刚开始空开跳閘推不上去一般来说不是漏保本身无问题,确保用电设备正常情况下那就是线路问题,间歇性故障有接地现象,时不空开跳闸推不仩去我再合,它再跳于是合来合去,跳来跳去你来我往它不玩了。换新漏保不治本线路有故障要查,彻查以免把故障扩大蔓延
。先把所带的负载从线路上断掉所有照明开关在关位,插座上的电气设备统统拔下在开关断开停电的情况下,拆下下端端口两负载线这种情况下,用数字万表测两根线的对地绝缘不出意外,接火线的那根绝缘低怎么办?查故障点!你既然能问出这个问题你决不昰电工。得找人于是找电源走向,拆接线盒拆线测绝缘,再接判断故障线段,把家里搞得乌烟障气完事了你得掏银子。请朋友干嘚得吃顿饭吧下馆子,必须的外面找人,工钱不菲你心痛,觉得不值人家卖的就是时间。
有一种方法你自已可以动手,在断开總电源的情况换上新漏保,上端电源线不动下端两根线交换,如上面我判断那样让接地的接零线,正常的接火线送电合闸就是了。这种做法似乎不合规范为什么这样说呢?因为这样一调换如有照明,那么原来墙壁开关正常控制火线的变成控制零线对于墙壁插座,原来正确的左零右火变成左火右零不过漏电保护器同时控制照明和插座的可能性不大。因照明一般不带漏电只有插座可能。
若真單独控制插座的话还有一种方法不过上面方法处理正常的话不要用,那就是打本路接地线的注意那其粗细得承受住这路的负荷。打开配电箱找出这一路地线,其直观的方法是它和其余两根电源线同穿一管把它从地排上拆下,测对地绝缘如正常,并确保其它路插座沒与它混用的情况下把它接开关下端火线端,绝缘低的线接地排然后打开这一路控制的所有插座,不要漏任何一个原来的火地两线對调接,完事了这种方法比上种方法更靠谱,但换作我上种方法正常话,我才懒得这样做
以上是我所有的看法,望参考