高压开关动特性测试仪适合哪些开关试验,可测试哪些项目

 华意电力是一家专业研发生产的廠家本公司生产的在行业内都广受好评,以打造最具权威的““高压设备供应商而努力

  高压开关动特性测试仪操作说明

打开电源,按键电子调节液晶对比度,直到显示效果最佳按键,仪器进入菜单操作界面

屏幕上方为仪器操作主菜单,从左到右依次为【查看】、【测试】、【设置】、【文件】、【帮助】五个主菜单

1. 主菜单【设置】:

测试前,仪器的各种操作状态的设置

①速度定义:仪器已經固化了10种速度定义(注:此10种定义可以根据需要用PC机对仪器重新定义并固化),根据开关型号不同选取相应的定义。如果找不到相应嘚定义则一般取“合前分后10ms”测出“时间-行程特性曲线”再在曲线上进行相应分析得到相应速度值。

②传感器安装:根据测速传感器咹装位置不同选取相别。如果是三相联动机构一般选在“A”相。

③测试时长:指内部电源输出操作电压的时间长度

250ms:一般开关的单分、单合试验,选250ms时长;

500ms:一般开关“合-分”或“分-合”操作时选500ms时长;

1000ms:老式的发电机出口开关如SN4-10G、SN-20G的合闸时间一般大于500ms,做此种开关的单匼、单分试验时选1000ms时长;

2000ms:开关做“分-合-分”操作时,选2000ms时长;

4000ms:开关做“合-分-合-分”操作时选4000ms时长;

内触发:用仪器内部直流电源進行分、合闸操作;

外触发:仪器内部直流电源不工作,用现场电源(交流直流均可)操作开关动作仪器做合(分)闸时,仪器的“外触發”接线直接并接到合(分)闸线圈上开关动作时,仪器从线圈上取电压信号作计时起点

⑤传感器:旋转和直线传感器俩个选项,根據所用的传感器进行相应设定即可

⑥速度测试:如现场不测速度,将此项关闭可以缩短试验时间。

⑦行程测试:用直线传感器测速时将此项开启,能测得开关行程值;用通用和旋转传感器测速时将此项关闭。(如用直线传感器测行程时下面的开关行程应设置为直线傳感器标注行程值。)

⑧开关行程:用旋转传感器和通用传感器测速时输入开关的总行程值。用直线传感器测速及行程时输入传感器嘚标注行程值。

⑨测试电压:根据现场需要设定开关的操作电压

提示:所有选项完成后,将光标移至屏幕最下方的确定上再按确定键,即算完成所有设置

内部电源电压校验:用万用表量“控制电源输出”的合闸端或分闸端,将测试时长设定在2000ms或4000ms做单合或单分操作,即可量到输出电源的电压值

注意:仪器内部操作电源不可用作现场储能电机的电源!校验完毕后务必将测试时长调回到250ms!否则长时间直流輸出会烧毁开关合分闸线圈。

出厂已调好不用再调整。

液晶显示项目的选项根据需要设定,出厂已设定好

删除用户自己定义的速度萣义。

检测旋转传感器工作是否正常安装是否合理。

提示:所有设置完成后仪器即自动保存设置项,下次试验如不更改则仪器仍按照此设置进行试验。

仪器完成设置后进行试验。

(1)【合闸测试】【分闸测试】

开关的单合、单分试验

开关的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间隔后试验直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。

开关的“分-合”试验整定“分-t2-合”控制時间间隔后试验,直接得到开关的一分时间、一合时间、无电流时间值

开关的“分-合-分”试验,整定“分-t2-合-t1-分”控制时间间隔后试验直接得到开关的一分时间、一合时间、二分时间、金短时间、无电流时间值。

注意:控制时间间隔t1是指从给合闸线圈上电起到給分闸线圈上电的这段时长控制时间间隔t2是指从给分闸线圈上电到给合闸线圈上电的这段时长。对于“合-t1-分”、“分-t2-合”、“汾-t2-合-t1-分”操作控制时间间隔t1设置为合闸固有时间,与开关合闸时间相当控制时间间隔t2设置为分闸固有时间,与开关分闸时间楿当

(5)【合闸低跳】、【分闸低跳】

合闸、分闸的自动低电压动作试验,进入界面后根据仪器的屏幕操作提示进行操作即可。

在某個设定电压下对开关反复进行多次分合试验。如:

①在30%的额定电压下对开关连续操作三次,开关应可靠不动作即用此功能完成。

②開关厂做开关试验前在额定电压下对开关需进行多次分合后,再进行试验也用此功能。

仪器完成试验后查看、分析、打印试验结果。

测试结果的综合曲线图谱包括各断口的时间波形、弹跳波形、时间-行程曲线、线圈电流波形等,这些波形都是以时间为横坐标在一個坐标图上显示的综合图谱

以表格的形式显示所测的结果值,包括各断口的固有分合时间值、同相同期、相间同期、刚分刚合速度、最夶速度、线圈电流、开关总行程、超行程或反弹幅值等

显示各断口的弹跳时间、弹跳次数。如果想看到每断口更详细的弹跳过程在“詳细”光标下,按键可看到相应断口的第一合时刻、第一分时刻、第二合时刻、第二分时刻……的更详细的弹跳过程。如要打印弹跳结果“详细”光标下,按键消除“详细”然后再调出【查看】菜单,选择【打印】打印即可

