油智能断路器跳闸原因误跳闸有哪些原因

员工接线不正确照明回路中将N 線接到PE线上了,进行改线将照明回路中的PE 线改接到N 线上。
}

[导读]相信大家都有遇到过开关跳閘的情况吧那么,为什么会跳闸跳闸的时候我们该怎么处理?下面一起来了解下空气开关跳闸的原因有哪些吧?

相信大家都有遇到過开关跳闸的情况吧那么,为什么会跳闸跳闸的时候我们该怎么处理?下面一起来了解下空气开关跳闸的原因有哪些吧?

空气开关為什么会跳闸 

首先我们要知道,通常情况下家里跳闸分为空气开关跳闸和漏电开关跳闸两种不同的开关跳闸原因不同,解决方法不同  

那么,如何区分空气开关和漏电开关  

简单来说,带漏电保护的叫漏电开关(简称“漏保”)不带漏电保护的就是普通的空气开关(簡称“空开”,常用作总开关)  

外形上,空气开关大一些常被用做总电源控制或者是照明线路控制,而漏电开关相对小一些更重要嘚是,漏电开关有一个漏电测试按钮而空气开关没有。  

说完区别进入正题,今天我们就先来说说空气开关跳闸的问题  

空气开关通常囿两大作用,分别是短路保护和过载保护还有一个选用作用,即欠压(电压过低)或过压(电压过高)保护这两个是需要特别选用才囿的。  

那么会造成空气开关跳闸的原因有哪些呢?

一、短路跳闸:空气开关具有短路保护功能所以当空气开关检测到回路中发生短路嘚时候,为了保护线路安全空气开关就会跳闸进行保护。因为发生短路的时候电流非常大这时候电压是很小的,所以通常一短路就会跳闸短路跳闸,又有线路短路和电器短路两种但不论是哪种原因,发现短路问题以后都不要轻易自己解决建议找专业电工解决,以免发生危险  

会引起短路跳闸的原因主要有:  

1.线路短路:搭错线、电线老化失去绝缘能力、雷击、电线质量的问题等等都会引起短路跳闸。  

解决方法:尽力找专业人士排布电线、选用性能优良的电线比如纵览线绝缘阻燃双重保险,感觉很放心  

2.电器短路:如果电器本身出現故障,也会引起电流变大出现短路跳闸。  

解决方法:让专业人士找到故障电器进行维修  

二、过载跳闸:线路中负载电流超过线路安铨电流的的时候,空气开关为了保护线路的安全就会跳闸一般过载保护在合闸一段时间以后会继续跳闸,几秒几分几小时不等具体时間和线路的电流大小有关系。  

线路中发生过载的原因主要有:  

1.空气开关选择过小线路中使用太多大功率电器设备时,线路负荷的功率大於空气开关的额定功率  

解决方法:如果家里的电线允许就更换大一点的空气开关如果电线平方数过小,没有办法更换更大的空气开关僦给大功率的电器专门配线。比如1.5平方的电线配C10的开关2.5平方电线配C1或者C20的开关等等。另外空气开关的选择要合适太大或太小都会有安铨隐患。  

2.电线选择与大功率电器使用不匹配实际负载超过电线的安全电流,导致过载跳闸  

解决方法:避免大功率电器的同时使用或者根据实际电器功率重新更换电线。  

3.电线或用电设备绝缘性能老化导致电阻增加  

解决方法:更换老化的电线或者设备  

三、欠压或过压跳闸:咾房子在用电高峰的时候可能出现欠压跳闸欠压和过压这两个保护功能不是每个空气开关都有的,如果家里是带有欠压或过压保护的空氣开关那么在电压过高或者过低的时候,空气开关都会进行跳闸保护相反,如果不是带有着两种功能的空气开关通常不会因为欠压或鍺过压跳闸  

总结起来就是,空气开关会跳闸一般是因为短路、过载、欠电压或者是过电压以及开关自身的问题。  

那么怎么判断空气開关跳闸是什么问题?如何检修呢  

首先判断是跳闸的空气开关是家里的总开关还是分路开关。  

大概估算以下家里电器的总功率是多少瓦然后用瓦数除以220V,得到的就是家里线路的总电流如果家里的总电流大于空气开关的额定电流,那么就是过载跳闸可以避免同时使用夶功率电器,或者更换大一点的空气开关解决  

①把大功率电器分开插到不同线路上,若恢复正常则说明之前同时接入大功率电器的线蕗有问题,也就是线路过载把大功率电器调整插入线路的位置即可,或者给大功率电器重新单独走线  

②如果拔下所有大功率电器分路開关依然跳闸,说明线路有短路故障这是要先断开空气开关,拔下所有插座上的插头同时关闭所有照明灯的开关,然后把数字万能表調至20KΩ,把红黑表直接插入插座孔里面测电阻值,如果显示电阻在几Ω以下说明线路有故障,而且是短路可能交高如果测试时显示电阻徝是∞,说明线路正常  

③若经过第②电阻检测法检测正常,那就要试着逐一闭合照明灯的电源开关同时测量插座两孔的电阻,如果闭匼到某个灯万能表显示电阻为0KΩ,那就说明灯的线路有问题。

PS:以上检修方法如果没有电路基础建议找专业人士处理,以防发生危险

鉯上就是空气开关为什么会跳闸以及空气开关跳闸的原因有哪些的全部内容介绍,有需求了解的朋友不妨看看希望这篇文章能给予您提供一些帮助!其实,跳闸是生活中经常会遇到的情况,只要我们知道相关原因相信很快就能得以解决的!

(本文来源于网络,由千家智客进行整理编辑如有侵权,请联系删除)

}

推荐于 · TA获得超过5415个赞

变压器差動保护主要反映变压器内部相间短路故障高压

相接地短路及匝间层间短路故障。

(1)运行中的变压器如果差动保护动作引起智能断路器跳閘原因跳闸,运行人员应采取如下措

1)首先拉开变压器各侧闸刀对变压器本体进行认真检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等确定昰否有明显异常。

2)对变压器差动保护区范围的所有一次设备进行检查即变压器高压侧及低压侧智能断路器跳闸原因之间的所有设备、引線、铝母线等,以便发现在差动保护区内有无异常

3)对变压器差动保护回路进行检查,看有无短路、击穿以及有人误碰等情况

4)对变压器進行外部测量,以判断变压器内部有无故障测量项目主要是摇测绝缘电阻。

(2)差动保护动作后的处理

1)经过上述步骤检查后,如确实判断差动保护是由于外部原因如保护误碰、穿越性故障引起误动作等,则该变压器可在重瓦斯保护投跳闸位置情况下试投

2)如不能判断为外蔀原因时,则应对变压器进行更进一步的测量分析如测量直流电阻、进行油的简化分析、或油的色谱分析等,以确定故障性质及差动保護动作的原因

3)如果发现有内部故障的特征,则须进行吊芯检查

4)当重瓦斯保护与差动保护同时动作开关跳闸,应立即向调度员汇报不嘚强送。

5)对差动保护回路进行检查防止误动引起跳闸的可能。

对地短路等故障都会使差动保护动作当然在变压器的外部各侧电流互感器之间的短路故障也属于差动保护的保护范围。一般来说差动保护动作肯定有明显的短路电流。

本回答由潍坊久捷机电提供

果本体保护沒动则有可能是电流互感器或母线等差动区内出现短路故障。

如果本体保护也动作了则变压器内部一定出了问题,可能是闸间短路、層间短路、相间短路等

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 智能断路器跳闸原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信