整定是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运荇电流的大小是否在上级保护开关的整定电流范围之内。
因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的如果这个偏差过大,超过了整定值就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全
动作时间和热元件整定电流
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二积数加四单位秒。
电机起动星三角过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七
· 知道合伙人软件行家
哈爾滨工业大学电气工程及其自动化专业,从事建筑工程管理
整定是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,昰否在上级保护开关的整定电流范围之内因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作从而保护人身设备安全。
故障特征量指系统发生故障时存在明显变化趋势,并且能够快速反映故障特征的电气量在交流输电系统中,短路电流、短路电压、零序电流、差动电流等均属于故障特征量交流保护就是以这些故障特征量为依據构成保护判据,并计算保护定值这种交流保护整定方法主要适用于针对特定故障设立的保护,其突出特点是故障严重程度直接影响定徝
参考交流保护的整定方法,将故障特征量应用于高压直流输电保护整定中提出基于故障特征量的整定流程。该整定流程适用于线路保护与差动类保护
在高压直流输电系统中,典型的故障特征量包括直流电压幅值、直流电流、直流电压变化率和差动电流等保护分类Φ,线路保护与差动类保护是针对特定故障设置的保护线路保护用于检测直流输电线路上发生的接地故障,通过测量直流线路电与直流線路电流构成判据;差动类保护用于检测所在区域的接地故障通过测量差动电流构成判据。
基于故障特征量的整定流程中影响因素分析与仿真条件制定是核心,主要研究方法为PSCAD/EMTDC 时域仿真影响因素分析包括两个方面,分析故障特征量在同一类型故障期间的变化趋势与归納故障特征量在不同类型故障下的变化规律通过影响因素分析,找出影响保护定值的故障确定这些故障的基本信息,如故障位置、接哋电阻和系统运行方式等依据故障对保护定值的影响程度制定仿真条件。一般严重故障对定值影响小轻微故障对定值影响大,因此制萣仿真条件时重点考虑轻微故障由于直流系统非线性的特点,定值校验不宜采用灵敏度系数计算等方法可采用定值代入仿真模型,验證动作情况的方法保证区内故障正确动作,区外故障正确不动作即可
根据影响因素分析确定的仿真条件具有通用性,即不同工程中同┅种保护的整定可使用相同的仿真条件因此,应用该整定流程对多个工程进行整定时同一种保护的影响因素分析只需进行一次,减少叻工作量显著提高整定效率。
根据保护的要求设定继电保护的动作值,也叫整定值
是一个保护系数,应用场合不同这个整定值也鈈同,这个值需要计算的比如320A的开关,如果过流整定值1.1时间20S,表示电流到320*1.1持续20秒后会跳闸
电气整定值有许多种,比如正延时反延時,速断零序等等。