将断口时间波形的弹跳处横向放大10倍,以便从图上更清晰地看到断口的弹跳过程。

对所测得的“时间-行程”曲线进行分析可以得到相关的数据当然最主要的是得到刚分刚合速喥数据。(如下图)

进入“速度分析”界面在“时间-行程”曲线上有实线、虚线两根坐标竖线,虚线在A通道的刚分刚合点上实线为刚分剛合速度的定义点,屏幕左上角为两根坐标线与行程曲线上相交的坐标值横坐标为时间,纵坐标为开关动触头在此刻下的行程位置点實线可左右移动,移动时坐标点会实时变化虚线不能移动。

“S=XX.Xmm”为行程曲线上两个坐标点的纵坐标之差

“t=XX.Xms”为行程曲线上两个坐標点的横坐标之差。

“V=XX.XXm/s”为此两点纵坐标差与横坐标差之比值即动触头在此两点之间的平均速度。如果我们按开关厂家的刚分刚合速喥定义设定此两点那么V即为所测的刚分刚合速度。

当然左右移动两根坐标线到相应位置,查看两坐标点的纵坐标之差可以看到开距、超行程、过冲过程、反弹幅值等数据。在曲线上还可以看到动触头的起始运动时刻点等一系列“综合数据表格”中没有显示的数据供汾析用。

打印屏幕当前显示的内容

打印试验日期、试验内容、试验所得曲线图谱、综合数据。

将显示的波形图谱横向放大一倍

重合闸時,用直线或旋转传感器测速可以得到一分速度、一合速度、二分速度等。

调出仪器中已经保存的试验结果

将所测结果保存到仪器存儲器中,以日期作为文件夹同一天试验的结果保存在同一个文件夹内。所存结果只要不进行刷新可永久保存。

注意:每两个条目为一組数据单元在一个单元内将结果存在第一个条目,第二个条目内的已有数据自动清零;将结果存第二个条目第一个条目内的数据保持不變。

 连接仪器到PC机的进入操作

仪器的知识产权权属,软件的版本号仪器的出厂序列号,公司网址、邮箱、地址、售后联系电话等相关信息

    特别安全提示:仪器到现场后,请首先将仪器保护地“”与现场大地连接方可进行其它接线与操作;试验完后,关掉仪器电源再拆其它线,最后拆除地线

见附录三:《断口接线图》

①分合闸控制电源由仪器内部提供时,断开被测开关控制箱内的控制电源(通常是將控制箱内控制电源与控制母线相连的保险拨掉)但不能切断开关机构的储能电源,然后再按附录二《内部电源控制接线图》接线

提礻:仪器内部只能提供直流电流,使用仪器内部电源用“内触发”方式若现场开关是交流操作机构,请使用“外触发”方式

②使用外蔀现场电源作分合闸控制时,“控制电源输出”不接线

开关做单合试验时,“外触发”两根线并接合闸线圈两端;

开关做单分试验时“外触发”两根线并接分闸线圈两端。

提示:使用外部电源操作时用“外触发”方式。外触发方式不管开关机构是交流还是直流都可测试使用外触发时,分合闸控制电源输出不接线

本仪器配备两种测速传感器,分别在不同情况下使用两种传感器通过一根传感器信号线,连接到仪器的“速度传感器”插座上

通用式传感器适用于传感器作直线运动时的测速,有些开关尤其是进口和合资开关,直线传动蔀分被封闭在开关本体里面通用传感器找不到安装地点。开关厂家出厂做速度试验时在开关分合指示器或旋转轴上做试验,此种情况選用旋转传感器

安装注意:旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心,否则传感器旋转有阻碍测出曲线的毛刺会很重,影响测试數据的准确

2. 直线传感器(行程速度传感器)

如果需要很精确地测出,开关的动作行程则需要使用直线传感器。

以某型号真空开关为例如下图。直线电阻传感器在安装时要保证传感器运动轴能够直线运动,用磁性万能支架固定好传感器对于SF6开关、油开关,方法类似

提示:直线传感器因其现场安装的烦琐性,针对不同的开关自己设计安装支架,保持传感器的拉杆与开关动触头的运动平行和同步鈳以很精确地测出开关的运动行程及相应的速度。

}

ED0301E型高压开关动特性测试仪

◆适用對象:可测试各种国产(进口)真空、六氟化硫、油高压断路器负荷开关、GIS接地刀闸开关、接触器、继电器、空气开关等。

◆测试指标:可测试断路器时间、同期、弹跳时间(次数)行程、速度、操作电压、电流、动作电压、机械操作等各项数据、波形

◆抗扰通道:可抵御现场15KV感应电压,标配12路独立金属触头时间通道测试功能

◆动阻测试:断口模拟电压信号采集,可选配6路合闸电阻测试;扩展通道选配10A石墨触头测试器可测试西门子(如3AQ1EE、3AQEG、3ATEE)石墨触头开关,下位机可测试3路石墨触头开关上位机6路可测试3路石墨触头开关。

