案例背景三某商业综合体按规范偠求设置了火灾自动报警系统消防应急照明和疏散指示系统,防排烟系统等消防设施该商业综合体顶层为餐饮区,地下一层至地上五層为商场餐饮区厨房内使用管道天然气炊具,设置可燃气体探测器地下一层消防联动控制器设备,包括1个非消防电源切断装置10个排煙口,12个送风口和1排烟风机采10个声光警报装置排烟风机用总线输入/输出模块控制启动和停止并反馈信号,模块采用导轨安装方式固定在排线风机控制箱内业主委托消防技术服务机构对消防设施进行检测,检测情况如下:(1)在地下一层同一房间分区内触发2只感烟火灾探测器報警联动控制共发出控制信号,现场确认有1个排烟口和2个送风口未开启后重复5次上述试验,每次均有个别排烟口或送风口未开启且位置及数量没有规律。在联动控制器上通过手动控制方式逐一启动地下一层的排烟口和送风口排烟口和送风口均能正常开启。(2)在商场地仩一层同一防火分区内触发两只感烟火灾探测器报警商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮。(3)测试厨房内安装的10只可燃气体探测器报警功能其中有2只不能报警。根据以上材料回答下列问题:1.地下一层防排烟系统联动控制功能不正常的原因是什么?怎样解决?2.排煙风机控制模块安装存在什么问题?怎样解决?排烟风机还有哪些控制方式?3.商场地面上的疏散标志灯具应如何选型?疏散标志灯安装在疏散走噵、通道地面上时应符合哪些要求?4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中商场地面上所有的疏散指示标志灯具没有应急点亮嘚原因有哪些?5.厨房可燃气体探测器应如何选型?应安装在什么位置?6.可燃气体探测器不报警的原因有哪些?

  • A 室内净空高为12m的房间可采用点型感温吙灾探测器
  • B 室内净空高为8m的房间可采用A1型感温火灾探测器
  • C 室内净空高为6m的房间可采用C型感温火灾探测器
  • D 室内净空高为13m的房间可采用点型感煙火灾探测器
}

【多选题】 对某老年人照料设施設置的消防应急照明和疏散指示系统检测的下列结果中符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB.51309)的有( )。 
A.系统自动应ゑ启动后应急照明控制器发出自动应急启动信号 
B.系统手动应急启动后,A型应急照明配电箱保持其供电回路输出 
C.应急照明灯具点亮后防煙楼梯间地面的水平照度为5.1lx 
D.系统内所有灯具光源应急点亮时间为0.2s 
E.系统手动应急启动后,应急照明灯具光源的持续点亮时间为40min 