变频器oc报警出现OU1报警怎么解决

一、施耐德变频器oc报警维修故障案例解析:

1、施耐德变频器oc报警维修故障报警代码之OC报警键盘面板LCD显现:加、减、恒速时过电流对于短时间大电流的OC报警,一般情兄下是驱動板的电流检测回路出了问题模块也或许已受到冲击(损.坏),或者是复位后也出现相同的故障现象发生的原因可归纳以下几种情况:电机電缆过长、电缆选型临界形成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损形成的负载电流升高时发生的电弧效应。小容量(7.5G11以下)变频器oc报警的24V风扇电源短路时也会形成OC3报警此刻主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常若呈现”1、0C2”报警且不能复位或一上电就显現 "OC3” 报警,则或许是主板出了问题;若一按RUN键就显现"OC3" 报警,则是驱动板坏了

2、施耐德变频器oc报警维修故障报警代码之OLU报警键盘面板LCD显现:变频器oc报警过负载。当G/P9系列变频器oc报警呈现此报警时可通过三种办法处理:首先修改一下”转矩提升”、“加减速时间”和 "节能运行”的参数设置其次用卡表测星变频器oc报警的输出是否真实过大;最后用示波器调查主板左上角检测点的输出来判别主板是否已经损坏

3、施耐德变频器oc報警维修故障报警代码之OU1报警键盘面板LCD显现:加快时过电压。当通用变频器oc报警呈现"OU”报警时首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,矗流中心环节的电解电容是否损坏一起针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。 另外在启动时用万用表测星一下中心直流环節电压若测量仪表显现电压与操作面板LCD显现电压不同,则主板的检测电路有故障需替换主板。当直流母线电压高于780VDC时变频器oc报警做OU報警;当低于350VDC时,变频器oc报警做欠压LU报警。

4、施耐德变频器oc报警维修故障报警代码之LU报警键盘面板LCD显现:欠电压假如设备经常"LU 欠电压”报警,则鈳考虑将变频器oc报警的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器oc报警的载波频率(参数F26)若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出叻问题

成都兴百川科技有限公司从事工控行业20年,有着专业的技术工程师团队常年维修施耐德变频器oc报警,有着丰富的维修经验

}
富士变频器oc报警维修、富士变频器oc报警故障报警维修:**凌科自动化

OC1 加速时过电流 电动机过电流,输出电路相间或对地短路,变频器oc报警输出电流瞬时值大于过电流检出值时,过電流保护功能动作OC2 减速时过电流OC3 恒速时过电流EF 对地短路故障 检测变频器oc报警输出电路对地短路时动作OU1 加速时过电压 由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作。但是,变频器oc报警输入侧错误地输入过高的电压时,保护不动作OU2 减速时过电压OU3 恒速时過电压LU 欠电压 电源电压降低,使主电路直流电压低到欠电压检出值以下时,保护功能动作.Lin 电源缺相 如电源缺相,变频器oc报警将在电压不平衡的状態下运行,可能造成主电路整流二极管和滤波电容损坏.在这种情况下,变频器oc报警报警并停止运行.OH1 散热片过热 如冷却风扇发生故障,则变频器oc报警内部温度上升,保护动作.OH2 外部报警 当控制电路端子连接制动单元制动电阻、外部热继电器等外部设备的常闭接点时,将按照这些接点的信号動作。OH3 变频器oc报警内过热如变频器oc报警内通风散热不良,则变频器oc报警内部温度上升保护动作dbH DB制动电阻过热 如制动电阻使用频率高,其温度上升,为防止制动电阻烧毁,保护动作OLU 变频器oc报警过热载这是变频器oc报警主电路半导体元件的温度保护,当变频器oc报警输出电流超过过载额定值時作。FUS DC 熔断器断路 当内部熔断器由于内部电路短路等原因造成损坏时,保护动作Er1 存储器异常 存储器发生数据写入错误时,保护动作。Er2 面板通信异常 键盘面板和控制部份传送出现错误时,保护动作Er3 CPU异常 由于干扰等原因或CPU出错时,保护动作。Er4 选件通信异常 选件卡使用出错时,保护动作Er5 选件异常Er6 操作错误 强制停止 由强停止命令使变频器oc报警停止运行。Er7 输出电路自整定不良 自整定时,如变频器oc报警与电动机之间接线开路或接线错误,则保护动作

通过对画出来的开关电源电路分析,发现在限流电阻后供给启动ic电压有一个25uf/25v电解电容,它的作用重要是激活开关电源啟动并使它正常工作,由此怀疑是这个电解电容变值所引起的将这个电容拆下后用电容表检测其容量,只有零点几微法说明这个电容已接近失效,不能使用遂更换一只新的25uf/25v电解电容。想了解更多工业电路板、电梯电路板、变频器oc报警相关知识请关注从零开始变频器oc报警維修
富士(frn5.5g一4ce)5.5kw变频器oc报警通电,再次用万用表的电压档检测开关电源输出的相关电压结果24VDC、5VDC、正负15VDC均有电压输出,操作面板也有显示了,至此富士变频器oc报警开机无显示的故障被排除了。

维修变频器oc报警时对于一些二极管、三极管、电阻等元件有明显损坏的就比较好检查,這些通常称为是硬故障硬故障是比较好检查的,对于电容、集成电路等元件出故障后不太容易判断其好坏这些称为疑难故障,疑难故障不太容易检查以后我们遇到疑难故障时,不能着急要静下心来仔细分析、检查,一般都能将故障变频器oc报警维修好的这个只是维修所需要的时间长短而已,没有修不好的


富士变频器oc报警总代理 富士变频器oc报警中文说明书富士变频器oc报警选型富士变频器oc报警修理富壵变频器oc报警fus报警富士变频器oc报警主板富士变频器oc报警g11s中文说明书富士变频器oc报警使用手册 富士变频**网富士变频**方网站富士变频器oc报警维修富士变频器oc报警接线图 富士变频器oc报警5000G11富士变频器oc报警中国区代理 富士变频器oc报警维修 富士变频器oc报警代理 富士变频器oc报警上海代理 上海富士变频器oc报警总代理(一) 高性能多功能型富士变频器oc报警是集中投入富士电机技术精髓而开发的高性能多功能变频器oc报警。通过提高“基本性能”“广泛的用途”“维护性能”“环保性能”以追求“适应所有设备”的富士变频器oc报警。对应PG矢量控制、无传感器矢量控制、动态转矩矢量控制、V/F控制等控制方式;提高了电流响应、速度响应的功能;提高了超负荷耐量:HD规格200%-3秒/150%-1分钟适用于一般用途;LD规格120%-1分钟,适用于风机/泵等用途;提高了制动电路内置机型功率(22千瓦及以下机型标配制动单元);操作面板配备USB接口(另配);采用长寿命部件(设计寿命10年)

}