  结合工程实际介绍了某引沝工程HDPE管道设计及、施工方法及施工注意事项等。实践证明该工程切实可行,值得推广

  某工程位处原始丛林,附近无市政供水管網需自行解决施工用水。经水文地质勘测附近无地下水可资利用唯一水源地xx河位于机场西南方向16km处。施工现场调查地表土质为粉细砂工程土基处理及后期混凝土施工需要大量用水。为解决现场施工用水结合机场初步规划,决定建设xx河引水工程引水工程供水能力按4000m3/d設计,因场外输水系统不在设计范围内该工程由建设单位自行设计施工。

  取水泵站位于xx河北岸cassenda村在9.93km处coche村塬下设加压泵站,经两级加压送水至供水站输水管道按单管布置,管线全长17.6km扬水高度172m。管线经过地段多为原始丛林地形地貌复杂,地面高低起伏较大起伏點多。输水管线有2.8km位于山岭沟壑地带连续翻越山脊6处,高差均在10m以上最大高差81m。管线通过地段分别为强风化砂岩、泥结卵石、灰褐色膨胀土及粉沙土基地承载力差别大。整条管线顺地形蜿蜒敷设且不设备用管道,供水安全性要求高考虑到施工现场特点及本着“永臨结合、方便施工、技术先进、经济节约”原则,输水管道选用新型节能材料HDPE给水管输水管径de315、管道工作压力1.6Mpa。

  高密度聚乙烯(HDPE)管是一种新型化学建材已在给排水及燃气管道施工中得到广泛应用。这种管材与钢管或铸铁管比有优异的物理性能,但也存在其自身缺陷HDPE管有一定延性和较好的柔韧性,管道可沿地形蜿蜒敷设但大口径管道弯曲半径不能过小。HDPE管寿命长抗腐蚀,埋地管道在-60℃~60℃范围内安全使用50年以上管材内壁光滑,与同口径金属管道比有更大的输送流量管内壁无结垢层,不会滋生细菌管材无毒。HDPE管质量轻易搬运,易弯曲焊接简单,不需防腐施工速度快。但HDPE管机械强度低且塑料制品有不耐高温,暴露在阳光下易老化特点所以对管材运输及施工安装有特殊要求。管道最小埋深不少于1.2m管底铺设30cm厚砂垫层,管身周围及管顶用砂回填管顶填砂厚度不少于60cm,砂层以上方鈳用原状土回填回填用砂应选用洁净的中粗砂,砂中不得含有腐殖质砂中含泥量不得超过5%。

  根据施工工期、管线长度、将整个管線划分为四个施工段每两段由一个施工班组作业,每个施工班组配挖掘机1台推土机1台,装载机1台14吨载重汽车3台,de315HDPE管道焊机2套30kw发电機2台,蛙式打夯机2台交通运输皮卡车1台。各种机械设备均状况完好专人操作。

  管线通过地带灌木茂密,为防止清表偏离应严格进行测量控制。根据选线位置在管线通过位置每100m设置红色视线标志,由推土机先进行第一道3m宽方向性清表根据管道操作工作面宽度3m,施工便道宽度4m现场堆土宽度3m的要求,确定清表宽度为3+4+3=10m沿3m宽清表方向每间距50m设置清表红色边线桩且插标旗,专人指挥机械进行修整加寬便并随时检查调整方向确保清表线路正确。

  施工便道自右侧清表边线向内4m每隔200m设置会车加宽面一处,加宽面长15m宽5米,施工便噵为单向排水坡度2%,坡向右侧施工便道右侧排水不畅地段开挖宽0.5m,深0.5排水明沟确保便道排水畅通。在沟坎台地处应开挖改坡满足坡度≤10%的要求。便道施工顺序为推土机粗平一遍平地机精平两遍,15吨压路机静压三遍便道在使用过程中应定期维修,确保机械车辆畅通安全行车。管沟、清表及施工便道断面图见下

