用户投诉电梯停止不能运行
继电器辅助触点接触不良更换后正常。
梯用户投诉在平层位置反复开关门需要关门几次后才能运
行,大部分时间正常检查
板和变频器无故障记录。在
机房观察等待故障出现发现在故障出现时
合后马上断开,用万用表检查
现在故障时无电压结合故障无故障登记,怀疑故障应在安
全检测点后逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出
故障点又观察运行,发现在
继电器使之由人为控制
继电器触点故障,将奥的斯电梯控制柜插件内主要的继电器触点
欧姆将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排
检查奥的斯电梯控制柜插件電机输出桩头发现