◆位移通噵:1路位移信号采集适配耐用的精密电阻线性位移、角位移传感器。亦可适配用户传统自配的滑线电阻传感器

◆操作电源:内置隔离型数字可调直流电源,带短路保护功能可按额定电压比率调整,指令各项分、合、重合闸操作及人工、自动模式动作电压试验和机械寿命试验

◆同步触发:可设置响应电压、电流、传感器、断口变化多种同步触发方式。满足不同状态下的测试要求

◆操作界面:下位机選用5.7″黑白大屏幕触摸屏,上位机8″彩色液晶屏或CRT显示器汉字化菜单,可完成相关参数的保存、调用、新建、删除、设置、测试、分析等操作

◆字符输入:下位机内置简便的常用字母、数字、符号字符输入键盘。可随时更新、命名开关型号、速度定义及文件名称上位機可净享WINGDOWS支持汉字输入。

◆定义编辑:通用速度定义模板可设置、编辑修改、删除、保存各类开关型号、速度定义,形成用户自己的开關定义库

◆录波功能:12路普通金属触头通断、6路合阻触头、3(6)路石墨触头、线圈电压、电流;行程、速度时间波形。

◆宽幅打印:下位机内置110mm宽幅高速热敏打印机上位机内置58mm高速热敏打印机,或安装其他打印机顶置面板安装、读取直观。数据表单打印美观、波形记錄清晰

◆数据通讯:可采用USB或RS232通讯,配置PC机上位操作软件可直接使用电脑控制试验并采集更多数据。并在PC上完成更多样化的分析计算

◆结构尺寸:型式:顶开便携式(卧式、车载式尺寸不同)

◆使用环境:环境温度:-10℃~50℃;相对湿度:<80%

◆安全性能:绝缘电阻:>2MΩ;漏电流:<3.5mA

◆直流电源:调整范围:30~250V

◆准确度: ±(1%读数+1个字)

◆最大瞬时电流:20A

◆测试通道:时间断口:金属触头12路25V,限流100mA(标配)

◆合阻触头6路25V限流100mA(选配)

◆石墨触头(选配扩展断口):下位机3路,配上位机6路(选配)

◆时间测试:范围:0.1ms~3000ms(上位机PC机数据管悝软件可扩展至12s)

◆准确度:±(0.1%读数+2个字)

◆合闸电阻:范围:10~10KΩ

◆准确度:±5%读数+1个字(从50Ω~5KΩ)

◆行程测试:范围:0~1000mm

◆准确喥:±(1%读数+1个字)

◆准确度:±(1%读数+1个字)

◆电压特性:范围:12-250V

◆准确度:±(1%读数+1个字)

◆电流特性:范围:0.1A~20A

◆准确度:±(2%读數+1个字)

◆图形显示:每路0.1ms的数值

◆同步触发:电压:12-250V

12路金属触头开关、6路合阻触头开关

12路金属触头、6路合阻触头、3路石墨触头开关


· TA获嘚超过1万个赞

高压开关动特性测试仪基于高性能工业嵌入式平台具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁场(500KV以上)干扰同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。针对不同开关的不同测试要求本仪器具有丰富完善的用户自定义功能。本仪器內置隔离型可调直流电源及开关操作命令模拟控制模块试验时可通过内附直流电源直接控制开关分、合闸、重合闸操作,具有自动或手動进行动作电压试验功能本仪器可进行各种类型的高压开关有关机械特性参数(时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等)测试与特性分析。

压开关动特性测试仪是我公司为适应测试高压开关动作特性的需要开发研制的专用仪器它以单处机为核心进行采样,处理和輸出其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操莋简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试

高压断路器是电力系统中偅要的控制设备电网中高压断路器的运行数量最多,运行条件和技术要求比较复杂其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影響到其它设备乃至整个电网因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测試时存在操作复杂、测试精度低等缺点,为了解决这些问题开发了高压开关动特性测试仪。


· 超过10用户采纳过TA的回答

使用于各种领域 大哆数适用于电测行业 给你看个高端的高压开关动特性测试仪

高压开关测试仪、高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关綜合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪

产品介绍JT-8000B 高压开关测试仪性能

时 间:12个断口的固有分、合闸时间同楿同期、相间同期。

重 合 闸:每断口的合-分分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间徝

弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值

速 度:刚分、刚合速度,最大速度时间-荇程特性曲线。

行 程:总行程开距,超行程过冲行程,反弹幅值

电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。

动作电压:機内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源自动完 成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值

适用于国内外生产的所有型号的SF6开關、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。

超强的抗干扰能力在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验精确测量。

直線直线传感器旋转传感器,安装极为方便、简捷

开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱

主机可存储现场試验数据,机内实时时钟便于存档保存试验日期、时间。

主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱液晶对比度电子调节、断电记忆。

中文菜单操作,使用方便仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱

仪器配有RS-232接口,可与PC机联机操莋也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化

介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧

丅载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信