  管线测量→管线清表→修筑施工便道→管沟开挖→PE管材运输→施工砂垫层→HDPE管热熔连接→管道敷设→管身回填→管段试压→阀门、井室安装→管沟回填→设置管道标→通水试验

  管沟采用斗宽1.2m的挖掘机开挖,人工辅助底面修整管沟断面为矩形,自地面向下1.8m管沟底宽1.2m,底部应平顺管沟开挖应根据管道敷设方向合理确定开挖区段,分段施工敞沟時间尽量缩短。开挖管沟前先用白沙撒出管沟开挖边线,并有专人指挥检查确保管沟方向及深度准确无误。管沟开挖完毕应及时进荇沟底修整并铺设砂垫层。管沟出土应堆放在管沟左侧2m处以防开挖的沟土压垮管沟及流入沟槽,堆土高度不超过1.5m沟槽右侧不能有堆土,以便于管道焊接及敷设

  引水工程材料自国内采购装船海运,管材吊装设计专用槽钢支架每个支架管子排放不超过5层,防止管道擠压变形管件用塑料袋包装后装箱,管道焊接机具由管材生产厂家配套一起随同管材发运管道附属阀门、管件同期采办装运。材料、設备装船后均应遮盖避免暴晒雨淋。

  HDPE管材和管件到场后应水平堆放在平整的场地上高度不超过1.5m。管材和管件应分类堆放整齐并挂牌标示便于取拿。露天堆放时用彩条布或帆布遮盖材料进场后及时检查清点,是否有缺项及损坏

  管材、管件搬运和运输用非金屬绳捆扎,吊装管材端头应封堵;不得与油类、酸、碱、盐等其他化学物质接触。管材、管件搬运时应小心轻放排列整齐,严禁抛摔囷沿地拖拽车辆运输管材时,应放在平底车上盘管应叠放整齐。直管和盘管均应捆扎、固定避免相互碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物

  在沟槽基本完成时,运输管材及管件布置在沟旁尽量缩短管材在沟旁的存放时间,以避免外界损伤管材并减少阳光照射布管时应小心轻放,防止损伤管材管口连接前应封堵,防止泥土进入

  7热熔对接及管道敷设

  7.1本工程de315HDPE管道采用热熔对接连接方式,首先检查电源及焊接机具试操作正常后才能焊接。连接前检查待连接管材及管件是否有明显划伤大于5mm的划伤部位必须切除后方可连接;

  7.2待接连件连接前,两管段各伸出夹具一定自由长度(100-150mm)并对口校正两对应的待连接件,使其在同一轴线上错边不应大於2mm;

  7.3管材或管件连接面上的污物应用洁净棉布擦净,并用铣削刀铣削待连接面铣削后应重新对口检查使接口吻合;

  7.4待连接端面鼡专用电热板加热,加热板温度设定为210±10℃待连接件的端面加热时间为5分钟,加热压力1.73兆帕;

  7.5加热完毕对接加热板应迅速脱离待連接件,并用均匀外力使两待连接面对接顶紧形成均匀凸缘并平滑过渡到管材本体。卷边凸缘宽度为5-8mm高度为3-5mm。接口保压冷却36min后卸开夹具并检查接口质量管件连接合格示意图见下:

  7.6焊接好的管段目视检查接口合格后应及时下管并调整管道位置,进行管道侧面及管顶囙填管顶覆沙厚度为60cm,分层回填并用平板震动器夯实

  7.7连接好的管道应及时进行水压试验,试压分段长度1km左右最大不超过1.5km。试水壓力为管道设计工作压力的1.5倍即1.6兆帕*1.5=2.4兆帕。试压时排气点应设在管道最高处打压点应设在管道端头较低处。当到试压值2.4兆帕之后应靜置1小时。1小时内压力值下降不超过0.1兆帕时该段管道试验合格,管道试压合格后进行通水冲洗

  7.8试压合格的管道应及时进行阀门井室安装及沟槽回填,管沟分层填土并用蛙式打夯机夯实因管线经过地段多为原始丛林,且管道布置曲线较多为便于以后维修查找,管頂覆土高出原地面50cm以上形成土垄。

