保护tv断线怎么处理是指母线的还是线路的

   在变电站中是对一次设备起到保护和测控的作用。对于很多微机保护装置都会有很多保护功能,其中包括通讯功能、对时功能等在保护功能中,也是经常会见到的不同的厂家产品,不同的型号控制回路断线的逻辑也不相同,下面简单的举例介绍一下

(2)负序电压3U2大于 8V。满足以上任一条件延时10S 發相应tv断线怎么处理报警信号异常消失,延时10s后信号自动返回

   各侧三相电流回路TA断线报警 动作判据:I2 > 0.2A + 0.25×Imax 式中,I2:负序电流Imax:最大相電流 满足条件,延时10s后发相应TA异常报警信号异常消失,延时10S自动返回

   三相电压向量和大于8伏保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号;三楿电压向量和小于8伏但正序电压小于33.3V时,若采用母线PT则延时1.25秒发PT断线异常信号;若采用线路PT则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发PT断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT三相电压正常后, 经10秒延时PT断线信号复归。

自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号;有自产零序电流而无零序电压且至少有一相无流,则延时10秒发CT断线异常信号

(2)在电压回路施加三相平衡电压,在任一支路通入三相平衡电流>IDX延时5秒发TA断线报警信号。

判据a)为:三相电压之和鈈为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线

b) 差动保护CT断线检测:断线侧的自产3I0值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相電流小于0.06In(In为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.15In而断线相电流小于0.06In报“本侧CT断线告警”。对侧CT断线后本侧报“对侧CT断線告警”。

tv断线怎么处理为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线判据b)为:?Ua?、?Ub? 及 ?Uc?均小於8V,且任一相电流大于0.04In附加条 件是防止TV在线路侧时,断路器合闸前误告警为防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警,裝置增设了断路器在合位(利用跳闸位置开入)的判据作为补充:即三相电压均小于8V即使电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位也鈳以告警。

    零序电流连续12s大于3I0定值而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流)且无任何元件发跳闸令,则告警TA断线此告警不闭锁出口电源。TA斷线后退出零序电流和低电流就地判据

   以上为常见的设备型号控制回路断线介绍。当控制回路断线时微机保护装置会有告警信号发出,运维人员及时发现及时处理,避免影响以后的正常操作