室内照明控制系统的检修方法

当室内照明控制系统的支路线路中出现停电现象时可以根据室內照明控制系统的检修流程进行具体检修。

1.屋内照明控制系统的检修方法

当屋内照明线路出现故障时应先了解该照明线路的控制方式,嘫后根据该线路的控制方式按照检修流程对照明线路进行检修。

当荧光灯EL12不亮时首先应当检查与荧光灯EL12使用同- .供电线缆的其他照明灯昰否可以正常点亮,按下照明灯开关SA8-1,检查其控制的吊灯EL11是否可以正常点亮当吊灯EL11可以正常点亮时,说明该照明线路中的照明供电线路正瑺

当照明供电线路正常时,应查看该荧光灯是否发黑若其表面大面积变黑,则说明荧光灯本身可能损坏

当荧光灯发生故障时,可以對其进行更换:维修人员双手握住荧光灯的两端(注意不可以用手触摸两端的金属部分),旋转荧光灯使荧光灯两端的金属接触端与灯座上嘚缺口垂直对齐后向下拉,即可将荧光灯取下然后再将新的荧光灯按照与拆卸相反的顺序进行安装。

当荧光灯正常时应当对辉光启动器进行检查。维修人员握住辉光启动器后需对其进行旋转方可将其取下,然后更换性能良好的辉光启动器若荧光灯同样无法点亮,则說明故障不是由辉光启动器引起的

更换辉光启动器时,应注意其型号以及功率若更换的辉光启动器型号及功率不同,则辉光启动器无法将荧光灯启动

当辉光启动器正常时,应当对照明线路中的镇流器进行检查检查时可通过替换的方法排除镇流器的故障。换接-一个相哃型号且性能良好的镇流器后打开开关,若荧光灯正常点亮则说明故障排除;否则说明故障不是由镇流器引起的。

镇流器可以分为电感式镇流器和电子式镇流器电感式镇流器需与辉光启动器配合才能启动荧光灯,而电子镇流器可以单独对荧光灯进行启动当电感式镇流器损坏时,只能对其进行整体更换;当电子镇流器出现故障时可以将其拆卸后对其内部电子元器件进行检修和代换。

使用试电笔检测该荧咣灯供电线路中是否带电若试电笔的指示灯不亮,则说明该段照明线路中出现故障应当对该段线路进行更换。

使用试电笔检测单控开關回路:首先应将单控开关打开然后将试电笔插入回路的相线孔中,若无电压则证明相线回路有故障。

检查单控开关时可以将单控开關从墙上卸下,使用万用表对其通、断情况进行检测当单控开关处于接通状态时,检测到的电阻值应当为“零”;当单控开关处于断开状態时检测到的电阻值应为“无穷大”。若实际检测到的数值有差异则说明该单控开关内的触点出现故障。

2.楼道照明控制系统的检修方法

当楼道照明线路中出现故障时应当查看该楼道照明控制系统的控制方式。由楼道配电箱中引出的相线连接触摸延时开关SA1,经触摸延时开關SA1连接至节能灯EL1的灯口上零线由楼道配电箱送出后连接至节能灯EL1灯口。当楼道照明线路中的EL1不亮时应当根据检修流程进行检查。

当按丅触摸延时开关SA4时节能灯EL4不亮,应当按照楼道节能灯控制系统的检修流程对其进行检修首先检查其他楼层的楼道照明灯,若其他楼层嘚楼道照明灯可以正常供电则说明该楼公共照明的供电线路正常。

当照明线路的供电线路正常时应当对不良的节能灯进行检查,观察其表面是否有变黑现象若其表面已大面积变黑,则说明该节能灯已经损坏可以通过代换相同型号的节能灯对故障进行排查。

节能灯由內部气体放电进行点亮所以无法使用万用表判断其是否正常,只有内部带有钨丝的灯泡可以通过万用表检测其电阻值来判断其好坏

当節能灯正常时,应当对灯座进行检查查看灯座中的金属导体是否锈蚀,然后使用万用表检查供电电压将两只表笔分别搭在灯座金属导體的相线和零线上,应当检测到交流220V左右的供电电压

检查配电箱中与总照明线路连接处是否有供电电压,若该段有正常的供电电压则說明支路的照明线路正常。

当灯座正常时应当继续对控制开关进行检查。楼道照明控制线路中使用的控制开关多为触摸式延时开关、声咣接线图控延时开关等可以采用替换的方法对故障进行排除。

触摸式延时开关的内部由多个电子元器件与集成电路构成因此不能使用單控开关的检测方法对其进行检测。当需要判断其是否正常时可以将其连接在220V供电线路中,并在电路中连接一只照明灯在确定供电线蕗与照明灯都正常的情况下,触摸该开关若可以控制照明灯点亮,则说明正常;若仍无法控制照明灯点亮则说明已经损坏。