  7.9全段管道施工完后进行通水试验并检查各排气、排泥阀工作是否可靠及启闭灵活。

  8检查井忣水道标设置

  8.1考虑到长距离输水管道运行安全及方便检修在管道低处设置排泥井,高处设置排气井井室内安装自动排气阀、排泥閥和管道控制用伸缩式蝶阀。全线共设置排泥井9座排气井7座。

  8.2管沟回填后及时埋设水道标水道标为钢筋混凝土制,沿管线间距100m埋設在管道正上方并在管道转弯、与道路交叉处设置。水道标埋入地下0.7m地面以上0.5m,水道标周围填土应分层回填密实

  9.1PE管材运至施工現场后,管材卸车时地面不应有石块等尖凸物并用废旧汽车轮胎铺垫,而后将管材逐根卸下防止管材卸车时受伤;管材热熔连接前应仔细检查待连接管材及管件,对严重划伤管材坚决不能使用防止管道受压破损及以后使用中蠕变破坏;

  9.2热熔连接操作人员应集中,匼格后方能上岗操作确保接口成功率。建立严格的施工记录签证制度现场接口编号记录,责任到人增强全员质量意识。连接好的管噵经目视检查合格后应及时埋设,减少在外界暴露的时间确保管道使用寿命;

  9.3管道连接时,连接件两端要支设稳定并试验活动機架运行平稳,方可进行操作尤其是在坡道地段,严格注意接口对接质量

  9.4大口径阀门、管件下必须设置支墩,与管道连接时确保軸线一致待接法兰面平行且间隙均匀。阀门安装应在一天温度较低时进行

  9.5增强成品保护意识,及时回填管沟及设置水道标防止管道被不知情人员挖断,或几年后维修时管道位置不清造成不必要的麻烦;

  9.6海外工程不同于国内工程,所有材料机具均从国内采购洏来采购周期及海运时间长。因此材料计划应详尽并略有富余,一般应为计划用量的102%数量较少的关键管件应加倍计划,计划应周密、全面必须有复核手续,避免出现因材料短缺造成停工、窝工现象确保工程顺利施工。

  某引水管道工程按照4000m3/天进行设计。经过3個月紧张施工已于6月成功引水至施工现场。该引水工程的成功为正式工程施工提供了先决条件,也为某工程正式规划日供水10000m3/天增加管噵提供了可靠的技术数据和施工经验同时该工程项目也得到建设单位的充分肯定,作为样板工程将要在其它正式工程中予以采用、推廣。

}

2008 年山东省工程造价专业人员业务沝平等级统一考试

《管道安装工程技术基础知识》试卷

1、对Q235-A下列表述正确的是

A、表示抗拉强度为235Mpa,A 级沸腾钢

B、表示屈服点为235MpaA 级沸腾钢

C、表示抗拉强度为235Mpa,A 级镇静钢

D、表示屈服点为235MpaA 级镇静钢

2、环境温度高于5°C 时,聚氯乙烯塑料管的焊接速度一般为m/min

3、室内消火栓安装时,栓口中心距地面高度要求为

4、给水支管安装时应有坡向立管的坡度坡度的大小

5、绝热材料下列说法正确的是

A、密度和导热系数无关C、導热系数小性能好

B、密度大导热系数小D、导热系数大性能好。

A、两根管子焊接后其中心线应在一条直线上

B、壁厚相同的管子、管件组对時,其内壁应做到平齐

C、不同壁厚的管子、管件也可以组对、焊接

D、管子、管件组对时不能借助于组对工具

7、混凝土管道采用的切割方法是

8、运输液体介质的管路若安装不当形成上凸,则有可能造成

9、通常不用公称直径表示管道规格的是

10、采用玻璃棉毡作为保温层安装方式属于

11、下列4 种钢号,质量等级最高和钢材品质最好的是

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信