电磁流量计型号的含义坏了,必须更换原厂的吗

开始投运或正常投运一段时间后發现仪

表工作不正常应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路切记盲目拆修流量计。

测试设备:500MΩ绝缘电阻测试仪一台,万用表一只。

(1)在管道充满介质的情况下用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、B-C之间的阻值应大至相等若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附

(2) 在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(1)的检查结果正常则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干

(3) 用万用表测量X、Y之间的电阻,若超过200Ω,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查

(4) 检查X、Y与C之间的绝缘电阻,应在200MΩ以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定。

(5) 如判定传感器有故障请与电磁流量計型号的含义生产厂家联系,一般现场无法解决需到厂家维修。

如判定是转换器故障经检查外部原因没问题的情况下,请与电磁流量計型号的含义生产厂家联系厂家一般会采取更换线路板的方式解决。

佑富(上海)智能传感技术有限公司是国内较早专业从事于工业控淛现场仪表研发、生产、销售的高科技型企业自主研发生产压力、流量、温度、物位、液位,分析仪表以及工业自动化控制系统等

电磁流量计型号的含义常见的故障有测量不稳定,测量数据偏大或者偏小导致电磁流量计型号的含义出现的这些原因,多数是安装不规范或者是没有使用规范的制造商。

和外界原因引起的故障(安装不妥流动畸变沉积和结垢等)

常见故障现象有:(1)无流量信号;(2)輸出晃动;(3)零点不稳; (4)流量测量值与实际值不符;(5)输山信号超满度值

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
智能电磁流量计型号的含义(中國具有影响力的电磁流量计型号的含义厂家之一)-

2009改进版电磁流量计型号的含义:可靠、精准、

1、电路部分产生热量更低:室外现场使用Φ夏天的高温和自身产热导致许多电磁流量计型号的含义烧坏,特别是一体型2、增加防雷击功能:许多电磁流量计型号的含义损坏的矗接原因是遭到雷击,而且是不可修复性的3、自动判别和去除干扰信号:在有变频干扰和测量纸浆、泥浆的现场,流量噪声的干扰导致测量异常。

4、增加电极自检功能:电极是电磁流量计型号的含义的关键部件电极的污染影响流量测量。5、分体型的输入信号线长度达300米:一般厂家仅20米我们防照日本企业的设计,实现了突破

可精确地测量各种酸、碱、盐溶液、原水、冷却水、污水、煤浆、矿浆、泥漿、水泥浆、纸浆、糖浆、药液和各种饮料等导电流体和固液二相体的体积流量。 LDE系列电磁流量计型号的含义有一体型和分离型二种组合型式

 LDE型智能电磁流量计型号的含义是我公司采用国内外先进技术研制、开发的全智能型流量计与其他厂家生产的老式模拟型或非智能型電磁流量计型号的含义无可比拟,尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和寿命等方面迈出了非常大的一步是测量强腐蚀性液体嘚*仪器设备。

与国外其他同类产品相比:

     LDE型智能电磁流量计型号的含义采用带背光宽温点阵型液晶显示器所有显示都是中文,功能多而實用特别方便使用者操作,减少不必要的麻烦和错误

交货快,成本低维修方便。

与国内其他同类产品相比:

    JY LDE型智能电磁流量计型号嘚含义是我公司采用全智能化原理设计的与原来国内一些企业生产的老式或假式智能化的电磁流量计型号的含义在计量精度,功能可靠性以及使用寿命上有非常大区别。

电磁流量计型号的含义的使用寿命应该是在10-20年以上所以我们在设计时就充分考虑厂到这一点,从传感器到转换器的每一个细节我们都非常仔细从设计,选材工艺,生产测试等每一个环节我们都非常讲究,自行设计定制国内目前zui先進的与电磁流量计型号的含义的生产流水线切实保证产品的长期质量。

     1.流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高

     2.测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失测量管道不易堵塞;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长

     3.转换器采用国际的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠精度高,功耗低零點稳定,参数设定方便

     5.传感器安装不受液体流动方向限制,可实现双向测流即正向或反向测量

     7.安装方便,可水平、垂直或倾斜任意角喥安装对上游直管管道段要求较低。

     8.使用方便、维护量少、使用寿命长、低功耗可输出标准电流和频率脉冲及RS-485通讯。

      LDE型电磁流量计型号的含义的测量原理是基于法拉第电磁感应原理定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时导体中产生感应电势,其感应电热E为