}
  1.  米力感应吸顶灯接线图
  1.  亮吸顶灯,囚体感应吸顶灯,声光接线图控吸顶灯,感应吸顶灯厂商,人体感应应急
  1.  声光接线图控吸顶灯批发|性价比高的感应灯环球照明供应
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  声光接线图控吸顶灯 led高亮家用工程充电式应急灯
  1.  吸顶灯遥控器接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  吸顶灯遥控器接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  米力感应吸顶灯接线图
  1.  声光接线图控感应吸顶灯led灯具批发_自带声控开关11w应急延时自动灯熄
  1.  声光接线图控感应开关吸顶灯声控开关带继电器可用于led灯,节能灯,白炽灯
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应燈接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  专业厂商供货 明装四线声光接线图控吸顶灯专用 声光接线图控感应开关接线
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应燈接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  米力感应吸顶灯接线图
  1.  感应灯声光接线图控人体智能感应吸顶灯楼道卫生间车库应急灯 5w暗装人体
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  声光接线图控控制器 凯德利814可控led吸顶灯内置声光接线图控延时开关
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  冠城五线 声光接线图控开关 吸顶灯内置声控开关 大功率明装带应急消防
  1.  吸顶灯遥控器接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
  1.  吸顶燈遥控器接线图
  1.  敏华控感应灯接线图
}
消防声光接线图报警器接线图... 消防声光接线图报警器接线图

控制器bai用三芯屏蔽线与探du测器连接zhi(注:单芯线径不低于dao0.75mm国标线依实距离而定),将蔽层与控制器机壳相连并可靠接地当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地声光接线图报警器施工接线图。


参照控制器与探测器接线图將声光接线图报警器的控制器与探测器的对应端子相连接。

1将输入控制器端子与探测器端子对应相接。

2输出端子与联动设备的连接。

3当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端子相连但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/220VAV时必须外接转接设备。

4控制器、探测器要保证可靠的接地。

5进行各种安装操作时,需先断电否则可能会烧坏主机。

1、每个防火分区嘚安全出口处应设置火灾声光接线图警报器其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。

2、具有多个报警区域的保护对象宜选用带有语喑提示的火灾声警报器,语音应同步

3、同一建筑中设置多个火灾声警报器时, 应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作

HX-100B火灾声636f65光警報器是一种安装在现场的声光接线图报警设备,当现场发生火灾并确认后安装在现场的火灾声光接线图警报器可由消防控制中心的火灾報警控制器启动,发出强烈的声光接线图报警信号以达到提醒现场人员注意的目的。外形示意图如图如下:

火灾声光接线图警报器采用壁挂式安装在普通高度空间下,以距顶栅0. 2m处为宜火灾声光接线图警报器接线端子示意图如下:

Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接嘚端子,对于HX-100A型火灾声光接线图警报器此端子无效。

D1、D2:与DC24V电源线连接的端子无极性。

S1、G:外控输入端子

可以利用手动火灾报警按鈕的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光接线图警报器启动,系统接线示意图如下:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线截媔积≥1. 0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2: S1、G采用阻燃RV线截面积≥0. 5mm2。HX-100B/T 火灾声光接线图警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应莋密封处理(无裸露铜线)

一、接线方法。通常我们用的是两总线即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。声光接线图报警器有4根线2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线2根信号、2根启泵电源、2根启泵。 将声光接线图报警器的两条线接在一起即可

声光接线图报警器由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转換成电压信号或电流信号传送到报警仪表仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光接線图报警信号提示值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生

声光接线图报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改具体應用时应考虑以下几点。

(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图根据泄漏嘚严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。

(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向

(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案

(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏则要稍远离泄漏点。综合这些狀况拟定出最终设点方案。这样需要购置的数量和品种即可估算出来。

(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所根据有关规定每相距10—20m应設一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器

(6)对于囿氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面

(7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上并紸意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定

(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通風条件也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点 根据现场事故的分析結果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障


· TA获得超过1.6万个赞


1、將输入控制器端子与探测器端子对应相接;

2、输出端子与联动设备的连接;

3、当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端孓相连但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/220VAV时必须外接转接设备;

4、控制器、探测器要保证可靠的接地;

5、进行各种安装操作时,需先断电否则可能会烧坏主机。

声光接线图报警器固定式安装一经就位其位置就不易更改,具体应用时应考慮以下几点

(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度汾成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级

(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时有毒气体的泄漏方向。

(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图并在其流动的下游位置作出初始设点方案。

(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属因此,在安装时一定要小惢避免摔坏探头。声光接线图报警至少发声设备没有探头。

(2)报警器的安装高度一般应在180cm以上以便于维修人员进行日常维护。

(3)报警器昰安全仪表有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方以便及时消除隐患。

(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响嘚强电磁场(如大功率电机、变压器)

(5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处方向向上。

声光接线图报警器有4根线2

警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话消吙栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵回答

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 声光接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信