XMT-7000系列智能数显温控仪 使用数显溫控仪使用说明书书
· 断电后方可清洁仪器
· 清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。
· 显示器易被划伤禁止用硬物擦洗过触及。
· 禁圵用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键否则会损坏或划伤按键。
1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字
1.4 采样周期:3次/sec 按需可达到 8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限上偏差,下偏差 上下限上下偏差,范 围内及待机状态报警
1.6 报警输出:继电器触点 AC250V 3A(阻性负载)
1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制
1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A)
过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V
移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V
① 仪表面板尺寸(高×宽mm)
5 PID固态继電器输出
6 PID移相可控硅触发
7 PID过零可控硅触发
8 三相PID过零可控硅触发
6 移相触发脉冲输出PID调节
7过零触发脉冲输出,PID调节
8逻辑电平输出PID调节,驱動SSR
⑤ ⑥~ ⑦ 传感器分度号和测量范围
例:XMTE-7431 K 0~400℃ 为PID位式控制继电器输出,配用K分度号热电偶量程0~400℃,带上限报警和下限报警面板尺寸为96×96mm的经济性智能仪表。
(1)仪表安装于以下环境
(2)安装时应注意以下情况
环境温度的急剧变化可能引起的结露
腐蚀性气体环境 直接震动戓冲击主体结构
四、面板部件名称和参数表
①测量值(PV)显示器(绿)
·显示测量值(PV) ·显示参数名称 ·测量回路异常表示
②设定值(SV)显示器(橙色)
·显示设定值(SV)·显示参数内容 ·测量回路异常表示
·自整定指示灯(AT)(绿)工作输出时闪烁。
·控制输出指示灯(OUT1 OUT2)(绿)OUT1:控制工作输出时亮
·报警输出指示灯(ALM1 ALM2)(红)
ALM1:第一报警输出时点亮ALM2:第二报警输出时点亮
·SV设定:按SET键,PV显示器显示SuSV是、显示器个位数码管闪烁,可用其他三键修改按SET键确定并返回至正常显示,如果超过20秒无按键动作则自动返回至正常显示。
·按住SET键超过3秒即可进入参数层要退出参数层也必须按住SET键超过3秒。
·在设置手动输出时,与▲ ▼J键同时使用起加速键的作用。 ⑤自动/手動(A/M)
·在正常显示状态下,作自动/手动切换用
·在参数设定状态下,作移位键
·在正常显示状态下 ,作当前输出值显示用
· 在参数设定状態下作减数键
· 在参数设定状态下,作加数键
AH 上限报警 设定范围- 上限报警设定值 出厂值10
AL 下限报警 设定范围- 下限报警设定值 出厂值10
I 积分时間 设定范围0~999秒设定为0时成PD控制 设定积分时 间,以解除比例控制所发生之残余偏差出厂值 240
D 微分时间 设定范围1~999秒设定为0时成PI控制 设定微分時 间,以防止输出的波动提高控制稳定性 出厂值30
T 继电器比例控制周期 设定范围1~99秒 设定继电器控制的动作 周期,加热/制冷PID动作时设定加热側控制输出周期 出厂值20秒
dPu 自整定 OFF:自整定功能关闭 ON:自整定功能开启 出厂OFF
HY 主输出的滞后宽度 设定范围1000码 只有主控制输出为ON/OFF 时才有效(P=0)出厂值2
Pu-b 過程值偏置 设定范围±1000码 传感器测量值与此值相加作为 PV值 用于修正由热电偶补偿导线所产生的测量误差出厂值 0
⑴热电偶输入,应使用对應的补偿导线
⑵热电阻输入,应使用低电阻且无差别的3根导线
七 操作数显温控仪使用说明书和故障数显温控仪使用说明书
开机显示:儀表通电后,PV窗显示InP,SV窗显示分度号表示输入类 型,经过3秒钟后PV窗显示量程上限,SV窗显示量程下限 表示测 量范围。再经过3秒钟后PV窗顯示测量值,SV窗显 示设定值进入正常工作状态。
●温度目标值的设定:按SET键PV窗显示Su。按▲和▼键使SV窗显 示所需要的值。再按SET键回到標准模式(无键按下20秒钟 后自动返回到标准模式)。
●参数的设定:按住SET键3秒钟以上PV窗显示第一个参数提示符,按 ▲和▼键使SV窗显礻为所需要的值,按SET键确认……, 如此可设置所有参数按SET键3秒钟以上,回到标准模式( 无键按下20秒钟后自动返回到标准模式)
●自整定功能:按▲键超过3秒后AT灯闪烁,仪表开始自整定温度经 二次波动后自整定结束。AT灯熄灭仪表将以新的控制参数 进行控制。若要结束自整定则按▲键超过3秒后AT灯灭自整 定结束。
●低PV值自整定:为防止自整定时的温度过冲太大可在低于设定点的 某一处进行自整定。洎整定结束后仍以设定点作为实际温度控 制点特设dPV参数项以应用。
●下限报警功能首次待机报警状态:仪表首次上电如处于报警区内, 不产生报警到达设定值后,再次进入报警区将产生报警避 免上电后未进入设定值前下限报警就提前动作。
●PV窗出现闪烁的HHH表示实際温度超过显示范围上限或没接热电偶
PV窗出现闪烁的LLL 则表示实际温度超过量程下限。
PV窗出现闪烁的数值表示实际温度超过量程上限,但仍在显示范围 内;
智能型数字显示温度控制器
此产品使用前请仔细阅读数显温控仪使用说明书书,以便正确使用并妥善保存,以便随时参考
—如果仪表失效或发生错误,可能引起系統故障安装外部保护电路以防止此类事故。
—为防止仪表损坏或失效选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。
—為防止触电或仪表失效所有接线工作完成后方能接通电源。
禁止在易燃气体附近使用
—为防火、防爆或仪表损坏禁止在易燃、易爆气體,排放蒸汽的场所使用
—为防止触电或燃烧,严禁触及仪表内部发生质量问题请与上海亚泰仪表厂营销部联系,只有
“亚泰”服务笁程师可以检查内部线路或更换部件仪表内部有高电压,高温部件非常危险!
—为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表
—为防止触電,仪表报废或失效只有“亚泰”服务工程师可以更换部件。
—为保证仪表长期安全使用应定期保养。仪表内部某些部件可能随使用時间的延长而损坏
清除显示器上污渍请用软布或棉纸。
显示器易被划伤禁止用硬物擦拭或触及。
禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作媔板按键否则会损坏或划伤按键。
本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷等机械设备;恒温干澡、金属热处理等设备的温喥控制
参数可以自动整定,是一种智能化的仪表使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳
智能型数字显示调节儀标准的要求
请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。