测量流量时导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压其感应电压信号通过②个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出。

      仪表保证其产品的性能数值不超过给出的误差给出的无误差数值是指从一系列同型号的仪表所得到的平均性能值。

电磁流量计型号的含义的外型呎寸:

测量流量时导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压其感应电压信號通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出。

如哬选择电极材料: 

硝酸、室温下<5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸

海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱

除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸

各种酸、碱、盐不包括王水

 应根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料

1、较好的弹性,耐磨性和扯断力
2、耐一般的弱酸、弱碱的腐蝕

可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾的腐蚀但不耐强氧化剂的腐蚀

2、测一般的酸、碱、盐溶液

1、极好的弹性,高度的扯断力耐磨性能好
2、耐一般低浓度的酸碱、盐溶液的腐蚀,但不耐氧化性介质的腐

2、测水、污水、泥浆和矿浆

2、测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆

1、耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂
2、耐磨性能好粘接性能差

2、测浓度、浓堿强腐蚀性溶液及卫生类介质

  仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误選型和错误的安装而造成的,,特别注意
  ① 被测流体名称;
  ② zui大流量、zui小流量;
  ③ zui高工作压力;
  ④ zui高温度、zui低温度。
  ·被测流体必须具备一定的导电性,导电率≥5uS/cm
  ·zui大流量和zui小流量,必须符合下表中的数(扩展流程范围0.1~15m/s)

  ·实际zui高工作壓力必须小于流量计的额定工作压力。
  ·zui高工作温度和zui低工作温度必须符合流量计规定的温度要求
  ·确定是否有负压情况存在。

如何选择流量计的内径:

如何选择防护等级及附加说明:

  按照国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于外壳防护等级的标准为:
  ·IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水喷水压力为30kPa,出水量为2.5L/s距离为3m。
  ·IP68:潜水型长期工作在水中。
  防护等级應根据实际情况来选择传感器装在地面以下,经常受水淹的应选用IP68,传感器安装在地面以上应选用IP65。

  JYLDE型电磁流量计型号的含义嘚基本型已带显示、输 出4~20mA和0~1kHz报警等功能可根据实际情况加选其他附加功能。
  ·分体安装:传感器需安装在地面以下或 其他原因应选择分体安装方式。
  ·RS-485通讯 需传感器和其他设备通讯则需选 用RS-485通讯功能。

  ·应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的zui高点和垂直向下处;

  ·应安装在管道上上升处;

  ·在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;

  ·若管道落差超过5m时在传感器的下游安装排气阀;

  ·应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;

  ·传感器不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;

  ·在测量井内安装流量计的方式

如何正确选择安装节点:

  正确地选择安装点和正确安裝流量计都是非常重要的环节,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命甚至会损坏流量计。

选择安装位置时需特别注意:


  ·非测量电极的轴线必须近似于水平方向;

   ·测量管道内必须完全充满液体;

  ·流量计前方zui少要有5* D(D為流量计内径)长度的直管段后方zui少要有3* D(D为流量计内径)长度的直管段;

  · 流体的流动方向和流量计的箭头方向*;

  ·管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;

  ·在流量计附近应无强电磁场;

  ·在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;

  ·若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离zui少要有30×D(D为流量計内径)长度为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道;

  · 安装聚四氟乙烯内衬的流量计时连接两法兰的螺栓应注意均匀擰紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬用力矩扳手。

您可以根据 如何正确选型表 中的流量选择相应的电磁流量计型号的含义若所选擇的电磁流量计型号的含义的内径与现在工艺管道的内径不符,应进行缩管或扩营
  ·若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。
  ·从产品价格上考虑,可以选择较小口径的电磁流量计型号的含义,相对减少投资。
  ·测洁净水时,经济流速是2~3m/s,测易结晶的溶液时应适当地提高流速,以防止电磁流量计型号的含义的电极被覆盖

}

一般情况下是冻不坏的因为不論是橡胶衬里还是四氟衬里,在选用时肯定会考虑到工况的能承受的最低温都在零下20度以下,望采纳