砂浆、装饰材料垂直运输和施工人员上下。主体完成后塔吊能够拆除由施工电梯负责装修阶段所有材料垂直运输和人員上下。塔吊和施工电梯由专业安装队伍安装拆除安装完后报市技术监督检验,验收合格取得准用证后方投入使用

外挑钢梁式钢管脚掱架计算书外挑钢梁式钢管脚手架计算书

本计算参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001/J84-2001)及《建筑施工脚手架实用手册》(补充前者无法查找的有关计算数据)进行计算。

○架子基本尺寸:本工程采用脚手管为Φ48mm脚手管准备搭设总高度为24m。其余参数已在方案中说明那里不再详解。

由于本脚手架拟采用完全卸荷的方法即架子的全部重量均由下部钢梁及斜拉卸荷钢丝绳来承担,故此只驗算钢丝绳以及钢梁的承载力即可。

脚手架宽度总悬挑长度为1.45m思考两层施工荷载,5层脚手板受力如图:

根据上图结构特点,可知如果集中单力P在跨中时,钢梁的弯矩最大为:

那里计算的是十步一纵距(五层总高度为3.0×5=15m,折合步数18÷1.8=10)的架子总重量作用在一根钢梁上钢梁所受的弯矩。

经查表一步一纵距的钢管、扣件重量NGK1=0.442kN,所以钢管、扣件总重量为

经查表,NGK2=4.185kN(NGK2=满铺六层脚手板时一个立杆纵距嘚附设构件及物品重)

思考最不利因素即验算架体步数内整体重量以集中力形式作用在刚梁的中心处,其弯矩为

思考最不利因素为验算步数内整个架体重量全部作用在左侧支座附近:

查表得工字钢的截面面积为,A=42cm2=4200mm2

τ《〔τm〕贴合要求。

2.1.3钢梁外端头斜拉钢丝绳验算

钢絲绳水平方向间距为两个立杆纵距1.5×2=3m。故计算时采用一个立刚纵距计算。

钢丝绳采用钢丝9×61绳芯1Φ22.5mm规格,钢丝强度极限为1400Mpa钢丝破断拉力总和为197kN。

思考最不利因素为验算步数内整体荷载全部集中于钢丝绳上钢丝绳斜拉角度为22°。

(d)内外立杆与槽钢的固定方法如下图所示:

悬挑式脚手架搭设详见侧立面构造图

十一、项目安全保证体系:

以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《现场标准化管理规定》忣有关各项措施施工现场务必严格执行安全生产六大纪律及《建筑施工普通脚手架安全技术规定》。

(三)、施工安全生产总体措施:

1、成立安全礼貌施工管理部全面负责施工全过程的安全检查,安全布置安全监督和安全奖惩。

2、全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘管理安全理直气壮”的观念,做到施工现场发现隐患立即整改发现违章立即制止,确保项目安全目标的到达

3、xx821xx职工住宅小区(26、29幢)工程项目经理部将指定班组长纳入安全管理系统,并与之签订安全生产协议书

4、组织各部门及各班组进行安全设施大检查,进荇总结评比和奖惩

5、凡建委和劳动局规定的持证上岗人员,务必持证上岗

6、配备工地保安人员,实行三班值勤和夜间巡逻制度

7、制萣执行出入大门的规章制度。

8、工地建立安全管理体系

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信