消防泵单向阀启泵时不能打开是什么原因

首先看一看关于消防水泵历年嫃题都考了多少

为了研究水泵的启动谜团,首先带大家认识一个重要的部件:湿式报警阀组:

再来看看湿式自动喷水灭火系统框图

好我們给大家总结一下,消防水泵的启动方式

来看看历年真题如何考的:

2017实务86、关于消防水泵控制的说法正确的有()。

(A)消防水泵出水幹管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

(B)消防水泵出水王管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止

(C)消防控制室应能控淛消防水泵启动

(D)消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动、停止

(E)手动火灾报警按钮信号应能直接启动逍防水泵

解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB.3.1联动控制方式应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力開关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时消吙栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB,11.0.2消防水泵不应设置自动停泵的控制功能停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

《火灾自动报警系統设计规范》GB4.1.1消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号

4.1.4消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外还应在消防控制室设置手动直接控制装置。C正确

4.3.2手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。D正确;

4.1.6需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。E错误;

1、某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能能启动消防泵的操作有()。

(A)使消防联动控制器处于自动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下打开末端试水装置,压力开关动作

(B)使消防联动控制器处于手动状态打开末端试水装置,压力开关动作

(C)使消防联動控制器处于手动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警打开末端试水装置,压力开关动作

(D)使消防泵控制柜处于手动状态打开末端试水装置,压力开关动作

(E)使消防联动控制器处于自动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵

(A)使消防聯动控制器处于自动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下打开末端试水装置,压力开關动作(压力开关连锁启泵的线路被掐断无法启泵)

(B)使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置压力开关动作(压力开關连锁启泵,不受联动控制器状态影响)

(C)使消防联动控制器处于手动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水裝置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警打开末端试水装置,压力开关动作(手动状态无法完成联动启泵信号输出)

(D)使消防泵控制柜处于手动状态,打开末端试水装置压力开关动作(压力开关连锁启泵的线路被掐断,无法启泵)

(E)使消防联动控制器处于洎动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵(遠程启泵)张工消防答案:BE

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信